Схема водяного ТП+радиаторы. Срочно очень! Help!

  • Господа! Помогите, пожалуйста, со схемой. Сантехник, выполнивший часть работы ушел в запой после НГ. Примите, пожалуйста, во внимание, что я девушка, схемы четко подходящей я здесь не нашла. Поэтому вопрос: имеется таунхаус в 2 этажа. Отопление 1 эт. - водяной теплый пол; второй этаж - ТП в санузле, в комнатах - радиаторы. Теплый пол уже уложен, стяжкой залит, 6 контуров (5контуров - 1-ый этаж, один - на 2-ом этаже). Куплены одноконтурный котел Vaillant turbo tec VU 242/3-5,бойлер Comfort 160 ACV, смесительный узел Royal mix, коллекторная группа Valtec на 6 выходов и похоже все остальные детали для подключения. Знаю, что потребуется еще насос циркуляционный, сантехник купил только рециркуляционный для ГВС. Имеется другой сантехник, но опыта с коттеджами у него не было, только квартиры, а срочно нужно делать. Помогите с подробной схемой! Пожалуйста!!!
  • Таунхаус 2хэтажный и девушка в нём....
    как говорил Паниковский-"Вставлю зубы и женюсь".
    А по теме...эот всё надо по месту смотреть . что там и как сделано,что и как недоделано.дистанционно не видя ничего мне трудно что-то сказать.

  • Вот план 1 и 2 эт.
  • Можно все-таки вопросы:
    1. Сколько должно быть насосов? Один - в смесительном узле, другой - на рециркуляцию. Или какой-то?
    2. Где должны быть группы безопасности?
    3. Сколько должно быть расширительных бачков? И где его/их лучше ставить?
    4. И вообще насосы - как понимают, когда включаться? они на температуру завязаны?



  • Если вы мне поможете - то точно запущусь... Мне еще в Газпроме завтра с документами воевать!
  • Юлиус,
    Вы совсем достойно разобрались, даже "противно". Не понятно, нужна ли теперь профессия сантехник.
    Приложенная Вами схема, это очень экономный вариант, но вполне рабочий.
    1. Смысл есть. Трудно убеждать, что технически БМВ, лучше Мерседеса и Ауди, но это так и это несет за собой много удобств. При этом у Мерседеса и Ауди есть свои неоспоримые плюсы. Если есть возможности установить автоматику ставьте, чтобы не бегать постоянно к котлу и по комнатам к батареям регулировать систем у отопления.
    2. Если у Вас куплена насосная группа с трехходовфм клапаном, тогда вы правы.
    3. На схеме все нормально. Там все ваши насосы, которые вы перечислены, просто вы не понимаете их функции и работу схемы отопления
    4.Верно, но возьмите не 10%, а 15%.
    5. Должны поставляться вместе с оборудование. Безопасность ставиться по умолчанию, под неё делается трап.Юлиус,Юлиус






  • Спасибо! Я старалась :smile3: Недаром посидела вчера до 2-х ночи.
    Экономный - да, наверное, но у меня и дом не на 400 квадратов.
    1. Стройнее буду. Мне не в лом. :smile3:)
    2. Куплен насосно-смесительный узел, но без насоса, его еще нужно докупить.
    3. Еще раз повторюсь. У меня 2 насоса - циркуляционный в смесительный узел и рециркуляционный для ГВС. На схеме вижу еще насос после котла (это заменяет встроенный в котле насос?) и насос до бойлера - а это для чего?
    4. Теперь все же надо 2 расширительных бачка или один? На схеме - 2. Или один - это тот, который встроен в котел (вроде 6-литровый)
    5. Группа безопасности в котле вроде встроена. А в инструкции с бойлером - указано - "обязательна установка группы безопасности", рекомендуется установка 8-литрового бачка.
    6. а еще есть - рекомендации установки редуктора давления. Надо ли?:smile3:


    :smile3:




  • дополняет.
    чтоб горячая вода текла из смесителя
    2
    он маленький для СО
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    На схеме вижу еще насос после котла (это заменяет встроенный в котле насос?)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На схеме вижу еще насос после котла (это заменяет встроенный в котле насос?)
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    и насос до бойлера - а это для чего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    и насос до бойлера - а это для чего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Теперь все же надо 2 расширительных бачка или один? На схеме - 2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Теперь все же надо 2 расширительных бачка или один? На схеме - 2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Или один - это тот, который встроен в котел (вроде 6-литровый)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Или один - это тот, который встроен в котел (вроде 6-литровый)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Юлиус,
    Тут бы вам как-нибудь понять, что есть СО - это одна схема, система,
    а есть ГВС - это другая.
    И они объединены на рисунке. Ну и в доме тоже.
    Лучше не мешать вопросы по ним в кучу, задавайте их раздельно.
    Отдельно по СО, отдельно по ГВС.Юлиус,




