Валерий
В холодной прихожей сделал теплые полы - пленочный инфракрасный пол CALEO (5 полос). Пленка размещена под цементной стяжкой (3-5 см), сверху плитка (никаких сеток не использовал). Прошлую зиму пол отработал без претензий (выключен был по истечении холодов). А нынче включил его, а он не работает (точнее работает лишь средняя часть одной из полос, а ее края и 4 другие полосы не работают) - В ЧЕМ ПРИЧИНА НЕ МОГУТ СКАЗАТЬ НИ В ОДНОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ. МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ СИТУАЦИЕЙ? МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА?
-
Rouslan
схему подключения покажите, длина одной полосы? какой терморегулятор? проводили ли соединение через сервисную коробку? что говорят по гарантии?
-
Валерий
2 полосы по 3 метра, 3 полосы по 2,5 метра, подключены двумя комплектами проводов – один на право от терморегулятора на 2 длинные полосы, другой на лево - на 3 короткие полосы, длинна проводов от терморегулятора до крайней пленки 1,5 метра (такова высота установки терморегулятора), подключены полы к терморегулятору напрямую (без сервисной коробки), терморегулятор UTH-100. Полы делал сам (предварительно проконсультировавшись со специалистами) поэтому никаких гарантий нет. Объяснить возможную причину сбоя работы полов они так же не могут.
-
Rouslan
ширину еще не спросил,предполагаю, что 80 см
у меня есть несколько вариантов:
1) Стяжка подсохла, отстала от пленки и путем механического воздействия были разрушены места соединения (заклепки, пайки)
2) Если клали фольгированную теплоизоляцию, то могло закоротить на нее. Цементная среда разъела тефлоновое покрытие.
-
Валерий
1) ну небольшой участок на одной полосе (причем это середина полосы) все же работает, что исключает данный вариант хотя бы на этой полосе.
2) впервые слышу о таком воздействие цемента (знал бы на перед, проложил бы все гипсокартонном перед стяжкой). Подложка действительно фольгированная, но автомат не выбивает (что было бы в случае короткого замыкания) ... и опять же, небольшая часть пола работает ...
И все же, спасибо за ответ.
-
Rouslan
1) в том то и недостаток или преимущество пленки: она будет работать даже с поврежденными участками, Вы же заземление не делали.
2) Пленка даже воды боится, если читать инструкцию - то ее запрещено устанавливать во влажных помещениях, а стяжку без воды не сделать, положив стяжку непосредственно на пленку вы начали хим. реакцию, которая и могла привести к поломке. На самом деле реклама этой пленки очень однообразна, я не знаю ни одной установленной системы, которая работала бы без ремонта хотя бы 5 лет
-
Валерий
Вот уж утешили ... конечно такое развитие событий вполне могло иметь место ... но все же может есть у кого еще какие соображения касательно моей проблемы???
-
Alksei
Проблемма с пленочным инфракрасным полом CALEO
Замерь R-пола И расчитай R-пола при подкл и то сколь на данный момент Разница покажет
Сталкивался с подобным
Когда уложили под стяжку но малость по другой технологии.
Прорезать по линии разреза пленку тем самым увеличить сцепление стяжки с основанием(взято с сайта ......ru) Не проработал и сезона,вскрытие показало что пленка вся пришла в негодность по причине попадания влаги(от плиточного клея) в пленку по линиям разреза.Так же возможно попадания и по линии разреза при не достаточной изоляции мест подкл. Тем самым возможно и окисление провода и обрыв от полос.
Если судить что не работаю полосы целеком.
Достаточного малейшего попадания влаги и процесс эликтролиза(реакции с напрженем) неизбежен. Происходит движение пораженного участка внутри пленки(слоеная)в дальнейшем.
По возможности проверти места cоединения (вскрыв их) тем самым исключть обрав питания. Возможно что при вскрытии мест соединения может и покажет состояние пленки в местах подкл.
