Как правильно подключить радиаторы?

  • Вообще имеется 3х комнатная квартира площадь ~80кв.м . Сейчас меняю радиаторы, появились вопросы.
    О системе:
    Однотрубная, диаметром трубы 20.
    Количество радиаторов: 4 по 12 секции. Радиатор алюминиевый Industrie Pasotti Elegance WAVE/Теплоотдача секции - 176Вт
    Отопление: автономное (свой газовый котёл в квартире).
    Для однотрубной системы лучше использовать диагональное или нижнее подключение? ( Начитавшись в интернете, все пишут что диагональное самое высокоэффективное, сначала хотел делать по диагонали, но потом нашел информацию что в однотрубной смысла нет делать по диагонали только больше работы добавится + внешний вид из-за подвода трубы к верху.
    Диаметр трубы везде одинаковый 20, хотя на Байпасс рекомендуют ставить меньший, но тут я думаю меньше уже некуда, + трубы везде заменить на больший диаметр уже не получится так как часть работы в ванной уже сделана с использованием 20 трубы.
    Трубы проходят по полу, подвод труб к батареям делал не сразу вверх, а сначала в стену а уже из нее выходит на батарею. В связи с этим из-за этих зигзагов и того что труба везде одинакова не будет ли вода по меньшему сопротивлению идти мимо батареи. Есть идея поставить на байпасс кран и закрыть его на половину. Что скажите, как лучше сделать.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Так как изначально стояли краны "Кальде" пластиковые - я решил не замораживаться и просто оставить их же. Волей случая заходили сантехники из УК проверить канализационную трубу и между делом сказали что эти краны не надёжны и потекут в скором времени. Посоветовали поставить железные + с возможностью снятия тоесть сделать трубу с резьбой в стене на которые накрутить краны. правильно посоветовали? :smile3:
    Еще вопрос по секциям, достаточно ли будет по 12 секций на комнату? Еще осталась не использована батарея 4 секции (та что стояла до покупки 12 секции), она немного отличается по дизайну . Стоит ли добавить ее к 12 секциям в какой либо комнате? Ниже на рисунке квадратура комнат и нарисовано как идут трубы.
    [​IMG]












    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    :smile3:


    [​IMG]
  • Диагональное.
    Монтаж секционного радиатора 003 . Однотрубная СО. Ссылка.jpg
    С Вашей топологией - однозначно переделать на двухтрубную СО.
    Поставьте нормальную балансировочную арматуру для двухтрубок.
    Подсчитать нужно исходя из режима котла. Теплопотери возьмите грубо как 260 Вт/пог.м стены.
    Chev Chev сказал(а):
    ChevChev сказал(а):
    Для однотрубной системы лучше использовать диагональное или нижнее подключение?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Для однотрубной системы лучше использовать диагональное или нижнее подключение?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Монтаж секционного радиатора 003 . Однотрубная СО. Ссылка.jpgМонтаж секционного радиатора 003 . Однотрубная СО. Ссылка.jpg
    Chev Chev сказал(а):
    ChevChev сказал(а):
    Что скажите, как лучше сделать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что скажите, как лучше сделать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Chev Chev сказал(а):
    ChevChev сказал(а):
    Посоветовали поставить железные + с возможностью снятия тоесть сделать трубу с резьбой в стене на которые накрутить краны. правильно посоветовали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Посоветовали поставить железные + с возможностью снятия тоесть сделать трубу с резьбой в стене на которые накрутить краны. правильно посоветовали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Chev Chev сказал(а):
    ChevChev сказал(а):
    Еще вопрос по секциям, достаточно ли будет по 12 секций на комнату?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Еще вопрос по секциям, достаточно ли будет по 12 секций на комнату?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Chev,
    Ваша система работать не будет. Все сделано в корне не правильно. Как по диаметру трубы, так и по подключению. Отросток из трубы в батарею, сначала, должен идти обязательно вверх, а у вас сначала в сторону..... вода в батарею не пойдет. Можно было бы подсоединить, как у вас, но только сталью и с использованием схемы избыточного давления. Если уж уж вы тянете две трубы, то и делайте двух трубку. Одна прямая, другая обратная, ну и диагональное подключение.
    двухтрубка.jpg
    Так как батареи у вас алюминиевые, то ставьте на каждую из них автоматический воздухоотводчик. из-за способности батарей газовать и завоздушивать систему.
    И почитайте про систему с петлей Тихельмана... может понравится.Chev

