рубли

Не работает водяной теплый пол

  • Добрый день Уважаемые форумчане!
    Есть уже смонтированная система теплый пол.
    Трубы - PEXAL (Valsir) 16x2,25
    длина труб теплого пола - 25 метров, площадь порядка 10 м2.
    Радиатор включен в систему, работает как положено.
    Теплый пол работает на половину, т.е. в начале змеевика пол теплый, далее остывает, и к обратке подходит совсем холодный.
    На схеме изображен участок красным пунктиром.
    Сейчас на подаче порядка 100 градусов.
    последний этаж. на мне стояк замыкается и уходит вниз.
    на кухне подобная система работает без проблем (но без радиатора только пол).

    Что посоветуете? в чем ошиблись мастера? в диаметре труб?
    Что можно исправить чтоб было тепло?
    Схему прилагаю.
    Фото соединений прилагаю.
    [​IMG]
    [​IMG]






















    [​IMG]

    [​IMG]
  • Во- первых где сделано.. в многоэтажке что-ли???????
    И откуда там +100С - не может быть!!!!!!!!!!
    Все зависит от длины труб.. и схемы укладки.
    Ваша схема так и будет работать - нужно было укладывать СПИРАЛЬЮ..а не змейкой.
    Более того на ваши 10м2 ну никак не может быть 25м труб - минимум 40м!!! У вас там шаг получается под 0.5метр - этого МАЛО!!!
    Далее...
    А где узел подмеса???
    Если у вас все 100С подается в ТП, то скорее всего скоро трубам будет кирдык!!!! Если уже где-нить не раздавило с такими температурами .. :smile3:
    Сергей:
    Сейчас на подаче порядка 100 градусов.
    последний этаж. на мне стояк замыкается и уходит вниз.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Сейчас на подаче порядка 100 градусов.
    последний этаж. на мне стояк замыкается и уходит вниз.
    Сергей:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Сергей:
    Теплый пол работает на половину, т.е. в начале змеевика пол теплый, далее остывает, и к обратке подходит совсем холодный.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Теплый пол работает на половину, т.е. в начале змеевика пол теплый, далее остывает, и к обратке подходит совсем холодный.
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    :smile3:
  • Вы сами уже ответили на свой вопрос. Все дело в том, что по законам физики всё в этом мире стремится двигаться по пути наименьшего сопротивления. И вода в ваших трубах не исключение.
    Согласен.
    Да хоть бубликом ее уложите, при таком гидравлическом распределении потоков она работать не будет.
    Вот именно, и не только он.
    И что это за хрень такая сделана - получается, что если закрываешь циркуляцию на коллекторе, то встаёт отопление во всем подъезде что-ли? :shok: Руки бы за это оторвать таким работничкам.
    Сергей:
    Радиатор включен в систему, работает как положено.
    Теплый пол работает на половину, т.е. в начале змеевика пол теплый, далее остывает, и к обратке подходит совсем холодный.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Радиатор включен в систему, работает как положено.
    Теплый пол работает на половину, т.е. в начале змеевика пол теплый, далее остывает, и к обратке подходит совсем холодный.
    Сергей:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    на кухне подобная система работает без проблем (но без радиатора только пол).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    на кухне подобная система работает без проблем (но без радиатора только пол).
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель):
    Все зависит от длины труб.. и схемы укладки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Все зависит от длины труб.. и схемы укладки
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель):
    Ваша схема так и будет работать - нужно было укладывать СПИРАЛЬЮ..а не змейкой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Ваша схема так и будет работать - нужно было укладывать СПИРАЛЬЮ..а не змейкой.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель):
    А где узел подмеса???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    А где узел подмеса???
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :shok:
  • всё просто. Теплоноситель по пути меньшего сопротивления уходит через радиатор, оставляя в ТП лишь "следы" тепла.
    а сейчас с радиатором и кусочком ТП, холодно? тогда наращивать секции радиатора. Тп вам вряд ли удастся запустить, можно прижать радиатор, но так вы можете посадить весь стояк и у соседей.
    Сергей:
    Что можно исправить чтоб было тепло?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Что можно исправить чтоб было тепло?
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Интересно...
    А кто вообще разрешает делать ТП в многоэтажках???
    Вроде как запрещено.. как нерасчетное для иных жителей всего подъезда :shok:
    bbs:
    И что это за хрень такая сделана - получается, что если закрываешь циркуляцию на коллекторе, то встаёт отопление во всем подъезде что-ли
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    И что это за хрень такая сделана - получается, что если закрываешь циркуляцию на коллекторе, то встаёт отопление во всем подъезде что-ли
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :shok:
  • А дело в том, что никто никого не спрашивает. И это самое печальное. Хоть-бы с умом делали.
    А после таких криворуких чудо-мастеров будет неудивительно, что все этажи будут мерзнуть.
    Олег (самостроитель):
    Интересно...
    А кто вообще разрешает делать ТП в многоэтажках???
    Вроде как запрещено.. как нерасчетное для иных жителей всего подъезда
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Интересно...
    А кто вообще разрешает делать ТП в многоэтажках???
    Вроде как запрещено.. как нерасчетное для иных жителей всего подъезда
    Олег (самостроитель):


