Здравствуйте. Такая вот проблема. Пол еле теплый. На котле температура 45, на подаче 42, а вот обратка чуть-чуть теплая. И сам пол греется неравномерно. Раньше все было нормально. Подскажите, что можно сделать?
Glory Const
Может быть холодно стало и пора температуру поднимать?
Может быть холодно стало и пора температуру поднимать?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Может быть холодно стало и пора температуру поднимать?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
Тогда значит воздух в гребёнках или в контурах. Или какое другое загрязнение. Насос работает постоянно с одной скоростью, котёл выдаёт стабильную температуру, контура настройку не сбивали, значит что-то где-то сбивает циркуляцию, раз неравномерно. Возможно воздухоотводчики не уловили или же загрязнение где-то получилось. Попробуйте вручную воздух сбросить.
Тогда значит воздух в гребёнках или в контурах. Или какое другое загрязнение. Насос работает постоянно с одной скоростью, котёл выдаёт стабильную температуру, контура настройку не сбивали, значит что-то где-то сбивает циркуляцию, раз неравномерно. Возможно воздухоотводчики не уловили или же загрязнение где-то получилось. Попробуйте вручную воздух сбросить.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Тогда значит воздух в гребёнках или в контурах. Или какое другое загрязнение. Насос работает постоянно с одной скоростью, котёл выдаёт стабильную температуру, контура настройку не сбивали, значит что-то где-то сбивает циркуляцию, раз неравномерно. Возможно воздухоотводчики не уловили или же загрязнение где-то получилось. Попробуйте вручную воздух сбросить.
У вас справа от каждой гребёнки стоит автоматический воздухоотводчик. Под ним есть кран с чёрной ручкой (если это ваше фото), он сбрасывает мусор и можно через него стравить воздух. Подставляете под него ёмкость и сбрасываете, пока не пойдёт вода. Потом на котле добавляете в систему воды по манометру до правильной отметки, как в иснтрукции к котлу написано. Хотя у вас может и через подпитку воздух попадать в систему, если часто отключают воду или она из скважины.
У вас справа от каждой гребёнки стоит автоматический воздухоотводчик. Под ним есть кран с чёрной ручкой (если это ваше фото), он сбрасывает мусор и можно через него стравить воздух. Подставляете под него ёмкость и сбрасываете, пока не пойдёт вода. Потом на котле добавляете в систему воды по манометру до правильной отметки, как в иснтрукции к котлу написано. Хотя у вас может и через подпитку воздух попадать в систему, если часто отключают воду или она из скважины.
Нажмите, чтобы раскрыть...
У вас справа от каждой гребёнки стоит автоматический воздухоотводчик. Под ним есть кран с чёрной ручкой (если это ваше фото), он сбрасывает мусор и можно через него стравить воздух. Подставляете под него ёмкость и сбрасываете, пока не пойдёт вода. Потом на котле добавляете в систему воды по манометру до правильной отметки, как в иснтрукции к котлу написано. Хотя у вас может и через подпитку воздух попадать в систему, если часто отключают воду или она из скважины.
У вас справа от каждой гребёнки стоит автоматический воздухоотводчик. Под ним есть кран с чёрной ручкой (если это ваше фото), он сбрасывает мусор и можно через него стравить воздух. Подставляете под него ёмкость и сбрасываете, пока не пойдёт вода. Потом на котле добавляете в систему воды по манометру до правильной отметки, как в иснтрукции к котлу написано. Хотя у вас может и через подпитку воздух попадать в систему, если часто отключают воду или она из скважины.
Нажмите, чтобы раскрыть...
У вас справа от каждой гребёнки стоит автоматический воздухоотводчик. Под ним есть кран с чёрной ручкой (если это ваше фото), он сбрасывает мусор и можно через него стравить воздух. Подставляете под него ёмкость и сбрасываете, пока не пойдёт вода. Потом на котле добавляете в систему воды по манометру до правильной отметки, как в иснтрукции к котлу написано. Хотя у вас может и через подпитку воздух попадать в систему, если часто отключают воду или она из скважины.
