рубли

Не греет первый этаж. Что делать?

  • Здравствуйте. Перестал греться 1-й этаж - разница температур 20 град. Второй греет нормально. Снизу 5 контуров, насос стоит внизу перед котлом и сверху на все контуры. Всё открыто на максимум, расширительный бачок на 1-м этаже. Стравливал кран Маевского на 2-м этаже. Воздуха нет. Из клапана расширительного бачка тоже нет воздуха! Подскажите, что делать!
  • Здравствуйте, проверьте, не забился ли грязевой фильтр (ставится на обратке).
  • Здравствуйте. Грязевика на гребенке нет, только автоматические воздух отвод чики.
  • Грязевик должен быть на обратке котла, он довольно часто является причиной затруднения циркуляции в системе отопления.
  • Понял, спасибо, но 2й этаж циркуляция 100%, а обратка одна там!
  • На обоих этажа.
  • Фильтр чистить в любом случае. Если на радиаторах 1 этажа есть термовентили (на которые ставятся термоголовки), можно несколько раз нажать штоки, под ними может скопиться грязь. Если схема отопления коллекторная, на отводах коллектора обычно есть такие же вентили со штоками, их тоже подвигать.