Вообще имеется 3х комнатная квартира площадь ~80кв.м . Сейчас меняю радиаторы, появились вопросы.
О системе:
Однотрубная, диаметром трубы 20.
Количество радиаторов: 4 по 12 секции. Радиатор алюминиевый Industrie Pasotti Elegance WAVE/Теплоотдача секции - 176Вт
Отопление: автономное (свой газовый котёл в квартире).
Для однотрубной системы лучше использовать диагональное или нижнее подключение? ( Начитавшись в интернете, все пишут что диагональное самое высокоэффективное, сначала хотел делать по диагонали, но потом нашел информацию что в однотрубной смысла нет делать по диагонали только больше работы добавится + внешний вид из-за подвода трубы к верху.
Диаметр трубы везде одинаковый 20, хотя на Байпасс рекомендуют ставить меньший, но тут я думаю меньше уже некуда, + трубы везде заменить на больший диаметр уже не получится так как часть работы в ванной уже сделана с использованием 20 трубы.
Трубы проходят по полу, подвод труб к батареям делал не сразу вверх, а сначала в стену а уже из нее выходит на батарею. В связи с этим из-за этих зигзагов и того что труба везде одинакова не будет ли вода по меньшему сопротивлению идти мимо батареи. Есть идея поставить на байпасс кран и закрыть его на половину. Что скажите, как лучше сделать.
Так как изначально стояли краны "Кальде" пластиковые - я решил не замораживаться и просто оставить их же. Волей случая заходили сантехники из УК проверить канализационную трубу и между делом сказали что эти краны не надёжны и потекут в скором времени. Посоветовали поставить железные + с возможностью снятия тоесть сделать трубу с резьбой в стене на которые накрутить краны. правильно посоветовали?
Еще вопрос по секциям, достаточно ли будет по 12 секций на комнату? Еще осталась не использована батарея 4 секции (та что стояла до покупки 12 секции), она немного отличается по дизайну . Стоит ли добавить ее к 12 секциям в какой либо комнате? Ниже на рисунке квадратура комнат и нарисовано как идут трубы.
Inchin
Диагональное.
С Вашей топологией - однозначно переделать на двухтрубную СО.
Поставьте нормальную балансировочную арматуру для двухтрубок.
Подсчитать нужно исходя из режима котла. Теплопотери возьмите грубо как 260 Вт/пог.м стены.
Еще вопрос по секциям, достаточно ли будет по 12 секций на комнату?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Еще вопрос по секциям, достаточно ли будет по 12 секций на комнату?
Нажмите, чтобы раскрыть...
юзер
Chev,
Ваша система работать не будет. Все сделано в корне не правильно. Как по диаметру трубы, так и по подключению. Отросток из трубы в батарею, сначала, должен идти обязательно вверх, а у вас сначала в сторону..... вода в батарею не пойдет. Можно было бы подсоединить, как у вас, но только сталью и с использованием схемы избыточного давления. Если уж уж вы тянете две трубы, то и делайте двух трубку. Одна прямая, другая обратная, ну и диагональное подключение.
Так как батареи у вас алюминиевые, то ставьте на каждую из них автоматический воздухоотводчик. из-за способности батарей газовать и завоздушивать систему.
И почитайте про систему с петлей Тихельмана... может понравится.Chev
Михаил Шаповалов
Ну да нижнее подключение снижает эффективность работы батареей на 20% если еще установить не правильно +7 % закрыть кожухом еще +7%
Михаил Шаповалов
упс блин я еще тут рассмотрел на фотках а что интересно подача и обратка кольцуются да ?А как будет тогда теплоноситель попадать в батарея -что миную закон о гидродинамике ?мол по наименьшем сопротивлению !))
Ну да нижнее подключение снижает эффективность работы батареей на 20% если еще установить не правильно +7 % закрыть кожухом еще +7%
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ну да нижнее подключение снижает эффективность работы батареей на 20% если еще установить не правильно +7 % закрыть кожухом еще +7%
Нажмите, чтобы раскрыть...
Михаил Шаповалов
Ну можно поставить в идеале там автоматический воздухоотводчик там где нить ))) балансировочные краны на обратке )
По выше поднять над уровнем пола тож не мешало бы )
Chev,
Ваша система работать не будет. Все сделано в корне не правильно. Как по диаметру трубы, так и по подключению. Отросток из трубы в батарею, сначала, должен идти обязательно вверх, а у вас сначала в сторону..... вода в батарею не пойдет. Можно было бы подсоединить, как у вас, но только сталью и с использованием схемы избыточного давления. Если уж уж вы тянете две трубы, то и делайте двух трубку. Одна прямая, другая обратная, ну и диагональное подключение. Посмотреть вложение 16063
Так как батареи у вас алюминиевые, то ставьте на каждую из них автоматический воздухоотводчик. из-за способности батарей газовать и завоздушивать систему.
