рубли

Нужно ли заменить воду в системе отопления

  • систему запускал ровно год назад, заполнил водой из водопровода через фильтр смягчения воды, зимой один раз чистил теплообменник, был сильно загажен черным налетом, это мне сказали из радиаторов смазка (радиаторы в основном стальные конвекторы но есть в системе два алюминевых секционных),полипропилен, котлы Vailant Turbo Pro 24
  • Если есть такое желание, можно заменить. Только нужно будет нагреть сначала теплоноситель, потом его горячим слить, чтобы смазка не осталась частично в системе. Можно повторить процедуру. Хотя если у вас сложная система, могут быть проблемы с заполнением. Да и не каждому нравится бегать по 2-3 раза сливать воду и стравливать воздух по радиаторам. Только не пользуйте никакую химию.
  • ____ Для закрытой системы менять воду вредно. Нахватаете опять кислорода и опять получите тот же чёрный осадок.
  • В открытой тоже не желательно чаще чем 1 раз в 5 лет. Из той чёрной или непонятного цвета воды выпали все или что могло из минерального составляющего. Наполните свежую чистую, процесс повториться. Так что лучше без надобности не менять. С центральной системы, из радиаторов, конечно грязь лучше, если есть возможность, слить.
    ADSemenov.ru:
    ____ Для закрытой системы менять воду вредно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ADSemenov.ru:
    ____ Для закрытой системы менять воду вредно.
    ADSemenov.ru:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый день, в моей эксплуатации находится 13 закрытых систем отопления. Водоподготовки никакой нет, по причине делать проект дорого, к тому же удорожание эксплуатации. Теплоноситель на основе антифриза вреден обслуживающему персоналу и тоже дорого. Поэтому не найдя регламента на системы с ИТП (электробойлера) по промывке, закладыаю ежегодную промывку системы водой и очистку фильтров грязевиков. При запуске систем за 15 дней до начала отопительного периода как правило 15-16 сентября провожу тепловые испытание с нагревом воды на подаче до 60 градусов с выгонкой кислорода. Проблем больших нет, сложности могут возникать на участках где не выдерживаются строительные уклоны по трубам и в радиаторах в системах с малой циркуляцией. Этот момент выявляется хорошо измерением температур приборов отопления в отопительный период, а в летний очищая приборы по состоянию. Наеплохо бы для промывки системы применить растворы, но какие? Говорят в службах ЖКО раньше промывку систем производили с применением воздуха и подключением компрессоров. Подскажите у кого какой опыт?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.