Не включается комнатный термостат ensto eco 10f

  • Доброе утро! нужна помощь специалистов, прошло 4 месяца как поставил теплые полы фирмы ENSTO, два дня назад обнаружил, что термостат не включает подогрев (не загорается красная лампа), т.е. постоянно горит зеленый свет (напряжение подается, но регулятор находится в состоянии ожидания). Вращение регулятора от нулевого положения до пятого конечного положения не помогает, характерный "щелчок" при включении подогрева отсутствует. Что может быть? Обидно! система толком то и не работала!!! Помогите!!!!
  • Если отсутствует щелчок значит сам термостат неисправен. То есть он не реагирует на изменение температуры.
  • При ближайшем рассмотрении похоже на то, что у Вас проблемы с датчиком теплого пола.
    1. Проверьте соответствие мощности теплых полов мощности терморегулятора (если терморегулятор меньшей или равной мощности теплых полов - возможно, что он сгорел).
    2. Проверьте контакты на самом терморегуляторе.
    3. Отключите датчик -что то происходит? Попробуйте подключить вместо старого датчика (временно, на весу) новый, заведомо рабочий.
    Если терморегулятор не работает и при новом рабочем датчике - неисправен он сам. Если включение-отключение при новом датчике происходить - неисправен датчик теплого пола.
    4. Правильно ли Вам смонтировали теплые полы? Возможно повредилась линия датчика теплого пола. Возьмите заведомо новый датчик -замерьте его сопротивление прибором. Отключите концы старого датчика (на терморегуляторе) и замерьте его сопротивление. При датчиках одного производителя и типа - сопротивление должно быть одинаковым. В другом случае -датчик в полу - неисправен.
    Итак -возможные неисправности в порядке усложнения: линия датчика теплого пола, сам датчик пола, терморегулятор.
    При поиске неисправностей идите по принципу - от простого к сложному.





    Итак -возможные неисправности в порядке усложнения: линия датчика теплого пола, сам датчик пола, терморегулятор.Итак -возможные неисправности в порядке усложнения: линия датчика теплого пола, сам датчик пола, терморегулятор.
  • Скорее всего сдох датчик температуры.
  • 99% - проблема в датчике! Если уложен в гофре, меняется достаточно легко.
  • Помогите не работает термостат ensto eco16lsd 2 года под плиткой .термостат включаю он работает короткое время и выключается потом опять включается и т.д.
    Дисплей показывает
  • Напряжение в сети стабильное? Нужно замерить сопротивление датчика температуры, и сравнить его с паспортным, возможно в нем причина. Дисплей тоже отключается?
  • Если он так работал сразу возможно датчик смонтирован рядом с греющим кабелем. Если это так то существующая температру будет являться заданной - если этого нет то вышел из строя датчик температуры.
  • Дмитрий 72, Добрый день! Дмитрий большое спасибо за обстоятельные рекомендации.
    Прошло довольно таки большое количество времени с момента написания моей проблемы. Вот только на днях смог заняться данной темой. И так по порядку:
    По пункту 1: макс. допустимая мощность термостата - 2300Вт, номинальная мощность мата - 640 Вт (160 Вт на 1м2, у меня 4 м2). По мощности всё соответствует!
    По пункту 2: С контактами терморегулятора всё в порядке (вытащил, проверил, зачистил поставил на место, закрепил). Здесь сразу отмечу - при обнаружении данной проблемы, я по гарантии заменил старый термостат на новый (почему сразу грешил на него). Новый терморегулятор 100% исправен;
    Также дополнительно произвёл проверку сопротивления греющего кабеля мата, изходя из полученного значения (78-79 Ом) расчётным путём получил сумарную номинальную мощность мата. Она сопоставима с паспортной величиной (640 Вт +5% -10%). Получается, что с греющим кабелем всё ок (на самом деле его очень трудно чем либо повредить, чтобы вызвать обрыв, КЗ, если только не рубить топором).
    По пункту 3: Отключил датчик от клеммы, замерил сопротивление при комнатной температуре (20-22 град.С), получилось порядка 3-4 кОм), если сравнивать с табличным паспортным значением сопротивления датчика, то при 20-22 град С должно быть 59 кОм. Получается, что датчик "кривит", так? Не стал долго раздумывать и купил новый датчик (оригинальный для моего термостата ENSTO ECO 10F).
    И вот с этого момента опять начались какие-то непонятки -
    Замеряю сопротивление обоих датчиков (нового и старого) при комнатной температуре (22 град. С) и получаются одиниковые величины. В обоих случаях где-то 52-54 кОм, что примерно соответствует комнатной температуре.
    Устанавливаю старый датчик в проектное положение. И он начинает работать! Система теплых полов проработала где-то полдня, всё было нормально. Единственно, что не откалибровал термостат. На ночь обогрев отключил. Утром при включении проблема повторилась. Термостат не реагирует на включение (постоянно горит "зелёная" индикация).
    Перед тем как написать данное сообщение, "вывернул" терморегулятор "наизнанку", подключил новый датчик "навесу" обогрев включился......эксперименты продолжаются.
    Не понятно почему старый датчик в полу не работает корректно.
    Может похожие проблемы были у кого-то, прошу сообщить!Дмитрий 72













  • Всем добрый день! У меня ситуация наоборот. Датчик пола ECO10F, горит красная лампочка, но полы не включаются. Выключал, включал, регулировку температуры поварачиваю на ноль, и всё равно горит красная лампочка. Регулировку ставил на 5, ни каких тепловых действий. )) Подскажите, что может быть? Или в магазин за новым сразу?
    Спасибо!
  • Иногда, а вернее частенько, датчик пола не просто выходит из строя однозначно, т.е. сгорает, а начинает врать. В целом, датчик пола это терморезистор, который меняет сопротивление в зависимости от температуры. Нередко, датчик начинает врать, т.е. меняет сопротивление не плавно, а скачкообразно и терморегулятор начинает работать не корректно, хотя сам исправен. Таблицу сопротивления для вашего датчика прилагаю.
    Иногда, работоспособность датчика восстанавливается, но после нескольких циклов нагрева остывания, он снова начинает врать. Ловит температуру при которой происходит скачек сопротивления в нем. Именно такой случай вы и описали.
    Меняйте датчик.
    Так же, проверьте датчик на всякий случай, но скорее всего если горит индикация нагрева и терморегулятор не подает напряжение на теплый пол, значит вышло реле из строя, т.е. терморегулятор надо менять.
    lsv tula lsv tula сказал(а):
    lsv tulalsv tula сказал(а):
    Не понятно почему старый датчик в полу не работает корректно.
    Может похожие проблемы были у кого-то, прошу сообщить!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не понятно почему старый датчик в полу не работает корректно.
    Может похожие проблемы были у кого-то, прошу сообщить!

    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Виталий-М Виталий-М сказал(а):
    Виталий-МВиталий-М сказал(а):
    У меня ситуация наоборот. Датчик пола ECO10F, горит красная лампочка, но полы не включаются.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У меня ситуация наоборот. Датчик пола ECO10F, горит красная лампочка, но полы не включаются.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.