Откуда берется воздух в закрытой системе?

  • Люди! Пожалуйста помогите разобраться!
    В 2-х этажном доме установлена система отопления закрытого типа, состоящая из Жуковского котла,
    алюминиевых радиаторов, расширительного бака 50л., насоса 25/40, связанных 25-м
    металлопластиком. Давление в котле держу 1.2, насос по схеме за котлом, расширительный бак между
    ними. Постоянно откуда-то берется воздух и начинает журчать в местах с небольшим уклоном в
    верхней части системы. Если отключить насос и стравить воздух, журчание прекращается, но потом
    начинается снова. Откуда он может браться в закрытой системе, давление в которой выше
    атмосферного? Как побороть это явление? Насос поменял, течей нет.







  • >http://www.otoplenie.com.ru/otp_inc/a1.html это для вас
    Люди! Пожалуйста помогите разобраться!
    >
    >В 2-х этажном доме установлена система отопления закрытого типа, состоящая из Жуковского котла,
    >алюминиевых радиаторов, расширительного бака 50л., насоса 25/40, связанных 25-м
    >металлопластиком. Давление в котле держу 1.2, насос по схеме за котлом, расширительный бак между
    >ними. Постоянно откуда-то берется воздух и начинает журчать в местах с небольшим уклоном в
    >верхней части системы. Если отключить насос и стравить воздух, журчание прекращается, но потом
    >начинается снова. Откуда он может браться в закрытой системе, давление в которой выше
    >атмосферного? Как побороть это явление? Насос поменял, течей нет.








  • >>http://www.otoplenie.com.ru/otp_inc/a1.html это для вас
    >Люди! Пожалуйста помогите разобраться!
    >>
    >>В 2-х этажном доме установлена система отопления закрытого типа, состоящая из Жуковского котла,
    >>алюминиевых радиаторов, расширительного бака 50л., насоса 25/40, связанных 25-м
    >>металлопластиком. Давление в котле держу 1.2, насос по схеме за котлом, расширительный бак между
    >>ними. Постоянно откуда-то берется воздух и начинает журчать в местах с небольшим уклоном в
    >>верхней части системы. Если отключить насос и стравить воздух, журчание прекращается, но потом
    >>начинается снова. Откуда он может браться в закрытой системе, давление в которой выше
    >>атмосферного? Как побороть это явление? Насос поменял, течей нет............radiatori aliumionij








  • Это просто болезнь алюм. радиаторов. Они вступают в хим. реакцию и генерят кислород.
    Самое простое - установить автоматический развоздушивающий клапан.
    На рынке он стоит от 120 рэ. Лучше брать с отсекающим клапаном.

  • >Люди! Пожалуйста помогите разобраться!
    >
    >В 2-х этажном доме установлена система отопления закрытого типа, состоящая из Жуковского котла,
    >алюминиевых радиаторов, расширительного бака 50л., насоса 25/40, связанных 25-м
    >металлопластиком. Давление в котле держу 1.2, насос по схеме за котлом, расширительный бак между
    >ними. Постоянно откуда-то берется воздух и начинает журчать в местах с небольшим уклоном в
    >верхней части системы. Если отключить насос и стравить воздух, журчание прекращается, но потом
    >начинается снова. Откуда он может браться в закрытой системе, давление в которой выше
    >атмосферного? Как побороть это явление? Насос поменял, течей нет.
    Была такаяже проблема. Оказалось что давление в 1,5 это мало, добавил до 2,5 и журчание прекратилось