Отопление для дома 140кв.м

  • Доброго всем дня.
    Прошу совета. Дом 140кв.м 2х этажный по 70кв.м
    Котле настенный 2х контурный Аристон
    Хочу 2й этаж отапливать радиаторами, 1й теплый пол + радиаторы около окон(4шт)
    Зал 22кв, Кухня 18, прихожая 22, Ванная туалет 7кв, Котельная 8кв
    По расчетам 3 контура получаются длинющие 145/ 115/ 145/ 40/ 40 метров, нужно ли их все разбить?
    Получается 5 контуров, но хочу коллектор взять на 6, можно ли его временно просто заглушить и когда надо открыть?
    Кроме коллектора советуют еще взять смесительный узел, но он стоит 2 раза дороже(~18 000) коллектора. можно обойтись без него? при том что есть еще радиаторы
    Выбираю их 3х фирм Valtec, Uponor, Oventrop что рекомендуете?







  • По каким? Когда есть расчёты-вопросов нет.
    Можно.
    Смесительный узел Вам необходим. Не советую брать готовый. Советую собрать узел самостоятельно с параметрами определёнными расчётом, это будет дешевле и лучше.
    Советую только UPONOR.
    toha1525 toha1525 сказал(а):
    toha1525toha1525 сказал(а):
    По расчетам
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    По расчетам
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    toha1525 toha1525 сказал(а):
    toha1525toha1525 сказал(а):
    можно ли его временно просто заглушить и когда надо открыть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    можно ли его временно просто заглушить и когда надо открыть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    toha1525 toha1525 сказал(а):
    toha1525toha1525 сказал(а):
    советуют еще взять смесительный узел
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    советуют еще взять смесительный узел
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    toha1525 toha1525 сказал(а):
    toha1525toha1525 сказал(а):
    Выбираю их 3х фирм Valtec, Uponor, Oventrop что рекомендуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Выбираю их 3х фирм Valtec, Uponor, Oventrop что рекомендуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Расчеты делал сам, т.к. не вижу смысла кому то платить за расчеты, а я в этом деле новичек. Делаю для себя и хочется чтобы было все гуд.
    За советы спасибо, знать бы как его самостоятельно собрать еще))
    Некоторые установщики говорят что можно и без этого узла, тогда возникает вопрос как же температура воды будет одинаковая и в полу и в радиаторах, на это нет толкового объяснения.

  • контур длиннее 60 м делать нельзя.
    для понижения температуры теплоносителя пола используется например подмес.
  • Контуры видимо да придется делить на 2.
    По поводу подмеса, дешевле к примеру использовать термосмеситель или он для моего случая не подходит?
    Если в контуры ТП пойдет вода температурой 60-70 градусов кроме "горячего" пола еще чем грозит?
    Странник Безфамильный Странник Безфамильный сказал(а):
    Странник БезфамильныйСтранник Безфамильный сказал(а):
    контур длиннее 60 м делать нельзя.
    для понижения температуры теплоносителя пола используется например подмес.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    контур длиннее 60 м делать нельзя.
    для понижения температуры теплоносителя пола используется например подмес.