Проблема в работе теплого пола

  • Частный дом ,отапливаемая радиаторами площадь около 100 кв.м.,проложен теплый пол в 2 контура по 15-16 кв.м.Стоит котел Baxi Luna 3,310 Fi.Радиаторы прогреваются нормально,но теплые полы нет.На подающем коллекторе с расходомерами температура равна тепературе отопления-50гр.,а на обратном коллекторе с топметрами температура колеблется в районе 27-29 гр.Правильно ли это,мне кажется что что-то в циркуляции пола не так,топметры полностью открыпы,по расходомерам видно что расход воды максимальный.Может в них проблема и каков вообще принцип работы расходомера.
  • Быть может проблема с утеплением пола.Быть может тепло рассеивается подполом.
  • Похоже на длохую изоляцию пола. У меня подача на пол 40, обратка 25-27. Полы теплые.
    слесарь5:
    Быть может проблема с утеплением пола.Быть может тепло рассеивается подполом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    слесарь5:
    Быть может проблема с утеплением пола.Быть может тепло рассеивается подполом.
    слесарь5:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А у вас стоят расходомеры,какой расход они показывают
  • То же большая дельта. Должно быть не больше 10.
    Длина петель какая? Диаметр трубы? Что под трубами?
    Какой расход показывают расходомеры? Как долго включены полы? Толщина стяжки над трубой какая?
    Olego2002:
    У меня подача на пол 40, обратка 25-27
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Olego2002:
    У меня подача на пол 40, обратка 25-27
    Olego2002:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    тепературе отопления-50гр.,а на обратном коллекторе с топметрами температура колеблется в районе 27-29 гр.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    тепературе отопления-50гр.,а на обратном коллекторе с топметрами температура колеблется в районе 27-29 гр.
    samvel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • длина петель 4м.шаг 20см.,труба 12/16,под трубами бетон.,теплоизолирующий материал(из тепловаты покрытой фоольгой с пленкой если не ошибаюсь)расходомеры не пойму что показывают(две красные пластинки постоянно в одной точке одна в самом верху другая в самом низу независимо от того топметры открыты или закрыты),полы включены уже 5 дней,используются первый сезон,толщина стяжки 5-6 см.затем плитка 1 см.
  • Нет у меня расходомеров, контур один 100м, KAN синий 16мм. Пирог: песок по грунту, черновая стяжка 7см, пенополистирол 5см, пленка, трубы на гарпуны и стяжка 7см, сверху керамогранит.
    samvel:
    А у вас стоят расходомеры,какой расход они показывают
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    А у вас стоят расходомеры,какой расход они показывают
    samvel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Надо подождать еще дней двенадцать,толщина стяжки многовата.просто не успели еще прогрется
    samvel:
    полы включены уже 5 дней,используются первый сезон,толщина стяжки 5-6 см.затем плитка 1 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    полы включены уже 5 дней,используются первый сезон,толщина стяжки 5-6 см.затем плитка 1 см.
    samvel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Йен-то вы о чем толкуете-а? :shok:.Если б сказали час-два-то я б понял.А так,можно сказать мол вы пока валенки обуйте,а полы к весне разогреются! :grin::shok::grin:
  • не совсем понятно - так на каком коллекторе таки стоят расходомеры???
    Обычно (зависит от призводителя) на подающем устанавливают расходомеры, а на обратном регулирующие клапана. А у Вас как???
    samvel:
    .На подающем коллекторе с расходомерами температура равна тепературе отопления-50гр.,а на обратном коллекторе с топметрами температура колеблется в районе 27-29 гр.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    .На подающем коллекторе с расходомерами температура равна тепературе отопления-50гр.,а на обратном коллекторе с топметрами температура колеблется в районе 27-29 гр.
    samvel:
    расходомерамис топметрами
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Если утеплитель минвата сфольгой в место стеродура толщиной как минимум 5см то вы греете планету Земля. а для этого вашего котла мало.У вас Samvel не правильно сделаны теплые полы ,желаемого эффекта никогда не получите .Наверное вы очень богатый человек если закатываете в бетон такие деньги. По весне выкинуть все к чертовой матери и сделать теплые полы согласно технологии вот тогда и будет вам счастье.Физику не обманиш.
