рубли

Нормольно ли снижение давление в системе на 1 атм за 8 часов ?

  • Вечером приходим домой и приходится добовлять 2-3 литра воды и тоже с утра, куда девается вода не понятно. Давление падает до 1 с 2,5. Котел Daewoo 200 ich. таунхаз 2-х уровневый, 8 радиторов.
    Где искать и как? :shok:
    :shok:
  • Искать, скорее всего, под котлом, под сбросником. Проверить давление в расширительном баке котла. Слить воду из котла и замерить давление в расширительном баке. Должно быть в пределах 0,7-1бар. Если давление в норме, то смотреть на стыках и резьбовых соединениях.
    Каким материалом сделана система отопления?
  • ненормально, при чём достаточно сильно ненормально. 2-3 литра воды за 8 часов... :shok:
    Вообще-то такие кол-ва воды сразу видны откуда текут.
    Николай:
    Нормольно ли снижение давление в системе на 1 атм за 8 часов ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    Нормольно ли снижение давление в системе на 1 атм за 8 часов ?
    Николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
  • Кстати иногда бывает, ставят кран слива системы. Если вдруг он есть и не закрыт, утечек вы не увидите....
  • Радиаторы алюминий, трубы металлопластик, видимых протечек нет, воздуха в системе тоже нет. Почистил фильтр воды - ржавчина была но канылы в фильтре свободы. Но в самом кожухе на автаматическом клапане воздуха перед циркуляционным насосом накипь на внешних стенках в 2-3 мм. Один раз замечали что капает из той части. Проверить на гертитичность систему без котла не получится, за окном -18С, но делать что-то надо :acute::acute:
  • Котел двухконтурный? Если да - то может быть протечка в контур гор.воды.
  • Да котел 2-х контурный
  • Нет. Тогда давление наоборот росло бы. Давление ХВС, как правило, выше, чем в контуре отопления.
    Если есть фитинги в стяжке или в коробах каких, то следует обратить внимание на эти места. Т.к
    Есть еще вариант, довольно призрачный, но самый тухлый, на мой взгляд. Течет основной теплообменник. Вода сразу испаряется, утечек не видно, но это беда. Посмотри теплообменник, не покрыт ли накипью. Можно, в принципе, просто выключить котел, закрыть все краны под котлом и оставить на часок. Если давление упадет-беда с котелком.
    Iva:
    Если да - то может быть протечка в контур гор.воды.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Iva:
    Если да - то может быть протечка в контур гор.воды.
    Iva:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    трубы металлопластик,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Николай:
    трубы металлопластик,
    Николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    достаточно сильно ненормально. 2-3 литра воды за 8 часов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    достаточно сильно ненормально. 2-3 литра воды за 8 часов.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня сейчас аналогичная проблема (электический Protherm), проблема в расширительном баке. В нём либо упало давление, либо порвана мембрана. Давление можно подкачать обычным насосом. Если мембрана, то возможно придётся менять расширительный бак.
  • Как решился вопрос?
    У нас прошлую зиму примерно такое было. только при небольшой температуре давление падало до 0 и котел выключался. Причина была в расширительном бачке. Пришел спец. снял его. накачал воздуха, поставил - 10 минут. На днях опять котел выключился - выключили электропитание. Попробовал сам - снял бачок.поменял золотник , т.к. давление опять упало, накачал побольше, до 2-х. Теперь живем дальше.
  • Как решился вопрос?
    У нас прошлую зиму примерно такое было. только при небольшой температуре давление падало до 0 и котел выключался. Причина была в расширительном бачке. Пришел спец. снял его. накачал воздуха, поставил - 10 минут. На днях опять котел выключился - выключили электропитание. Попробовал сам - снял бачок.поменял золотник , т.к. давление опять упало, накачал побольше, до 2-х. Теперь живем дальше.