рубли

Водяной теплый пол - возникли разногласия с прорабом...

  • Делаем в коттедже водяной теплый пол (бетонная система) и возникли некоторые разногласия с прорабом.
    1) нужно ли под теплоизоляцию (пенополистирол) на первом этаже укладывать пленку? В инете написано, что если внизу земля или подвал - то нужно, чтоб влага не проникала снизу. Но прораб говорит, что всегда пленку укладывали только сверху. Кто прав?
    2) поскольку пол не совсем ровный (+\- 5-7 мм), то плиты полистирола продавливаются, если по ним ходить. Отделочники отказываются укладывать стяжку на такое основание, говорят: потрескается. Те же, кто монтирует теплый пол, утверждают, что все нормально. Что делать? Не хотелось бу еще делать черновую стяжку под полистиролом. Пока договорились прижать полистирол к полу дюбелями. Поможет?

  • 1. Пенополистирол влагоустойчив, но если влага будет рядом с ним, он снизит свои теплоизолирующие свойства, поэтому плёнку нужно укладывать в качестве гидроизоляции всего пирога ТП
    2. проще подсыпать песок и выровнять основание.
  • Glory Const прав, под пенополистирол теплого пола пленку не подкладывают, но ТП на грунт не ложат, у Вас есть черновая стяжка, она гидроизолирована. Гидроизоляцию ТП ложат между трубой и пенополистиролом.
    Glory Const опять-таки прав. Его решение лучше чем прижимать дюбелями, т.к. трубы ТП должны быть горизонтальны во избежание завоздушивания.

    :smile3:
    Константин:
    1) нужно ли под теплоизоляцию (пенополистирол) на первом этаже укладывать пленку? В инете написано, что если внизу земля или подвал - то нужно, чтоб влага не проникала снизу. Но прораб говорит, что всегда пленку укладывали только сверху. Кто прав?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Константин:
    1) нужно ли под теплоизоляцию (пенополистирол) на первом этаже укладывать пленку? В инете написано, что если внизу земля или подвал - то нужно, чтоб влага не проникала снизу. Но прораб говорит, что всегда пленку укладывали только сверху. Кто прав?
    Константин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Константин:
    2) поскольку пол не совсем ровный (+\- 5-7 мм), то плиты полистирола продавливаются, если по ним ходить. Отделочники отказываются укладывать стяжку на такое основание, говорят: потрескается. Те же, кто монтирует теплый пол, утверждают, что все нормально. Что делать? Не хотелось бу еще делать черновую стяжку под полистиролом. Пока договорились прижать полистирол к полу дюбелями. Поможет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Константин:
    2) поскольку пол не совсем ровный (+\- 5-7 мм), то плиты полистирола продавливаются, если по ним ходить. Отделочники отказываются укладывать стяжку на такое основание, говорят: потрескается. Те же, кто монтирует теплый пол, утверждают, что все нормально. Что делать? Не хотелось бу еще делать черновую стяжку под полистиролом. Пока договорились прижать полистирол к полу дюбелями. Поможет?
    Константин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    :smile3:
  • Константин! Водяной "теплый пол" достаточно сложная и дорогостоящая система. Если Вы приобретали комплект оборудования,то поставщик просто обязан выдать инструкцию по технологии устройства конструкции. дело в том, что нормируется всё: ровность и прочность основания,марка и тип пенополистирола, укладка рантовой ленты и устройство деформационных швов.Если у Вас нет данной инструкции ,найдите где нибудь на сайтах производителей. Я применяю методики aquatherm GmbH (как поставщика комплектующих).А по упомянутым Вами пунктам- основание всегда перетираем (хотя площади вокруг бассейнов идут на сотни кв.м),в любом случае защищаем от проницания (преимущественно полимербитумная мастика),пенополистирол применяем экструдированный марки 45, под греющий элемент из мелкозернистого бетона кладём 2 слоя п/Э пленки (это не гидроизоляция,а т.н. слой скольжения), ну и конечно рантовые ленты и швы. Не торопитись с принятием решений, при более менее существенных размерах ошибки приведут к серьёзным последствиям.
  • 2 sv-n
    Монтажники фирмы сказали, что пол их удовлетворяет, он достаточно горизонтальный, и в ТЗ как раз этот допуск и стоит: 5-10 мм, там просто следы от опалубки или чего-то еще остались после заливки монолита. Не нравится именно то, что полистирол "гуляет", а значит будут проблемы при застывании стяжки.
    А трубы там все равно к сетке привязываются, которая кладется поверх полистирола, и то что он прижат дюбелями роли не сыграет.
    2 Дмитрий Ларкин
    Вся фигня в том, что это делают монтажники фирмы, продавшей оборудование, и по их же проекту. Мало того, что в проекте оказалась ошибка с расположением пленки, так еще и приходится самому вникать во всякие детали, не описанные в ТЗ, типа гуляющих плит.




Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.