рубли

Балансировка системы

  • Уважаемые профессионалы нужна Ваша помощь.
    Только закончили ремонт в квартире, а также замену труб и радиаторов отопительной системы.
    Отопительная система выглядит следующим образом:
    Двухтрубная разводка типа «шлейф». Всего 5 алюминиевых радиаторов. Трубы пластиковые везде одного диаметра. Подключение радиаторов нижнее (подача и обратка) через запорные краны. Трубы остались под полом.
    Проблема в неравномерном нагревании радиаторов. Чем дальше, тем холоднее.
    Дальние 3 почти не греют. Вход теплый, обратка холодная. При неполном перекрытии подачи и обратки ближних двух радиаторов, дальние нагреваются.
    Вопросы:
    1.В чем причина неравномерности нагревания?
    2.Возможно, ли исправить без вскрытия полов?
    3.Как проводить балансировку радиаторов (прикрывать обратку или подачу на радиаторах или необходимо перекрывать оба? И в какой последовательности)
    4.Поможет ли изменение нижнего подключения радиаторов на верхнее или диагональные
    5.Подача на квартиру идет от стояка в подъезде через балансировочный клапан. Данный стояк также является подачей в квартиры находящиеся в подъезде. Подача у меня открыта на 2,5 оборота (больше не открывается), когда у соседей наверху и внизу открыты на 4 оборота.
    a.Может ли это быть причиной неравномерности нагревания?
    b.На что повлияет если заменить балансировочный клапан и установить 4 оборота?

    Прошу Вас по возможности прокомментировать мое сообщение. Очень нуждаюсь в ваших советах


















  • по гидравлике неправильно с трубами разобрались.
    отрегулировать краниками (не шаровыми), как? http://blog.vashdom.ru/author283/blog143.htm
    нет
    меняйте кран
    диаметр протока возможно увеличится, хотя тут нужно сравнивать краны
    Сабыр:
    1.В чем причина неравномерности нагревания?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сабыр:
    1.В чем причина неравномерности нагревания?
    Сабыр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Сабыр:
    2.Возможно, ли исправить без вскрытия полов?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сабыр:
    2.Возможно, ли исправить без вскрытия полов?
    Сабыр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Сабыр:
    4.Поможет ли изменение нижнего подключения радиаторов на верхнее или диагональные
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сабыр:
    4.Поможет ли изменение нижнего подключения радиаторов на верхнее или диагональные
    Сабыр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Сабыр:
    Подача у меня открыта на 2,5 оборота (больше не открывается), когда у соседей наверху и внизу открыты на 4 оборота
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сабыр:
    Подача у меня открыта на 2,5 оборота (больше не открывается), когда у соседей наверху и внизу открыты на 4 оборота
    Сабыр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Сабыр:
    b.На что повлияет если заменить балансировочный клапан и установить 4 оборота?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сабыр:
    b.На что повлияет если заменить балансировочный клапан и установить 4 оборота?
    Сабыр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо! Еще вопрос
    А что значит "по гидравлике неправильно с трубами разобрались".
    Как надо было правильно? Надо на случай ремонта запомнить.


  • по гидравлике система должна быть подобна кровеносной системе человека. Чем дальше от котла (сердца), тем тоньше трубы. В идеале у вас должно было быть так, от котла идут самые толстые, если есть разветвление, то после него уменьшаются на размер, перед радиаторами ответвление ещё уменьшается на размер. Таким образом будет достигаться равномерное наполнение веток. Но при сложной конфигурации, используют регулировочные краны, которыми более тонко настраивают проток через радиаторы. Если же система и после настройки плохо прогревается, следует сменить насос на более мощный для более быстрого обмена теплоносителя.
  • Большой рахмет!
    Сужаться должна подача или также труба обратки?
  • Если вы видели как венозная часть и артериальная часть кровеносной системы в человеке размещена, вы поймёте. Артериальная - это подача, венозная - обратка. к котлу все приходят самыми толстыми диаметрами

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.