И почитайте про систему с петлей Тихельмана... может понравится.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Chev,
Ваша система работать не будет. Все сделано в корне не правильно. Как по диаметру трубы, так и по подключению. Отросток из трубы в батарею, сначала, должен идти обязательно вверх, а у вас сначала в сторону..... вода в батарею не пойдет. Можно было бы подсоединить, как у вас, но только сталью и с использованием схемы избыточного давления. Если уж уж вы тянете две трубы, то и делайте двух трубку. Одна прямая, другая обратная, ну и диагональное подключение. Посмотреть вложение 16063
Так как батареи у вас алюминиевые, то ставьте на каждую из них автоматический воздухоотводчик. из-за способности батарей газовать и завоздушивать систему.
И почитайте про систему с петлей Тихельмана... может понравится.
Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Михаил Шаповалов
Вы когда радиатор покупаете тех. паспорт смотрите там все и написано . Куда вешать на что вешать . Где эта модель должна устанавливаться и как обслуживаться !
юзер
Чего и вам желаю.(СНиП 3.05.01-85) http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1998/
И не просто читать,а понимать то,что читаете и тем более пишите и советуете...
А то по вашему выходит,что окно нужно подгонять по батарее или батарею изготавливать по окну.
Вы понимаете значение слов не более ....
не менее.....
Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
не более ....
не менее.....
Михаил Шаповалов
А что б вообще не парится )) При установке радиаторов в кармане есть пачка сигарет ,размер как раз подходит ! Тем более шас окна и подоконники делаю по уровню -от стрелял от подоконника пачкой и все )) Опля батарейка стоит ! Конечно и размеры есть разные у батарей и на 500 мм и на 350мм . Ну проемы окон тоже порою делают как захочется строителю или заказчику ))от пола налепил то что захотели а потом еще и батарею ставь )
Чего и вам желаю.(СНиП 3.05.01-85) http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1998/
И не просто читать,а понимать то,что читаете и тем более пишите и советуете...
А то по вашему выходит,что окно нужно подгонять по батарее или батарею изготавливать по окну.
Вы понимаете значение слов не более ....
не менее.....
Нажмите, чтобы раскрыть...
Чего и вам желаю.(СНиП 3.05.01-85) http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1998/
И не просто читать,а понимать то,что читаете и тем более пишите и советуете...
А то по вашему выходит,что окно нужно подгонять по батарее или батарею изготавливать по окну.
Вы понимаете значение слов не более ....
не менее.....
Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
не более ....
не менее.....
Нажмите, чтобы раскрыть...
sitteplo
совершенно верно! существует огромное множество типоразмеров у нас в России самые распространенные межосевое 20; 35; 50 , для примера (ссылка на сайт производителя)http://www.fondital.com.ru/ru/ru/garda_s_90_2 В наличии имеются модели с межосевым расстоянием: 350-800/100 мм а дизайн радиаторы с меж осевым от 90 до 2000 см. , при чем у стальных панельных их тоже великое множество.
Вот только по этому принципу ( расстояние от подоконника до пола ) выбирают радиаторы. Исходя конечно же от квадратного метра отапливаемого помещения ! Не забываем конечно про стандарт потолков 2700-27500 мм от пола , если больше (сталинка или помещение до революционное 3500 мм ) то конечно же в процентном соотношение плюс 25 %. Ну еще можно плюсануть на каждый радиатор 1-2 секций -это в дальнейшем в перспективе с экономит энергозатраты (газ,вода,электричество ,служба котла )
совершенно верно! существует огромное множество типоразмеров у нас в России самые распространенные межосевое 20; 35; 50 , для примера (ссылка на сайт производителя)http://www.fondital.com.ru/ru/ru/garda_s_90_2 В наличии имеются модели с межосевым расстоянием: 350-800/100 мм а дизайн радиаторы с меж осевым от 90 до 2000 см. , при чем у стальных панельных их тоже великое множество.
Нажмите, чтобы раскрыть...
совершенно верно! существует огромное множество типоразмеров у нас в России самые распространенные межосевое 20; 35; 50 , для примера (ссылка на сайт производителя)http://www.fondital.com.ru/ru/ru/garda_s_90_2 В наличии имеются модели с межосевым расстоянием: 350-800/100 мм а дизайн радиаторы с меж осевым от 90 до 2000 см. , при чем у стальных панельных их тоже великое множество.
