Здраствуйте, хотел узнать, правильно ли нам установили Коллектор теплого пола??

  • Потому что, разница температуры подачи и обратки 15-20 градусов. Заранее благодарю за ваши ответы и советы!?znwRsi9SiQU.jpgznwRsi9SiQU.jpgznwRsi9SiQU.jpg
  • Если у вас система смешанная, то есть и радиаторы и тёплые полы, то это вполне возможно. Ибо подача из котла идёт по радиаторной температуре, а обратка на тёплых полах идёт от низкотемпературной системы тёплых полов после охлаждения в них.
    По схеме не очень понятен смысл перемычки и как она работает. Вообще-то именно вместо неё должен стоять насос, но может я просто не вижу или не узнаю какие-то части системы.
    Арсен Талгат Арсен Талгат сказал(а):
    Арсен ТалгатАрсен Талгат сказал(а):
    разница температуры подачи и обратки 15-20 градусов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    разница температуры подачи и обратки 15-20 градусов
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Да, правильно.