Caleo UTH-100, ошибка E5 - что это?

  • Здравствуйте!
    Во время кап. ремонта был разобран и заново собран плёночный тёплый пол Caleo. При включении терморегулятора UTH-100 с подключенным датчиком температуры замигала ошибка E5. Что это?
    После завершения монтажа пола измерял сопротивление - оно значительное (не помню точно, какое), т.е. короткого замыкания нет.
    Говорит ли ошибка E5 о неисправности терморегулятора или что-то не так с монтажом?
    С уважением,
    Александр








  • Александр, у Вас точно ошибка Е5, а не F5 ?
  • Скорее всего проблема с датчиком температуры пола. Попробуйте замерить его сопротивление, при комнатной температуре оно должно быть в пределе от 4 кОм до 8 кОм. А также проверьте правильность подключения датчиков. Насколько я помню, их там 2.
  • Спасибо, что откликнулись. Пошёл измерять с тестером и обнаружил, что монтажник перепутал пол с датчиком. После переброски проводов всё заработало.
  • Да, монтажники очень часто выступают "третьей силой" в ремонте))