рубли

Посторонние коммуникации в водяном теплом полу

  • Доброго времени, All.
    Планирую водяной топлый пол в небольшой ванной (~5кв.м.). Перерыл массу материала, и нигде не нашел информации, как поведут себя пластиковые сливные трубы, вмурованные в такой пол (слив с унитаза, ванной..). Они ведь будут проходить сквозь прогреваемую (и соответственно, слегка меняющую свои размеры) плиту. Не скажется ли на них пагубно это дело?
    Или такой вообще клинический случай, как труба с холодной водой по одному из краев т.п. (естественно в чулке).
    Заранее спасибо.




  • обратившись к документации увидим,что температура теплого пола по оси нагревательного элемента не должна превышать 35 градусов, средняя температура пола при этом будет в пределах 30-33 градусов, далее конечно можно посчитать как поведут себя различные трубы при таком повышении температуры относительно комнатной, но думаю для ванны ваших размеров это лишняя трата времени - практика показывает если монтаж выполнен без серьезных косяков - проблем не будет.
  • >> как поведут себя различные трубы при таком
    >> повышении температуры относительно комнатной
    Меня немного другое волнует. Воздействие самой плилы на трубы. Она же при нагреве/остывании слегка изменяется в размере. Если для водопроводной трубы эти потенциальные доли миллиметра можно скомпенсировать изоляцией, то вроде канализационные трубы заливаются без нее...
    Или действительно зря парюсь? Делается для себя, поэтому хочется точно знать, что все правильно :smile3:
    Спасибо :smile3:




    :smile3:

    :smile3:
  • боитесь, залейте ваши трубы с изоляцией, хуже не будет, хотя при ваших размерах это лишнее, там от оси будет смещение около мм по сторонам. Вы главное демпфер у стен не забудьте, и пластификатор в цементный раствор добавьте, можно наливной пол типа старателей или боларса быстротвердеющий из расчета 1 мешок на 4-5 мешков сухой смеси М150
  • Канализационные пластиковые трубы имеют свои допуски по деформации. Кроме того, цементно-песчаная стяжка пола имеет свойство при застывании несколько усаживаться от инородных вкраплений вложенных в неё. То есть вокруг ваших труб будет небольшая прослойка воздуха, или же пространства, которая компенсирует тепловые колебания стяжки. Если бы у вас квадратура помещения была больше, вам потребовались бы компенсационные швы, которые делаются обычно через каждые 5-6 м.п. А так как у вас квадратура небольшая, достаточно сделать от ограждающих конструкций прокладку 5-10 мм.