Голову сломал, чтобы заставить дыму идти в трубу.
Труба асбоцемент на 150, выходит рядом с домом на высоту порядка 8 метров, выше крыши полтора метра.
С самого начала, когда была вылажена печь, тяга была из трубы, с большим трудом, таки удалось растопить.
В течении зимы постоянно топилась, хотя при открывании дверки немного выбрасывало. Сутки постояла, прочистил трубу и дымоходы, и началось.
Тянет из трубы а не в трубу, мне уже эти законы физики и природы вот здесь
Может кто может дать дельную мысль?
Спасибо.
Spy
А чего, думаешь поможет???
.
Ну тогда опять на законах физики:
Если помещение имеет 2 выхода и ни одно входа, то воздух пойдет туда, где тяга сильнее...
Тоже самое будет, если вход не может обеспечить требуемую пропускную способность для двух выходов.
.
Касательно тебя - обратная тяга просто так не возникает.
Значит у тебя где-то есть еще один выход, тяга в котором лучше, чем в трубе.
.
Для более качественного и подробного ответа нужно знать как у тебя сложена печь и дымоход.
Вениамин:
Может кто может дать дельную мысль?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин:
Может кто может дать дельную мысль?
Вениамин:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Анна ДЫМАРИ
...100% случаях, бывает теплее на улице, чем в доме. Разница в температуре приводит к опрокидыванию.
Начните включение тяги постепенно, от самого прямого участка дымохода и двигаясь к поддувальной дверке прожигая бумагу во всех сажетрусках,- конечно если они есть.
У нас по Днепропетровску практикуют флюгера - дефлекторы...
Можете на нашем сайте посмотреть, там где дымоходы...
kamin-dnepr.com.ua
Андрей 551
Если тянет в обратном направлении значит в помещении давление меньше,чем на улице.Во-первых в помещении,где находится печь должна быть приточная вентиляция.Начните топку печи с маленькой кучки сухих дров чтобы теплый воздух прогрел дымоход и началось правильное движение вздуха.После зажигания дров можно кратковременно перекрыть вытяжную трубу чтобы остановить обратный ход воздуха,а потом открыть-должно помочь.
Вениамин
Спасибо конечно, но все эти рассуждения не в тему, касательно; приточного, холодного, воздуха и т. д.,
Дом двух-этажный, помещений 4, в доме две печи(на улице -20 как минимум), первую(труба из кирпича проходит внутри помещения) сложил лет 7 назад, до сих пор работает как часы, вторую прошлым летом, от закрывания открывания приточных дверей, ничего не меняется(печь находится в подвале под комнатой), вся разница в трубе, она выходит не через помещение а вдоль стены снаружи, и диаметр меньше 150, к тому же асбоцемент, я бы выложил из кирпича, да времени до зимы не хватило. У меня все сомнения в неё, попытаюсь ещё выше поднять, и поставить как вы там говорили "дефлектор".
Spy
А вот с этого места очень подробно, плс...
Она идет горизонтально или вертикально, но проcто по улице?
.
Т.е. у вас две трубы?
А какова их высота и какая из них выше?
Как сообщаются помещения, в которых расположены печки?
.
Вобщем это именно физика - если не ждать ваших ответов, то получается именно то, о чем я говорил - тяга в нижней печи опрокидывается из-за большей тяги верхней печи. Все это усугубляется прохождением трубы от нижней печи по улице...
.
Лечить практически невозможно, даже советы с постепенным прогревом вам хоть и помогут, но в исполнении, похоже, будет очень гиморно - сколько надо сжечь топлива, чтобы прогреть трубу на улице???
Даже в случае пассивного утепления эту трубу надо поднимать выше, чем расположена труба верхней печи..
.
Дефлектор не панацея, он все лишь помогает усилить поток, но не является самостоятельным тяговым устройством...
Вениамин:
в доме две печи(на улице -20 как минимум),
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин:
в доме две печи(на улице -20 как минимум),
Вениамин:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин:
вся разница в трубе, она выходит не через помещение а вдоль стены снаружи,
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин:
вся разница в трубе, она выходит не через помещение а вдоль стены снаружи,
Вениамин:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Spy
Вот еще что - проверьте пожалуйста направления потоков в холодных печах, протопленных и одна протоплена, друга холодная...
.
Мне кажется что данный эксперимент наглядно вам покажет откуда и куда идет воздух в разных ситуациях.
Вениамин:
Спасибо конечно, но все эти рассуждения не в тему, касательно; приточного, холодного, воздуха и т. д.,
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин:
Спасибо конечно, но все эти рассуждения не в тему, касательно; приточного, холодного, воздуха и т. д.,
Вениамин:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Андрей 551
Дефлектор усиливает тягу только при ветре на улице.Значит печь стоит в подвале - а приточная вентиляция там есть?
Вениамин
День добрый, если конечно он добрый, всем спасибо за мысли.
-20,-30 потому что у нас не украина а сибирь, труба не может быть горизонтальной, на то она и труба, последний дымоход проходит горизонтально под стеной(копал, прокладывал кирпичём), и соединяется с трубой, всего их три, два других вертикальные.
Трубы обоих печей, находятся на одинаковой высоте, растояние между ними примерно метров 7-8.
Помещения соединяются дверьми, как я говорил, закрыты они или открыты, ничего не меняется.
Первая печь топится отлично в любую погоду, даже если долго стояла холодная, а во вторую дует в трубу, как в приточную вентиляцию. Понятно, что трубу надо утеплять. Меня гложат смутные сомнения, относително места, где она выходит в небо, получается как бы воронка, между трёх стен, может среди вас есть физики, имеющие знания в области воздушных потоков, облегающих препядствие, на каком растоянии и в каких напровлениях они проходят(понятно что в зависимости от ветра).