  • Вот именно и так стоят-на подающем стоят расходомеры,а на обратке топметры.Но только на расходомерах одно и тоже как при открытых так и при закрытых регуляторах.Я даже пробовал перекрывать все батареи,чтобы насос на пол только работал,но ничего не изменилось,думаю что не в насосе(в котле стоит насос grundfos up 15-60 ao
  • так топметры и расходомеры - это одно и тоже
  • в общем нужно фото коллекторов. может там у Вас перепускной клапан установлен и не настроен должным образом... или еще чего не так смонтировано. Возможно все таки завоздушены коллектора.
  • Стоит ли у вас насос на тёплых полах или полы работают от насоса котла?
  • сколько уже раз просил народ- задаёте вопрос- нарисуйте или фотографии вставьте.!!!
    5см утеплителя по холодному полу-это мало. дальше можно не обсуждать...
  • здесь фото коллектораimg_296795.jpgimg_296795.jpgimg_296795.jpg
  • существует 2 вида топметров(колбочек).
    на подачу и на обратку.
    если они перепутаны-тогда полы греть не будут

  • коллекторimg_296797.jpgimg_296797.jpgimg_296797.jpg
  • Система тёплых полов по сравнению с радиаторами имеет довольно большое гидравлическое сопротивление. Монтировать тёплые полы работающие от насоса котла совместно с радиаторами можно если дело касается небольших площадей и естественно небольшой длины трубопровода, небольшая кухня или ванная. Даже если вы отключите все радиаторы обеспечить разность температур между обраткой и подачей в 5 - 10 градусов не позволит электроника контролирующая работу котла, она настроена на разность 20 градусов. В системе с радиаторами, где так же в каждом отдельном радиаторе эта разность температур составляет 10 градусов, общая разность в 20 градусов поддерживается за счёт того что в первом радиаторе предположим температурный режим 70 - 60 градусов, а в последнем 60 - 50 или 55 - 45, плюс длина трубопровода между регистрами так же имеющая теплопотери. Длина трубопроводов между контурами полов ограничивается лишь длиной коллектора. В вашем случае для нормальной работы полов необходим отдельный насос обеспечивающий только работу полов.
  • Извините, но это не так. Если гидравлика системы сделана с расчетом на перепад например, 5 или 10 градусов С, то котел прекрасно обеспечит этот перепад. Измерение температуры на котле производится только по одному температурному датчику. По двум температурным датчикам отслеживается только циркуляция теплоносителя через котел, и это только в некоторых, далеко не всех моделях. К Baxi luna 3 этот способ контроля циркуляции не относится. Датчик температуры теплоносителя в нем один.
    Разность температур обусловлена теплосъемом с нагревательных приборов. А не корявой конструкцией системы, где на одном радиаторе 70 гр.С, а на другом 55.
    samvel, для нормальной работы полов вам нужен смесительный узел (трехходовый термостатического типа вам подойдет [ссылка не работает] ) и насос (например, Grundfos UPS 25-40 вам хватит с избытком). А без них у вас полы работают по остаточному принципу, т.к. основная циркуляция идет через радиаторы.
    kutzenko.sergej:
    Даже если вы отключите все радиаторы обеспечить разность температур между обраткой и подачей в 5 - 10 градусов не позволит электроника контролирующая работу котла, она настроена на разность 20 градусов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Даже если вы отключите все радиаторы обеспечить разность температур между обраткой и подачей в 5 - 10 градусов не позволит электроника контролирующая работу котла, она настроена на разность 20 градусов.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    В системе с радиаторами, где так же в каждом отдельном радиаторе эта разность температур составляет 10 градусов, общая разность в 20 градусов поддерживается за счёт того что в первом радиаторе предположим температурный режим 70 - 60 градусов, а в последнем 60 - 50 или 55 - 45, плюс длина трубопровода между регистрами так же имеющая теплопотери.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    В системе с радиаторами, где так же в каждом отдельном радиаторе эта разность температур составляет 10 градусов, общая разность в 20 градусов поддерживается за счёт того что в первом радиаторе предположим температурный режим 70 - 60 градусов, а в последнем 60 - 50 или 55 - 45, плюс длина трубопровода между регистрами так же имеющая теплопотери.
