Еле теплые полы - что делать?

  • Здравствуйте. Такая вот проблема. Пол еле теплый. На котле температура 45, на подаче 42, а вот обратка чуть-чуть теплая. И сам пол греется неравномерно. Раньше все было нормально. Подскажите, что можно сделать?
    TMPDOODLE1485159257287.jpg
    TMPDOODLE1485159257287.jpgTMPDOODLE1485159257287.jpg
  • Может быть холодно стало и пора температуру поднимать?
  • Температура на улице +2
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Может быть холодно стало и пора температуру поднимать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Может быть холодно стало и пора температуру поднимать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Тогда значит воздух в гребёнках или в контурах. Или какое другое загрязнение. Насос работает постоянно с одной скоростью, котёл выдаёт стабильную температуру, контура настройку не сбивали, значит что-то где-то сбивает циркуляцию, раз неравномерно. Возможно воздухоотводчики не уловили или же загрязнение где-то получилось. Попробуйте вручную воздух сбросить.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Температура на улице +2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Температура на улице +2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Извините, но я незнаю как сбросить воздух
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Тогда значит воздух в гребёнках или в контурах. Или какое другое загрязнение. Насос работает постоянно с одной скоростью, котёл выдаёт стабильную температуру, контура настройку не сбивали, значит что-то где-то сбивает циркуляцию, раз неравномерно. Возможно воздухоотводчики не уловили или же загрязнение где-то получилось. Попробуйте вручную воздух сбросить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тогда значит воздух в гребёнках или в контурах. Или какое другое загрязнение. Насос работает постоянно с одной скоростью, котёл выдаёт стабильную температуру, контура настройку не сбивали, значит что-то где-то сбивает циркуляцию, раз неравномерно. Возможно воздухоотводчики не уловили или же загрязнение где-то получилось. Попробуйте вручную воздух сбросить.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Температура на улице +2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Температура на улице +2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У вас справа от каждой гребёнки стоит автоматический воздухоотводчик. Под ним есть кран с чёрной ручкой (если это ваше фото), он сбрасывает мусор и можно через него стравить воздух. Подставляете под него ёмкость и сбрасываете, пока не пойдёт вода. Потом на котле добавляете в систему воды по манометру до правильной отметки, как в иснтрукции к котлу написано. Хотя у вас может и через подпитку воздух попадать в систему, если часто отключают воду или она из скважины.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    я незнаю как сбросить воздух
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    я незнаю как сбросить воздух
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо. Сейчас попробую
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    У вас справа от каждой гребёнки стоит автоматический воздухоотводчик. Под ним есть кран с чёрной ручкой (если это ваше фото), он сбрасывает мусор и можно через него стравить воздух. Подставляете под него ёмкость и сбрасываете, пока не пойдёт вода. Потом на котле добавляете в систему воды по манометру до правильной отметки, как в иснтрукции к котлу написано. Хотя у вас может и через подпитку воздух попадать в систему, если часто отключают воду или она из скважины.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У вас справа от каждой гребёнки стоит автоматический воздухоотводчик. Под ним есть кран с чёрной ручкой (если это ваше фото), он сбрасывает мусор и можно через него стравить воздух. Подставляете под него ёмкость и сбрасываете, пока не пойдёт вода. Потом на котле добавляете в систему воды по манометру до правильной отметки, как в иснтрукции к котлу написано. Хотя у вас может и через подпитку воздух попадать в систему, если часто отключают воду или она из скважины.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    я незнаю как сбросить воздух
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    я незнаю как сбросить воздух
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Скажите,а котел и насос надо отключить перед сбросом воздуха?
