рубли

Покритикуйте схему теплого пола и обвязки гребенки

  • ППокритикуйте схему теплого пола - особенно по обвязке гребенки
    Просто везде по разному пишут.
    Дом 120 м. 60 метров на этаж.
    Первый этаж - только теплый пол. Второй - батареи.

    Трехходовой клапан 1 дюйм HERZ. Коллектор - OVENTROP 140 41 56 (кстати почему то у него расходомеры именно на обратке).
    Насос чую будет слабоват. Что то купили не подумав, напор всего 4 метра. Опресовывали систему вчера. Пока немного надо батареи подтянуть... капит американка. И завтра продолжим...
    Теплоноситель - Пропиленгликоль - DIXIS TOP. Ушло около 80 литров.
    Длины петель теплого пола (PEX/EVOX/PEX) 16*2 мм 37м, 39 м, 39м, 90 м, 82 м, 87 м.
    Что в интернете обчитался - кажется что надо добавить обратный клапан на обратке гребенке.
    PS Почему то при том что включали только один насос (тот который на гребенке) не показывают расходомеры движения носителя. хотя давление в системе было и вроде воздух вышел. Может заработает когда насос котла включится...
    Еще вроде стали мне гвоорить что клапан у меня трехходовой надо сменить на РЕГУЛИРУЮЩИЙ. А у меня стоит Трехходовой Разделительный...
    [​IMG]
    http://fotki.yandex.ru/users/jurong/view/257971/?page=0#preview
    http://img-fotki.yandex.ru/get/2712/4725330.0/0_7c3c0_6c08548d_XL
    [​IMG]



















    [​IMG]


    [​IMG]
  • насос ставится на обратке, так же необходим обратный клапан в системе трёхходового клапана
  • В данной низкотемпературной схеме насосу до лампочки где стоять, и вообще избитая тема "насос на обратку или на подачу" на обратке считается более щадящие условия эксплуатации..технически и вместо байпаса можно поставить, и вот тут уже обратный клапан на подачу перед трехходовым.
    А вот колба датчика температуры вообще непонятно куда приспособлена на фото не то к стене не то к насосу, на схеме вообще на обратку -, а следует приспособить ее на ПОДАЧУ!
    И еще открой в Oventrop узел подмеса Reguflor - сразу все поймешь.
    Насос надо не меньше 25х80..
    Трехходовой регулирующий/разделительный особо без разницы - у вас термоголовка работает - поставьте хоть термостатический, только бегать крутить придется как потеплеет/похолодает.



  • Как видно по фото трёхходовой стоит не правильно - разверните чтобы были стрелки вниз-влево,а не вниз-вправо как у вас.
  • Вопрос: можно ли вместо заливки стяжки засыпать водяной теплый пол песком, или отсевом и сверху стяжку милиметров 50 или гипсокартон
  • 1/два коротких контура можно заменить на один длинный и тогда можно
    брать гребенку по-проще.
    2/ насос 24*40 прокатит на раз.
    3/каппилярный датчик на подачу перенести.
    4/стяжку заливать надо как положено , а не как приперло.



  • Заливать надо бетоном М300 (со щебнем) и лучше с пластификатором или фиброй соблюдая технологию. все остальное, как правило, на практике растрескивается.
    Андре:
    Вопрос: можно ли вместо заливки стяжки засыпать водяной теплый пол песком, или отсевом и сверху стяжку милиметров 50 или гипсокартон
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андре:
    Вопрос: можно ли вместо заливки стяжки засыпать водяной теплый пол песком, или отсевом и сверху стяжку милиметров 50 или гипсокартон
    Андре:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Такая схема нормально работать не будет - трехходовой не правильно врезан(стрелки ему зачем нарисовали на корпусе?а?)...
    В этом варианте трехходовой ставиться на обратку сразу после гребёнки, иначе подмеса не будет, ну и капиляр на подачу примотать, а насос должен потянуть... :shok:
    :shok:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.