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    ссылка не работает
  • я даже не подумал , что ТП без насоса Самвел поставил.
    понятное дело , что носитель почти стоит и остывает.
  • В принципе я с вами согласен что полы работают по остаточному принципу.но неужели мощности насоса не хватает на полы когда я перекрываю все батареи.Теперь скажу другое-в моем загородном доме отапливается около 140 кв.м.из них 18м.теплый пол с подачей от подающей ветки отопления с регулирующим вентилем,обратке просто к обратке у котла.Котел Kiturami World 2000-20H работает уже 10 лет.Система друхтрубная,длина веток по 40м.каждая.Мне приходится прикрывать регулирующий вентиль а температура подачи и обратки пола такая же как в отоплении,теплоизоляция пола такая же.
  • Без подробной схемы отопления с указаниями длин и диаметров трубопроводов это разговор ни о чем.
    samvel:
    но неужели мощности насоса не хватает на полы когда я перекрываю все батареи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    но неужели мощности насоса не хватает на полы когда я перекрываю все батареи.
    samvel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Разность температур базового помещения в расчётах напольного отопления принимается = 5 градусам.
    samvel:
    а температура подачи и обратки пола такая же как в отоплении,теплоизоляция пола такая же.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    а температура подачи и обратки пола такая же как в отоплении,теплоизоляция пола такая же.
    samvel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • "сделать теплые полы согласно технологии"
    Так напишите в чем ошибка, как сделать?
    Что просто так "воду лить"?

  • Воду никто не льет.На форуме эта тема обсосана со всех сторон .Меня поражает вечное наше хитрожопство эта станция юных техников Вот положу вату сфольгой и сэкономлю да не выходит это только пролет.В поисковике задайте вопрос теплые полы и получите технологию и ответы на вопрос.35
  • Я делаю так.1 этаж стеродур 5см крепим грибком стыки заполняю монтажной пеной.В этом слое фрезерую каналы под трубы для радиаторов 2,5 на2,5 см укладываем трубу закрываем вторым соем стеродура 5 см.Креппим сетку 100 на 100 пластмасовыми грибками к ней вяжем трубу теплого пола пластиковыми увязками .По торцу крепим стеродур 4см на высоту заливки .Устанавливаем смесительный узел с расходомерами ,заливаем бетоном можно с пластификатором для облегчения укладки.Через 3 недели включаем и настраиваем с помощью пирометра.К изложеному мной тексту прошу не придираться ,описал приблизительно ход работы ,а не инструкцию по монтажу.Многие скажут что это очень дорого могу лишь ответить что это не шлепанциы на один пляжный сезон . Качественный теплый не может быть дешовым.
  • Уважаемые,скажите хоть по картинке верно ли стоят коллектора,т.е.подача с расходометрами а обратка с клапанами
  • Судя по этой картинке с сайта herz-sib.ru - неправильно [ссылка не работает]. А никто не отвечает, потому что вы не называете хотя бы производителя данной арматуры.
    Давно бы перекинули местами клапана с расходомерами и проверили, делов-то на десять минут.
    samvel:
    Уважаемые,скажите хоть по картинке верно ли стоят коллектора,т.е.подача с расходометрами а обратка с клапанами
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    Уважаемые,скажите хоть по картинке верно ли стоят коллектора,т.е.подача с расходометрами а обратка с клапанами
    samvel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ссылка не работает
  • Уважаемый Samvel я очень уважаю упорно идущих к цели людей но если доктор сказал в морг значит в морг Вам дали все рекомендации для нормальной работы теплого пола и без их выполнения Вы своей цели не достигните.
  • Доктор, на вашем месте я бы не делал столь скоропалительных выводов. :grin:
    Владимир:
    если доктор сказал в морг значит в морг
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    если доктор сказал в морг значит в морг
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Наш разговор напомнил мне один анекдот .Покойный потел перед смертью?Да .Ну это очень хорошо. :grin: :wink3:
    bbs:
    Доктор, на вашем месте я бы не делал столь скоропалительных выводов. [Улыбка во весь рот]
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Доктор, на вашем месте я бы не делал столь скоропалительных выводов. [Улыбка во весь рот]
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::wink3:
  • Полы у него не работают не потому что на бетонной плите с минватой и фольгой лежат, а потому что циркуляции нет. Samvel же ясно сказал, что батареи перекрывал, а ничего не меняется. Надо причину отсутствия циркуляции искать.