  • Юлиус
    1. Утренняя и вечерня, гимнастика в движение это хорошо - полностью с Вами согласен, но очень не удобно ночью, ложитесь в комфортных условиях, а в 3-00 ночи встаете и еще кружок-температура за окном упала и стало холодно спать и с соплями просыпаться не хочется. Голова в холоде плохо. В этом вопросе выбор за Вами, но надо понимать автоматику придумали не зловредные люди. Можно в этом вопросе продвигаться дальше, машину поменять, которая будет с механической коробкой. Как натренируется рука щелкать передачи, еще раз поменяйте машину уже на машину без гидроусилитея руля. Продолжайте прогрессировать в этом направление, не покупайтесь на буржуйские штучки.
    Поверьте, потом сами будете думать об автоматике. Хоть жить можно и так - но как жить!
    2. Необязательно и так будет работать. В случае необходимости можно и потом докупить, нет сложности установить потом. Только проложите питающий кабель до шкафа.
    3. Он ничего не заменяет. Есть различные схемы совместной работы насосов. Схема подключений насосов на картинке позволяет увеличить напор при постоянно объеме прокачки. Т.е. разработчик картинки заложил следующее условия, что сопротивление в системе отопления настолько высокие, что насос котла не способен преодолеть и прокачать необходимый объем теплонасителя. Это помощник, необходимость которого определяется расчетом.
    4. Расширительный бак там один, а другой выполняет функцию расширительного и бака -аккумулятора холодной воды, как правило он не менее 100литров, но это для частных домов не подключенных к городской сети. Насколько я понимаю у Вас таунхаус с городской сетью. Вам можно его исключить.
    5. Тут нужно смотреть совместно, схему котла и отопления. Не зная полностью исходных данных-поставьте это незначительные затраты.
    6. В любом случаи ставят. Позвольте не буду писать теорию- Это уже напоминает лекцию.ЮлиусЮлиус






  • Спасибо всем огромное.
    я прекрасно это понимаю... хорошо, буду разделять вопросы
    Пятница Пятница сказал(а):
    ПятницаПятница сказал(а):
    Юлиус,
    Тут бы вам как-нибудь понять, что есть СО - это одна схема, система,
    а есть ГВС - это другая.
    И они объединены на рисунке. Ну и в доме тоже.
    Лучше не мешать вопросы по ним в кучу, задавайте их раздельно.
    Отдельно по СО, отдельно по ГВС.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юлиус,
    Тут бы вам как-нибудь понять, что есть СО - это одна схема, система,
    а есть ГВС - это другая.
    И они объединены на рисунке. Ну и в доме тоже.
    Лучше не мешать вопросы по ним в кучу, задавайте их раздельно.
    Отдельно по СО, отдельно по ГВС.
    Юлиус,




