Шум в радиаторах по всему стояку

  • Наш дом 16 этажный.
    Все стояки работают нормально,
    а один дурит. Радиаторы на этом стояке очень сильно шумят.
    Находится в помещение не возможно.
    Если этот стояк прижимают, то радиаторы слабо нагреваются,
    А на нижних этажах они не прогреваются совсем.
    Сантехник предлагает поставить на обратку циркуляционного насос,
    Но боится, что произойдет какое-то завихрение.
    Что делать?








  • Скорее всего имеет место дефект сварки подводящих труб.
    Установка насоса только усилит шум.
  • убедитесь, что стравлен воздух и в стояке только теплоноситель
    вера:
    Если этот стояк прижимают, то радиаторы слабо нагреваются,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вера:
    Если этот стояк прижимают, то радиаторы слабо нагреваются,
    вера:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Диагоз: Диапазон работы регулирующего крана находится вне рабочего диапазона этого крана. При таком регулировании через слегка приоткрытый кран, а попросту через щель пролетает вода с очень большой скоростью, при этом обеспечивая обычный расход, но значительный шум. Может шуметь как реактивный двигатель.
    Избавтесь от завышенной скорости в сечении крана. Допустим приведите давление перед ним до нормального. Замените кран на другой диаметр и следовательно расход. Вашему стояку не надо столько воды и такого высокого давления перед краном.
    Шум от воздуха я не рассматриваю, так как с этим явлением Ваш специалист справился бы без проблем.

  • Прндлагаю вентиль на стояке заменить на шаровый кран.Сталкивался с такой проблемой-дребезжал клапан на открытом вентиле.
  • У Вас другое явление было. Это когда на конце штока крана с прокладкой или конусом возникают колебания этой прокладки. Обычно прокладка для плотного прилегания к седлу крана устанавливается на шар или на болтик свободно. Вот эта свободная посадка прокладки и разрешает колебания. Этот вариант шума тоже возможен и даже при нормальных скоростях жидкости.
    Замена на шаровый кран в этом случае поможет. Кому лень менять кран поможет молоток и один удар по фиксатору прокладки. А вот в том варианте, что я описал выше и шаровый кран не спасет. Его лунообразная щель при открытии на 5-10% свистит прекрасно уже при разности давлений вход/выход 6 бар! Надо уменьшать эту дельту.
    Марс Анварович:
    дребезжал клапан на открытом вентиле
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Марс Анварович:
    дребезжал клапан на открытом вентиле
    Марс Анварович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.