рубли

Помогите!!! Укладка термодатчика теплового пола - его забыли!

  • Здравствуйте! Установлен теплый пол, начали класть плитку, датчик температуры забыли ((( как теперь его туда загнать. Можно немного вскрыть аккуратно наличного пола и засунуть датчик? И Витки кабеля располагаются перпендикулярно кабелю с датчиком. Как быть в этом случае? ( ведь они не должны пересекаться).... Или можно кабель с датчиком в гофре опустить ниже нагрев кабелях стяжку см на 1,5. Понимаю, что в идеале все по новому сделать... Но возможно ли как то по другому.. Спасибо за ответ
  • алексис50, а можете фотку или рисунок какой приложить?
    Может советов нет, потому как не совсем понятна ситуация....:dntknw::blush:алексис50
    :dntknw::blush:
  • вообще-то датчик живёт в заранее уложенной гофре.я предъявляю заказчику что датчик можно менять со скоростью 15 датчиков в минуту.а не "ой.застрял" или " ой ,не заталкивается"
  • Попробую объяснить подробнее...теплый пол тепло люкс гринбокс ( можно и в стяжку , и в наливной пол и в плит клей, и под ламинат). В данном случае установлен в наливной пол. Сверху плит клей и плитка. А датчик просто забыли((( вот если снять несколько плиток, добраться до теплового кабеля и уложить датчик в гофре.... Проблема в том теперь, что витки кабеля и гофра с датчиком пересекаются! Как быть? Попробовать сбить немного стяжки и под кабель засунуть датчик, но чтоб не соприкасались опустить последний глубже см на 1,5-2? Или положить датчик вдоль первого витка, ближе к стене получается?
    Мозгоклюйка сказал(а):
    алексис50, а можете фотку или рисунок какой приложить?
    Может советов нет, потому как не совсем понятна ситуация....:dntknw::blush:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    алексис50, а можете фотку или рисунок какой приложить?
    Может советов нет, потому как не совсем понятна ситуация....:dntknw::blush:
    алексис50
    :dntknw::blush:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это то понятно!!!! Но вот раз уж так вышло, как быть? Неохота все заново делать.... Сроки поджимают уже, скоро мебель начинает приходить!
    Странник Безфамильный Странник Безфамильный сказал(а):
    Странник БезфамильныйСтранник Безфамильный сказал(а):
    вообще-то датчик живёт в заранее уложенной гофре.я предъявляю заказчику что датчик можно менять со скоростью 15 датчиков в минуту.а не "ой.застрял" или " ой ,не заталкивается"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вообще-то датчик живёт в заранее уложенной гофре.я предъявляю заказчику что датчик можно менять со скоростью 15 датчиков в минуту.а не "ой.застрял" или " ой ,не заталкивается"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый день.
    Вы предлагаете вполне рабочий вариант выхода из ситуации. Сделайте штробу для трубки под кабелем.
    алексис50 алексис50 сказал(а):
    алексис50алексис50 сказал(а):
    Здравствуйте! Установлен теплый пол, начали класть плитку, датчик температуры забыли ((( как теперь его туда загнать. Можно немного вскрыть аккуратно наличного пола и засунуть датчик? И Витки кабеля располагаются перпендикулярно кабелю с датчиком. Как быть в этом случае? ( ведь они не должны пересекаться).... Или можно кабель с датчиком в гофре опустить ниже нагрев кабелях стяжку см на 1,5. Понимаю, что в идеале все по новому сделать... Но возможно ли как то по другому.. Спасибо за ответ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Здравствуйте! Установлен теплый пол, начали класть плитку, датчик температуры забыли ((( как теперь его туда загнать. Можно немного вскрыть аккуратно наличного пола и засунуть датчик? И Витки кабеля располагаются перпендикулярно кабелю с датчиком. Как быть в этом случае? ( ведь они не должны пересекаться).... Или можно кабель с датчиком в гофре опустить ниже нагрев кабелях стяжку см на 1,5. Понимаю, что в идеале все по новому сделать... Но возможно ли как то по другому.. Спасибо за ответ
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Ну и естественно утопить датчик см на 1,5 глубже, чтоб гофра не грелась... Или всё же лучше положить датчик вдоль первого витка кабеля вдоль стены? В этом случае вообще не будет пересечения. Но температура будет измерятся немного некорректно... Как бы Вы поступили?
    devisamara devisamara сказал(а):
    devisamaradevisamara сказал(а):
    Добрый день.
    Вы предлагаете вполне рабочий вариант выхода из ситуации. Сделайте штробу для трубки под кабелем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Добрый день.