    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • поставить группу безопасности чего? котла или бойлера?
    спасибо... поняла...ставлю.
    еще вопрос: на бойлер рекомендуют поставить помимо группы безопасности термостатический смеситель... он необходим?
    ACV предлагают установку комплекта быстрого монтажа: термостатический смесит.клапан+группа безопасноти, но он стоит 14000р.
    Если термост. клапан необходим, то можно ли взять отдельно его и отдельно группу безопасности, выйдет ок.5000 оба.
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Юлиус
    5. Тут нужно смотреть совместно, схему котла и отопления. Не зная полностью исходных данных-поставьте это незначительные затраты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юлиус
    5. Тут нужно смотреть совместно, схему котла и отопления. Не зная полностью исходных данных-поставьте это незначительные затраты.
    ЮлиусЮлиус
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Юлиус
    6. В любом случаи ставят. Позвольте не буду писать теорию- Это уже напоминает лекцию.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юлиус
    6. В любом случаи ставят. Позвольте не буду писать теорию- Это уже напоминает лекцию.
    ЮлиусЮлиус
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Я имел виду установку группы на линии сразу после котла - получается для котла. Что касаемо бойлера, в последних моделях, уже как правило в 99% стоит группа безопасности, нужно смотреть инструкцию к бойлеру.
    Честно говоря, никогда не ставил и причин не было об этом задуматься. Восставляешь подготовку воды 60-65 градусов и нет никаких проблем. Если Вы планируете в бойлере держать горячую воду температурой более 65 градусов, тогда нужно ставить термостатический смесит. Это будет накладно готовить воду для ГВС температурой более 65 градусов.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    поставить группу безопасности чего? котла или бойлера?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    поставить группу безопасности чего? котла или бойлера?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    еще вопрос: на бойлер рекомендуют поставить помимо группы безопасности термостатический смеситель... он необходим?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    еще вопрос: на бойлер рекомендуют поставить помимо группы безопасности термостатический смеситель... он необходим?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Там как раз, наоборот вроде, в котле есть группа безопасности системы отопления на 3 бар. А в инструкции для бойлера написано, что группа безопасности установить обязательно.
    По поводу термоста.клапана поняла. Спасибо!
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Я имел виду установку группы на линии сразу после котла - получается для котла. Что касаемо бойлера, в последних моделях, уже как правило в 99% стоит группа безопасности, нужно смотреть инструкцию к бойлеру.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я имел виду установку группы на линии сразу после котла - получается для котла. Что касаемо бойлера, в последних моделях, уже как правило в 99% стоит группа безопасности, нужно смотреть инструкцию к бойлеру.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Меня все же смущает, что мой смесительный узел Royal Mix с двухходовым клапаном. На что влияет наличие двухходового вместо трехходового?
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    2. Если у Вас куплена насосная группа с трехходовфм клапаном, тогда вы правы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    2. Если у Вас куплена насосная группа с трехходовфм клапаном, тогда вы правы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И еще вопросик: никак не пойму - в моем бойлере ACV серии Комфорт нет датчика. Предполагается, что бойлер может работать и без датчика? Он (датчик) вообще что дает? И к чему он подключается?
  • Я не отрицаю, что котёл имеет группу безопасности. Наоборот писал, что все равно ставят еще группу безопасности на линии. Этому есть практическое объяснение, эти группы по разному работаю. Выносная группа упрощает эксплуатацию и не санкционированное отключение котла.
    У Вас готовый узел смешивания, там нет возможности и целесообразности ставить трехходовой.
    Ваш вопрос заставил меня связаться с производителем узла смешивания VALTEC, должен признать я ошибся, когда написал, что Вам не нужен насос, без него теплый пол работать не будет. Прошу извинить.
    ACV Comfort - надо продавать! Даже нет желание комментировать, Чтобы нормально запустить ГВС+полотенцесущители + выдерживание температуры 60-65 градусов, Вам нужно купить еще столько оборудования, как на самолет и все это грамотно собрать и запустить. Вашем случаи, пишите все пропало.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Там как раз, наоборот вроде, в котле есть группа безопасности системы отопления на 3 бар. А в инструкции для бойлера написано, что группа безопасности установить обязательно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Там как раз, наоборот вроде, в котле есть группа безопасности системы отопления на 3 бар. А в инструкции для бойлера написано, что группа безопасности установить обязательно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Меня все же смущает, что мой смесительный узел Royal Mix с двухходовым клапаном. На что влияет наличие двухходового вместо трехходового?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Меня все же смущает, что мой смесительный узел Royal Mix с двухходовым клапаном. На что влияет наличие двухходового вместо трехходового?
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    И еще вопросик: никак не пойму - в моем бойлере ACV серии Комфорт нет датчика. Предполагается, что бойлер может работать и без датчика? Он (датчик) вообще что дает? И к чему он подключается?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И еще вопросик: никак не пойму - в моем бойлере ACV серии Комфорт нет датчика. Предполагается, что бойлер может работать и без датчика? Он (датчик) вообще что дает? И к чему он подключается?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Как я его теперь продам? Чего нужно ставить? Отличие от Смартов - написано, что в наличии нет датчика и настенного крепежа. Крепеж мне не нужен.
    И еще вопрос: можно ли систему отопления запустить, не подключаясь к бойлеру, а подключить потом?
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    ACV Comfort - надо продавать! Даже нет желание комментировать,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ACV Comfort - надо продавать! Даже нет желание комментировать,
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • можно.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    И еще вопрос: можно ли систему отопления запустить, не подключаясь к бойлеру, а подключить потом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И еще вопрос: можно ли систему отопления запустить, не подключаясь к бойлеру, а подключить потом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо, так и предполагала. Хотела уточнить.
    Пятница Пятница сказал(а):
    ПятницаПятница сказал(а):
    можно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    можно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • :smile3:
    Это как вопросы по отдельности задавать - отдельно по СО, отдельно по ГВС
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Хотела уточнить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Хотела уточнить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Пятница! )
    Так и знала. :smile3:)) Но ждала этой фразы в первом ответе.
    :smile3:
  • Что-то вы меня совсем расстроили по поводу бойлера. Сижу - плачу ((
  • да ладно... не плачь, красавица... бойлер - как бойлер... у него наверное даже паспорт с описанием есть, где всё написано...
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Что-то вы меня совсем расстроили по поводу бойлера. Сижу - плачу ((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что-то вы меня совсем расстроили по поводу бойлера. Сижу - плачу ((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • не поверите - наизусть уже знаю... написано, как установить датчик, и куда его впихнуть... как купить его тоже понятно ))) но к чему он подключается - я не ПОНИМАЮ! и там не написано ((
    Пятница Пятница сказал(а):
    ПятницаПятница сказал(а):
    да ладно... не плачь, красавица... бойлер - как бойлер... у него наверное даже паспорт с описанием есть, где всё написано...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    да ладно... не плачь, красавица... бойлер - как бойлер... у него наверное даже паспорт с описанием есть, где всё написано...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а может мужика какого-нить позвать типа сантехника?
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    не поверите - наизусть уже знаю... написано, как установить датчик, и куда его впихнуть... как купить его тоже понятно ))) но к чему он подключается - я не ПОНИМАЮ! и там не написано ((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    не поверите - наизусть уже знаю... написано, как установить датчик, и куда его впихнуть... как купить его тоже понятно ))) но к чему он подключается - я не ПОНИМАЮ! и там не написано ((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • да есть сантехник... но там реально не понятно.... да и как-то пытаюсь сейчас в нете найти по ACV инфу и отзывы - не могу найти... вроде достаточно распространенные бойлеры... щас почитаю инструкции к их SMART линейки
  • Я так понимаю Пятница это мужик, который знает к чему подключается, тем что знает Юлиус куда впихнуть. Интересный форум!
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    куда его впихнуть... как купить его тоже понятно ))) но к чему он подключается - я не ПОНИМАЮ! и там не написано ((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    куда его впихнуть... как купить его тоже понятно ))) но к чему он подключается - я не ПОНИМАЮ! и там не написано ((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пятница Пятница сказал(а):
    ПятницаПятница сказал(а):
    а может мужика какого-нить позвать типа сантехника?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    а может мужика какого-нить позвать типа сантехника?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Юлиус,
    В том и дело установив датчик нужно под него автоматика, которая в других баках по умолчанию с датчиком идет.
    Продавайте бак или вам придется продавать рециркуляционный насос, который не может быть установлен к этому баку. Горячей воды у Вас не будет или будете, сливать каждый раз ведро воды пока пойдет горячая. Про полотенцесущитель забудьте!
    Правда есть схема, как можно осуществить рециркуляциюв ГВС, но это тут писать бессмысленно.
    Можно продолжать плакать и набирать avit0.r. Такие баки нужно было перестать выпускать 10 лет назад.



