рубли

Нет циркуляции!

  • Привет Всем!Был сделан монтаж системы отопления от центрального теплоносителя.Тип отопления-нижняя разводка двухтрубка.Длина лежака(1нитки)-120 метров(общая-240)Труба-D-63;50;40;32-полипропилен.Лежак разбит по D-трубы на занижение.К нему завязаны 40 радиаторов.Проблема-впоследних 10 радиаторов нет циркуляции(тепла),при любой балансировке остальных(30).Циркуляция начинается только при полном закрытии радиаторов! (через 5-10 минут) В чем дело?(может имеет место неправильный расчет трубы по сопротивлению?)
  • а разница давления на входе какая?
  • В начале лежака-200 г(0.2bar), в конце по нулям.НО самое интересное- перепад в подвале на элеваторе 100 г(0.1bar)-общий.
  • Для вашей системы перепад в 0,1 бар маловато будет.радиаторы,как я понял ,параллельно подсоеденены.давление через них к концу ветки выравнивается.Скорее всего самым дешевым вариантом в вашем случае будет установа циркуляционного насоса.Думаю 32/6 должно быть достаточно. А протяженность труб для такой системы слишком велика. И уменьшение диаметра тавкое должно быть обосновано расчетом. потому что с расстоянием давление и так падает,а уменьшение диаметра дополнительно увеличивает сопротивление.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.