рубли

Правильно ли подключён котёл и группа безопасности?

  • Добрый день форумчане! Прошу ответить на вопрос. Правильно ли сделана обвязка котла и группы безопастности в системе тёплый водяной пол. Фото во вложени
  • Спасибо за совет. Немного резюмирая Ваши ответы я понимаю, что нужно ставить группу безопасности (предохранительный клапан 1,5 или 3 бар? + клапан удаления воздуха) наверху (подниму на чердак и утеплю), а расширительный бачок внизу до насоса, максимально близко к котлу.
    Если можно - еще один вопрос - можно-ли после установки газового оставить и твердотопливный котел в системе на всякий аварийный случай (смущает что рабочее давление у газовых вроде как несколько больше чем у твердотопливных сварных)... И как они в этом случае включаются?
    Еще раз спасибо.



  • Интересно как вы в закрытой системе верхнюю точку определяете? Это для воздухоотводчика она должна быть верхней, а для группы безопасности это подача из котла. И не обязательно в самом верху. В газовых котлах она как раз в нижней точке котла, там сброс избытка теплоносителя вниз идёт и манометр тоже в нижней части.
    В случае топикстартера, группу безопасности вполне можно перемонтировать на гребёнку подачи (там сбоку есть выход свободный). И не обязательно её задирать вверх, это, во-первых, бессмысленно, во-вторых, если аварийный клапан будет сбрасывать воду, он будет вам сверху на котёл и розетки пшикать ею.
    Тюменец Тюменец сказал(а):
    ТюменецТюменец сказал(а):
    группа безопастности должна быть в самой верхней точке системы.
    иными словами над системой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    группа безопастности должна быть в самой верхней точке системы.
    иными словами над системой.

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Добрый день!
    Спасибо за ответы.
  • Из написаного выше я так понимаю мне нужно группу безопастности смонтировать на подачу. И как это повлияет на температурный режим ? И ещё вопрос нужно ли её монтировать выше котла? И подскажите как правильно демонтировать группу безопастности? И как её после монтажа правильно запустить.
    Ещё раз спасибо!
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Интересно как вы в закрытой системе верхнюю точку определяете? Это для воздухоотводчика она должна быть верхней, а для группы безопасности это подача из котла. И не обязательно в самом верху. В газовых котлах она как раз в нижней точке котла, там сброс избытка теплоносителя вниз идёт и манометр тоже в нижней части.
    В случае топикстартера, группу безопасности вполне можно перемонтировать на гребёнку подачи (там сбоку есть выход свободный). И не обязательно её задирать вверх, это, во-первых, бессмысленно, во-вторых, если аварийный клапан будет сбрасывать воду, он будет вам сверху на котёл и розетки пшикать ею.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Интересно как вы в закрытой системе верхнюю точку определяете? Это для воздухоотводчика она должна быть верхней, а для группы безопасности это подача из котла. И не обязательно в самом верху. В газовых котлах она как раз в нижней точке котла, там сброс избытка теплоносителя вниз идёт и манометр тоже в нижней части.
    В случае топикстартера, группу безопасности вполне можно перемонтировать на гребёнку подачи (там сбоку есть выход свободный). И не обязательно её задирать вверх, это, во-первых, бессмысленно, во-вторых, если аварийный клапан будет сбрасывать воду, он будет вам сверху на котёл и розетки пшикать ею.
    Тюменец Тюменец сказал(а):
    ТюменецТюменец сказал(а):
    группа безопастности должна быть в самой верхней точке системы.
    иными словами над системой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    группа безопастности должна быть в самой верхней точке системы.
    иными словами над системой.