  • Просто пыталась как-то шутить. Спасибо Вам за советы. Но сейчас я реально не понимаю, как быть. И что делать?
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Я так понимаю Пятница это мужик, который знает к чему подключается, тем что знает Юлиус куда впихнуть. Интересный форум!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я так понимаю Пятница это мужик, который знает к чему подключается, тем что знает Юлиус куда впихнуть. Интересный форум!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • http://www.teplodvor.ru/dokumentacija/ACV/Rukovodstvo-po-ekspluatatsii-ACV-Comfort.pdf
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    да и как-то пытаюсь сейчас в нете найти по ACV инфу и отзывы - не могу найти
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    да и как-то пытаюсь сейчас в нете найти по ACV инфу и отзывы - не могу найти
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://www.teplodvor.ru/dokumentacija/ACV/Rukovodstvo-po-ekspluatatsii-ACV-Comfort.pdf
  • Я на полном серьезе, лучше выставить на продажу. Мне кажется объективно Вам написал, что у Вас дальше будет больше проблем. Может фирма будет готова обменять с доплатой на более совершенную модель.
    Конечно можно все поправить, купить датчик температуры с релейным выходом, потом еще промежуточное реле между насосом и датчиком, также с хитростями можно собрать ГВС. Только эти хитрости выльются дороже нового бойлера. Если Вас это устраивает, давайте начнем веселиться.
  • может хватит молоть чушь?
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Юлиус,
    В том и дело установив датчик нужно под него автоматика, которая в других баках по умолчанию с датчиком идет.
    Продавайте бак или вам придется продавать рециркуляционный насос, который не может быть установлен к этому баку. Горячей воды у Вас не будет или будете, сливать каждый раз ведро воды пока пойдет горячая. Про полотенцесущитель забудьте!
    Правда есть схема, как можно осуществить рециркуляциюв ГВС, но это тут писать бессмысленно.
    Можно продолжать плакать и набирать avit0.r. Такие баки нужно было перестать выпускать 10 лет назад.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юлиус,
    В том и дело установив датчик нужно под него автоматика, которая в других баках по умолчанию с датчиком идет.
    Продавайте бак или вам придется продавать рециркуляционный насос, который не может быть установлен к этому баку. Горячей воды у Вас не будет или будете, сливать каждый раз ведро воды пока пойдет горячая. Про полотенцесущитель забудьте!
    Правда есть схема, как можно осуществить рециркуляциюв ГВС, но это тут писать бессмысленно.
    Можно продолжать плакать и набирать avit0.r. Такие баки нужно было перестать выпускать 10 лет назад.