Можно и отключить, если система у вас малого объёма и сливать придётся много.
Я бы на вашем месте поступил так:
1. Добавил воды в систему через подпитку котла, до отметки 2,5 атм
2. Спустил бы воздух с водой или же просто воду через указанные краны до нынешнего уровня на манометрах.
3. Тёплый пол обладает инерцией, то есть нагревается не быстро, поэтому результат нужно подождать.
Кстати, помните ли вы куда идут ваши контура? Возможно, что неравномерный нагрев связан с тем, что не работает один из контуров и часть комнаты не греется. Но для этого нужно знать как у вас смонтированы контура покомнатно.
Попробуйте померить температуру в разных контурах на обратке. Возможно найдётся прохладный контур, где есть засор или воздушная пробка.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Попробуйте померить температуру в разных контурах на обратке. Возможно найдётся прохладный контур, где есть засор или воздушная пробка.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Glory Const
Конечно поднимется, ведь теперь насос качает только в один контур.
Вам нужно открыть все контура как было и проверять температуру труб обратки контуров подальше от гребёнки.
Прокачивая через один контру вы максимум, что сделаете - можете прогнать пробку воздушную, если она там есть.
Буду смотреть поднимется ли температура обратки у одного контура который остался
Нажмите, чтобы раскрыть...
Буду смотреть поднимется ли температура обратки у одного контура который остался
Нажмите, чтобы раскрыть...
vaza69
Я пробовал рукой трубы обратки. Они были чуть теплые. Намного холоднее чем вход
Glory Const
Так и должно быть при таких температурах теплоносителя.
Может ещё ваш насос адаптивный по гидравлике снижать мощность. Я не досмотрел, что там у вас Альфа+.
А чем управляется трёхходовой ваш клапан, который под насосом стоит?
Так и должно быть при таких температурах теплоносителя.
Может ещё ваш насос адаптивный по гидравлике снижать мощность. Я не досмотрел, что там у вас Альфа+.
А чем управляется трёхходовой ваш клапан, который под насосом стоит?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Так и должно быть при таких температурах теплоносителя.
Может ещё ваш насос адаптивный по гидравлике снижать мощность. Я не досмотрел, что там у вас Альфа+.
А чем управляется трёхходовой ваш клапан, который под насосом стоит?
Трехходовой клапан регулируется от 2 до 4.Хотя написано на ручке от 1 до 6.Как правильно должен работать?
Glory Const
Обычно для удобства, он регулируется накладным датчиком температуры, который привязывается к металлической трубе обратки и регулирует подмес горячего или циркуляцию теплоносителя внутри тёплых полов. У вас регулирование механическое, попробуйте устанвить на этом регуляторе трёхходового более высокое значение. Это откроет подмес горячего теплоносителя от котла и полы будут нагреваться сильнее.
Обычно для удобства, он регулируется накладным датчиком температуры, который привязывается к металлической трубе обратки и регулирует подмес горячего или циркуляцию теплоносителя внутри тёплых полов. У вас регулирование механическое, попробуйте устанвить на этом регуляторе трёхходового более высокое значение. Это откроет подмес горячего теплоносителя от котла и полы будут нагреваться сильнее.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Обычно для удобства, он регулируется накладным датчиком температуры, который привязывается к металлической трубе обратки и регулирует подмес горячего или циркуляцию теплоносителя внутри тёплых полов. У вас регулирование механическое, попробуйте устанвить на этом регуляторе трёхходового более высокое значение. Это откроет подмес горячего теплоносителя от котла и полы будут нагреваться сильнее.
Найти сначала контур, который более холодный. Вы же говорите, что у вас неравномерный нагрев. Нужно найти место, которое более прохладное, потом узнать какой контур его нагревает и потом пытаться прокачать этот контур давлением воды.
