рубли

Гидравлическое сопротивление контуров водяного теплого пола

  • Как упрощенно оценить гидравл. сопротивление контуров теплого пола? В метрах водяного столба.
    2 гребенки параллельно:
    1 этаж - 8 контуров от 62м до 72м практически равномерно (в среднем получаем 67м)
    2 этаж - 2 контура по 84м (высота этажа 3м)
    Хотел ориентировочно выбрать насос и расчитать температурный режим.




  • Мой расчёт насос 35-60 по юнкерсу
  • Не путайте!
    Создание гидравлического напора водяным насосом и циркуляция жидкости в безнапорной системе совершенно разные вещи.
    В последнем случае от высоты между прочим не зависит ))))

  • Если насос к примеру Юнкерс то его тип Ubs 35-60. Потеря давления одного отопительного контура составит примерно 80 мбар умножим на 10 контуров ,получим 800 мбар. Если это жилищное строительство то скорость теплоносителя не должно привышать 0,5 м/сек из акустических соображений.
  • Уважаемый Олег, если Ваши 10 контуров подключены паралельно, то общее гидравлическое сопротивление остается 80 мбар! Вот так вот! Это распространенное заблуждение, что сопротивления паралельных контуров надо складывать.
  • Получается, что сопротивление контуров - аналог резисторов в эл. цепях (общее сопротивление параллельных резистором меньше меньшего R=R1xR2/(R1+R2))?
    Как оценить сопротивление одного контура? Неужели оно такое маленькое по отношению к подъему теплоносителя на второй этаж?
    Если "да", тогда можно оценить поток теплоносителя через насос по высоте этажа, допустим 3м3 в час и пропорционально сопротивлению поделить на все контура - получим расход в каждом контуре? Следовательно, придется исскуственно увеличивать сопротивление контуров первого этажа для уравновешивания.

  • Развиваю тему : срабатывают N-количество термоголовок на контурах расположенных в разных помещениях, совсем другая ситуация. Ещё вопрос ,если-ли в этой схеме узел смешения или котёл настроен на работу только т. пола?
  • Тогда по идее вода из прикрытого контура пойдет в остальные неприкрытые, там скорость увеличится и будет больше тепла, вода остывать будет медленнее, котел отключится быстрее.
    Смесительный контур не предусматриваю, котел в низкотемпературном диапазоне.
  • Случайно зашел в эту тему.
    Ну и бред здесь написан... :smile3: Особенно рассмешил тов.Олег, со своим умножением 80*10 :smile3:))
    Народ, чтобы теплый пол работал, нужно, чтобы насос:
    1) развил напор равный сопротивлению наиболее "зажатому" контуру (разность высот между этажами глубоко безразлична)!!!
    2) развил расход равный суммарному расходу всех контуров.
    Извините, если информация не к месту. Просто аж задело.
    :smile3::smile3:



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.