Давление в системе отопления.

  • Здравствуйте! Давление в системе отопления равно 3,8 атм. котел baxi slim 1.490 in. Подскажите, насколько это нормально???
  • В принципе немного не в норме а так это допустимо нормальные параметры.
  • Учитывая что при 3 должен был сработать подрывник !!!
    Нормальное давление ОТ 1.2 ДО 2.5 бар !!!
    На холодном минимум 0.8 бар ( не на всех котлах , на некоторых от 1 бара ) , на горячем максимум 2.7 .
    ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить давление в расш.бачке . норм 0.8-1.0 при нулевом в СистОтопл .
    Если при норм. давлении в расш. баке ( мин. 0.8 бар ) и минимальном рабочим давлении ( до 1.5 бар ) на холодном котле ПРИ НАГРЕВЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СО ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ наблюдаеться рост давления СВЫШЕ максимального рабочего ( 2.8 ) - ДОБАВЛЯЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАК в СО .



  • Проверьте давление другим манометром. И если действительно 3.8 бар, Предохранительный клапан на 3 бара, если он есть-заменить. Если его нет-поставить обязательно!
  • Если вы найдёте инфу именно по модели in, то вы узнаете, что в нём предохранительный клапан не на 3 бара...
  • Не поленился, нашел в Яндексе именно этот тип котла - максимальное давление воды в контуре отопления - 3 бара. Это цитата. Еще не встречал другое значение давления ни в напольных, ни в настенных котлах.Если знаете в каких другое - напишите.
  • а теперь выйдите из Яндекса, зайдите в Гугл и по вот этой ссылке просмотрите инфу: http://combiboiler.ru/catalogue/gazovye-kotly/baxi-2/257--slim-1490-in.html
    Цитирую (для того кому лень ссылаться)
    "Гидравлическая система
    Чугунный первичный теплообменник;
    Высокоскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN);
    Встроенный бойлер для горячей воды (в двухконтурных моделях);
    Отдельный насос для бойлера (в двухконтурных моделях);
    Манометр (кроме моделей iN);
    Устройства контроля и безопасности
    Электронная система самодиагностики;
    Ионизационный контроль пламени;
    Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
    Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
    Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24ч.);
    Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.) (кроме моделей iN);
    Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 атм. (модели со встроенным бойлером);
    Система защиты от замерзания в контуре отопления и бойлере;"
    Если вы сходите по другим ссылкам, например:
    http://www.ultrasale.ru/item/id3827/
    http://megazin-bt.ru/item/Baxi_SLIM1490IN/
    вы не найдёте упоминания в разделе "Устройства контроля и предохранительные устройства" про наличие в этой модели аварийного клапана. То есть его там нет, ни на 3, ни на сколько...
    а теперь вот давайте поговорим, если в модели iN, о которой идёт речь, нету насоса, нету манометра, нету аварийного клапана, то что же стоИт у автора темы?




















  • http://teplo.com/goods/pdf/baxi_baxi_slim..i(N)(1.230iN-1.620iN;1.230i-1.300i)_instr1.pdf -это в Яндексе, Гугл не видит. -здесь инструкция по эксплуатации.К сожалению в Ваших ссылках нет техданных. Здесь есть. Обратите внимание на комплектацию. Некоторые производители не комплектуют напольные котлы группой безопасности, или, если есть встроенный манометр, автовоздушником и подрывником.Насос есть-если только он встроенный.
    Если у автора темы систему монтировали спецы, должно все быть.
  • Подскажите, пожалуйста, рабочее давление котла "Wissman Vitopend 100"
  • Минимальное давление -0.8 бар, макс-3бар. В холодном состоянии-1,2бара.Нормальное рабочее (котел в работе)при правильном подборе расширительного бака - 1,6 - 2,2 бара. При 2.5 бара предохранительный клапан уже может приоткрываться-подтекать.