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • группа безопасности должна быть на котле , а не на расширителе..
    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    Добрый день форумчане! Прошу ответить на вопрос. Правильно ли сделана обвязка котла и группы безопастности в системе тёплый водяной пол. Фото во вложени
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Добрый день форумчане! Прошу ответить на вопрос. Правильно ли сделана обвязка котла и группы безопастности в системе тёплый водяной пол. Фото во вложени
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Никак не повлияет. Группа безопасности, уже по названию можно понять, что это не влияет на температуру. В группе в основном манометр и аварийный клапан. Первый показывает давление, второй стравливает избыточное.
    Вполне можно на гребёнке подачи её установить. Если задерёте вверх, будет литься избыток теплоносителя сверху.
    1. Нужно выключить котёл и насос, слить воду ниже уровня монтажа-демонтажа. Хорошо, если перекроете краны на гребёнках, тогда не придётся выгонять оттуда воздух.
    2. Откручиваете накидную гайку или американку на группе безопасности. На это место ставите свой расширительный бак. То, что он вверх теперь будет, не имеет значения. Крепите его к стене.
    3. На гребёнке подачи (которая с красными кранами), снимаете боковую заглушку и группу безопасности подсоединяете вместо заглушки. Если нужны какие-то переходники-уголки-фитинги монтируете через них. Стараетесь так установить, чтобы слив с аварийного клапана попадал в нужное место (не на стену, а вниз).
    4. Не вижу откуда у вас подпитывается система, если сверху с тройника над котлом, там нужно установить между краном и тройником кран Маевского для сброса воздуха. Заполняете систему водой глядя на манометр.
    5. Если найдёте коротенький шланг, чтобы соединить между собой не задействованный красный кран и синий кран, будет замечательно. Тогда не открывая первых кранов на гребёнках (которые у вас сейчас с вашими красными полиэтиленовыми трубами), прогоняете насосом теплоноситель до тех пор, пока не перестанет уходить воздух из системы.
    6. Закрываете краны на шланге, открываете краны на ваших красных полиэтиленовых трубах. Всё.
    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    мне нужно группу безопастности смонтировать на подачу. И как это повлияет на температурный режим ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    мне нужно группу безопастности смонтировать на подачу. И как это повлияет на температурный режим ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    И ещё вопрос нужно ли её монтировать выше котла?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И ещё вопрос нужно ли её монтировать выше котла?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    И подскажите как правильно демонтировать группу безопастности? И как её после монтажа правильно запустить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И подскажите как правильно демонтировать группу безопастности? И как её после монтажа правильно запустить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Благодарю за столь исчерпывающий ответ.
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Никак не повлияет. Группа безопасности, уже по названию можно понять, что это не влияет на температуру. В группе в основном манометр и аварийный клапан. Первый показывает давление, второй стравливает избыточное.
    Вполне можно на гребёнке подачи её установить. Если задерёте вверх, будет литься избыток теплоносителя сверху.
    1. Нужно выключить котёл и насос, слить воду ниже уровня монтажа-демонтажа. Хорошо, если перекроете краны на гребёнках, тогда не придётся выгонять оттуда воздух.
    2. Откручиваете накидную гайку или американку на группе безопасности. На это место ставите свой расширительный бак. То, что он вверх теперь будет, не имеет значения. Крепите его к стене.
    3. На гребёнке подачи (которая с красными кранами), снимаете боковую заглушку и группу безопасности подсоединяете вместо заглушки. Если нужны какие-то переходники-уголки-фитинги монтируете через них. Стараетесь так установить, чтобы слив с аварийного клапана попадал в нужное место (не на стену, а вниз).
    4. Не вижу откуда у вас подпитывается система, если сверху с тройника над котлом, там нужно установить между краном и тройником кран Маевского для сброса воздуха. Заполняете систему водой глядя на манометр.
    5. Если найдёте коротенький шланг, чтобы соединить между собой не задействованный красный кран и синий кран, будет замечательно. Тогда не открывая первых кранов на гребёнках (которые у вас сейчас с вашими красными полиэтиленовыми трубами), прогоняете насосом теплоноситель до тех пор, пока не перестанет уходить воздух из системы.
    6. Закрываете краны на шланге, открываете краны на ваших красных полиэтиленовых трубах. Всё.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Никак не повлияет. Группа безопасности, уже по названию можно понять, что это не влияет на температуру. В группе в основном манометр и аварийный клапан. Первый показывает давление, второй стравливает избыточное.
    Вполне можно на гребёнке подачи её установить. Если задерёте вверх, будет литься избыток теплоносителя сверху.
    1. Нужно выключить котёл и насос, слить воду ниже уровня монтажа-демонтажа. Хорошо, если перекроете краны на гребёнках, тогда не придётся выгонять оттуда воздух.
    2. Откручиваете накидную гайку или американку на группе безопасности. На это место ставите свой расширительный бак. То, что он вверх теперь будет, не имеет значения. Крепите его к стене.
    3. На гребёнке подачи (которая с красными кранами), снимаете боковую заглушку и группу безопасности подсоединяете вместо заглушки. Если нужны какие-то переходники-уголки-фитинги монтируете через них. Стараетесь так установить, чтобы слив с аварийного клапана попадал в нужное место (не на стену, а вниз).
    4. Не вижу откуда у вас подпитывается система, если сверху с тройника над котлом, там нужно установить между краном и тройником кран Маевского для сброса воздуха. Заполняете систему водой глядя на манометр.
    5. Если найдёте коротенький шланг, чтобы соединить между собой не задействованный красный кран и синий кран, будет замечательно. Тогда не открывая первых кранов на гребёнках (которые у вас сейчас с вашими красными полиэтиленовыми трубами), прогоняете насосом теплоноситель до тех пор, пока не перестанет уходить воздух из системы.
