Однотрубная система и теплые полы.

  • Здравствуйте уважаемые специалисты!
    Подскажите пожалуйста как правильно подключается отопительный контур с теплыми полами (с использованием смесительного узла и коллектора) к однотрубной системе отопления (частный дом).
    И на самом ли деле это пустая трата денег и времени (как дали мне понять на одном из форумов "специалистов")?
    С уважением,
    Павел.






  • система отопления с какой циркуляциией? (естественная или насосная?)
  • Насосная.
    Плюс предполагаю отдельный насос для теплых полов в узле смешения.
  • Не в обиду будет сказано всем специалистам по отоплению, которые Вам сказали, что не будет работать Ваша система тёплого пола в однотрубной системе. Вот в этой теме:
    http://forum.vashdom.ru/message222564-1.htm
    мой личный опыт по подключению в однотрубную систему одного контура тёплых полов. :smile3:

    :smile3:
  • в варианте описаном у chrap4ik
    [​IMG] - рабочая схема, единственное чего не хватает -
    нет возможности автоматически регулировать температуру ТП отдельно от температуры подачи в систему отопления (т.е. - настроили вентилями нужное затекание в ТП при 50 градусах за котлом, потом похолодало, температуру за котлом подняли до 70 гр. - нужно снова регулировать затекание в ТП - иначе он начнет перегреваться, потом потеплело.. и назад все крутим - наловчиться можно - но шаровыми кранами не накрутишься =) ) - поэтому вариант с отдельным насосом и автоматическим регулятором температуры подачи в контур ТП - (клапан TVM-H - отлично подойдет) будет предпочтительнее - ЭТО ЕСЛИ У ВАС ТАМ НА ТП НЕСКОЛЬКО КОНТУРОВ (!!!), а если как в варианте описаном у chrap4ik - один контур - то всего то в схему необходимо добавить регулятор температуры "обратки" теплого пола (клапан FJVR) (второй насос не нужен). Обратите внимание - клапан должен быть установлен ИМЕННО на обратке от ТП - на схеме это место справа от насоса (там где из запорного клапана выходит кусочек "бирюзового трубопровода ТП), устанавливать его следует так - чтоб исключить нагрев его от обратки систему отопления.
    Павел:
    Насосная.
    Плюс предполагаю отдельный насос для теплых полов в узле смешения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Павел:
    Насосная.
    Плюс предполагаю отдельный насос для теплых полов в узле смешения.
    Павел:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    [​IMG]
  • Ну уж не знаю, теоретически это может быть и верно, но вот практически - ничего там не нужно регулировать, котёл большую часть времени работает на 55-60 градусах, 70 было в морозы за тридцать.... :smile3:
    Хотя сейчас уже понимаю, что лучше бы я сделал двадцатой трубой, чем шестнадцатой... :smile3: И утеплителя бы ложил побольше...:smile3:
    :smile3:
  • Спасибо, chrap4ik!
    Очень интересный вариант.
  • Спасибо,Valabuev !
    Немного добавлю. В добавок к существующей однотрубной системе отопления с циркуляционным насосом в обратке, которая в общем-то неплохо справляется с задачей, захотелось установить теплые полы во всем доме. Шесть контуров МП трубы 20 по 70-80 метров. Будет использоваться коллектор и думаю закупить смесительный узел для поддержания нужной температуры в теплых полах.
    Как Вы думаете, можно ли подключить контур с теплыми полами параллельно контуру однотрубной системы или следует импользовать схему предложенную chrap4ik лишь с той разницей что мои контуры будут подключены через смесительный узел с отдельным насосом?