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Спасибо. Сейчас попробую
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Спасибо. Сейчас попробую
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    У вас справа от каждой гребёнки стоит автоматический воздухоотводчик. Под ним есть кран с чёрной ручкой (если это ваше фото), он сбрасывает мусор и можно через него стравить воздух. Подставляете под него ёмкость и сбрасываете, пока не пойдёт вода. Потом на котле добавляете в систему воды по манометру до правильной отметки, как в иснтрукции к котлу написано. Хотя у вас может и через подпитку воздух попадать в систему, если часто отключают воду или она из скважины.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У вас справа от каждой гребёнки стоит автоматический воздухоотводчик. Под ним есть кран с чёрной ручкой (если это ваше фото), он сбрасывает мусор и можно через него стравить воздух. Подставляете под него ёмкость и сбрасываете, пока не пойдёт вода. Потом на котле добавляете в систему воды по манометру до правильной отметки, как в иснтрукции к котлу написано. Хотя у вас может и через подпитку воздух попадать в систему, если часто отключают воду или она из скважины.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    я незнаю как сбросить воздух
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    я незнаю как сбросить воздух
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Можно и отключить, если система у вас малого объёма и сливать придётся много.
    Я бы на вашем месте поступил так:
    1. Добавил воды в систему через подпитку котла, до отметки 2,5 атм
    2. Спустил бы воздух с водой или же просто воду через указанные краны до нынешнего уровня на манометрах.
    3. Тёплый пол обладает инерцией, то есть нагревается не быстро, поэтому результат нужно подождать.
    Кстати, помните ли вы куда идут ваши контура? Возможно, что неравномерный нагрев связан с тем, что не работает один из контуров и часть комнаты не греется. Но для этого нужно знать как у вас смонтированы контура покомнатно.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    котел и насос надо отключить перед сбросом воздуха?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    котел и насос надо отключить перед сбросом воздуха?
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Вода потекла сразу. Понемногу посливал,и с верхнего и с нижнего крана.Буду ждать изменится,что либо
  • Попробуйте померить температуру в разных контурах на обратке. Возможно найдётся прохладный контур, где есть засор или воздушная пробка.
  • Спасибо.Сейчас перекрыл подачу на четыре контура. Буду смотреть поднимется ли температура обратки у одного контура который остался
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Попробуйте померить температуру в разных контурах на обратке. Возможно найдётся прохладный контур, где есть засор или воздушная пробка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Попробуйте померить температуру в разных контурах на обратке. Возможно найдётся прохладный контур, где есть засор или воздушная пробка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Конечно поднимется, ведь теперь насос качает только в один контур.
    Вам нужно открыть все контура как было и проверять температуру труб обратки контуров подальше от гребёнки.
    Прокачивая через один контру вы максимум, что сделаете - можете прогнать пробку воздушную, если она там есть.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Буду смотреть поднимется ли температура обратки у одного контура который остался
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Буду смотреть поднимется ли температура обратки у одного контура который остался
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Я пробовал рукой трубы обратки. Они были чуть теплые. Намного холоднее чем вход
  • Так и должно быть при таких температурах теплоносителя.
    Может ещё ваш насос адаптивный по гидравлике снижать мощность. Я не досмотрел, что там у вас Альфа+.
    А чем управляется трёхходовой ваш клапан, который под насосом стоит?
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Намного холоднее чем вход
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Намного холоднее чем вход
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Да, альфа плюс. Скажите, а чем и как должен управлятся клапан?
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Так и должно быть при таких температурах теплоносителя.
    Может ещё ваш насос адаптивный по гидравлике снижать мощность. Я не досмотрел, что там у вас Альфа+.
    А чем управляется трёхходовой ваш клапан, который под насосом стоит?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так и должно быть при таких температурах теплоносителя.
    Может ещё ваш насос адаптивный по гидравлике снижать мощность. Я не досмотрел, что там у вас Альфа+.
    А чем управляется трёхходовой ваш клапан, который под насосом стоит?
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Намного холоднее чем вход
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Намного холоднее чем вход
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Трехходовой клапан регулируется от 2 до 4.Хотя написано на ручке от 1 до 6.Как правильно должен работать?