    Вы предлагаете вполне рабочий вариант выхода из ситуации. Сделайте штробу для трубки под кабелем.
    алексис50 алексис50 сказал(а):
    алексис50алексис50 сказал(а):
    Здравствуйте! Установлен теплый пол, начали класть плитку, датчик температуры забыли ((( как теперь его туда загнать. Можно немного вскрыть аккуратно наличного пола и засунуть датчик? И Витки кабеля располагаются перпендикулярно кабелю с датчиком. Как быть в этом случае? ( ведь они не должны пересекаться).... Или можно кабель с датчиком в гофре опустить ниже нагрев кабелях стяжку см на 1,5. Понимаю, что в идеале все по новому сделать... Но возможно ли как то по другому.. Спасибо за ответ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Здравствуйте! Установлен теплый пол, начали класть плитку, датчик температуры забыли ((( как теперь его туда загнать. Можно немного вскрыть аккуратно наличного пола и засунуть датчик? И Витки кабеля располагаются перпендикулярно кабелю с датчиком. Как быть в этом случае? ( ведь они не должны пересекаться).... Или можно кабель с датчиком в гофре опустить ниже нагрев кабелях стяжку см на 1,5. Понимаю, что в идеале все по новому сделать... Но возможно ли как то по другому.. Спасибо за ответ
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я бы проштробил под кабелем и завел датчик под первой ниткой, а лучше между второй и третьей. если плитка позволит. Так регулятор адекватнее будет работать.
  • devisamara, вот так как на рисунке? image.jpgdevisamaraimage.jpgimage.jpg
  • Как на правом рисунке. поперек ниток, но под ними в штробе.
  • И между ними 1,5 см залить? Рисунок один. Просто вид сверху и сбоку! Спс)
    devisamara devisamara сказал(а):
    devisamaradevisamara сказал(а):
    Как на правом рисунке. поперек ниток, но под ними в штробе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как на правом рисунке. поперек ниток, но под ними в штробе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Какое помещение? Если априори закрытое и без сквозняков ванна/туалет и т.п. ставьте терморегулятор с атмосферным датчиком и не парьтесь. Если совсем по феншую хотите, то тащите гофру в штробе до первого встречного нагревательного кабеля. До кабеля не дойдите три четыре сантиметра и так оставьте. Всё будет так же работать.
  • Всё будет корректно. Ни кто и никогда не ставит тёплые полы по температуре. У одного она 30С и ему жарко, у другого 35С и ему мало. потому что это температура в стяжке, что там наруже одним пяткам известно. Поэтому в итоге температуру ТП строят по субъективным ощущениям. В нагреваемое поле не лезьте. Возьмите межвитковый шаг и подведите к первому витку на половину. Перпендикулярно, параллельно - по барабану. Температуру меряет капля на конце зонда, где будет тупик гофры, там будет мерять и она. Будет то же самое что и в центре плюс минус, три четыре градуса погоды не сделают.
    алексис50 алексис50 сказал(а):
    алексис50алексис50 сказал(а):
    Ну и естественно утопить датчик см на 1,5 глубже, чтоб гофра не грелась... Или всё же лучше положить датчик вдоль первого витка кабеля вдоль стены? В этом случае вообще не будет пересечения. Но температура будет измерятся немного некорректно... Как бы Вы поступили?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ну и естественно утопить датчик см на 1,5 глубже, чтоб гофра не грелась... Или всё же лучше положить датчик вдоль первого витка кабеля вдоль стены? В этом случае вообще не будет пересечения. Но температура будет измерятся немного некорректно... Как бы Вы поступили?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот читаю эту тему и ох...р.....ваю, от дельных советов. Как возможно сделать штрабу под кабелем, не повредив его?? Во-первых, нельза допускать пересечения греющего кабеля вообще ни с какими предметами, тем более с гофрой.
    Самый правильный вариант, в Вашем случае, будет согласовать с заказчиком замену регулятора на модель с инфракрасным датчиком (+1 коробка на стене) и минус n-ое количество рублей. Это будет честно по отношению к заказчику. Сами запороли, сами исправили.
    Если отделываться малой кровью, то можно проложить датчик до первого витка кабеля (должно быть около 15 см от стены), не совсем правильно, но работать будет.
    Самое главное, не делайте штрабу в зоне, где лежит кабель, вы сейчас сами того не заметив, можете его повредить, при чем он может некоторое время проработать, а потом, заказчик столкнется с вопросом его ремонта. Не подставляйте людей!



  • Вы не поверите!!! это сделать можно и, даже, не повредив кабель. И это будет дешевле, чем покупать еще один регулятор. И это будет правильно.
