Отопление в доме из сварных труб с естественной циркуляцией,хочу сделать тёплый водяной пол. меня интересует сборка коллектора на 3 петли,только самое необходимые детали к коллектору,ничего лишнего.Спасибо.
a-x-e-l-1
Выкладывай рисунок того,что есть и того, что хочешь иметь. Будем решать.
Самые необходимые детали, это трубы,фитинги,насос,трехходовик,краны и РУКИ.
Александр
Меня интересует рисунок коллектора,непонятна та штука(клапан трёхходовой или как он называется)который держит температуру полов ниже чем температура основного отопления
Glory Const
Если тёплый пол идёт как дополнительное отопление к радиаторам, боюсь не будет протекать через тёплый пол, если у вас естественная циркуляция.
Александр
У тёплых полов будет циркуляционный насос.
S-K-S
Вот рисунок смесительного узла, если это то, что Вам надо.
santexnik81
Зачем обратный клапан после насоса? Лучше на обратке или на байпасе. И практика показала, что накладной датчик *термоголовы* лучше закрепить на обратке
a-x-e-l-1
Точно. Правда не всегда оправдано. Но для того чтоб держать постоянной т-ру ТП, действительно, лучше датчик на обратку.
topi:
НАКЛАДНОЙ ДАТЧИК *ТЕРМОГОЛОВЫ* ЛУДШЕ ЗАКРЕПИТЬ НА ОБРАТКЕ
Нажмите, чтобы раскрыть...
topi:
НАКЛАДНОЙ ДАТЧИК *ТЕРМОГОЛОВЫ* ЛУДШЕ ЗАКРЕПИТЬ НА ОБРАТКЕ
topi:
Нажмите, чтобы раскрыть...
алексей спб
ВЫ что собрались регулировать?температуру подачи в полы или температуру возврата в систему?
topi:
ПРАКТИКА ПОКАЗАЛА, ЧТО НАКЛАДНОЙ ДАТЧИК *ТЕРМОГОЛОВЫ* ЛУДШЕ ЗАКРЕПИТЬ НА ОБРАТКЕ
Нажмите, чтобы раскрыть...
topi:
ПРАКТИКА ПОКАЗАЛА, ЧТО НАКЛАДНОЙ ДАТЧИК *ТЕРМОГОЛОВЫ* ЛУДШЕ ЗАКРЕПИТЬ НА ОБРАТКЕ
topi:
Нажмите, чтобы раскрыть...
S-K-S
Для topi
Клапан, ставлю традиционно на нагнетающей стороне насоса. Если ставить датчик как Вы предлагаете, научите, как ограничить температуру до момента прогрева обратки, чаще всего в бюджетных решениях ТП эта термоголовка единственное средство автоматизации, проще говоря, на гребенке остается только ручное регулирование. Получается пока на обратку не придет необходимая температура, в полы будет шпарить вода с повышенной температурой?
нур
уважаемые, не надо споров! просто и внятно объясните Александру, каким способом сделать ему тепло в полы и ничего лишнего.
серж
ну да...со скоростью протекания воды по трубе...дойдет "кипяток" до датчика , закроется клапан , погоняет по кругу , остынет и откроется....и так как в детской песенке про лошадку ,бегающую по кругу....в этом весь "смысел"
a-x-e-l-1
Уважаемый. Термостатический смеситель работает не по принципу вкл/выкл, а по принципу пропорционального регулирования. Чем ближе т-ра теплоносителя к заданной, тем больше открывается подмес обратки и,соответственно, понижается т-ра на выходе из смесителя. При укладке трубы "спиралью" все будет работать на "ять". При укладке змейкой хужее. Но ведь и разница т-р на входе и выходе петли ТП должна быть 5-7гр.
серж:
по трубе...дойдет "кипяток" до датчика
Нажмите, чтобы раскрыть...
серж:
по трубе...дойдет "кипяток" до датчика
серж:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Махровый лодырь
Очень интересно, и ЧЬЯ это практика?
topi:
ПРАКТИКА ПОКАЗАЛА, ЧТО НАКЛАДНОЙ ДАТЧИК *ТЕРМОГОЛОВЫ* ЛУДШЕ ЗАКРЕПИТЬ НА ОБРАТКЕ
Нажмите, чтобы раскрыть...
topi:
ПРАКТИКА ПОКАЗАЛА, ЧТО НАКЛАДНОЙ ДАТЧИК *ТЕРМОГОЛОВЫ* ЛУДШЕ ЗАКРЕПИТЬ НА ОБРАТКЕ
topi:
Нажмите, чтобы раскрыть...