    Владимир:
    Наш разговор напомнил мне один анекдот .Покойный потел перед смертью?Да .Ну это очень хорошо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Наш разговор напомнил мне один анекдот .Покойный потел перед смертью?Да .Ну это очень хорошо.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Причина отсутствия циркуляции в полу - ОТСУТСТВИЕ!!!!!! смесительного узла со всеми полагающимися к нему прибамбасами.Можно дальше разводить бодягу но в таком как сейчас виде это чудо инжинерной мысли работать НЕ БУДЕТ!!!
  • С этим, вообще-то, и никто не спорит. Для нормальной работы вместе с радиаторами насос и смеситель на теплый пол нужен обязательно. Но, представим ситуацию, что у него радиаторов совсем нет (он же пишет, что их отключал), а есть только контура полов. Но циркуляции нет все равно. Я не думаю, что у него контура по 100-200 метров сделаны. На таких площадях и с таким шагом они метров 60-70. Неужели котлового UP 15-60 не хватит их протолкнуть? Потери напора на таком контуре будут около 1 метра, плюс длина труб до котла (тоже не думаю, что у него там длинные трассы), потребный расход будет литров 300-400 в час по всем контурам. Справится котловой насос? Конечно, смотрите его кривую характеристик. Но циркуляции нет, что говорит о том, что в системе имеется какой-то косяк и, возможно, это как раз то, что он перепутал вентиля с расходомерами местами. Может быть, еще что-то, например заплавленные концы труб при пайке.
    Владимир:
    Причина отсутствия циркуляции в полу - ОТСУТСТВИЕ!!!!!! смесительного узла со всеми полагающимися к нему прибамбасами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Причина отсутствия циркуляции в полу - ОТСУТСТВИЕ!!!!!! смесительного узла со всеми полагающимися к нему прибамбасами.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • На фото коллектор подачи подключен через тройник и угловой кран.Ну какой котловой насос сможет продавить ещеи трубу тп.В этом месте на магистральной трубе стоит угол,тройник и угловой кран.Вопрос на сколько это удлинило магистраль по сопротивлению и таких девайсов я подозреваю там ну очень много.куда ему бедному тянуть полы он магистраль с трудом продавливает.Не видя системы воотчию это все гадание на кофейной гуще.
  • На самом деле, даже если потери напора будут не 1 или 1,5 метра (наиболее реальный показатель), а 2 или даже 3 метра, то котловой 15-60 все равно обеспечит расход 400 литров на полы.
    Не намного, насколько помню. В справочник лень заглядывать.
    ХЗ.
    Это так, может быть и дождемся samvelа, чтобы он просветил насчет своей схемы.
    Владимир:
    В этом месте на магистральной трубе стоит угол,тройник и угловой кран.Вопрос на сколько это удлинило магистраль по сопротивлению
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    В этом месте на магистральной трубе стоит угол,тройник и угловой кран.Вопрос на сколько это удлинило магистраль по сопротивлению
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Владимир:
    Вопрос на сколько это удлинило магистраль по сопротивлению
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Вопрос на сколько это удлинило магистраль по сопротивлению
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    и таких девайсов я подозреваю там ну очень много.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    и таких девайсов я подозреваю там ну очень много.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Владимир:
    Не видя системы воотчию это все гадание на кофейной гуще.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Не видя системы воотчию это все гадание на кофейной гуще.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да обеспечит но при определенном сопротивлении.Задави ему вход или выход и уже не обеспечивает что мы и имеем в даном случае.По моему нас двоих интерисует эта тема.
