рубли

Теплый пол не греется - что не так?

  • Подключил теплый пол через терморегулятор DEVIreg 530, пол греется, но слегка тёплый. Поставил на максимальное значение, стоял два дня, пол так и не нагрелся!Подскажите, что не так? Спасибо.
  • Возможно, большие теплопотери .. опишите конструктив пола.
  • Azan, день добрый!
    Если не греется теплый пол, сперва нужно проверить сопротивление греющего кабеля и сравнить его с паспортным. Если сопротивление - бесконечность, у Вас обрыв теплого пола. Это только к специалисту.
    Если сопротивление в норме, проверьте наличие напряжения на выходных клеммах терморегулятора при включении прибора. На всякий случай, гарантия на почти все терморегуляторы - 2 года.

  • Была подобная ситуация при больших тепло потерях (новый дом, зимой, без включенного центрального отопления) и в придачу - пониженное напряжение в сети. Потеплело, ввели дом в эксплуатацию - все нормализовалось .. Ещё может быть причина (при использовании нагревательного кабеля) - неправильный шаг укладки.
  • Все верно сказали ранее. Если пол только установлен, прогрев до выхода на рабочий режим, может продолжаться до трёх суток. Если дом новостройка, то и дольше.
    Azan1313 Azan1313 сказал(а):
    Azan1313Azan1313 сказал(а):
    Подключил теплый пол через терморегулятор DEVIreg 530, пол греется, но слегка тёплый. Поставил на максимальное значение, стоял два дня, пол так и не нагрелся!Подскажите, что не так? Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Подключил теплый пол через терморегулятор DEVIreg 530, пол греется, но слегка тёплый. Поставил на максимальное значение, стоял два дня, пол так и не нагрелся!Подскажите, что не так? Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Довольно часто неправильно установлен датчик терморегулятора теплого пола - очень близко к нагревательной жиле.
  • Тип теплого пола - мат или кабель? Смонтировано ли финишное напольное покрытие?
  • Тоже вариант, согласен, бывает не редко. Но тут можно отследить по режиму работы терморегулятора, если отключается при слабом нагреве, значит датчик уложен близко. У DEVIreg 530 только датчик пола, поэтому не получится проверить по воздушному датчику, только менять, хот и временно, терморегулятор. Хотя, если отключается пли слабом нагреве и так понятно, что датчик в полу установлен не правильно.
    Так же, если известна мощность секции теплого пола или нагревательного мата и площадь укладки, можно понять, не слишком ли сильно растянули кабель, т.е. верный ли шаг. Если малую мощность положили на большую площадь, тогда уже так и будет слабо греть.
    Александр Сергеев 2 Александр Сергеев 2 сказал(а):
    Александр Сергеев 2Александр Сергеев 2 сказал(а):
    Довольно часто неправильно установлен датчик терморегулятора теплого пола - очень близко к нагревательной жиле.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Довольно часто неправильно установлен датчик терморегулятора теплого пола - очень близко к нагревательной жиле.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.