    двухтрубка.jpgдвухтрубка.jpg

  • Ну да нижнее подключение снижает эффективность работы батареей на 20% если еще установить не правильно +7 % закрыть кожухом еще +7%
  • упс блин я еще тут рассмотрел на фотках а что интересно подача и обратка кольцуются да ?А как будет тогда теплоноситель попадать в батарея -что миную закон о гидродинамике ?мол по наименьшем сопротивлению !))
    Михаил Шаповалов Михаил Шаповалов сказал(а):
    Михаил ШаповаловМихаил Шаповалов сказал(а):
    Ну да нижнее подключение снижает эффективность работы батареей на 20% если еще установить не правильно +7 % закрыть кожухом еще +7%
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ну да нижнее подключение снижает эффективность работы батареей на 20% если еще установить не правильно +7 % закрыть кожухом еще +7%
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну можно поставить в идеале там автоматический воздухоотводчик там где нить ))) балансировочные краны на обратке )
    По выше поднять над уровнем пола тож не мешало бы )
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Chev,
    Ваша система работать не будет. Все сделано в корне не правильно. Как по диаметру трубы, так и по подключению. Отросток из трубы в батарею, сначала, должен идти обязательно вверх, а у вас сначала в сторону..... вода в батарею не пойдет. Можно было бы подсоединить, как у вас, но только сталью и с использованием схемы избыточного давления. Если уж уж вы тянете две трубы, то и делайте двух трубку. Одна прямая, другая обратная, ну и диагональное подключение.
    Посмотреть вложение 16063
    Так как батареи у вас алюминиевые, то ставьте на каждую из них автоматический воздухоотводчик. из-за способности батарей газовать и завоздушивать систему.
    И почитайте про систему с петлей Тихельмана... может понравится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Chev,
    Ваша система работать не будет. Все сделано в корне не правильно. Как по диаметру трубы, так и по подключению. Отросток из трубы в батарею, сначала, должен идти обязательно вверх, а у вас сначала в сторону..... вода в батарею не пойдет. Можно было бы подсоединить, как у вас, но только сталью и с использованием схемы избыточного давления. Если уж уж вы тянете две трубы, то и делайте двух трубку. Одна прямая, другая обратная, ну и диагональное подключение.
    Посмотреть вложение 16063
    Так как батареи у вас алюминиевые, то ставьте на каждую из них автоматический воздухоотводчик. из-за способности батарей газовать и завоздушивать систему.
    И почитайте про систему с петлей Тихельмана... может понравится.
    Chev

    Посмотреть вложение 16063

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • не согласен, того что на фото (на взгляд от 15 до 20 см ) вполне достаточно.
    Михаил Шаповалов Михаил Шаповалов сказал(а):
    Михаил ШаповаловМихаил Шаповалов сказал(а):
    По выше поднять над уровнем пола тож не мешало бы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    По выше поднять над уровнем пола тож не мешало бы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Прибор должен быть размещен на стене в соответствии с нормативами СНИП: Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см. Зазор между стеной и батареей – 5 см.
    Источник: http://teploguru.ru/radiator/alyumin/ustanovka-alyuminievyx-radiatorov.html
    http://teploguru.ru/radiator/alyumin/ustanovka-alyuminievyx-radiatorov.html
  • :stop:СНиП в студию.....,где и от пола до батареи и от подоконника до батареи 10см.(начитаются.....)
    Alex_Karmanov Alex_Karmanov сказал(а):
    Alex_KarmanovAlex_Karmanov сказал(а):
    Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :stop:
  • Забейте в Яндексе - рекомендации по установке радиаторов отопления, и открывайте .... ссылка на один из источников в предыдущем сообщении.:grin:
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    :stop:СНиП в студию.....,где и от пола до батареи и от подоконника до батареи 10см.(начитаются.....)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :stop:СНиП в студию.....,где и от пола до батареи и от подоконника до батареи 10см.(начитаются.....)
    Alex_Karmanov Alex_Karmanov сказал(а):
    Alex_KarmanovAlex_Karmanov сказал(а):
    Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :stop:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Вы когда радиатор покупаете тех. паспорт смотрите там все и написано . Куда вешать на что вешать . Где эта модель должна устанавливаться и как обслуживаться !
  • Чего и вам желаю.(СНиП 3.05.01-85)
    http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1998/
    И не просто читать,а понимать то,что читаете и тем более пишите и советуете...
    А то по вашему выходит,что окно нужно подгонять по батарее или батарею изготавливать по окну.
    Вы понимаете значение слов
    не более ....
    не менее.....
    Alex_Karmanov Alex_Karmanov сказал(а):
    Alex_KarmanovAlex_Karmanov сказал(а):
    Забейте в Яндексе - рекомендации по установке радиаторов отопления, и открывайте .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Забейте в Яндексе - рекомендации по установке радиаторов отопления, и открывайте .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    СНиП 3.05.01-85
    http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1998/


    Alex_Karmanov Alex_Karmanov сказал(а):
    Alex_KarmanovAlex_Karmanov сказал(а):
    Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    не более ....
    не менее.....