Попробую нарисовать схемку.
AIM
Просто нужно утепление трубы (проходил такое именно с асбоцементной трубой)
+ в процессе утепления проверьте стыки на герметичность.
Воздух охлаждаясь в горизонтальной части трубы проваливается по дымоходам в подвал - вот и все - утепли и будет ОК
+ диаметр 100 мм маловат возможно.
Андрей 551
Я так и не понял:откуда берется воздух,необходимый для горения печи,которая находится в подвале?Чтобы не попасть в зону ветрового подпора труба должна быть выше конька на 0,5 метра.Но это только при наличии ветра.
Вениамин
Андрей 551 ;
Приточная вентиляция есть!
Труба выходит не на 05, а на полтора метра, только не из крыши, а от земли рядом со стеной, относительно самой верхней точки крыши.
AIM ;
Насчёт утепления я согласен, но я думаю здесь, не только этот фактор играет роль.
Диаметр трубы не на сто , а на стопятьдясят.
Вот схемкат [ссылка на изображение не работает]
trubo4ist
>>Тянет из трубы а не в трубу, мне уже эти законы физики и природы вот здесь.
Если Вы не можете изменить ситуацию, то нужно изменить отношение к ней.
Изменить законы физики Вы не сможете, значит подстаивайтесь под них. Для начала Вам прийдется изменить месторасположения трубы. Пока труба находится в холоде, тяги в ней не будет. Точнее - будет обратная. Утепление ничего не даст. Переносите трубу в дом.
Когда сомневаешься, как делать - посмотри, как делали до 17 года. Вы не найдете ни одной трубы в России (а тем более в Сибири) сложенной на улице, и даже пристроенной к дому снаружи. Трубы были только во внутренних стенах - потому и не кусают, тьфу, не дымили.
А сейчас дизайнеры начитались западных журналов и давай рисовать трубы по фасаду в загородных домах.
>>Может кто может дать дельную мысль?
почитайте здесь: [ссылка не работает]
статья "обратная тяга"
Spy
Схемку проверьте, плс., а то говорят, что страницы такой нет...
Вениамин:
Вот схемка; http://venka.xaker.ru/труба.jpg
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин:
Вот схемка; http://venka.xaker.ru/труба.jpg
Вениамин:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин
trubo4ist ;
"Вы не найдете ни одной трубы в России (а тем более в Сибири) сложенной на улице, и даже пристроенной к дому снаружи." - не факт, я живу здесь, и вижу своими глазами(правда кирпичные)..
Spy ;
"Схемку проверьте, плс., а то говорят, что страницы такой нет..." - странно, у меня работает, попробую выложить на другой ресурс, спасиб.
Вениамин
схемка [ссылка не работает]
Вениамин
Вот ссылки рабочие;
http://veni.MoiFoto.ru/86779/f1979657/ - вид сверху.
http://veni.MoiFoto.ru/86779/f1979658/ - вид сбоку(с тыла).
trubo4ist
не факт, я живу здесь, и вижу своими глазами(правда кирпичные)..
Вы в цитате оборвали самые значащие символы: до 17 года, т.е. до 1917. Если у Вас есть такие здания, то - фото в студию. А то, что Вы их видите, так и я их вижу сотнями НА СОВРЕМЕННЫХ загородных домах, прошедших через нечистоплотные руки "дизайнеров".
Справедливости ради, надо сказать, что трубы делали и во внешних стенах, только стены эти были не менее 3,5 кирпича. В одном из храмов Троице-Сергиевой Лавры ВСЕ дымоходы расположены во внешних стенах, только толщина этих стен 1,8-2,2 метра!!!
На Мастерсити была ситуация точно, как у Вас, там умелец сделал эжектор с помощью компрессора. Одну зиму точно перезимовал, при том, что труба вообще была металлической. Попробуйте поискать.
Вениамин
trubo4ist ;
Спасибо конечно, а как вы думайте, то что сейчас понастроено(трубы снаружи), оно не работает?, выходит вся проблема в холодной трубе?
trubo4ist
Именно. Процентов на 98, если нет притока и на 90%, если приток есть.
Не хотелось бы бить себя в грудь, но в основном оно не работает. Просто работа таких дымоходов зависит от многих причин и утверждать это однозначно глупо. Но по собственному опыту скажу, что почти всегда это означает обратную тягу. И чем камин больше, тем условия критичнее. Даже если в доме смонтирована приточная установка и то это не гарантирует, что вы защищены от обратной тяги. А если вы применили сдуру трубы сэндвич, то это полное попадалово.
Вениамин:
выходит вся проблема в холодной трубе?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин:
выходит вся проблема в холодной трубе?
Вениамин:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин:
а как вы думайте, то что сейчас понастроено(трубы снаружи), оно не работает?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин:
а как вы думайте, то что сейчас понастроено(трубы снаружи), оно не работает?
Вениамин:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вениамин
Что значит, трубы сэндвич?
trubo4ist:
А если вы применили сдуру трубы сэндвич, то это полное попадалово.
Нажмите, чтобы раскрыть...
trubo4ist:
А если вы применили сдуру трубы сэндвич, то это полное попадалово.
trubo4ist:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Александр
Можно предположить, что сопротивление тяге нижней печи выше чем верхней. Т.е. дым стремиться выйти через верхнюю печь, т.к. дымоход вертикальный без горизонтальных колен.
анатолий
Возьми сделай факел(намотай тряпку на палку и намочи соляркой)И затолкай поближе к трубе(выходу),пусть прогорит и затапливай печь.У тебя проблема с дымоходом.
Вениамин
Ну я же не буду, после каждого простоя делать факел, и т. д., разгонять тягу, это я делал, ну не постоянно же заниматся "гемороем".
Спасибо.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.