  • Обычно для удобства, он регулируется накладным датчиком температуры, который привязывается к металлической трубе обратки и регулирует подмес горячего или циркуляцию теплоносителя внутри тёплых полов. У вас регулирование механическое, попробуйте устанвить на этом регуляторе трёхходового более высокое значение. Это откроет подмес горячего теплоносителя от котла и полы будут нагреваться сильнее.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    чем и как должен управлятся клапан?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    чем и как должен управлятся клапан?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А он и так до конца открыт. На 4 стоит
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Обычно для удобства, он регулируется накладным датчиком температуры, который привязывается к металлической трубе обратки и регулирует подмес горячего или циркуляцию теплоносителя внутри тёплых полов. У вас регулирование механическое, попробуйте устанвить на этом регуляторе трёхходового более высокое значение. Это откроет подмес горячего теплоносителя от котла и полы будут нагреваться сильнее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Обычно для удобства, он регулируется накладным датчиком температуры, который привязывается к металлической трубе обратки и регулирует подмес горячего или циркуляцию теплоносителя внутри тёплых полов. У вас регулирование механическое, попробуйте устанвить на этом регуляторе трёхходового более высокое значение. Это откроет подмес горячего теплоносителя от котла и полы будут нагреваться сильнее.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    чем и как должен управлятся клапан?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    чем и как должен управлятся клапан?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ищите тогда засор в контурах. Ну и адаптивный насос тоже может снижать производительность, если есть засор. Но это уже последствия.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    до конца открыт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    до конца открыт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо. А как засор искать? Сливать воду?
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Ищите тогда засор в контурах. Ну и адаптивный насос тоже может снижать производительность, если есть засор. Но это уже последствия.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ищите тогда засор в контурах. Ну и адаптивный насос тоже может снижать производительность, если есть засор. Но это уже последствия.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    до конца открыт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    до конца открыт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Найти сначала контур, который более холодный. Вы же говорите, что у вас неравномерный нагрев. Нужно найти место, которое более прохладное, потом узнать какой контур его нагревает и потом пытаться прокачать этот контур давлением воды.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    как засор искать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    как засор искать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Как это лучше сделать?Я чайничек. Вот машину отремонтировать или что по электрике, это да, могу
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Найти сначала контур, который более холодный. Вы же говорите, что у вас неравномерный нагрев. Нужно найти место, которое более прохладное, потом узнать какой контур его нагревает и потом пытаться прокачать этот контур давлением воды.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Найти сначала контур, который более холодный. Вы же говорите, что у вас неравномерный нагрев. Нужно найти место, которое более прохладное, потом узнать какой контур его нагревает и потом пытаться прокачать этот контур давлением воды.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    как засор искать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    как засор искать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Найдите комнату, в которой неравномерно отопление пола.
    Найдите контуры тёплых полов, которые отвечают за эту комнату, потом из них опытным путём определите контур, который не греет (можно попытаться как вы поочерёдно перекрывать все контуры, оставляя только один). Найдя контур, прокачайте его насосом подольше, выключив остальные контуры.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Как это лучше сделать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как это лучше сделать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Насосом который стоит? Циркуляционным?
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Найдите комнату, в которой неравномерно отопление пола.
    Найдите контуры тёплых полов, которые отвечают за эту комнату, потом из них опытным путём определите контур, который не греет (можно попытаться как вы поочерёдно перекрывать все контуры, оставляя только один). Найдя контур, прокачайте его насосом подольше, выключив остальные контуры.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Найдите комнату, в которой неравномерно отопление пола.
    Найдите контуры тёплых полов, которые отвечают за эту комнату, потом из них опытным путём определите контур, который не греет (можно попытаться как вы поочерёдно перекрывать все контуры, оставляя только один). Найдя контур, прокачайте его насосом подольше, выключив остальные контуры.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Как это лучше сделать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как это лучше сделать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да. Если там воздух, что более возможно, он его выгонит. Если же не получится так, попробуйте у этого контура отсоединить обратку и сливать воду через него, одновременно добавляя подпиткой котла. То есть вода из подпитки будет давить сильнее, потому как перепад давлений будет выше, из-за того, что у отсоединённого конца контура давление будет атмосферное. Так можно не только воздух выгнать, но и мусор.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Насосом который стоит?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Насосом который стоит?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Котел при этом отключить?При отсоедененной обратке?
