Неармированная стяжка 3-5 см для теплого пола - выдержит ли экспулатацию?

  • Здравствуйте.
    Начал выравнивать пол в новой квартире . Рабочие насыпали 10 см керамзита на плиту перекрытия ,сверху 3-5 см Ц/П стяжки ничем не армированной , уже положили :sorry2: . Затем должна идти плитка. В этой стяжке сделаны русла глубиной 25 мм , для теплого водяного пола из метало-пласта , в которые проложат утеплитель оклеенный фольгой толщиной мм 8 , под трубы. Вопросы следующие :
    - Выдержит ли стяжка эксплуатацию ?
    - Как сверху закрыть русла , чтобы положить плитку ?
    - Нужно ли ждать 28 суток для высыхания стяжки для укладки плитки ?
    - Маячки(алюминиевые профиля Т-образные) остались там , говорят плитка в этих местах будет трескаться . Так ли это ?
    Заранее благодарю за ответ :smile3:
    :sorry2:




    :smile3:
  • Керамзит надо было пролить жидким раствором. Когда раствор станет уложить сетку с ячейкой 100х100 из проволоки 4-5мм и заливать черновую стяжку толщиной минимум 30-40мм. Потом только укладывать трубу для теплого пола и заливать её слоем 30-40мм. Через 3-4 недели можно укладывать плитку.
    Ваша стяжка толщиной 30-50мм имеет штробы глубиной 25мм. А это значит, что в местах штроб толщина стяжки 15-25мм. Тут даже армирование не спасет.
  • Pyotr спасибо что откликнулись . Не подскажите , как поправить ситуацию ? Может сетку положить на трубы , закрепить анкерами и залить 20 мм ц/п раствором ?
  • Да, сетку можете уложить поверх труб, только укладывайте её с нахлестом в 15-20см.
  • А то что маячки остались внутри стяжки не повлияет в будущем , не лопнет ли плитка ?
  • И ответьте пожалуйста на еще один вопрос . В плане теплоотдачи есть ли разница между : трубы находятся в полостях внутри стяжки и трубы находятся внутри стяжки (т.е. замоноличины). Если под трубы проложен утеплитель отражающий инфракрасное излучение . И вообще допустимы ли полости внутри конструкции пола ?
  • Нет не будет трескаться. Маяки для того и предназначены, чтобы по ним выравнивали и оставляли в стяжке.
  • А причем здесь инфракрасное излучение. Вам надо что бы тепло от труб в полу распределялось в стороны и в верх. А пустоты в полу будут препятствовать распределению тепла, поэтому труба в растворе должна сидеть плотно. Керамзит под стяжкой будет служить в качестве теплоизоляции.
  • Просто мои горе отделочники утверждают , что метало-пластиковые трубы должны быть внутри полости и свободно перемещаться вследствии тепловых деформаций . Т.е. нельзя их заливать стяжкой . Насколько это соответствует истине ?
  • Если для теплого пола применяется металлопластиковая труба, то её желательно прокладывать в специальной ПВХ гофре. Она похожа на электромонтажную ПВХ гофру только цвет у неё синий или оранжевый (красный). Если температура воды в системе теплого пола будет не более 60гр. то можно и без гофры.
    Ваня:
    Просто мои горе отделочники утверждают , что метало-пластиковые трубы должны быть внутри полости и свободно перемещаться вследствии тепловых деформаций . Т.е. нельзя их заливать стяжкой . Насколько это соответствует истине ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ваня:
    Просто мои горе отделочники утверждают , что метало-пластиковые трубы должны быть внутри полости и свободно перемещаться вследствии тепловых деформаций . Т.е. нельзя их заливать стяжкой . Насколько это соответствует истине ?
    Ваня:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не лучше ли для этих целей использовать медную трубу? Одно из преимуществ металопластика и полипропилена перед медью и сталью, это значительно низкая теплопроводность, в следствии чего труба с холодной водой не покрывается конденсатом.
    Ваня:
    Просто мои горе отделочники утверждают , что метало-пластиковые трубы должны быть внутри полости и свободно перемещаться вследствии тепловых деформаций . Т.е. нельзя их заливать стяжкой . Насколько это соответствует истине ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ваня:
    Просто мои горе отделочники утверждают , что метало-пластиковые трубы должны быть внутри полости и свободно перемещаться вследствии тепловых деформаций . Т.е. нельзя их заливать стяжкой . Насколько это соответствует истине ?
    Ваня:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.