    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ребята! Спасибо вам всем за помощь! Может вы реально подскажите - чего и как делать?(я о уже купленном бойлере и подключении датчика)
  • посмотрите мою ссылку чуть выше внимательно- там есть про установку вашего датчика и подключение вашего бойлера всё, что надо знать монтажникам
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Может вы реально подскажите - чего и как делать?(я о уже купленном бойлере и подключении датчика)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Может вы реально подскажите - чего и как делать?(я о уже купленном бойлере и подключении датчика)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня эта инструкция в книжке перед глазами лежит. Я не понимаю - я куплю датчик- вставлю его, как указано на рисунке... а как он работает...от чего он срабатывает? на котел вроде не завязан.
    Пятница Пятница сказал(а):
    ПятницаПятница сказал(а):
    посмотрите мою ссылку чуть выше внимательно- там есть про установку вашего датчика и подключение вашего бойлера всё, что надо знать монтажникам
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    посмотрите мою ссылку чуть выше внимательно- там есть про установку вашего датчика и подключение вашего бойлера всё, что надо знать монтажникам
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Может вы реально подскажите - чего и как делать?(я о уже купленном бойлере и подключении датчика)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Может вы реально подскажите - чего и как делать?(я о уже купленном бойлере и подключении датчика)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Хорошо - я попробую завтра позвонить и узнать на доплату и покупку другого. Но тогда из ACV какой выбрать?
  • я не понял - вы сами монтируете системы ГВС и СО?
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Я не понимаю - я куплю датчик- вставлю его, как указано на рисунке... а как он работает...от чего он срабатывает? на котел вроде не завязан.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я не понимаю - я куплю датчик- вставлю его, как указано на рисунке... а как он работает...от чего он срабатывает? на котел вроде не завязан.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну нет, конечно, есть сантехник, найденный быстро на место первого... толковый, но опыта с такими схемами у него не было, только квартиры (собственно я писала)... он со схемой разобрался, но тоже "замкнулся" с вопросом о автоматике и датчике бойлера
    Пятница Пятница сказал(а):
    ПятницаПятница сказал(а):
    я не понял - вы сами делаете систему ГВС и СО?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    я не понял - вы сами делаете систему ГВС и СО?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Юлиус
    Стоп! Не все так плохо, как я думал (я надеюсь).
    Позвоните в ACV - попросите у них схему подключения термостата. Если он с рыле, для подачи и отключения питания насоса, у Вас не все так плохо. Тогда я хочу Вам сказать ACV хитрецы, продаю пустую бочку, а к ней кучу устройств для совершенства. И узел Вам потребуется, чтобы бочка правильно работала. Вас просто обманули.
    Вы позвоните узнайте у продавцов готовы они вообще поменять бойлер. Модели ACV посмотрю.ЮлиусЮлиус


  • Юлиус,
    Только смесительный узел не покупайте, может все термостатом решим.
  • а что- в Питере всего 2 сантехника осталось?
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Ну нет, конечно, есть сантехник, найденный быстро на место первого... толковый, но опыта с такими схемами у него не было,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ну нет, конечно, есть сантехник, найденный быстро на место первого... толковый, но опыта с такими схемами у него не было,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Юлик, вот видите - человек советовал, советовал... а потом схему в паспорте посмотрел - раз! и прозрел... :smile3:
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Стоп! Не все так плохо, как я думал (я надеюсь).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Стоп! Не все так плохо, как я думал (я надеюсь).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Спасибо! Напишите, пожалуйста, нужную модель. Чтобы понимать, что просить.
    И, пожалуйста, посмотрите, как спасти ситуацию, если продавец откажется менять с доплатой.
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Модели ACV посмотрю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Модели ACV посмотрю
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Угу... Михайлович, у юристов спросите где-нить типа Общества защиты потребителей...
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    И, пожалуйста, посмотрите, как спасти ситуацию, если продавец откажется менять с доплатой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И, пожалуйста, посмотрите, как спасти ситуацию, если продавец откажется менять с доплатой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ребята! не ссорьтесь! ))) У меня есть проблема - и я буду благодарна всем вам, если вы поможете.
  • Юлиус
    Как Ваши успехи?
    Может у же есть результаты работы и готовы разместить фотографии.ЮлиусЮлиус

  • Да пока нет успехов. В выходные сантехник только начал монтаж. Заставила поднимать повыше коллекторную группу. А то буду потом на коленках между унитазом и нишей ползать - настраивать температуру.
    По ходу возникли еще вопросики:
    1. Есть ли разница подключения концов петли (вход, выход) ТП к коллектору? Все подписи, которые были у старого сантехника постирались, если вообще таковые были.
    2. Как правильно посчитать необходимое количество секций радиаторов на 2 этаж пр условии ТП на 1-ом этаже. Я так понимаю, что за счет ТП 1 этажа - 2-ой также будет нагреваться, и обычный расчет от площади помещений не подходит.


  • Юлиус
    1. Сверху обратка, снизу подача.
    2 Примерно считаю на 1м.кв. 100Вт при потолке 2.8м. Вы этот укрупненный расчет видели уже в интернете. Да еще радиатор должен быть по длине не менее 75% светопрозрачного элемента (окна)
    Теплый пол не нужно учитывать как обогрев-это комфорт для ног ничего более. Вентиляция первого этажа должна нормально работать и тогда обогрев 1этажа никак не скажется на обогреве 2 этажа, как вы понимаете вентиляция второго этажа тоже должна быть.ЮлиусЮлиус


  • И еще
    3. Верно ли посчитала:
    3.1. Для расчета объема расширительного бака на отопление:
    - 0,113л воды/1 п.м. полов, у меня ок. 400 м полов; 0,113*400=45 литров
    - 0,2 л на секцию радиатора, пока куплено (если достаточно) 20 секций радиатора; 0,2*20=4 литра
    - трубы 16мм ок. 30-40 м; 0,113*40=4,5 литра
    - трубы 20мм ок. 25м; 0,201*25=5 литров
    - теплоноситель в бойлере - 60 литров
    - котел - змеевик??? не нашла сколько
    Итого: 10%(45+4+4,5+5+60+?)=12 литров. Но вроде бы еще есть встроенный бак в котел на 10 л.
    3.2. Для расчета объема расширительного бака на отопление:
    - 100л нагреваемой воды (бойлер);
    - трубы 16мм ок. 30 м; 0,113*30=3,39 литра
    - трубы 20мм ок. 10м; 0,201*10=2 литра
    - полотенцесушитель - наверное 3,8 литров (производитель дает 0,038куб. м, но думаю, что это ошибка в запятой)
    Итого: 10%(100+3,4+2+3,8)=11 литров
    В итоге на сколько бачки ставить?


















