Здравствуйте! Запустил недавно отопление (недавно смонтировали) в доме и что-то оно не заработало так, как хотелось бы.
Система однотрубная (ленинградка), котел baxi. Последовательность такая: полотенцесушитель, радиатор 7 секций, регистр(труба 57-я), радиатор 7 секций, радиатор 10 секций, радиатор 7 секций, радиатор 8 секций. Магистраль диаметр 25, вход-выход на радиаторах 1/2. Нагреваются все, кроме 8-ми (еле теплый) и 10-ти секционных радиаторов. Воздуха в системе нет, через радиаторы вода проходит вроде нормально - по очереди отвинчивал краники. Склоняюсь к тому, что все дело в диаметре труб. А может что-то другое?
Подскажите пожалуйста.
a-x-e-l-1
Сталь или ППР?
sc249:
Магистраль диаметр 25,
Нажмите, чтобы раскрыть...
sc249:
Магистраль диаметр 25,
sc249:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sc249
ППР
sc249
А какая разница? Внутренний диаметр?
Сергей
Попробуйте провести балансировку системы отопления.
Если есть краны на радиаторах, то необходимо уменьшить подачу теплоносителя на всех, кроме 8 и 10 секционных.
a-x-e-l-1
Меняй на 32, дела пойдут значительно лучше.
Александр-Яр
Да, 25 магистраль маловата конечно.
sc249
Получится в ущерб? Не хотелось бы.
sc249
Не пойму, а что изменится? Объём теплоносителя в системе?
sc249
Забыл сказать, что подвод к радиаторам диаметром 20.
santexnik81
Однозначно диаметр трасы маловат, да ещё и для ленинградки. Подвод к радиаторам 20 ПП-р это нормально.
Сергей
О каком ущербе идет речь?
Какое давление на котле, какая температура на котле в данный момент?
sc249
давление 1.3-1.5, температура около 60
Сергей
Балансировать нужно однозначно.
Если бы вы схемку сбросили с указанием диаметров, тогда более точно можно сказать.
sai
Возьмите карандаш и лист бумаги, нарисуйте вашу систему теплоснабжения: последовательно, один за другим, все радиаторы-регистры, затем возле каждого источника тепла поставьте тепловую мощность, которую он излучает в пространство Вашего дома. Излучаемая мощность зависит от объёма теплоносителя, проходящего через радиатор и прямо пропорциональна температуре теплоносителя. Так как система однотрубная (ленинградка), то объём теплоносителя в единицу времени одинаков для всех радиаторов и поэтому количество тепла определяется только температурой теплоносителя и конструкцией радиатора (точнее площадью его излучающей поверхности). Отсюда вывод: первая батарея радиаторов из 10(например)рёбер отдаст в воздух 2 кВт тепла при температуре теплоносителя 70 градусов. Но к следующей батарее радиаторов из 10 рёбер вода придёт более холодной и те же 10 рёбер отдадут меньше тепла... Я думаю, видно взглядом, не вооружённым долгим раздумьем, что последняя батарея радиаторов будет едва тёплой. Выход такой: или двухтрубная система, или зажимать краны на первых, ближних к котлу радиаторах, выравнивая таким образом температуру теплоносителя на входе всех радиаторов.
fimik
А, какие радиаторы?как подключены?деаметр конечно надо увеличить на 32 как писалось выше до регистра.но лучше до (2й )( 7-ки )могли при сварке перегреть 20тр.этим заузить проход10-ти реберного радиатора,ведь после 10-ки идет 7-ка она у вас горячая ,а последняя 8-ка теплая ее тоже могли задовить.
sc249
Поменял подводы на 10-ти и 8-ми секц. радиаторах с 20 на 25 и краники, соответственно с 1/2 на 3/4 - проблема решилась. Спасибо всем за советы!
Павел
Вот это правильный совет)
Сергей:
Если есть краны на радиаторах, то необходимо уменьшить подачу теплоносителя на всех, кроме 8 и 10 секционных.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сергей:
Если есть краны на радиаторах, то необходимо уменьшить подачу теплоносителя на всех, кроме 8 и 10 секционных.
Сергей:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
особенно если однотрубная система со стояками проходящими через радиаторы, а не байпасом, ага... Вот всегда прикалывало меня, пишут люди про "ленинградку", а каждый имеет ввиду разные системы... рисунок сперва нарисовать надо, что автор имеет ввиду под "ленинградкой"...
Павел:
Вот это правильный совет)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Павел:
Вот это правильный совет)
Павел:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Константин
В однотрубных системах используеться параметр "коэфициент затекания радиатора" , так вот этот коэфициент как раз и не обеспечивал нормальную работу радиаторов , что и решилось заменой труб на больший диаметр ( не факт что она не возникнет снова , при изменении каких-либо факторов ) . Хотя , если бы система была изначально посчитана правильно и правильно выбрана арматура системы , этой ситуации можно было избежать . Советую обратиться к проэктанту с просьбой проанализировать Вашу существующую систему на предмет выявления ошибок и вариантов устранения "узких" мест .
Балансировать систему без установки соответствующей этой системе арматуры - дуть против ветра .
Поэтому однотрубные системы при кажущейся простоте таят в себе очень много "подводных" камней .