    bbs:
    все равно обеспечит расход 400 литров
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    все равно обеспечит расход 400 литров
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Коллекторы стоят прямо под котлом,На теплые полы ушло 55м на один ,65 м на второй контур.Система двухтрубная, две ветки одна 10м.другая 30м.подключение к радиаторам боковое с регулирующими вентилями,5 батарей кол-во 50 секций и одна сущилка в ванной.Коллекторы я местами менял,но ничего не изменилось,мне кажется вопрос в высоком сопротивлении в обратном кооллекторе.Я не указал что несколько дней назад попробовал открыть заглушку на свободной ножке обратного коллектора,полностью открыл регулирующий клапан и к моему удивлению ни капли воды,подумал что засорилось взял отвертку проткнул и воду пошла напором,еле успел закрыть клапан.Но потом опять медленно открыл клапан вода опять не пошла.Но если так то может проблема в регулирующих вентилях
  • Ну вот что вы все за люди, все время пытаетесь скрыть от специалистов какую-то информацию. Кому нужна это игра на сообразительность?
    Во всех трех сразу? Вряд ли. Скорее всего, засорен коллектор и (или) трубы полов. Разбирайте коллектора, смотрите их состояние, промывайте каждый контур теплых полов на проток. Бывали ситуации, когда трубы строительным мусором были забиты, который при монтаже туда занесли.
    Еще, уточните там, где покупали коллектора, куда ставить расходомеры (подача, обратка???). Мне кажется, что они все таки на обратке должны стоять.
    samvel:
    Я не указал что несколько дней назад попробовал открыть заглушку на свободной ножке обратного коллектора,полностью открыл регулирующий клапан и к моему удивлению ни капли воды,подумал что засорилось взял отвертку проткнул и воду пошла напором,еле успел закрыть клапан.Но потом опять медленно открыл клапан вода опять не пошла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    Я не указал что несколько дней назад попробовал открыть заглушку на свободной ножке обратного коллектора,полностью открыл регулирующий клапан и к моему удивлению ни капли воды,подумал что засорилось взял отвертку проткнул и воду пошла напором,еле успел закрыть клапан.Но потом опять медленно открыл клапан вода опять не пошла.
    samvel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    samvel:
    Но если так то может проблема в регулирующих вентилях
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    Но если так то может проблема в регулирующих вентилях
    samvel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Вообще на коллекторах должны стоять вентиля на подачу и на обратку в случаий чего можно отсечь любой из контуров пола в случае повреждения контура .Я в основном использую смесительный узел в сборе или комплектую в зависимости от ситуации предпочитаю джакомини .Цена соответствует качеству нареканий на работу регулировку нет.То что побежала вода еще не говорит циркуляции в контуре.Только подтверждает о наличии воды в коллекторе обратки.Сопротивление трубы 55 и 65 метров очень большое без дополнительного мотора ну никак.
  • Потери напора - примерно 1 метр.
    С закрытыми радиаторами или вообще без них, насос котла без всяких усилий обеспечит необходимый расход через полы.
    При использовании двух разнотемпературных контуров (радиаторы и полы), смесительный узел и дополнительный насос для полов необходим.
    По-моему, все уже пережевано и тему можно закрывать.
    Владимир:
    Сопротивление трубы 55 и 65 метров очень большое без дополнительного мотора ну никак.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Сопротивление трубы 55 и 65 метров очень большое без дополнительного мотора ну никак.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    без всяких усилий
    разнотемпературных
  • просто я никак не пойму почему в моем загороднем доме без коллектора без ничего другого плюс отапливаемая площадь более большая и котел и насос менее мощные теплый пол и все остальное работает нормально а тут нет.Может эти коллекторы вообще выкинуть и поставить простые
  • Для того чтобы понять нужно очень много знать и иметь большой опыт работы в этом направлении .Вы спросили вам ответили более менее квалифицировано.Как можно понять не зная азов?Научиться паять трубы не проблема А вот как куда и почему это знания и опыт.Извините за возможную резкость ответа просто надоело долбить одно и тоже.
  • Может не в тему немного,но были преценденты на радиаторах. Светлые головы ставили радиаторные вентиля на подачу и обратку одинаковые и циркуляции небыло совсем или была,но очень плохая. Мы потом переделывали все. Срывало прокладку со штока и закрывало вентиль.
