рубли

Какая нужна труба для теплых полов?

  • Планируются теплые водяные полы. Стяжка - пенопласт плотность 35 высота 30 мм. - фольга - трубы - стяжка - керамическая плитка.
    Вопрос: какие нужны трубы?
  • Смотрите сшитый полиэтилен, его производят "Uponor", "KAN", "TECE", "Rehau" или же медью-"Sahna", "Viega"
  • Спасибо за ответ! Медью боюсь - протечет, задолбаюсь чинить. Да и дорого. А можно подробнее о полиэтилене? Металлопластиковые трубы категорически не годятся? почему?
  • Металлопласт стоИт хорошо, просто тут можно попасть на узкоглазую трубу и сильно пожалеть потом. Тут нужен хороший поставщик и гарантированное качество. И хотя труба будет стоять в теле стяжки, без давления и внутри протекать будет чистый теплоноситель со слабеньким давлением, но при монтаже труба достаточно сильно гнётся (практически на пределе своих возможностей) и некачественная труба может лопнуть или дать трещины, а следовательно потом дать течь.... Если найдёте хорошую трубу-металлопласт, выбирайте её.
  • d16 металлопластик бесшовный ,цена не ниже40 рублей за метр
  • Рыхловат пенопласт. Поплотнее надо бы.
    Зокопанные деньги. На хрен не нужна.
    Толщина какая?
    Почему не уладываете армирующую сетку? Или просто не написали?
    Саня:
    пенопласт плотность 35 высота 30 мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саня:
    пенопласт плотность 35 высота 30 мм.
    Саня:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саня:
    фольга
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саня:
    фольга
    Саня:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саня:
    стяжка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саня:
    стяжка
    Саня:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А пенопласт какой нужен?
    Стяжка - толщина 10 см. Армирующая сетка нужна обязательно? какая лучше?
  • Собственно, фольгу планировал только для того, чтобы избежать нагревания пенопласта. Я понимаю, что он не очень-то и нагреется, но все же...
  • Саня, а как фольга предохраняет от нагревания? Я хочу ручку сковородки обернуть чтобы в духовку можно было ставить.
    Металлопласт того же Uponor, лучше PE-RT - выше теплостойкость и равномерность расширения.
    35 пенопласт нормально если экструзия.

  • Имеется ввиду специальный такой, с четвертями выбранными под соединения? Короче "мелкопористый" такой, желтинький? Токмо у него плотность, по моему, больше. Хотя могу ошибаться. Если он, то поддерживаю.
    gizmou:
    35 пенопласт нормально если экструзия.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    gizmou:
    35 пенопласт нормально если экструзия.
    gizmou:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Очень бы рекомендовал. Причем и сверху и снизу. Сетку обычную 100*100 из тройки или четверки.По ней и трубу катать удобнее.
    А про фольгу забудь.
    Саня:
    Армирующая сетка нужна обязательно? какая лучше?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саня:
    Армирующая сетка нужна обязательно? какая лучше?
    Саня:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Полы были не ровные. Сделал стяжкупо уровню с выводом на "0" для экономии цемента... В старом бетоне продолбил штробы под трубу. Уложил бесшовный метеллопластик 16мм. Половина комнаты с трубой получилась под стяжкой, половина практически без стяжки. Положил сверху плитку. Запитал всё от имеющейся батареи и... результат "0". пришлось устанавливать еще один насос для пола. Неделя - полёт нормальный. Что будет дальше - х.з.
  • Вообще-то температура теплоносителя в полу не должна превышать +55С иначе ходить будет не комфортно. В Вашем случае, если температура теплоносителя в радиаторе будет выше рекомендую поставить Унибокс на обратку.
    Alexandr:
    Запитал всё от имеющейся батареи и... результат "0". пришлось устанавливать еще один насос для пола. Неделя - полёт нормальный. Что будет дальше - х.з.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alexandr:
    Запитал всё от имеющейся батареи и... результат "0". пришлось устанавливать еще один насос для пола. Неделя - полёт нормальный. Что будет дальше - х.з.
    Alexandr:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не согласен. Фольга под трубой отражает тепло вверх, именно поэтому пенополистирол для подпольного отопления у ведущих производителей фольгирован. А вот армирующая сетка совсем не обязательна, хотя не помешает. Обязательна специальная добавка в раствор - пластификатор бетона. Без него трещины пойдут. А если нужен совет пишите на рабочий емайл snovitskiy@kan.net.ua C уважением, Сергей
    a-x-e-l-1:
    Армирующая сетка нужна обязательно? какая лучше?
    Очень бы рекомендовал. Причем и сверху и снизу. Сетку обычную 100*100 из тройки или четверки.По ней и трубу катать удобнее.
    А про фольгу забудь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Армирующая сетка нужна обязательно? какая лучше?
    Очень бы рекомендовал. Причем и сверху и снизу. Сетку обычную 100*100 из тройки или четверки.По ней и трубу катать удобнее.
    А про фольгу забудь.
    a-x-e-l-1:



    Нажмите, чтобы раскрыть...
    snovitskiy@kan.net.ua
  • Еще одна существенная ошибка - ничего не сказано о тепловой изоляции. Саша! У Вас тепло уходит вниз! Будет хорошо, если Вы сделали себе "теплый потолок"!
    Alexandr:
    В старом бетоне продолбил штробы под трубу. Уложил бесшовный метеллопластик 16мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alexandr:
    В старом бетоне продолбил штробы под трубу. Уложил бесшовный метеллопластик 16мм.
    Alexandr:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.