  • А что б вообще не парится )) При установке радиаторов в кармане есть пачка сигарет ,размер как раз подходит ! Тем более шас окна и подоконники делаю по уровню -от стрелял от подоконника пачкой и все )) Опля батарейка стоит ! Конечно и размеры есть разные у батарей и на 500 мм и на 350мм . Ну проемы окон тоже порою делают как захочется строителю или заказчику ))от пола налепил то что захотели а потом еще и батарею ставь )
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Чего и вам желаю.(СНиП 3.05.01-85)
    http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1998/
    И не просто читать,а понимать то,что читаете и тем более пишите и советуете...
    А то по вашему выходит,что окно нужно подгонять по батарее или батарею изготавливать по окну.
    Вы понимаете значение слов
    не более ....
    не менее.....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Чего и вам желаю.(СНиП 3.05.01-85)
    http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1998/
    И не просто читать,а понимать то,что читаете и тем более пишите и советуете...
    А то по вашему выходит,что окно нужно подгонять по батарее или батарею изготавливать по окну.
    Вы понимаете значение слов
    не более ....
    не менее.....
    Alex_Karmanov Alex_Karmanov сказал(а):
    Alex_KarmanovAlex_Karmanov сказал(а):
    Забейте в Яндексе - рекомендации по установке радиаторов отопления, и открывайте .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Забейте в Яндексе - рекомендации по установке радиаторов отопления, и открывайте .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    СНиП 3.05.01-85
    http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1998/


    Alex_Karmanov Alex_Karmanov сказал(а):
    Alex_KarmanovAlex_Karmanov сказал(а):
    Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    не более ....
    не менее.....