    6. Закрываете краны на шланге, открываете краны на ваших красных полиэтиленовых трубах. Всё.
    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    мне нужно группу безопастности смонтировать на подачу. И как это повлияет на температурный режим ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    мне нужно группу безопастности смонтировать на подачу. И как это повлияет на температурный режим ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    И ещё вопрос нужно ли её монтировать выше котла?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И ещё вопрос нужно ли её монтировать выше котла?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    И подскажите как правильно демонтировать группу безопастности? И как её после монтажа правильно запустить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И подскажите как правильно демонтировать группу безопастности? И как её после монтажа правильно запустить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Прочитав более внимательно Вношу уточнения система закрытая два контура примерно по 90 метров. В системе залит антифриз. Подпитки нет.
    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    Благодарю за столь исчерпывающий ответ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Благодарю за столь исчерпывающий ответ.
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Никак не повлияет. Группа безопасности, уже по названию можно понять, что это не влияет на температуру. В группе в основном манометр и аварийный клапан. Первый показывает давление, второй стравливает избыточное.
    Вполне можно на гребёнке подачи её установить. Если задерёте вверх, будет литься избыток теплоносителя сверху.
    1. Нужно выключить котёл и насос, слить воду ниже уровня монтажа-демонтажа. Хорошо, если перекроете краны на гребёнках, тогда не придётся выгонять оттуда воздух.
    2. Откручиваете накидную гайку или американку на группе безопасности. На это место ставите свой расширительный бак. То, что он вверх теперь будет, не имеет значения. Крепите его к стене.
    3. На гребёнке подачи (которая с красными кранами), снимаете боковую заглушку и группу безопасности подсоединяете вместо заглушки. Если нужны какие-то переходники-уголки-фитинги монтируете через них. Стараетесь так установить, чтобы слив с аварийного клапана попадал в нужное место (не на стену, а вниз).
    4. Не вижу откуда у вас подпитывается система, если сверху с тройника над котлом, там нужно установить между краном и тройником кран Маевского для сброса воздуха. Заполняете систему водой глядя на манометр.
    5. Если найдёте коротенький шланг, чтобы соединить между собой не задействованный красный кран и синий кран, будет замечательно. Тогда не открывая первых кранов на гребёнках (которые у вас сейчас с вашими красными полиэтиленовыми трубами), прогоняете насосом теплоноситель до тех пор, пока не перестанет уходить воздух из системы.
    6. Закрываете краны на шланге, открываете краны на ваших красных полиэтиленовых трубах. Всё.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Никак не повлияет. Группа безопасности, уже по названию можно понять, что это не влияет на температуру. В группе в основном манометр и аварийный клапан. Первый показывает давление, второй стравливает избыточное.
    Вполне можно на гребёнке подачи её установить. Если задерёте вверх, будет литься избыток теплоносителя сверху.
    1. Нужно выключить котёл и насос, слить воду ниже уровня монтажа-демонтажа. Хорошо, если перекроете краны на гребёнках, тогда не придётся выгонять оттуда воздух.
    2. Откручиваете накидную гайку или американку на группе безопасности. На это место ставите свой расширительный бак. То, что он вверх теперь будет, не имеет значения. Крепите его к стене.
    3. На гребёнке подачи (которая с красными кранами), снимаете боковую заглушку и группу безопасности подсоединяете вместо заглушки. Если нужны какие-то переходники-уголки-фитинги монтируете через них. Стараетесь так установить, чтобы слив с аварийного клапана попадал в нужное место (не на стену, а вниз).
    4. Не вижу откуда у вас подпитывается система, если сверху с тройника над котлом, там нужно установить между краном и тройником кран Маевского для сброса воздуха. Заполняете систему водой глядя на манометр.
    5. Если найдёте коротенький шланг, чтобы соединить между собой не задействованный красный кран и синий кран, будет замечательно. Тогда не открывая первых кранов на гребёнках (которые у вас сейчас с вашими красными полиэтиленовыми трубами), прогоняете насосом теплоноситель до тех пор, пока не перестанет уходить воздух из системы.
    6. Закрываете краны на шланге, открываете краны на ваших красных полиэтиленовых трубах. Всё.
    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    мне нужно группу безопастности смонтировать на подачу. И как это повлияет на температурный режим ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    мне нужно группу безопастности смонтировать на подачу. И как это повлияет на температурный режим ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    И ещё вопрос нужно ли её монтировать выше котла?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И ещё вопрос нужно ли её монтировать выше котла?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    И подскажите как правильно демонтировать группу безопастности? И как её после монтажа правильно запустить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И подскажите как правильно демонтировать группу безопастности? И как её после монтажа правильно запустить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И кто вам такую красоту сделал? Как он собирался пополнять систему при выкипании в электрокотле?
    Короче, если не будете устанавливать очень высокую температуру, можно оставить в таком виде, ничего не переделывая.
    Я надеюсь у вас на манометре давление хотя бы 1 атм показывает?
    Дмитрий ДВ Дмитрий ДВ сказал(а):
    Дмитрий ДВДмитрий ДВ сказал(а):
    В системе залит антифриз. Подпитки нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В системе залит антифриз. Подпитки нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Добрый ночи! на манометре кажет 1,5
  • Да чего привязались, нормальная бюджетная система теплых полов..группа безопасности присутствует.....пущай жгет свои киловатты

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.