рубли

Монтаж двухтрубной системы полипропиеном

  • Подскажите пожалуйсто с точки зрения гидравлики такая схема может работать. Двухэтажный дом 174м.
    Котел Аристон 24 ФФ сласс. Подводка от котла к коллектору д32. СО выполняется полипропиленом.
    Всем заранее спасибо!!!img_258196.png

    img_258196.pngimg_258196.png
  • От коллектора идет труба д25 на 4 крыла. Подводка к батареям д20 пп. На колекторе на каждое крыло и на обратку усановлены шаровые краны. На батареях стоит один пп шаровый кран и кран маевского.
  • Не вижу смысла в коллекторе.
    Ставьте общий подвод и стояк на 32 трубе.
    Скорее всего это максимальное сечение выхода СО вашего котла!
    Выше трубу ставить нет смысла
    Ставить общую трубу входа/выхода на котле меньше сечения входных кранов - также неправильно,
    тем самым изначально "душите" мощность теплоотдачи котла.
    Тем более с шаровыми кранами!!! Там только регулировочные вентили должны быть.
    Опять неправильно!
    Как собираетесь регулировать радиатор?
    На радиатор я бы поставил на выходе вентиль а на входе шаровый!
    *
    На первой картинке радиатор 14 и 12 (это видимо количество секций..а не № радиатора?) я бы соединил одной проводкой (от 14-го к 12-му через стенку). 12-ый радиатор тупиковый. Нет смысла наращивать дополнительное сопротивление отдельной веткой к 12-му.
    Или 12/14/7 вместе одной веткой,
    13/2 другой веткой
    Между 13 и 14 убрать трассу.
    13 и 14 будут тупиковыми.
    Только на рисунках непонятно с размерами труб
    Все ветки только 25, а отводы на радиаторы 20!
    kyg:
    От коллектора идет труба д25 на 4 крыла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    От коллектора идет труба д25 на 4 крыла.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    kyg:
    На колекторе на каждое крыло и на обратку усановлены шаровые краны.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    На колекторе на каждое крыло и на обратку усановлены шаровые краны.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    На батареях стоит один пп шаровый кран и кран маевского.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    На батареях стоит один пп шаровый кран и кран маевского.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










  • Спасибо за советы! Я так пустил ветки для лучего прогревания стен по периметру дома.Диаметры труб у меня как на рисунке, т.е после тройников идет уменьшения. Уточните пож какой вентиль ставить на обратку с радиатора. Почему нельзя увеличивать диамеры труб от котла ? Мне наши спецы сказали так делается , чтобы не забивался теплообменник. Объясните пож. как мне поставить общий подвод и стояк на 32 трубе.
  • :laugh1: Нет слов.
    Никаких уменьшений! Все ветки подачи и обратки 25! Отводы к радиаторам 20.
    Вентиль регулировочный. Любой какой нравится. Цена от 200р до 500р. Яндекс >... :wink3:
    Ваш диаметр входа/выхода труб контура отопления котла = 3/4" (к примеру).
    Смысл ставить после котла трубу 1", если пропускная способность входа котла = 3/4"..??
    Ставить трубу 1/2" тоже нет смысла - котел может больше, а ваша труба нет!
    Замерьте диаметр сечения прохода ваших труб на котле. Значит основную подводную/отводную трубу СО возьмите такого размера сечение прохода которой чуть больше.
    Смог пояснить? :sad:
    img_258271.jpg
    На фото вроде все понятно до общего стояка 1 и 2 этажей.
    В правом нижнем углу фото видно как ушла 32 труба подачи и обратки - это и есть общий стояк СО.
    За стенкой в техническом канале стоит общий стояк 32 трубы.
    От этого общего стояка 32 трубы ушли ветки 25 трубы отопления первого этажа
    А наверху стояка ушли 25 трубы на контур отопления 2-го этажа.
    Площадь 1эт=2эт = 90м2 + 90м2.
    Ну как-то так.. :smile3:
    kyg:
    Спасибо за советы! Я так пустил ветки для лучего прогревания стен по периметру дома.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Спасибо за советы! Я так пустил ветки для лучего прогревания стен по периметру дома.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
    kyg:
    Диаметры труб у меня как на рисунке, т.е после тройников идет уменьшения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Диаметры труб у меня как на рисунке, т.е после тройников идет уменьшения.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Уточните пож какой вентиль ставить на обратку с радиатора
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Уточните пож какой вентиль ставить на обратку с радиатора
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    kyg:
    Почему нельзя увеличивать диамеры труб от котла
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Почему нельзя увеличивать диамеры труб от котла
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :sad:
    kyg:
    Объясните пож. как мне поставить общий подвод и стояк на 32 трубе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Объясните пож. как мне поставить общий подвод и стояк на 32 трубе.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_258271.jpgimg_258271.jpg






