после замены батарей на аллюминевые только в одной комнате появился шум.диаметр труб сохранился причину ни кто не может определить
Димон Петрович
у меня была подобная проблема. это воздух в радиаторе, который находится выше крана маевского. лечил увеличением потока жидкости в системе с помощью насоса. через какое - то время шум постепенно исчез.
Владимир48
Тоже была похожая хрень, только шум был в виде металлического звона. Пробовал тоже менять скорость потока, только на время стук исчезал, потом опять появлялся. Случайно повернул кран на входе в радиатор буквально на миллиметр, и стук исчез. Возвратил в прежнее положение - появился. И так несколко раз .Оставил в том положении, где нет стука. И теперь ночью все тихо.
иван филичкин
это кавитация а значит идет износ стенки радиатора ,слишком большая скорость потока ну и соответственно завихрения
Тоже была похожая хрень, только шум был в виде металлического звона. Пробовал тоже менять скорость потока, только на время стук исчезал, потом опять появлялся. Случайно повернул кран на входе в радиатор буквально на миллиметр, и стук исчез. Возвратил в прежнее положение - появился. И так несколко раз .Оставил в том положении, где нет стука. И теперь ночью все тихо.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Тоже была похожая хрень, только шум был в виде металлического звона. Пробовал тоже менять скорость потока, только на время стук исчезал, потом опять появлялся. Случайно повернул кран на входе в радиатор буквально на миллиметр, и стук исчез. Возвратил в прежнее положение - появился. И так несколко раз .Оставил в том положении, где нет стука. И теперь ночью все тихо.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ремонтник Тони
Если причиной шума является овышенная скорость теплоносителя, достаточно установить на входе в радиатор устройство регулировки протока, тем самым, ограничив его до нормативной величины. Примерно, как это сделал Владимир48,
Все проще в теплоносителе инородные включения (металлическая стружка и т.п.), она и дает этот звон. У Вас скорее всего частный дом???
Нажмите, чтобы раскрыть...
Все проще в теплоносителе инородные включения (металлическая стружка и т.п.), она и дает этот звон. У Вас скорее всего частный дом???
Нажмите, чтобы раскрыть...
юзер
Andrey_BF,
Обычно ставится фильтр.
А давление в системе само не повышается?Andrey_BF
Антон_отопление
Иногда никак, некоторые мастера при монтаже не особо парятся о внутренней чистоте труб, как правило при работе перфоратором, если не прикрывать чем либо торец труб, залетает много инородных частиц, которые потом живут своей жизнью. Можно попробывать открыть сливной кран и кран запитки возможно часть шлака уйдет
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.