  • Я не коллектора имела ввиду. А концы петли теплого пола. Торчат концы, есть разница, какой конец куда вставлять? Стрелки на контурах затерлись уже.
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Юлиус
    1. Сверху обратка, снизу подача.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юлиус
    1. Сверху обратка, снизу подача.
    ЮлиусЮлиус
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не совсем поняла. У меня ТП на 1 этаже - это единственный источник тепла. Радиаторов на 1ом этаже нет вообще. У соседей всех также.
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Юлиус
    Теплый пол не нужно учитывать как обогрев-это комфорт для ног ничего более. Вентиляция первого этажа должна нормально работать и тогда обогрев 1этажа никак не скажется на обогреве 2 этажа, как вы понимаете вентиляция второго этажа тоже должна быть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юлиус
    Теплый пол не нужно учитывать как обогрев-это комфорт для ног ничего более. Вентиляция первого этажа должна нормально работать и тогда обогрев 1этажа никак не скажется на обогреве 2 этажа, как вы понимаете вентиляция второго этажа тоже должна быть.
    ЮлиусЮлиус
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Разница есть, подача должна идти к трубам возле холодной стены и далее по контуру к коллектору, а не по петле к холодным стенам.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Я не коллектора имела ввиду. А концы петли теплого пола. Торчат концы, есть разница, какой конец куда вставлять? Стрелки на контурах затерлись уже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я не коллектора имела ввиду. А концы петли теплого пола. Торчат концы, есть разница, какой конец куда вставлять? Стрелки на контурах затерлись уже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это плохое решение. Есть требование по температуре наружной стены. У Вас оно не будет соблюдаться и с ней будет проблема + возле нее на расстоянии 1-1,5м будет дискомфорт, конечно будет зависит от наружной температуры.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Не совсем поняла. У меня ТП на 1 этаже - это единственный источник тепла. Радиаторов на 1ом этаже нет вообще. У соседей всех также.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не совсем поняла. У меня ТП на 1 этаже - это единственный источник тепла. Радиаторов на 1ом этаже нет вообще. У соседей всех также.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 1. Расчет сделан здорово, только бойлер не нужно учитывать в отоплении.
    Моно еще укрупнено проверить
    котел Vaillant turbo tec VU 242/3-5 - на 24 кВ. Значит общий объем теплоносителя 24х15=примерно 360л.
    V бак=360*0.04*(3,5-0,5)(3,5+1)=9.6 литров. В бойлере установлен бак на 10литров.
    Если на отопление поставите еще бак на 10 литров то это будет за глаза. При чем это расчет при температуре 95 градусов, а у Вас пол будет иметь температуру в два раза ниже.
    2. Для ГВС более чем достаточно бак на 10 литров.




  • А где тогда учитывается объем теплоносителя в бойлере?
    Бойлер 160, из них 100 л нагреваемой воды и 60 - это теплоноситель.
    Вот я и разделила 60 л на отопление, а 100 - на ГВС.
    Да и забыла еще контур ТП будет на буд. пристройку площадью примерно 28м, это значит еще метров 100 трубы, а значит 11,3 литра.
    Я все-равно уложусь в 10 литров?
    В смысле в котле?
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    только бойлер не нужно учитывать в отоплении.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    только бойлер не нужно учитывать в отоплении.
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    В бойлере установлен бак на 10литров.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В бойлере установлен бак на 10литров.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да, описался в котле.
    Вы правы! Предполагал, что объем меньше, в этом плане не учитывать. А так конечно учитывать. Ваше правда!
    На результат сохраняется.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    В смысле в котле?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В смысле в котле?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    60 - это теплоноситель
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    60 - это теплоноситель
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Да, т.к. в совокупи у Вас будет 20 л.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Я все-равно уложусь в 10 литров?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я все-равно уложусь в 10 литров?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 1. По большому счёту нет. При условии что укладка производилась правильно т.е. холодная и горячая труба чередуются. И отсутствуют дополнительные зоны локального обогрева.
    2. Я бы поправку на обогрев первого этажа не делал. Сильно сомневаюсь что межэтажное перекрытие на столько проницаемо, что снабдит второй этаж теплом первого этажа. Разумеется если речь не идёт о голой жб плите и температуре 1 этажа +70С. Тогда да, второй этаж топить не понадобится.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    1. Есть ли разница подключения концов петли (вход, выход) ТП к коллектору? Все подписи, которые были у старого сантехника постирались, если вообще таковые были.
    2. Как правильно посчитать необходимое количество секций радиаторов на 2 этаж пр условии ТП на 1-ом этаже. Я так понимаю, что за счет ТП 1 этажа - 2-ой также будет нагреваться, и обычный расчет от площади помещений не подходит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. Есть ли разница подключения концов петли (вход, выход) ТП к коллектору? Все подписи, которые были у старого сантехника постирались, если вообще таковые были.
    2. Как правильно посчитать необходимое количество секций радиаторов на 2 этаж пр условии ТП на 1-ом этаже. Я так понимаю, что за счет ТП 1 этажа - 2-ой также будет нагреваться, и обычный расчет от площади помещений не подходит.

