Греет только часть радиатора

  • Всем доброго времени суток! Ситуация такая: поменял радиатор отопления на итальянский Global style plus 500. Изначально сделал боковое подключение, но радиатор обогревался только по верхнему левому углу, хотя советская чугунка грела нормально. О таком я слышал и решил поменять подключение на проточное. Теперь горячая поверхность радиатора имеет форму буквы "Г". Возможно ли это из-за узких соединительных секций? Может я что то делаю не так?
    1.jpg 2.jpg
    1.jpg1.jpg2.jpg2.jpg
  • Здравствуйте. Подключение допускается и боковое и диагональное. Вероятнее всего это воздух, нужно спустить - кран маевского сверху справа.
  • Добрый вечер! Спасибо за ответ, но воздуха нет, я на полчаса поставил ведро с тазом стравливать. Да и не должен воздух в той части застревать по идее.
  • Может быть брак - засор в нижней левой части радиатора. Это редко, но бывает. Можно снять, посмотреть, проверить проходимость.
  • Хм, я тоже про это думал. Но в таком случае мертвая зона осталась бы прежней после другого вида подключения?
  • А если убрать перемычку между подачей и обраткой?
  • "Мертвые" зоны пересекаются внизу слева, поэтому и подумал, что там проблема.
  • Перемычку (байпас) убирать нельзя, система однотрубная и на общий стояк краны ставить запрещено. Сейчас на подаче стоит шаровый кран, который, если убрать байпас, окажется на общей линии. Тогда нужно будет его убирать, что очень нехорошо, радиатор нельзя будет перекрыть, при необходимости.
    Самиздат Самиздат сказал(а):
    СамиздатСамиздат сказал(а):
    А если убрать перемычку между подачей и обраткой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А если убрать перемычку между подачей и обраткой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А если на байпас поставить кран, и попробовать порегулировать? Не поможет?
    Инженерные Инновации Инженерные Инновации сказал(а):
    Инженерные ИнновацииИнженерные Инновации сказал(а):
    Перемычку (байпас) убирать нельзя, система однотрубная и на общий стояк краны ставить запрещено.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Перемычку (байпас) убирать нельзя, система однотрубная и на общий стояк краны ставить запрещено.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • На байпас нельзя ставить кран - запрещено (это кран на стояке).
  • Может ли быть разница от того, куда подключена подача и обратка? Сейчас уже нет желания переделывать и проверять в данный момент, может позже.
  • В инструкции на радиатор не указано, что это влияет.
  • Мёртвая зона перемещается, значит забой нижнего коллектора. По второй картинке даже место локализации можно вычислить - между 3 и 4 секциями справа. Может при сборке сильно перетянули и закрыли дырку. Ну а вообще такие радиаторы с малыми проходными сечениями ставить на центральное отопление - подписывать себя на вечные проблемы. Гидравлическое сопротивление выше, затекание теплоносителя в радиатор меньше, скорость прохождения теплоносителя по секциям ниже. Перекрывать байпас нельзя, хотя он должен быть диаметром на шаг ниже стояка.
    Revan Revan сказал(а):
    RevanRevan сказал(а):
    Хм, я тоже про это думал. Но в таком случае мертвая зона осталась бы прежней после другого вида подключения?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Хм, я тоже про это думал. Но в таком случае мертвая зона осталась бы прежней после другого вида подключения?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да вот, не знал что есть такая проблема с малым сечением перечитал все форумы, выбрал ту, где нет ни одного отзыва о том, что батарея протекла. Сейчас вообще вся холодная стала, наверно нужно менять. смотрю в сторону Viadrus STYL 500/130, там вроде шире каналы.
  • Биметаллические радиаторы (Global style plus 500), из-за малого проходного сечения, вообще не очень дружат с однотрубными системами. Особенно часты проблемы с «опрокинутой» циркуляцией. Когда теплоноситель в радиатор поступает не сверху вниз, а снизу вверх. В вашем случае, помимо затыка в нижнем коллекторе, могут быть: слабый напор в стояке, либо (на мой взгляд, более вероятно), та самая «опрокинутая» циркуляция, которая «лечится» удлинителем протока или переделкой подводки на нижнюю (низ – низ).
    Опрокинутая циркуляция.png
    Такие радиаторы рассчитаны на центральное отопление, среднее рабочее давление самое высокое, по сравнению с другими радиаторами. (По паспорту на Global style plus: рабочее давление – до 3,5 МПа (35 атм); испытательное – до 5,25 МПа (52,5 атм)). Но для них оптимальны двухтрубные системы.
    Опрокинутая циркуляция.pngОпрокинутая циркуляция.png
    YuraR YuraR сказал(а):
    YuraRYuraR сказал(а):
    Ну а вообще такие радиаторы с малыми проходными сечениями ставить на центральное отопление
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ну а вообще такие радиаторы с малыми проходными сечениями ставить на центральное отопление
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Весьма странное суждение, учитывая что радиаторы Global 25 лет устанавливаются в российских условиях эксплуатации, в том числе в однотрубных системах. Причем биметаллические радиаторы Global специально и проектировались под российские условия. В каждой секции биметаллических радиаторах Global установлена Н-образная стальная цельная деталь с горизонтальным коллектором с диаметром 1 дюйм и вертикальным каналом диаметром 16 мм. Поэтому в практике никаких проблем не существует. Что касается опрокинутой циркуляции, в таких случаях теплоотдача любого отопительного прибора снижается, что учитывается при подборе секций отопительного прибора. По поводу слабого напора в стояке или правильнее сказать недостаточного циркуляционного расхода, необходимого для нормального функционирования системы будет снижаться теплоотдача радиаторов на всем стояке. В этом случае саму систему отопления нужно балансировать, удлинитель потока на отдельном радиаторе здесь существенной роли не сыграет.