А там Делайте вывод
По представлению фирмы по тепломым пола правельный монтаж под плитку так это через Гвл закрепив его к основанию пола(первичному)дюбельгвоздем.Проблемма с пленочным инфракрасным полом CALEO
-
Алексей
проверь Rпола расчитав при подкл и то что стало
А так есть одно мысля сталкивался
Произвели укладку согласно одного из сайта продаж теплых полов.Вскрытие показало попадание влаги по линия разреза(достаточного сцепления первичного с основанем) пола. Что привело к повреждению(отказа) работы пола Непроработал и сезона.
Возможно такое что у тебя Укладка провелась с недостаточным изолированием по подкл.Тем самым произошло окисление провода,Судя по твоим словам ,когда целиклм не греет полоса,а также попадание влаги в слои пленки(слоеная) и постепенное разрушение нагревателя продвигаясь все глубже самой полосы. когда греет только часть полосы
Если такого взможно вскрой места подкл и тем самым визуально будет видно следствие (причина ) неработы пола.
А так рекомендуется производить укладку пола под Гвл а лишь потом саму плитку ложить тем самым по периметру (гермитичность укладки)исключить попадание влаги
-
evrazia
Да... Спасибо за информацию. Бог миловал заняться пленочными полами! Только водяной теплый пол! и никаких фольгированных и метализированных "пенок"!
-
Rouslan
не все так плохо. Есть варианты, что теплый пол можно сделать только электрический. Просто пленка не подходит в стяжку, чтобы не говорила реклама. Туда лучше и надежнее кабель.
Пленка очень хорошо зарекомендовала себя под ламинат или линолеум. Правда тоже есть нюансы при монтаже. Ее реальные плюсы:
1) простой "сухой" монтаж (под ламинат и линолеум)
2) быстрота прогрева напольного покрытия
3) не поднимает уровень пола
-
evrazia
Согласен с этими доводами. Я и с корейцами общался по их продукции. Причем, они то очень серьезно подходят к правильности установки, и про монтаж пленки в бетон у них что то я не припомню. Смущает вопрос надежности: Корейское происхождение - раз, европейцы, по моему, не призводят почему то пленочные полы - два. Причем, именно обсуждаемая марка позиционирует себя на словах и по цене как самую надежную. А сейчас на каждом углу оптом и в розницу предлагают еще много других... и цена - о-гого!...
-
Rouslan
почему нет европейской? У нас в продаже Teplofol-nano- французская, только мы ее не позиционируем как супер бупер чудо ИК пленка. Немного другая технология изготовления, если у корейцев углеродное напыления, то там простые алюминиевые волокна. Выдает на поверхности 45-50 градусов. http://teplolux.dn.ua/teplolfol/index.html
-
серж
я думаю 80% ваша ошибка т.п.перед кладкой плитки накривают пленкой 002мкр и контакти кроме всего селиконят и применяют спецклей для плитки а сейчас вскривать поли локально или все.Серж.
-
Валерий
Как вижу вариантов много, и все сводятся к разборке пола для того что, бы убедиться что он сдох (а потом этот пол еще и ремонтировать нужно будет). Решил пойти по другому пути - поставил обогреватель, а на плиточный пол положил ковер. Конечно нет такого приятного ощущения (которое получаешь стоя на теплых полах), но в целом в комфортности не проиграл.
ВСЕМ спасибо за участие
-
Дамир
При монтаже под кафель(или керамогранит) есть другая,проверенная метода : с использованием ГВЛ или влагостойкой фанеры(обработанной специальным составом).Делали - знаем.
Есть видео-инструкция по монтажу :
http://www.termodar-72.ru/pol-video.htm
-
KST Rostok
Каждому, кто собрался монтировать пленку в стяжку рекомендую прочитать эту тему от и до! Зачем люди идут на поводу у недобросовестных продавцов пленки? А потом выполняют все эти "танцы с бубнами" при её установке. Накрывать гипсокортоном, флагостойкой фанерой (обработанной специальным составом)......и прочим добром. Есть же нагревательный кабель, который предназначен для решения таких задач!
Та проблема, которая описана в этой теме это только одна из возможных, автору еще повезло, что он не получил фазу на плитке, последствия могли бы быть весьма печальными.