Брак в системе конструкции отопления

  • Господа специалисты в области монтажа систем отопления ответьте пожалуйста: строители смонтировали систему отопления следующим образом: дюймовый стояк, потом заужение на 3/4, затем разделение на перемычку и батарею, потом все соединяются в 3/4, потом переход на дюймовую трубу, таким образом получается на каждом этаже дросселирование потока теплоносителя, а дом 16-ти этажный и на нижних этажах батареи уже не греют. Является ли данная конструкция браком???
  • По уму, на перемычку (байпас) строители ОБЯЗАНЫ были установить трехходовые краны, т.е. эти краны позволяют направлять поток или на трубу или на батарею (или частично)
    А так, ну математически: дюйм разделили на 2*3/4=1,5" т.е. ничего не заузили, но в жизни радиаторы забиваются быстрее, да и вода "глупая" и течет там, где легче - по байпасу. Вот такая физика.