  • можно.
  • Здравствуйте! Хотелось бы уточнить, сделали ли Вы у себя ТП в однотрубной СО? Как что сделали на практике? Хотелось бы сделать себе такой же, а то замерзает дом. Хотелось бы, если сделали, получить от Вас практические советы, что как сделали и что бы как сделали, если бы делали снова, т.е. с учетом полученного опыта :smile3: Ну чтобы не наступать на грабли :smile3:)) Заранее спасибо...:smile3::smile3:
  • Доброго дня! Да, всё работает, уже как... третий год, кажется.
    Есть, конечно же, некоторые замечания.
    Во-первых, в то время я не нашёл утеплителя, который рекомендуется - пенополистирол. Поэтому использовал фольгоизол 10 мм в три слоя. Дурак-дураком, как сейчас понимаю.
    :grin:
    Чего проще было бы купить пенопласта плотного, два раза по три см толщиной.) Но вот упёрся в эти инструкции - мол он слишком мягкий. На самом деле последующие разы использовали под стяжку пенопласт - и всё было отлично. :smile3:
    Толщину слоя утеплителя я бы сделал 5-6 см. Плюс от стены полоску пенопласта толщиной 2 см вместо этой кромочной ленты.
    Во-вторых, использовал бы металлопластиковую трубу диаметром 20 мм, вместо 16 мм - я считаю этот момент довольно критичным, потому что фитинги, краны и другая запорная арматура имеют отверстия большего диаметра, что даст меньшее сопротивление. Ну и сама труба будет тоже иметь меньшее сопротивление...))
    В-третьих - сделал бы меньше шаг между витками. Вот от стены 10 см, к примеру, я бы сделал, а ближе к центру 15 см примерно.
    Ну так вроде бы всё, в остальном ооооочень доволен результатом.)



    :grin:
    :smile3:






  • У меня этот ТП будет на втором этаже в уже готовый пол заделываться. Поэтому утеплитель класть не буду. Планирую просто положить под труду фольгированный утеплитель 5 мм и уложить 20 мм рейки между витками и так и оставить. Без стяжки, без заливки. Смысл в том, что температура теплоносителя около 70С, а для пола это очень много. Чтобы не ставить смесительных узлов, в моем случае передатчиком тепла получится - воздух и ламинат, которые плохо это тепло проводят. За счет этого и планирую получить на выходе Т пола примерно градусов 40 при открытых кранах на концах ТП. И уже этими кранами (а может поставлю на обратку ТП термокран) буду регулировать Т пола в меньшую сторону. И еще вопрос: у меня 4 комнаты. Ставить в каждую комнату насос - не вариант. Хочу поставить один на всю СО возле котла на обратку. Как думаете - получится? Будет работать? Или без насосов на контур ТП - работать не будет?
  • Если делать стяжку, то надо делать узел подмеса, т.к. тогда температура ТП при высокотемпературной подаче будет очень высокая. А если греть воздух и напольное покрытие _ВЫСОКО_температурной подачей, то потери на теплопроводность воздуха и напольного покрытия как раз и приведут к нормальной температуре ТП.
    Да и стяжка и переделки по уму приведут к переделки всей СО, что невозможно сделать нынешней зимой. А холодно, млин :( Надо быстро сделать, хоть и не эффективно. А летом - переделать по уму. Главный вопрос - будет ли работать - греть? Не создаст ли еще проблем - типа ни ТП ни батареи не будут греть?
  • Вот как планирую сделать
    .img_319479.jpg
    И еще поставить насос на обратку 2/3 этажа (для обеспечения давления после установки ТП) и заменить регистры в гараже на две панели 500*1700 (это уменьшит объем и сопротивление движению теплоносителя на 1 этаже и увеличить должно Т гаража).
    Сейчас СО как приведена на рисунке, только без насоса и ТП.
    img_319479_2.jpg
    Температуры указаны реальные, жить на втором этаже - невозможно практически.
    Думаю ТП + насос решат эту проблему с наименьшими затратами сил/времени/средств.
    Прошу покритиковать..

