рубли

Теплый пол не греет!

  • Имеется первый этаж дома площадью 100 кв. м., на котором сделан теплый пол трубами из сшитого полиэтилена 16мм. 8 контуров по 76-90 метров, всего 600 метров. Батарей нет. Котел газовый
    Bosch Gaz 6000 W 24кв
    насос в смесительном узле 25/40

    . Проблема в том, что контуры (и пол соответственно) нагреваются очень медленно, , а обратка еле-еле теплая. .Подача котла 70 гр,подача в коллекторе 30 гр, обратка 25 гр, на расходомерах 2,5 л/мин показывает. Котел быстро набирает заданную температуру и отключается и также быстро температура падает до 30 гр,и все повторяется заново! В чем причина, может, недостаточная мощность насоса?
    Bosch Gaz 6000 W 24кв
    насос в смесительном узле 25/40
    Bosch Gaz 6000 W 24квBosch Gaz 6000 WBosch
    насос в смесительном узле 25/40
  • Ну смотрите, на клапане - 70, на насосе -?, на гребёнке подачи уже 30. На этом отрезке есть насос, который работает, клапан, который должен открываться и пропускать горячий теплоноситель. Замерьте ещё в этих точках.IMG_20161020_115220.jpg
    Lewscha Lewscha сказал(а):
    LewschaLewscha сказал(а):
    в пол получаеться поступает то горячая то холодная!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в пол получаеться поступает то горячая то холодная!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    IMG_20161020_115220.jpgIMG_20161020_115220.jpg
  • Сверху где то 30 и внизу также 30! Получается под термо головкой 70 после нее где стрелка гдето 30 и внизу насоса тоже 30
  • Инструкция есть у Вас на НСУ ТП? Читали её?
    Правильно ли настроен байпас? (Вроде как байпас имеется и трехходовый клапан настраиваемый тоже должен быть)
    Lewscha Lewscha сказал(а):
    LewschaLewscha сказал(а):
    Сверху где то 30 и внизу также 30! Получается под термо головкой 70 после нее где стрелка гдето 30 и внизу насоса тоже 30
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сверху где то 30 и внизу также 30! Получается под термо головкой 70 после нее где стрелка гдето 30 и внизу насоса тоже 30
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Инструкции нету!что за трех ходовой клапан,где он должен стоять?
  • Это отчётливо указывает место в конструкции, где нет срабатывания. Это ваш клапан, который под термоголовкой. Он ничего не подмешивает, ну или очень мало. Может залип, может обрыв внутри или засор в этом месте. Стравить избыток воды, выкрутить его и проверить.
    Lewscha Lewscha сказал(а):
    LewschaLewscha сказал(а):
    Сверху где то 30 и внизу также 30!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сверху где то 30 и внизу также 30!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я пробывал выкрутить его, не получаеться,стоит намертво,боюсь сорвать!значит скорее всего дело в клапане?
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Это отчётливо указывает место в конструкции, где нет срабатывания. Это ваш клапан, который под термоголовкой. Он ничего не подмешивает, ну или очень мало. Может залип, может обрыв внутри или засор в этом месте. Стравить избыток воды, выкрутить его и проверить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это отчётливо указывает место в конструкции, где нет срабатывания. Это ваш клапан, который под термоголовкой. Он ничего не подмешивает, ну или очень мало. Может залип, может обрыв внутри или засор в этом месте. Стравить избыток воды, выкрутить его и проверить.
    Lewscha Lewscha сказал(а):
    LewschaLewscha сказал(а):
    Сверху где то 30 и внизу также 30!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сверху где то 30 и внизу также 30!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вероятнее всего.
    Lewscha Lewscha сказал(а):
    LewschaLewscha сказал(а):
    скорее всего дело в клапане?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    скорее всего дело в клапане?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо всеми за советы утром попробую! Отпишусь!
  • Должен стоять на байпасе. Регулирует пропускную способность участка из обратного коллектора на второй вход трехходового смесителя.
    Джакомини 02.jpg НСУ ТП R559NY043 (2).jpg
    Lewscha Lewscha сказал(а):
    LewschaLewscha сказал(а):
    что за трех ходовой клапан,где он должен стоять?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    что за трех ходовой клапан,где он должен стоять?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Джакомини 02.jpgДжакомини 02.jpgНСУ ТП R559NY043 (2).jpgНСУ ТП R559NY043 (2).jpg
  • Снял я этот клапан и вместо него поставил заглушку ! Температура стало нормальной котел дает 50 гр, в гребенку входит 45 выходит 40! Пол стал прогреваться! А клапан который снял вроде целый,ток такое ащущение когда я его вкручеваю на место он уже перекрывает ход воды т.е клапан открыт но вода не пускает!
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Вероятнее всего.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вероятнее всего.
    Lewscha Lewscha сказал(а):
    LewschaLewscha сказал(а):
    скорее всего дело в клапане?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    скорее всего дело в клапане?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Возможно, что он бракованный. Попробуйте заменить.
    Lewscha Lewscha сказал(а):
    LewschaLewscha сказал(а):
    т.е клапан открыт но вода не пускает!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    т.е клапан открыт но вода не пускает!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Завтра повезу в магазин,где покупал, буду разбираться! Сам клапан при полном открытии закрытии ход - 1мм, а когда его сниму и измерю ход - 6мм. Такое ощущение не клапан бракованый, а гнездо СУ под клапан куда вкручивается!
  • Сейчас нарисую и объясню
    понятней
  • Вы думаете он там куда-то упирается?
    Lewscha Lewscha сказал(а):
    LewschaLewscha сказал(а):
    Такое ощущение не клапан бракованый, а гнездо СУ под клапан куда вкручивается!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Такое ощущение не клапан бракованый, а гнездо СУ под клапан куда вкручивается!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот такой ход клапанаIMG_20161021_190243.jpg IMG_20161021_190055.jpg IMG_20161021_190243.jpg IMG_20161021_190243.jpg IMG_20161021_190243.jpg
    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Возможно, что он бракованный. Попробуйте заменить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Возможно, что он бракованный. Попробуйте заменить.
    Lewscha Lewscha сказал(а):
    LewschaLewscha сказал(а):
    т.е клапан открыт но вода не пускает!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    т.е клапан открыт но вода не пускает!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    IMG_20161021_190243.jpgIMG_20161021_190243.jpgIMG_20161021_190055.jpgIMG_20161021_190055.jpgIMG_20161021_190243.jpgIMG_20161021_190243.jpgIMG_20161021_190243.jpgIMG_20161021_190243.jpgIMG_20161021_190243.jpgIMG_20161021_190243.jpg

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.