рубли

Теплый пол на оборудовании ENSTO

  • Подходит ли датчик температуры от Ensto Eco 16fr вместо вышедшего из строя датчика температуры от Ensto 10fr?
  • Судя по информации из инструкции производителя, датчики пола у обоих терморегуляторов одинаковые, 47 кОм, значит подходят.
    Только у вас вероятно не 10fr, а другая маркировка.
  • Да. Простите, 10f. Штатный датчик температуры для 16fr имеет длину кабеля - 4 м, а после демонтажа дефектного датчика от установленного 10f выяснилось, что смонтировано было max 60 см. Это принципиально? Ведь теперь я никак не смогу вставить 4м в гофру длиной 60 см???
  • Не принципиально. Обрезать можно по месту как надо. А удлинять на 10 метров.
  • Ага, такие есть))
    Виктор Зайцев Виктор Зайцев сказал(а):
    Виктор ЗайцевВиктор Зайцев сказал(а):
    Да. Простите, 10f.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да. Простите, 10f.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо. Буду дальше разбираться. Каким должно быть максимальное сопротивление греющего кабеля для регулятора 10f? Когда нагреваю или охлаждаю датчик температуры (от 16fr), то регулятор срабатывает в ту и другую сторону, но мне кажется, что пол не греется (даже после 3-х часов работы). Площадь обогрева ~ 12-14 кв.м. И ещё, никак не могу вынуть концы греющего кабеля из клемм регулятора, чтобы корректно померить сопротивление. Подскажите пожалуйста секрет. В соответствии с инструкцией не получается (потянуть и покрутить туда сюда). Спасибо.
  • Тут не подскажу точно. Надо знать мощность теплого пола или плясать в расчетах от сопротивления. 10F рассчитан на 16 ампер, но больше 10-12 лучше не надо, у вас примерно так и есть судя по площади теплого пола.
    Да, при нагреве и охлаждении датчика так и должно быть. Как установлен теплый пол, под плитку или в стяжку? Если пол долго не включали и еще он под стяжкой, может сутки и более прогревать при первом включении.
    )) секрета нет, все как в инструкции. Тяните-крутите.
    Виктор Зайцев Виктор Зайцев сказал(а):
    Виктор ЗайцевВиктор Зайцев сказал(а):
    Каким должно быть макс. Сопротивление греющего кабеля для регулятора 10f?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Каким должно быть макс. Сопротивление греющего кабеля для регулятора 10f?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Виктор Зайцев Виктор Зайцев сказал(а):
    Виктор ЗайцевВиктор Зайцев сказал(а):
    Когда нагреваю или охлаждаю датчик температуры (от 16fr), то регулятор срабатывает в ту и другую сторону, но мне кажется, что пол не греется (даже после 3-х часов работы)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Когда нагреваю или охлаждаю датчик температуры (от 16fr), то регулятор срабатывает в ту и другую сторону, но мне кажется, что пол не греется (даже после 3-х часов работы)
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Виктор Зайцев Виктор Зайцев сказал(а):
    Виктор ЗайцевВиктор Зайцев сказал(а):
    Подскажите пожалуйста секрет. В соответствии с инструкцией не получается (потянуть и покрутить туда сюда). Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Подскажите пожалуйста секрет. В соответствии с инструкцией не получается (потянуть и покрутить туда сюда). Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это на кухне, пол с плитками, наверное есть под ними и стяжка. Я не видел, когда делали.
    Вообще ситуация не понятная. Датчик температуры в рабочем состоянии, напряжение на клеммах под нагрузку ~ 220В, сопротивление греющего кабеля - 0,00 (к/з), НО регулятор 10f не вырубается, не горит, УЗО и автомат не вырубаются!!! Что это может означать? Не понял. Помогите люди добрые!
  • Некорректное измерение. Без вариантов.
    Виктор Зайцев Виктор Зайцев сказал(а):
    Виктор ЗайцевВиктор Зайцев сказал(а):
    Что это может означать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что это может означать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Померил сопротивление греющего кабеля еще раз, изменив границы измерений (до 200 Ом) и стало еще более непонятно, т.к. сопротивление нагрузки составило 47 Ом. И не к/з и не сопротивление для помещения площадью 14 кв.м. Что это значит? Спасибо.
  • I=U/R 220/47=4.68А
    Р=I*U 220*4.68=1030 Вт
    в помещении 14 м2 1030/14=73.6 Вт/м2
    Детали:
    1. Нынче напруга не 0.38, а 0.4 кВ.
    2. Классика 200 Вт/м2, относится к отвратительно утепленным домам (читай стереотипам сегодняшнего утепления). Для сравнения, в моем проекте - потребная мощность порядка 20 Вт/ м2, при -50С улицы.
    Разумеется, в доме который жрет 200Вт/м2 при -30С, с обогревателем 73 Вт/м2 - околеешь. Даже если все квадраты с теплым полом. Т.е. потребую́тся доп.источники тепла.
    Виктор Зайцев Виктор Зайцев сказал(а):
    Виктор ЗайцевВиктор Зайцев сказал(а):
    Что это значит?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что это значит?
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Значит, во-первых, это реально говорит о том, что пол работает, правда? Это радует! Но недолго, т.к. пол будет шарашить, а толку ноль? Что можно сделать для большей эффективности, естественно не меняя кабель? Или уже ничего?
  • решить утепление, ибо в реале, все гораздо хуже, чем эти 70 Вт/м2
    1. Физические ограничения мощности теплого пола.
    Практически константа (с небольшими отклонениями для разных покрытий) - 12 Вт/С * м2, т.е. каждый градус (разницы пол - воздух) требует мощности теплого пола - 12 Вт на квадрат.
    Предельная температура по СП для помещений с постоянным пребыванием людей - 26С. Для ванн - до 31С.
    Таким образом, если мы хотим в хате +23, а полы можно до +26, мощность теплового потока (26-23)*12=36 Вт/м2. А дальше - пяткам горячо
    Для Ваших 14 м2, снимаемая мощность 14*36=504 Вт при располагаемой мощности в 1030 Вт.
    Для дома в 100 м2, предел мощности теплого пола - 3.6 кВт.
    Контрольные цифры
    Для избы, бруса, кирпича, газобетона и пр. потребная мощность на 100 м2 10-15 кВт
    Для дома, который сегодня считается "аднако теплым" (200 мм минваты) - от 4 кВт. Со скрипом, пролезает теплый пол, с условием дотапливания в морозы за -25С.
    Для нормально утепленного дома - мощности теплого пола, хватает с избытком.
    IMG_20180721_140032.jpg
    То, что я называю нормальным слоем утепления
    Виктор Зайцев Виктор Зайцев сказал(а):
    Виктор ЗайцевВиктор Зайцев сказал(а):
    Что можно сделать для большей эффективности, естественно не меняя кабель? Или уже ничего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что можно сделать для большей эффективности, естественно не меняя кабель? Или уже ничего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

