    img_319479.jpgimg_319479.jpg




    img_319479_2.jpgimg_319479_2.jpg



  • Схема с подключением контура теплого пола паралельно батареи была воплощена мной в жизнь лен 12 назад.Она рабочая но очень гиморная в настройке.С трудом добился баланса в системе.Малейшая регулировка на батарее вызывает скачки температуры пола.Сейчас очень сожалею ,что не поставил смесительный узел.Переделывать нет желания .Нет ничего постоянного чем временное.После этого ни кому категорически не рекомендую так делать.Есть много отработанных схем для решения проблемы .Ну а если есть желание продолжать ходить на станцию юных техников пожалуйста не вопросов.
    Dev_Dimon:
    Прошу покритиковать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Dev_Dimon:
    Прошу покритиковать.
    Dev_Dimon:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Как поставить смесительный узел на однотрубной системе на втором этаже? Тянуть трубу от котла? Через весь дом? А терморегулируемый клапан если поставить, который будет открывать/закрывать течение теплоносителя в ТП? Не спасет?
  • Я устанавливал смесительный узел Джакомини на первом этаже на удалении от котельной 10 метров трубой двадцаткой ,100 кв. м. полов .Узел был укомплектован полностью по классике жанра.Пришлось ставить дополнительный насос на магистраль тп. так как насоса в котельной не хватало.При увеличении скорости на насосе для контура батарей начинали петь термоклапана на батареях.Заменить трубу на магистрали не было возможности ,полы были уже залиты.Установка теплого пола на втором этаже под ламинат вообще не имеет смысла. Если есть лишние деньги то можно закатать в бетон .Хозяин -барин.
  • Однотрубная система - изначально геморройная система... :grin:
    Мужайтесь, что поделаешь.))
    Dev_Dimon:
    Как поставить смесительный узел на однотрубной системе на втором этаже? Тянуть трубу от котла?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Dev_Dimon:
    Как поставить смесительный узел на однотрубной системе на втором этаже? Тянуть трубу от котла?
    Dev_Dimon:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • У меня в спальне, где 2 стены наружу, сделан балкон с аркой. На балконе окно и под ним батарея 10 секций. А холодно во всей комнате, а не только на балконе. Если я заменю на балконе секционную батарею на панель 500*1700 тип 33 - она отопит полностью спальню с балконом? Или надо на балконе иметь батарею и в спальню тоже выводить какую-то? А то панель - недешевая и жалко будет, если даром куплю :(
    По расчету на 22м2 надо примерно 2200Вт тепла. Если 2 стены, то умножим на 1,5 = 3300Вт. Панель тип 33 и размерами 500*1700 имеет примерно такие показатели теплоотдачи... Сработает? А секционной добавить секций в другие комнаты как раз...
    Думаю в детскую добавить еще 4 секции и в гостиную - 6 добавить. В детской на 22м2 получится 12 секций, что ВОЗМОЖНО поднимет Т в комнате на 4-5 градусов - этого достаточно. А в гостиной получится 14 секций, что поднимет там температуру на 6-7 градусов. Получим в итоге не 10, а 16. После утепления потолка в гараже и варот - еще градуса 4 прибавится. Т.е. в итоге 20 получим. А может и больше...
    И не париться с ТП. Как думаете, мои расчеты по батареи оправдаются? Может какие предложения будут?





  • Проблема устройства отопления в загородных домах одна - большое количество наружных стен, вследствие чего тяжело обеспечить нормальный температурный режим в помещениях...
    Европа лет 20 назад нашла, как мне кажется, идеальный вариант для решения этой проблемы... Отечественный аналог существует почти 2 года... Помощь здесь
    здесь
  • Интересная идея... Но дорогая, сцука... Там цена приведена за 1 м.п., как я понимаю? Итого, для обогрева комнаты 5 на 4 с двумя уличными стенами, т.е. 9 м.п., надо порядка 60 тыс.руб... А установить пару лишних радиаторов или панелей обойдется в 15 тыс.руб. Разница ощутима. Столько платить за дизайн и новизну я не готов.
  • Вообще-то цена там обозначена за 2,5 м.п. Итого 24 300 р...
  • Не увидел там вообще объем единицы. Но даже 2,5 м.п. за 25 тыс.руб. - дорого... 7 тыс. за 2 секционных радиатора или 15 за два панельных или 25 за плинтус... Есть разница...
  • Ну я так понимаю, что есть и большая разница в качестве, эффективности, экономичности, ресурсе...
    И со стоимостью похоже не разобрались...
    2,5 м.п.- 6 750р.
    1,0 м.п.- 2 700р.
    9,0 м.п.- 24 300р.
    а в общем-то - каждому свое...