    KST Rostok KST Rostok сказал(а):
    KST RostokKST Rostok сказал(а):
    Как возможно сделать штрабу под кабелем, не повредив его??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как возможно сделать штрабу под кабелем, не повредив его??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не поверю! После таких умельцев, ремонты полов неизбежны!
  • Ну если ремонт полов неизбежен, то это действительно еще те умельцы, которые ходят на штрабу с болгаркой и отбойным молотком.
  • Доброго дня всем!! Ну а если никак нельзя разместить датчик с гофрой посредине витков тёплого пола, разве нельзя его разместить поперёк кабеля мата нагрева под самим проводом, но с очень Важным условием, чтобы конец изолированной гофры, в котором именно будет находится сам датчик, находился строго между витков кабеля по середине? Информация же по нагреву будет именно с него, с датчика, отправляться на терморегулятор. Неужели сам нагрев гофры, в котором идёт провод до термодатчика как-то повлияет на показания датчика? Благодарю за разложенный и подкреплённый ответ. И совет)
  • Добрый день. Да так то можно, конечно. Дело в том, что кабель должен полностью контачить со стяжкой или плиточным клеем, что бы был отвод и рассевание тепла, иначе перегрев кабеля приведет к его перегоранию.
    В месте пересечения гофры и кабеля это условие не будет выполнено, вот потому такая укладка нежелательна. Но можно углубить гофру, чтоб над ней был слой стяжки, так себе, но все же решение.
    ENZOnni ENZOnni сказал(а):
    ENZOnniENZOnni сказал(а):
    Неужели сам нагрев гофры, в котором идёт провод до термодатчика как-то повлияет на показания датчика?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Неужели сам нагрев гофры, в котором идёт провод до термодатчика как-то повлияет на показания датчика?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Спасибо за ответ. А что делать, если суперстроитель уже уложил сверху плитку?
    Понимаю, аккуратно поднимать плитку, так же аккуратно выковыривать гофру, чтобы не повредить кабель, и так же аккуратно замуровывать штробу. А саму гофру с датчиком уложить в новую штробу и слегка завести в первый или второй виток, и всё должно стать нормально? Или есть ещё какие-то выходы? Не ждать же пока перегорит кабель пола. Правильно? Потом будет всё сложнее.
    IMG_20190914_112321.jpg IMG_20190914_112353.jpg
    И сверху уже лежит плитка. Какой выход? Дайте дельный совет.

    IMG_20190914_112321.jpgIMG_20190914_112321.jpgIMG_20190914_112353.jpgIMG_20190914_112353.jpg
  • Хотите, поднимайте плитку и переделывайте. Других вариантов нет. Но где вы раньше были?
    ENZOnni ENZOnni сказал(а):
    ENZOnniENZOnni сказал(а):
    И сверху уже лежит плитка. Какой выход. Дайте дельный совет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И сверху уже лежит плитка. Какой выход. Дайте дельный совет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Доверился "профессионалу":facepalm::facepalm:
  • Ну выход, хоть и не самый простой, вы сами поняли и описали, а больше уже никак. Но если клей высох, кабель повредите 100%
  • Тут либо переделывать всё, либо оставить так, я видел такие монтажи, лет пять пока работают. Я бы не стал трогать, но решать вам.
  • В том то и дело, что клей высох. А клей Ceresit CM16 с фиброй и т.д. Буду думать. Спасибо за помощь. Раньше не знал про Ваш форум. Буду чаще на него заходить, изучать и делиться информацией и советами.
  • Пожалуйста)) заходите, ждём))) только лучше без таких проблем)
    ENZOnni ENZOnni сказал(а):
    ENZOnniENZOnni сказал(а):
    В том то и дело, что клей высох. А клей Ceresit CM16 с фиброй и т.д. Буду думать. Спасибо за помощь. Раньше не знал про Ваш форум. Буду чаще на него заходить, изучать и делиться информацией и советами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В том то и дело, что клей высох. А клей Ceresit CM16 с фиброй и т.д. Буду думать. Спасибо за помощь. Раньше не знал про Ваш форум. Буду чаще на него заходить, изучать и делиться информацией и советами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Что за полы?
    Если тефлон, то глубоко плевать.
    Их и так кладут в гребёнку клеевую, а там ещё та "зебра". Сложнее другое. Нельзя ходить по полам, а у Вас судя по всему так и было.
    ENZOnni ENZOnni сказал(а):
    ENZOnniENZOnni сказал(а):
    Доверился "профессионалу":facepalm:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Доверился "профессионалу":facepalm:
    :facepalm:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.