Найти сначала контур, который более холодный. Вы же говорите, что у вас неравномерный нагрев. Нужно найти место, которое более прохладное, потом узнать какой контур его нагревает и потом пытаться прокачать этот контур давлением воды.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Найти сначала контур, который более холодный. Вы же говорите, что у вас неравномерный нагрев. Нужно найти место, которое более прохладное, потом узнать какой контур его нагревает и потом пытаться прокачать этот контур давлением воды.
Найдите комнату, в которой неравномерно отопление пола.
Найдите контуры тёплых полов, которые отвечают за эту комнату, потом из них опытным путём определите контур, который не греет (можно попытаться как вы поочерёдно перекрывать все контуры, оставляя только один). Найдя контур, прокачайте его насосом подольше, выключив остальные контуры.
Найдите комнату, в которой неравномерно отопление пола.
Найдите контуры тёплых полов, которые отвечают за эту комнату, потом из них опытным путём определите контур, который не греет (можно попытаться как вы поочерёдно перекрывать все контуры, оставляя только один). Найдя контур, прокачайте его насосом подольше, выключив остальные контуры.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Найдите комнату, в которой неравномерно отопление пола.
Найдите контуры тёплых полов, которые отвечают за эту комнату, потом из них опытным путём определите контур, который не греет (можно попытаться как вы поочерёдно перекрывать все контуры, оставляя только один). Найдя контур, прокачайте его насосом подольше, выключив остальные контуры.
Да. Если там воздух, что более возможно, он его выгонит. Если же не получится так, попробуйте у этого контура отсоединить обратку и сливать воду через него, одновременно добавляя подпиткой котла. То есть вода из подпитки будет давить сильнее, потому как перепад давлений будет выше, из-за того, что у отсоединённого конца контура давление будет атмосферное. Так можно не только воздух выгнать, но и мусор.
Да. Если там воздух, что более возможно, он его выгонит. Если же не получится так, попробуйте у этого контура отсоединить обратку и сливать воду через него, одновременно добавляя подпиткой котла. То есть вода из подпитки будет давить сильнее, потому как перепад давлений будет выше, из-за того, что у отсоединённого конца контура давление будет атмосферное. Так можно не только воздух выгнать, но и мусор.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Да. Если там воздух, что более возможно, он его выгонит. Если же не получится так, попробуйте у этого контура отсоединить обратку и сливать воду через него, одновременно добавляя подпиткой котла. То есть вода из подпитки будет давить сильнее, потому как перепад давлений будет выше, из-за того, что у отсоединённого конца контура давление будет атмосферное. Так можно не только воздух выгнать, но и мусор.
Ничего не изменилось.Наверное сбиты все настройки балансировочных клапанов. Как правильно их настроить. Они ручные. Как и какой сначала открывать, на сколько поворачивать?
Glory Const
Вы сначала все откройте полностью. Если через 4-5 часов ничего не изменится, напишите, будем дальше искать.
Вы сначала все откройте полностью. Если через 4-5 часов ничего не изменится, напишите, будем дальше искать.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вы сначала все откройте полностью. Если через 4-5 часов ничего не изменится, напишите, будем дальше искать.
Нажмите, чтобы раскрыть...
vaza69
Экспериментировал по разному. Откручивал, закручивал подачу теплоносителя.У меня три контура 20 трубой,два из них в большой комнате и третий в другой комнате.Два контура 16 трубой в двух небольших комнатах. Так вот сейчас при температуре на котле 65 градусов,три толстых контура на обратке немного теплые, а два тонких заметно холоднее. Как правильно отрегулировать?
Glory Const
Совпадает ли то, что эти две небольшие комнаты холоднее?
Значит там слабая циркуляция в этих контурах. Попробуйте закрыть все остальные контуры и полностью открыть эти и часа 2-3 покачать только в эти комнаты. Если ничего не изменится, нужно будет искать засор именно в этих контурах, которые у вас 16 трубой.
Когда включал только тонкие контуры по отдельности, то они нагревались. А вот когда включил подачу на все, то эти два греют меньше чем остальные
Glory Const
Значит производительность насоса слабенькая. Так как у вас насос адаптивный, он подстраивается под гидравлическое сопротивление системы, возможно всё же есть где-то засор по контурам.