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Всем спасибо! Приняла в учет и расчет! )
    Еще вопросики:
    1. Для ТП ок. 400 м - какой мощности выбрать насос?
    2. Можно ли расширительный бак системы отопления ставить на обратной линии теплоносителя из бойлера?


  • 1. Да кто ж его знает 400м разные бывают, если это 10 контуров по сорок метров то упор на кубатуру, если четыре по сто то на напор. Опять же от диаметра зависит.
    2. На обратке предпочтительней, дольше мембрана служит.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Для ТП ок. 400 м - какой мощности выбрать насос?
    2. Можно ли расширительный бак системы отопления ставить на обратной линии теплоносителя из бойлера?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Для ТП ок. 400 м - какой мощности выбрать насос?
    2. Можно ли расширительный бак системы отопления ставить на обратной линии теплоносителя из бойлера?

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • 400 метров, 6 контуров, труба Valtec 16 сшитый полиэтилен
    так я и пишу на обратке, только можно ли РБ отопления на обратке теплоносителя из бойлера или только на обратке из радиаторов и ТП?
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Да кто ж его знает 400м разные бывают, если это 10 контуров по сорок метров то упор на кубатуру, если четыре по сто то на напор. Опять же от диаметра зависит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да кто ж его знает 400м разные бывают, если это 10 контуров по сорок метров то упор на кубатуру, если четыре по сто то на напор. Опять же от диаметра зависит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    На обратке предпочтительней, дольше мембрана служит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На обратке предпочтительней, дольше мембрана служит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я бы себе взял наверное Grundfos UPS 25-80 или что нибудь с аналогичными характеристиками.
    Весь вопрос не в том на какой обратке, а в том, что бы между баком и котлом желательно не было кранов. Смоделируем ситуацию. Приходит к вам сантехник мастер-руки из жопы менять потекший бойлер и закрывает краны первым делом. В итоге мы тут же имеем котёл с системой без компенсации по давлению. "Хорошо" если труба на открытом участке рванёт, а если теплый пол в стяжке...
    Я в таких случаях всегда перестраховываюсь, группа безопасности и расширительный бак поближе к котлу, до кранов отсечки котла.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    400 метров, 6 контуров, труба Valtec 16 сшитый полиэтилен
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    400 метров, 6 контуров, труба Valtec 16 сшитый полиэтилен
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    так я и пишу на обратке, только можно ли РБ отопления на обратке теплоносителя из бойлера или только на обратке из радиаторов и ТП
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    так я и пишу на обратке, только можно ли РБ отопления на обратке теплоносителя из бойлера или только на обратке из радиаторов и ТП
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • 1.
    Если для теплого пола, ну куда такой насос, это не пятиэтажный особняк. UPS 25-40 справиться на ура. Насос на глазок не подбирается, зависит не только от длины труб, но и скорости, м. куб/ч и т.д.
    Так как этого нам неизвестно и расчеты никто делать не будет, возьмите UPS 25-60 -это экономия на энергии при эксплуатации и денег на покупке.
    Если писать словами Ломастер я бы себе купил бы на теплый пол с Вашими параметрами ниже чем 60-ый.
    Как вы понимаете вы можете купить насос и другого производителя, Wilo- но покупайте с частотником.
    25-это диаметр, который вы должны подбирать согласно параметром коллектора.
    2. Бак вы можете устанавливать там и там. Так как у Вас в котле стоит на выходе, ставьте второй на обратке перед баком, действительно дольше работать будет Ломастер прав.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Grundfos UPS 25-80
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Grundfos UPS 25-80
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    ЛомастерЛомастер