) Приветствую ! Ну что сказать начнем с того что батарея-радиатор алюминиевый это не есть хорошо ,ну хотя бы по тому что алюминий в контакте с подготовленной водой для отопления при циркуляций будет выделать водород и воздушить батарею причем постоянно .Ну и конечно же у алюмишки как у батарей малый запас прочности на кг -см квадратный .То есть при гидро ударе ее может навиг разорвать вот только по этому в центральных система отопления - много квартирных многоэтажных лучше использовать биметаллические изделия.
А по поводу греет только верх а остальное холодное (ваще не понятненко ) ну либо циркуляция вообще отсутствует по обратному трубопроводу ,и тепло проталкивается до батарей как бы на автомате в виде теплообмена .А трубки это какие там у вас стоят ? Сталь ,полипропилен,металлоплатик ?Ну если пропилен то его тупо при пайку -сварке заузили или перекрыли диаметр трубопровода ....
Здравствуйте. Я не спец по радиаторам. Мне поставили на балконе алюминиевые на 6 секций. Подключение боковое (горячая вверху, хол.-внизу). Из комнаты (через стенку) трубки идут под углом 90 гр., потом поворот ещё (на балконе) на 90 гр. Греет только вверх радиатора, а все остальное холодное. Стоит кран Маевского. Стравливал воздух, сливал воду. Никакого эффекта. Отопление у меня центральное. Подскажите, что можно сделать, чтобы прогревалось полностью.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Здравствуйте. Я не спец по радиаторам. Мне поставили на балконе алюминиевые на 6 секций. Подключение боковое (горячая вверху, хол.-внизу). Из комнаты (через стенку) трубки идут под углом 90 гр., потом поворот ещё (на балконе) на 90 гр. Греет только вверх радиатора, а все остальное холодное. Стоит кран Маевского. Стравливал воздух, сливал воду. Никакого эффекта. Отопление у меня центральное. Подскажите, что можно сделать, чтобы прогревалось полностью.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Chev
Спасибо всем за ответы!
Диаметр трубы был такой изначально при покупке квартиры, строители особо на заворачивались этим вопросом как я понял При наличии такого контура всё равно сделали однотрубную систему... По секция было в каждой комнате по 6 а на кухне 4 секций. А что если сделать вот так (сделал набросок в фотошопе)
Тоесть, сделать чтобы вода в любом случае шла вверх а уж потом спускалась вниз и шла дальше.
или такой вариант
----------------------------------
Тоесть диаметр трубы 20 вообще не подойдёт, как это отразится на эффективности системы?
Chev,
Ваша система работать не будет. Все сделано в корне не правильно. Как по диаметру трубы, так и по подключению. Отросток из трубы в батарею, сначала, должен идти обязательно вверх, а у вас сначала в сторону..... вода в батарею не пойдет. Можно было бы подсоединить, как у вас, но только сталью и с использованием схемы избыточного давления. Если уж уж вы тянете две трубы, то и делайте двух трубку. Одна прямая, другая обратная, ну и диагональное подключение. Посмотреть вложение 16063
Так как батареи у вас алюминиевые, то ставьте на каждую из них автоматический воздухоотводчик. из-за способности батарей газовать и завоздушивать систему.
И почитайте про систему с петлей Тихельмана... может понравится.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Chev,
Ваша система работать не будет. Все сделано в корне не правильно. Как по диаметру трубы, так и по подключению. Отросток из трубы в батарею, сначала, должен идти обязательно вверх, а у вас сначала в сторону..... вода в батарею не пойдет. Можно было бы подсоединить, как у вас, но только сталью и с использованием схемы избыточного давления. Если уж уж вы тянете две трубы, то и делайте двух трубку. Одна прямая, другая обратная, ну и диагональное подключение. Посмотреть вложение 16063
Так как батареи у вас алюминиевые, то ставьте на каждую из них автоматический воздухоотводчик. из-за способности батарей газовать и завоздушивать систему.
И почитайте про систему с петлей Тихельмана... может понравится.
быстрее вырвет кран маевского сертифицированный всего на 10 атм чем разорвет алюминиевый радиатор прочностью 16 .
этот самый кран маевского уравнивает все радиаторы по прочности , в том числе и опускает биметалл до 10 атм.
чугуняка прочность 9-12 атм у всех стоит по 30-40 лет . и ни одного разрыва от гидроудара. (возможно очень редкие единичные случаи - хотя очень большое количество стоит)
вывод : зачем ставить биметалл ?