    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • to Олег - нет в 5 этажке но нестандартной планировки,
    ТП сделан по проекту, дом индивидуальной планировки, не стандартный так сказать, нет двух одинаковых квартир...
    все законно.
    сейчас - 30 С, на подаче порядка +100 С.
    да согласен что 25 мало, но если бы было 40, то вообще бы ничего не грело...
    Узел подмеса там же где и мастера-дальние-родственники, пошли лесом...

    to Glory Const - не то что бы холодно, у пола было еще предназначение, он дол жен был обогревать "пятак" у окна площадью почти 12 м2
    радиатор не нарастить он в нише, 15 секций влезо максимум...

    п\с да спасибо я уже вкурсе что мой родственник строитель накосячил, вопрос в том что сейчас делать?













  • я бы на вашем месте забыл про тёплый пол, а на его место в коллекторе подсоединил бы ещё один радиатор.
    Сергей:
    вопрос в том что сейчас делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    вопрос в том что сейчас делать?
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Интересно, если сделано "всё по проекту", то и вопрос должен быть адресован к тому, кто этот "проект" рисовал.
    Хоронить т.полы может и не стоит, можно решить проблему установкой смесительного узла с трехходовым (например термостатическим ESBE) клапаном и циркуляционным насосом (только совсем небольшой мощности, например Grundfos UP 15). Тут главное гидравлику всего дома не поломать.
    Под радиатором, до отсекающих кранов, должна быть перемычка, чтобы ваши соседи не страдали, если вы решите перекрыть или прижать батарею, если вам вдруг жарко станет.
    Сергей:
    мой родственник строитель накосячил, вопрос в том что сейчас делать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    мой родственник строитель накосячил, вопрос в том что сейчас делать?
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    ТП сделан по проекту
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    ТП сделан по проекту
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • А как их развоздушить? нужны развоздушники.
  • Какая теплоизоляция заложена под тёплым полом? Если это просто "блестяшка", то этого очень мало. Например в случае применения пеноплекса в помещениях на грунте, его нужно 63 миллиметра. У пеноплекса коэффициент теплопроводности лучше чем у "блестяшки".
    Вот для сравнения:
    Сравнение толщин различных материалов при
    одинаковом сопротивлении теплопередаче:
    1. ПЕНОПЛЭКС .......... 20 мм
    2. Пенопласт ................... 30 мм
    3. Минеральная вата ....... 38 мм
    4. Дерево ...................... 250 мм
    5. Ячеистый бетон ......... 270 мм
    6. Кирпичная кладка ..... 420 мм








  • Присоединяюсь ко всему вышесказанному.
    Касаемо МОЖНО/НИЗЯ, законопослушный ЗАКАЗЧИК идет в эксплуатирующую/управляющую компанию и получает ТУ и пояснительную записку на свое отопление, где (если выкинуть всю воду) обнаруживает
    :используемые материалы - сталь (в 90% случаев): а значит пихать ПП, МП, силуминовые гребенки низя, а теплый пол из стальной трубы 12мм можно....
    :соблюдайте расчетную скорость протока KVs: убивая КВс замораживаем соседей - а, значит байпасы и насосы нужны как ...очень нужны.
    :давление в системе ххх: значит применяем оборудование выдерживающее расчетное давление
    :мощность тепловых приборов на квартиру: обычно посчитана 1,5 (в принципе для разных зон отличается, я имею ввиду Магадан и Сочи) соответственно никакими теплыми полами общую систему не разбалансируешь, да и воткнуть в 100м квартиру приборов на 20 квт проблематично и по месту и по деньгам.
    ИТОГО в нашем случае: конечно байпас, конечно насос и можно термостатический смесительный клапан, ну и конечно воздухоотводчик(и)...