  • Подскажите пожалуйста, что можно сделать. у меня частный дом, 2 этажа, на первом- теплые полы на 70% пола.Везде уже положен кафель и настелены полы.если подключаешь только 2 этаж и теплые полы- давление держится, если подключаю первый этаж- давление падает за 8 часов до 0. Везде сухо, ни капли воды, воздух стрвливали из батарей. Можно ли обнаружить утечку ничего не ломая и может ли причина быть в котле, легче котел поменять, хотя котел новый Феролли.Система работала 2 недели и вот такой казус.
  • конечно. она же вниз стремится, а ниже 1-го этажа у вас должен быть подвал-гараж, вот там и надо искать.
    нет. Если без 1-го этажа всё работает, значит котёл не виноват.
    для того, чтобы ничего не ломать, проверку герметичности монтажники должны были провести ещё до отделки.
    Пробить могли трубу ТП чем-то, типа крепёж порожков, ступенек, каркаса перегородок, каркаса стен и т.д.
    Обнаружить можно, но очень сложно. Сначала проверить места крепежа в пол. Если есть гребёнка ТП, можно попробовать локализировать утечку поочерёдно отключая контура.
    Елена:
    Везде сухо, ни капли воды
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    Везде сухо, ни капли воды
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Елена:
    может ли причина быть в котле
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    может ли причина быть в котле
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Елена:
    Можно ли обнаружить утечку ничего не ломая
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    Можно ли обнаружить утечку ничего не ломая
    Елена:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Насколько я понял идет речь о подключении сети именно радиаторного отопления 1-го этажа?
    В таком случае я бы поступил так:
    1. Включил сеть отопления радиаторов и отключил сами радиаторы (перекрыл полностью вход/выход). Если давление упало за это время - значит проблема герметичности подачи и обратки. Ищем! Тут Вам самим надо приложить усилие, так как кроме вас никто не знает схему трассировки.
    2. Если по работам п.1 давление остается постоянным, то поочередно на эти же 8 часов включаем по 1 радиатору в отоплении 1-го этажа. Т.е. ищем радиатор который дает утечку. Почему Вы ее не видите (сухо)? Потому что если утечка малая, то на теплой поверхности радиатора она испаряется и не оставляет следов на полу.
    .
    .
    Ну где-то так для начала.
    А вообще такие вопросы тяжко решать по форуму, не ведая схемы и технологий примененных материалов.
    Елена:
    если подключаю первый этаж- давление падает за 8 часов до 0.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Елена:
    если подключаю первый этаж- давление падает за 8 часов до 0.