    По моему налицо закрытие клапана потоком воды. Не соблюдено направление движения теплоносителя.Ну это так,мысли вслух.
    samvel:
    .Может эти коллекторы вообще выкинуть и поставить простые
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    .Может эти коллекторы вообще выкинуть и поставить простые
    samvel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Я не указал что несколько дней назад попробовал открыть заглушку на свободной ножке обратного коллектора,полностью открыл регулирующий клапан и к моему удивлению ни капли воды,подумал что засорилось взял отвертку проткнул и воду пошла напором,еле успел закрыть клапан.Но потом опять медленно открыл клапан вода опять не пошла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Я не указал что несколько дней назад попробовал открыть заглушку на свободной ножке обратного коллектора,полностью открыл регулирующий клапан и к моему удивлению ни капли воды,подумал что засорилось взял отвертку проткнул и воду пошла напором,еле успел закрыть клапан.Но потом опять медленно открыл клапан вода опять не пошла.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Пришлось разбирать коллектора.выяснил что коллектора стоят как надо,т.е.на обратке регуляторы,на подаче расходомеры.Просто принцип их работы таков что они сами по себе создают сопротивление потоку воды.Что бы убедиться в этом снял клапан,на его место поставил простую заглушку и расходомер заработал(стал хоть что то показывать 2-3 л)и обратка через 20-30 м. довольно прогрелась,разница по градуснику составила лишь 10гр.Так что вы правы что надо на коллектора ставить дополнительно насос,но вообще то я думаю что простые коллектора лучше чем эти с расходомерами и регулирующими клапанами.
  • напрасно Вы так думаете.
    вопрос нужно ставить по другому, а именно - "что до такой степени не правильно смонтировано в системе отопления, что на коллекторах ТП не хватает располагаемого напора, для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию"
    .
    кстати, 2.5 лтр/мин, при 10 гр. перепада - это 1.7 кВт тепловой мощности, и при максимальной удельной мощности ТП в жилых помещениях порядка 100 Вт/мюкв - это 17 квадратных метров теплого пола на ОДИН КОНТУР. Весьма не плохо.
    samvel:
    я думаю что простые коллектора лучше чем эти с расходомерами и регулирующими клапанами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    samvel:
    я думаю что простые коллектора лучше чем эти с расходомерами и регулирующими клапанами.
    samvel:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    что до такой степени не правильно смонтировано в системе отопления, что на коллекторах ТП не хватает располагаемого напора, для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию

  • у меня кухня: труба 16, петля 45м, площадь 9м2, насос один на радиаторы и ТП, в комнате радиатор убрал (только ТП), пирог - грунт (1-й эт.), песок 5см, черновая стяжка 4см, пенопласт 3см, стяжка 5-6 см, плитка.
    Результат: подача 50-60С, обратка 40-45, температура пола 29-33С. в комнате +25-26пенопласт 3см
  • в каком смысле "довольно большое"??? - можно какие ни будь цифры/расчеты привести? а то не ясны масштабы трагедии =))).
    про вот это:
    - тоже, пожалуйста конкретизируйте.... что это за такие системы отопления ... с перепадом на каждом приборе в 10 градусов а суммарно в 20 - это, надо полагать - "однотрубные без замыкающих участков с двумя приборами на стояке". Вы такую, простите. хреновину написали...
    kutzenko.sergej:
    Система тёплых полов по сравнению с радиаторами имеет довольно большое гидравлическое сопротивление
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    Система тёплых полов по сравнению с радиаторами имеет довольно большое гидравлическое сопротивление
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    kutzenko.sergej:
    она настроена на разность 20 градусов. В системе с радиаторами, где так же в каждом отдельном радиаторе эта разность температур составляет 10 градусов, общая разность в 20 градусов поддерживается за счёт того что в первом радиаторе предположим температурный режим 70 - 60 градусов, а в последнем 60 - 50 или 55 - 45,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kutzenko.sergej:
    она настроена на разность 20 градусов. В системе с радиаторами, где так же в каждом отдельном радиаторе эта разность температур составляет 10 градусов, общая разность в 20 градусов поддерживается за счёт того что в первом радиаторе предположим температурный режим 70 - 60 градусов, а в последнем 60 - 50 или 55 - 45,
    kutzenko.sergej:
    Нажмите, чтобы раскрыть...