    IMG_20180721_140032.jpgIMG_20180721_140032.jpg
  • Это не кз
    Тут что то не так с измерениями. Даже самые плохие монтажники не могли закинуть пол мощностью 73 Вт на метр. Интересно, есть ли доки на пол.
    О, это я пропустил, можно подробней о проекте?
    Виктор Зайцев Виктор Зайцев сказал(а):
    Виктор ЗайцевВиктор Зайцев сказал(а):
    сопротивление греющего кабеля - 0,00 (к/з)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сопротивление греющего кабеля - 0,00 (к/з)
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    в помещении 14 м2 1030/14=73.6 Вт/м2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в помещении 14 м2 1030/14=73.6 Вт/м2
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    в моем проекте - потребная мощность порядка 20 Вт/ м2, при -50С улицы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в моем проекте - потребная мощность порядка 20 Вт/ м2, при -50С улицы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Решаю "простую" задачу. Уронить стоимость квадрата в 5-8 раз, цену владения раз в двадцать, подняв ТХ (объективные, т.е. выразимые в числах) до уровня высококачественного жилья (жесткость перекрытий, звукозащита, теплозащита, микроклимат и т.д.) :smile3:
    При этом, вопросы архитектуры, дизайна не решаю вообще (там нет консенсусов). Т.е. простой дом, ориентированный на стройку не профессионалом.
    http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-maloehtazhnoe-stroitelstvo-praktika.52596/
    Mihom Mihom сказал(а):
    MihomMihom сказал(а):
    О, это я пропустил, можно подробней о проекте?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    О, это я пропустил, можно подробней о проекте?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:


    http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-maloehtazhnoe-stroitelstvo-praktika.52596/
  • Спасибо, то что надо.
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    Решаю "простую" задачу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Решаю "простую" задачу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.