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • совершенно верно! существует огромное множество типоразмеров у нас в России самые распространенные межосевое 20; 35; 50 , для примера (ссылка на сайт производителя)http://www.fondital.com.ru/ru/ru/garda_s_90_2 В наличии имеются модели с межосевым расстоянием: 350-800/100 мм а дизайн радиаторы с меж осевым от 90 до 2000 см. , при чем у стальных панельных их тоже великое множество.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    А то по вашему выходит,что окно нужно подгонять по батарее или батарею изготавливать по окну.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А то по вашему выходит,что окно нужно подгонять по батарее или батарею изготавливать по окну.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://www.fondital.com.ru/ru/ru/garda_s_90_2
  • Вот только по этому принципу ( расстояние от подоконника до пола ) выбирают радиаторы. Исходя конечно же от квадратного метра отапливаемого помещения ! Не забываем конечно про стандарт потолков 2700-27500 мм от пола , если больше (сталинка или помещение до революционное 3500 мм ) то конечно же в процентном соотношение плюс 25 %. Ну еще можно плюсануть на каждый радиатор 1-2 секций -это в дальнейшем в перспективе с экономит энергозатраты (газ,вода,электричество ,служба котла )
    sitteplo sitteplo сказал(а):
    sitteplositteplo сказал(а):
    совершенно верно! существует огромное множество типоразмеров у нас в России самые распространенные межосевое 20; 35; 50 , для примера (ссылка на сайт производителя)http://www.fondital.com.ru/ru/ru/garda_s_90_2 В наличии имеются модели с межосевым расстоянием: 350-800/100 мм а дизайн радиаторы с меж осевым от 90 до 2000 см. , при чем у стальных панельных их тоже великое множество.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    совершенно верно! существует огромное множество типоразмеров у нас в России самые распространенные межосевое 20; 35; 50 , для примера (ссылка на сайт производителя)http://www.fondital.com.ru/ru/ru/garda_s_90_2 В наличии имеются модели с межосевым расстоянием: 350-800/100 мм а дизайн радиаторы с меж осевым от 90 до 2000 см. , при чем у стальных панельных их тоже великое множество.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    А то по вашему выходит,что окно нужно подгонять по батарее или батарею изготавливать по окну.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А то по вашему выходит,что окно нужно подгонять по батарее или батарею изготавливать по окну.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://www.fondital.com.ru/ru/ru/garda_s_90_2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ) Приветствую ! Ну что сказать начнем с того что батарея-радиатор алюминиевый это не есть хорошо ,ну хотя бы по тому что алюминий в контакте с подготовленной водой для отопления при циркуляций будет выделать водород и воздушить батарею причем постоянно .Ну и конечно же у алюмишки как у батарей малый запас прочности на кг -см квадратный .То есть при гидро ударе ее может навиг разорвать вот только по этому в центральных система отопления - много квартирных многоэтажных лучше использовать биметаллические изделия.
    А по поводу греет только верх а остальное холодное (ваще не понятненко ) ну либо циркуляция вообще отсутствует по обратному трубопроводу ,и тепло проталкивается до батарей как бы на автомате в виде теплообмена .А трубки это какие там у вас стоят ? Сталь ,полипропилен,металлоплатик ?Ну если пропилен то его тупо при пайку -сварке заузили или перекрыли диаметр трубопровода ....
    vazonov11 vazonov11 сказал(а):
    vazonov11vazonov11 сказал(а):
    Здравствуйте. Я не спец по радиаторам. Мне поставили на балконе алюминиевые на 6 секций. Подключение боковое (горячая вверху, хол.-внизу). Из комнаты (через стенку) трубки идут под углом 90 гр., потом поворот ещё (на балконе) на 90 гр. Греет только вверх радиатора, а все остальное холодное. Стоит кран Маевского. Стравливал воздух, сливал воду. Никакого эффекта. Отопление у меня центральное. Подскажите, что можно сделать, чтобы прогревалось полностью.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Здравствуйте. Я не спец по радиаторам. Мне поставили на балконе алюминиевые на 6 секций. Подключение боковое (горячая вверху, хол.-внизу). Из комнаты (через стенку) трубки идут под углом 90 гр., потом поворот ещё (на балконе) на 90 гр. Греет только вверх радиатора, а все остальное холодное. Стоит кран Маевского. Стравливал воздух, сливал воду. Никакого эффекта. Отопление у меня центральное. Подскажите, что можно сделать, чтобы прогревалось полностью.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Спасибо всем за ответы!
    Диаметр трубы был такой изначально при покупке квартиры, строители особо на заворачивались этим вопросом как я понял :smile3: При наличии такого контура всё равно сделали однотрубную систему... По секция было в каждой комнате по 6 а на кухне 4 секций. А что если сделать вот так (сделал набросок в фотошопе)
    2-variant.jpg
    Тоесть, сделать чтобы вода в любом случае шла вверх а уж потом спускалась вниз и шла дальше.
    или такой вариант
    2-variant-2.jpg
    ----------------------------------
    Тоесть диаметр трубы 20 вообще не подойдёт, как это отразится на эффективности системы?
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Chev,
    Ваша система работать не будет. Все сделано в корне не правильно. Как по диаметру трубы, так и по подключению. Отросток из трубы в батарею, сначала, должен идти обязательно вверх, а у вас сначала в сторону..... вода в батарею не пойдет. Можно было бы подсоединить, как у вас, но только сталью и с использованием схемы избыточного давления. Если уж уж вы тянете две трубы, то и делайте двух трубку. Одна прямая, другая обратная, ну и диагональное подключение.
    Посмотреть вложение 16063
    Так как батареи у вас алюминиевые, то ставьте на каждую из них автоматический воздухоотводчик. из-за способности батарей газовать и завоздушивать систему.
    И почитайте про систему с петлей Тихельмана... может понравится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Chev,
    Ваша система работать не будет. Все сделано в корне не правильно. Как по диаметру трубы, так и по подключению. Отросток из трубы в батарею, сначала, должен идти обязательно вверх, а у вас сначала в сторону..... вода в батарею не пойдет. Можно было бы подсоединить, как у вас, но только сталью и с использованием схемы избыточного давления. Если уж уж вы тянете две трубы, то и делайте двух трубку. Одна прямая, другая обратная, ну и диагональное подключение.
    Посмотреть вложение 16063
    Так как батареи у вас алюминиевые, то ставьте на каждую из них автоматический воздухоотводчик. из-за способности батарей газовать и завоздушивать систему.
    И почитайте про систему с петлей Тихельмана... может понравится.
    Chev

    Посмотреть вложение 16063

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
    2-variant.jpg2-variant.jpg





    2-variant-2.jpg2-variant-2.jpg


  • быстрее вырвет кран маевского сертифицированный всего на 10 атм чем разорвет алюминиевый радиатор прочностью 16 .
    этот самый кран маевского уравнивает все радиаторы по прочности , в том числе и опускает биметалл до 10 атм.
    чугуняка прочность 9-12 атм у всех стоит по 30-40 лет . и ни одного разрыва от гидроудара. (возможно очень редкие единичные случаи - хотя очень большое количество стоит)
    вывод : зачем ставить биметалл ?
    Михаил Шаповалов Михаил Шаповалов сказал(а):
    Михаил ШаповаловМихаил Шаповалов сказал(а):
    Ну и конечно же у алюмишки как у батарей малый запас прочности на кг -см квадратный .То есть при гидро ударе ее может навиг разорвать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ну и конечно же у алюмишки как у батарей малый запас прочности на кг -см квадратный .То есть при гидро ударе ее может навиг разорвать