Имеется первый этаж дома площадью 100 кв. м., на котором сделан теплый пол трубами из сшитого полиэтилена 16мм. 8 контуров по 76-90 метров, всего 600 метров. Батарей нет. Котел газовый Bosch Gaz 6000 W 24кв насос в смесительном узле 25/40
. Проблема в том, что контуры (и пол соответственно) нагреваются очень медленно, , а обратка еле-еле теплая. .Подача котла 70 гр,подача в коллекторе 30 гр, обратка 25 гр, на расходомерах 2,5 л/мин показывает. Котел быстро набирает заданную температуру и отключается и также быстро температура падает до 30 гр,и все повторяется заново! В чем причина, может, недостаточная мощность насоса? Bosch Gaz 6000 W 24кв насос в смесительном узле 25/40Bosch Gaz 6000 W 24квBosch Gaz 6000 WBosch насос в смесительном узле 25/40
Glory Const
Ну смотрите, на клапане - 70, на насосе -?, на гребёнке подачи уже 30. На этом отрезке есть насос, который работает, клапан, который должен открываться и пропускать горячий теплоноситель. Замерьте ещё в этих точках.
в пол получаеться поступает то горячая то холодная!
Нажмите, чтобы раскрыть...
в пол получаеться поступает то горячая то холодная!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Lewscha
Сверху где то 30 и внизу также 30! Получается под термо головкой 70 после нее где стрелка гдето 30 и внизу насоса тоже 30
Inchin
Инструкция есть у Вас на НСУ ТП? Читали её?
Правильно ли настроен байпас? (Вроде как байпас имеется и трехходовый клапан настраиваемый тоже должен быть)
Сверху где то 30 и внизу также 30! Получается под термо головкой 70 после нее где стрелка гдето 30 и внизу насоса тоже 30
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сверху где то 30 и внизу также 30! Получается под термо головкой 70 после нее где стрелка гдето 30 и внизу насоса тоже 30
Нажмите, чтобы раскрыть...
Lewscha
Инструкции нету!что за трех ходовой клапан,где он должен стоять?
Glory Const
Это отчётливо указывает место в конструкции, где нет срабатывания. Это ваш клапан, который под термоголовкой. Он ничего не подмешивает, ну или очень мало. Может залип, может обрыв внутри или засор в этом месте. Стравить избыток воды, выкрутить его и проверить.
Это отчётливо указывает место в конструкции, где нет срабатывания. Это ваш клапан, который под термоголовкой. Он ничего не подмешивает, ну или очень мало. Может залип, может обрыв внутри или засор в этом месте. Стравить избыток воды, выкрутить его и проверить.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это отчётливо указывает место в конструкции, где нет срабатывания. Это ваш клапан, который под термоголовкой. Он ничего не подмешивает, ну или очень мало. Может залип, может обрыв внутри или засор в этом месте. Стравить избыток воды, выкрутить его и проверить.
Снял я этот клапан и вместо него поставил заглушку ! Температура стало нормальной котел дает 50 гр, в гребенку входит 45 выходит 40! Пол стал прогреваться! А клапан который снял вроде целый,ток такое ащущение когда я его вкручеваю на место он уже перекрывает ход воды т.е клапан открыт но вода не пускает!
Завтра повезу в магазин,где покупал, буду разбираться! Сам клапан при полном открытии закрытии ход - 1мм, а когда его сниму и измерю ход - 6мм. Такое ощущение не клапан бракованый, а гнездо СУ под клапан куда вкручивается!
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.