    ЛомастерЛомастер
  • Перестраховался да. Но я исходил из того что
    1. достаточно длинные контура при проходе 14мм которые укладывал запойный сантехник т.е. каково там сечение на изгибах одному богу известно. + фитинги диаметром ещё меньше
    +
    2. ТП единственный вид отопления по первому этажу. Т.е. насос должен иметь достаточный запас по мощности что бы не работать на пределе своих возможностей.
    +
    3. 4 метра и, 3,5 куба UPS 25-40 это или 4 метра или 3,5 куба, а для ТП. с контурами такой протяжённости и диаметра штатный режим в 3,5 куба должен быть обеспечен при 0,4 как минимум, а то выйдет потом как в этой теме.
    http://forum.vashdom.ru/threads/problema-s-puskom-teplyx-polov.44048/
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Если для теплого пола, ну куда такой насос, это не пятиэтажный особняк. UPS 25-40 справиться на ура. Насос на глазок не подбирается, зависит не только от длины труб, но и скорости, м. куб/ч и т.д.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если для теплого пола, ну куда такой насос, это не пятиэтажный особняк. UPS 25-40 справиться на ура. Насос на глазок не подбирается, зависит не только от длины труб, но и скорости, м. куб/ч и т.д.
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    http://forum.vashdom.ru/threads/problema-s-puskom-teplyx-polov.44048/
  • Там другая история на мой взгляд.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://forum.vashdom.ru/threads/problema-s-puskom-teplyx-polov.44048/
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Колектор узковат да, однако и трубы на контурах не аховые, при длинах аж под сто метров. Насос кстати 25-80 при этом на полной мощности нет даже намёка на тёплые полы.
    При таких длинах контуров и минимальных диаметрах скорость теплоносителя имеет решающую роль. Потому как остывает труба на погонаж прилично. А скорость на малых диаметрах даст только насос с хорошим давлением. Собственно даже 80 у меня лично под вопросом в плане того что неизвестно как там колдырь трубу назагибал. Пара заломов и уже прощай тёплый пол.
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Там другая история на мой взгляд.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Там другая история на мой взгляд.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • 1. Так запуталась - какой же брать 25-60 или 25-80. В рекомендациях к смесительному узлу - Grundfos UPS 25-40 или 25-60, Wilo RS 25/4/180 или 25/6/180.
    Еще в инструкции была табличка (дома осталась). Максимальная тепловая мощность узла 10кВт - насос 25-40, 20 кВт - 25-60. Не могу сейчас в Интернете инструкцию найти. На 10 или 20 - это разные модификации узла? Или что?
    2.
    У меня расстояние между котлом и бойлером 4,5м в разных помещениях.
    3. И еще не пойму: насосы, что циркуляционный, что рециркуляционный, молотят без остановки?


    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Я в таких случаях всегда перестраховываюсь, группа безопасности и расширительный бак поближе к котлу, до кранов отсечки котла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я в таких случаях всегда перестраховываюсь, группа безопасности и расширительный бак поближе к котлу, до кранов отсечки котла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • 1. Вы сами ответили, если у Вас помещение первого этажа 100 метров или более тогда 40 не подойдет. 60 или 80 Вам выбирать. Каждый советует свое.
    2 ДА.
    3. Без автоматики ДА.

  • Площадь первого этажа (с учетом будущей пристройки) будет 75,8 кв.м. + ТП в санузле 2-го этажа 7 кв.м.Итого: 82,8 кв.м
    Осталось теперь понять на 10кВт у меня узел или на 20 кВт. :shok: Насос то можно взять с запасом, только мощности узла на 80 насос хватит?
    О, Господи! А здесь какая должна быть автоматика?
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    если у Вас помещение первого этажа 100 метров или более тогда 40 не подойдет. 60 или 80 Вам выбирать. Каждый советует свое.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    если у Вас помещение первого этажа 100 метров или более тогда 40 не подойдет. 60 или 80 Вам выбирать. Каждый советует свое.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :shok:

    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Без автоматики ДА.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Без автоматики ДА.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Юлиус
    1. 76 кв.м 40- маловато. Повторюсь я бы взял 60. Моя позиция разумные траты на всех этапах. 80- Вы будите душить по мощности и платить за энергию.
    2. А как иначе. Насос не имеет разум, когда нужно остановиться, а когда нет.ЮлиусЮлиус

  • ок. Уже заказала, веч. поеду выкуплю.
    Я поняла )) Я спрашивала, какая нужна автоматика, чтобы он мог "думать"?
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Повторюсь я бы взял 60
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Повторюсь я бы взял 60
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Насос не имеет разум, когда нужно остановиться, а когда нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Насос не имеет разум, когда нужно остановиться, а когда нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В Вашем случае сложно, что-то предложить, т.к. это у Вас единственный способ обогрева первого этажа и значит должен постоянно работать. Как я раньше писал Вам тогда лучше купить насос с частотником, он тогда будет автоматически снижать мощность до детской лампочки.
    Другой способ ставить температурный ограничитель.
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    Я поняла )) Я спрашивала, какая нужна автоматика, чтобы он мог "думать"?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я поняла )) Я спрашивала, какая нужна автоматика, чтобы он мог "думать"?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А зачем лампочке думать? ставите насос максимум 60 (40 спокойно на 3 скорости гоняет 350метров), и не забывайте у вас еще есть радиаторы кроме ТП.. не отберет ли насос на ТП всё? или у вас "стрелка" - то какой насос на радиаторы?
    Юлиус Юлиус сказал(а):
    ЮлиусЮлиус сказал(а):
    ок. Уже заказала, веч. поеду выкуплю.
    Я поняла )) Я спрашивала, какая нужна автоматика, чтобы он мог "думать"?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ок. Уже заказала, веч. поеду выкуплю.
    Я поняла )) Я спрашивала, какая нужна автоматика, чтобы он мог "думать"?
    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Повторюсь я бы взял 60
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Повторюсь я бы взял 60
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Михайлович Михайлович сказал(а):
    МихайловичМихайлович сказал(а):
    Насос не имеет разум, когда нужно остановиться, а когда нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Насос не имеет разум, когда нужно остановиться, а когда нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Отопление, кроме радиаторов запущено. Пока не на полную мощность, чтобы стяжка вдруг не треснула.