Монтаж отопления в квартире - батарея еле теплая

  • Кто может подсказать в чём причина того,что батарея еле тёплая?,Я подозреваю,что смонтированы подводы неправильно, а именно вот так :
    IMG_1391.JPG
    IMG_1391.JPGIMG_1391.JPG
  • 1. Заужение стояка. Нельзя вместо стальных труб использовать ППр. Тем более с мЕньшим внутренним диаметром.
    2. Заужение подводов при использовании МП труб. МП фитинги ужасно заужены в проходе.
    3. Неверная схема подключения.
    4. Вандальная врезка в транзитный стояк.
    5. Заужение пропускной способности стояка, к которому ранее был подлкючен радиатор.
    Какое направление подачи сейчас и по стояку? Возможно, что есть и еще одна причина - заужение байпаса.
    Сразу столько нарушений в одном месте еще не видел.
    Cheslav Cheslav сказал(а):
    CheslavCheslav сказал(а):
    Кто может подсказать в чём причина того,что батарея еле тёплая?,Я подозреваю,что смонтированы подводы неправильно, а именно вот так :
    Посмотреть вложение 24383
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кто может подсказать в чём причина того,что батарея еле тёплая?,Я подозреваю,что смонтированы подводы неправильно, а именно вот так :
    Посмотреть вложение 24383

    Посмотреть вложение 24383
    Нажмите, чтобы раскрыть...








  • Конечно неправильно.
    Во-первых, вам заузили подводы к радиатору. Раньше у вас была труба 3\4" и на стояке и на подводах, сейчас на стояке Штаби 32, где проходной диаметр трубы 23,2 мм, а на подводе к радиатору вроде как 25 металлопласт, где проходной диаметр 20мм. То есть теплоносителю проще пойти по стояку, чем в ваш радиатор.
    Во-вторых, судя по фото, применены краны с уменьшенным внутренним сечением, которые ещё больше давят проток.
    В-третьих, уменьшено расстояние между обраткой и подачей от стояка, то есть уменьшен перепад давления, что сказалось на циркуляции.
    В-четвёртых, судя по повороту второй трубы к радиатору, у вас было подключение двухтрубное, то есть подача была из одного стояка, а обратка уходила в другой, сейчас вам сделали однотрубную, когда и подача и обратка "сидят" на одном стояке.
    Ну и плюс, этим ущербным уголком на металлопластиковом стояке, заузили проток теплоносителя.
    Что делать? Всё можно легко переделать, но придётся сливать ваш стояк... Вот как примерно всё можно сделать по минимуму переделки
    IMG_1391.JPG
    Cheslav Cheslav сказал(а):
    CheslavCheslav сказал(а):
    а именно вот так :
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    а именно вот так :
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    IMG_1391.JPGIMG_1391.JPG
  • при однотрубной системе с транзитным стояком П-образным стояком - все верхние соседи остануться без теплоносителя.
    такие гнилые идеи предлагать - это реально нож в спину !
    эта идея - нормальная только для 2-трубной СО.
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    можно сделать по минимуму переделки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    можно сделать по минимуму переделки
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Я просто в ауте, какая ж обезьяна это всё сделала? Варварство какое то. За такое четвертовать надо без суда и следствия. А металлопласт с его гнилыми фитингами это просто бомба замедленного действия. Подводка к радиаторам делается одним диаметром со стояком, а байпас диаметром на калибр меньше.