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Да. Если там воздух, что более возможно, он его выгонит. Если же не получится так, попробуйте у этого контура отсоединить обратку и сливать воду через него, одновременно добавляя подпиткой котла. То есть вода из подпитки будет давить сильнее, потому как перепад давлений будет выше, из-за того, что у отсоединённого конца контура давление будет атмосферное. Так можно не только воздух выгнать, но и мусор.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да. Если там воздух, что более возможно, он его выгонит. Если же не получится так, попробуйте у этого контура отсоединить обратку и сливать воду через него, одновременно добавляя подпиткой котла. То есть вода из подпитки будет давить сильнее, потому как перепад давлений будет выше, из-за того, что у отсоединённого конца контура давление будет атмосферное. Так можно не только воздух выгнать, но и мусор.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Насосом который стоит?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Насосом который стоит?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да. Нагрев тут не нужен будет. Но поиск холодного контура только на горячем работающем котле.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Котел при этом отключить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котел при этом отключить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо вам! Завтра буду пробовать
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Да. Нагрев тут не нужен будет. Но поиск холодного контура только на горячем работающем котле.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да. Нагрев тут не нужен будет. Но поиск холодного контура только на горячем работающем котле.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Котел при этом отключить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Котел при этом отключить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вы не рассчитывайте, если что-то не получится найти и не отчаивайтесь. просто помощь в поиске проблемы через интернет - это как лечение по телевизору.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    буду пробовать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    буду пробовать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Лучше по телеку, чем никак
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Вы не рассчитывайте, если что-то не получится найти и не отчаивайтесь. просто помощь в поиске проблемы через интернет - это как лечение по телевизору.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы не рассчитывайте, если что-то не получится найти и не отчаивайтесь. просто помощь в поиске проблемы через интернет - это как лечение по телевизору.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    буду пробовать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    буду пробовать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ничего не изменилось.Наверное сбиты все настройки балансировочных клапанов. Как правильно их настроить. Они ручные. Как и какой сначала открывать, на сколько поворачивать?
  • Вы сначала все откройте полностью. Если через 4-5 часов ничего не изменится, напишите, будем дальше искать.
  • Хорошо
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Вы сначала все откройте полностью. Если через 4-5 часов ничего не изменится, напишите, будем дальше искать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы сначала все откройте полностью. Если через 4-5 часов ничего не изменится, напишите, будем дальше искать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Экспериментировал по разному. Откручивал, закручивал подачу теплоносителя.У меня три контура 20 трубой,два из них в большой комнате и третий в другой комнате.Два контура 16 трубой в двух небольших комнатах. Так вот сейчас при температуре на котле 65 градусов,три толстых контура на обратке немного теплые, а два тонких заметно холоднее. Как правильно отрегулировать?
  • Совпадает ли то, что эти две небольшие комнаты холоднее?
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Два контура 16 трубой в двух небольших комнатах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Два контура 16 трубой в двух небольших комнатах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    два тонких заметно холоднее
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    два тонких заметно холоднее
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да, холоднее
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Совпадает ли то, что эти две небольшие комнаты холоднее?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Совпадает ли то, что эти две небольшие комнаты холоднее?
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Два контура 16 трубой в двух небольших комнатах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Два контура 16 трубой в двух небольших комнатах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    два тонких заметно холоднее
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    два тонких заметно холоднее
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Значит там слабая циркуляция в этих контурах. Попробуйте закрыть все остальные контуры и полностью открыть эти и часа 2-3 покачать только в эти комнаты. Если ничего не изменится, нужно будет искать засор именно в этих контурах, которые у вас 16 трубой.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    холоднее
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    холоднее
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Когда включал только тонкие контуры по отдельности, то они нагревались. А вот когда включил подачу на все, то эти два греют меньше чем остальные
  • Значит производительность насоса слабенькая. Так как у вас насос адаптивный, он подстраивается под гидравлическое сопротивление системы, возможно всё же есть где-то засор по контурам.
    vaza69 vaza69 сказал(а):
    vaza69vaza69 сказал(а):
    Когда включал только тонкие контуры по отдельности, то они нагревались
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Когда включал только тонкие контуры по отдельности, то они нагревались
    Нажмите, чтобы раскрыть...