S-K-S
Тогда лучше изменить таким способом (личное мнение):
серж
Для лодыря----датчик термоголовы стоит на обратке уже 11 лет....правда разок снимал и чистил "исполняющий" клапан (или как там зовется та хрень на которую голова навинчивается) от какой то закиси...Вообще достаточно часто такие схемы печатаются производителями....ИМХО годятся они для гребенок с нагрузкой до 16 кВт....после надо ставить сервопривод с трехходовым .....пропускная на термоголове маленькая
a-x-e-l-1
Тогда надо ставить не смесительный, а разделительный трехходовик, а достать их бывает проблематично. Хотя схема рабочая, но она поддерживает постоянной температуру подачи, что не гарантирует постоянство т-ры ТП. Когда датчик на обратке, он измеряет,практически, т-ру ТП, которая изменяется в зависимости от т-ры воздуха в помещении. Мля, коряво объяснил. Короче, при постоянной т-ре подачи, но не постоянной т-ре воздуха в помещении- т-ра ТП будет изменяться в след за изменением т-ры воздуха. При отслеживании т-ры обратки этот эффект удается значительно сгладить.
S-K-S:
Тогда лучше изменить таким способом
Нажмите, чтобы раскрыть...
S-K-S:
Тогда лучше изменить таким способом
S-K-S:
Нажмите, чтобы раскрыть...
a-x-e-l-1
Время запуска системы самое проблематичное, но существует такое понятие, как вывод оборудования на расчетный режим работы. Тут уж ни чего не попишешь, придется смириться. А на практике все проходит нормально. Скорость движения воды в петле довольно высокая, а вот скорость прогрева стяжки не очень. Так что прогрев стяжку вокруг трубы теплосъем с трубы уменьшается и т-ра обратки становится практически равной т-ре ТП. Нет, вода,конечно, теплее пола, но ни кто не запрещает крутить башку регулятору и выставить все под себя.
S-K-S:
в полы будет шпарить вода с повышенной температурой?
Нажмите, чтобы раскрыть...
S-K-S:
в полы будет шпарить вода с повышенной температурой?
S-K-S:
Нажмите, чтобы раскрыть...
серж
таки да...
серж
по сути все верно....дикую по цене автоматику(типа меленхоф) на каждый контур не поддерживаю...хватает котловой погодозависимой...Во всей схемотехнике важны эти самые фактические процессы протекания носителя и реакция железа на параметры носителя....иногда разработчики забывают заглянуть в трубу (ad ovo)
S-K-S
Я и не против, наверное не будет большого криминала в таком решении, если конечно панель перед разгоном не сильно холодная. На практике при любом из перечисленных подключений тяжело будет заметить разницу прогрева, если конечно петельки были правильно уложены.
Я то, из чего исхожу, по проекту не должно у меня в полы идти среда больше определенной температуры, ну ни при каких обстоятельствах, и добиваюсь я этого смесительным узлом. А уж стабильность и плавность выхода на режим зонной автоматикой, вот только это уже конечно не бюджетное решение. Башку то конечно можно покрутить, только редко кого из заказчиков уговоришь это делать. А ездить крутить всем кому полы сделал…
Пусть Александр сам выбирает, что ему ближе.
a-x-e-l-1
Дык ведь термостатический трехходовик для ТП, не для ГВС, больше 45 и не пропустит.
S-K-S:
по проекту не должно у меня в полы идти среда больше определенной температуры, ну ни при каких обстоятельствах,
Нажмите, чтобы раскрыть...
S-K-S:
по проекту не должно у меня в полы идти среда больше определенной температуры, ну ни при каких обстоятельствах,
S-K-S:
Нажмите, чтобы раскрыть...
S-K-S
Так я и не спорю, когда датчик стоит за насосом, башка прикроет клапан при достижении максимальной, для головки температуры. А мы же собираемся щупать температуру обратки. На режиме все будет работать нормально, а при разгоне?
S-K-S
Можно конечно заведомо прикрыть головку на минимум и по мере прогрева открывать, как Вы и говорили, если зак будет этим заниматься, то все просто замечательно.
a-x-e-l-1
Извини, это я туплю. Я думаю про одно, а пишу про другое. Все верно пишешь, с выносным датчиком может пойти по твоему сценарию. Я чето про термостатический без выносного датчика думаю. А с датчиком, на разгоне, в подачу пойдет перегретый теплоноситель, но это не страшно, он быстро придет в норму. У холодного пола теплосъем большой, но скорость движения воды такова, что очень скоро обратка станет теплой, а вот поверхность пола еще не прогреется.Так что все нормуль