    :smile3:
  • Спасибо за информацию и советы. Скажите еси все ветки пустить д25 будут ли прогреваться последние радиаторы или их надо будет глушить кранами. У вас выход с котла д32? У меня д25 как быть? Можете схемаически набрасать схему этого отопления с диамерами труб. Будет ли такая схема работать у меня ?
  • Будут!
    Зачем??? :shok:
    Кранами регулируют теплоотдачу каждого прибора в отдельности. В этом ключевое упрощение 2-х трубной от однотрубной системы.
    Да.
    Переделать..пока не поздно.
    Сечение прохода у 25-ой порядка 16.5мм в диаметре.
    Сечение прохода котла думаю порядка 21.8мм.
    Разницу по количеству подачи теплоносителя улавливаете?
    Надо котлу помогать.. :smile3:)) В его способности выдать N-ое количество литров горячей воды в минуту в СО!
    kyg:
    Скажите еси все ветки пустить д25 будут ли прогреваться последние радиаторы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Скажите еси все ветки пустить д25 будут ли прогреваться последние радиаторы
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    или их надо будет глушить кранами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    или их надо будет глушить кранами.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
    kyg:
    У вас выход с котла д32?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    У вас выход с котла д32?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    kyg:
    У меня д25 как быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    У меня д25 как быть?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :smile3:
  • Может я вас не понимаю у меня с котла выходят штуцера нормального диамера (не пропилена) д20. Пропиленовая труба выходит д25. Нужно мне переделывать чтобы у меня выходила пп труба д32?
  • Это внутренний диаметр сечения?.
    Внутренний диаметр 25ПП трубы для СО (армированная) = 16.7мм
    Вам нужна труба внутренним сечением прохода не меньше чем сечение прохода штуцера котла!
    kyg:
    у меня с котла выходят штуцера нормального диамера (не пропилена) д20.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    у меня с котла выходят штуцера нормального диамера (не пропилена) д20.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Пропиленовая труба выходит д25
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Пропиленовая труба выходит д25
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    kyg:
    Нужно мне переделывать чтобы у меня выходила пп труба д32?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Нужно мне переделывать чтобы у меня выходила пп труба д32?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Скажите пож как правильно переделать? Можно впоять муфты 25/32 после американки пп д25 или надо краны шаровые менять ?
  • Газовый настенный котел Ariston Clas 24 CF NG
    Цена: 29610 руб.

    Код товара: Ariston Clas 24 CF NG
    Максимальная мощность (кВт)-24
    Высота (мм)- 770
    Ширина (мм)- 400
    Глубина (мм)- 315
    Подключение газа (дюйм)- 3/4
    Подключение воды (дюйм) – 3/4
    ****
    Сечение прохода таких штуцеров 21мм!!!!!!!
    kyg:
    Может я вас не понимаю у меня с котла выходят штуцера нормального диамера (не пропилена) д20.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Может я вас не понимаю у меня с котла выходят штуцера нормального диамера (не пропилена) д20.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...











    Подключение воды (дюйм) – 3/4

  • На котле устанавливаются шары крановые 3/4".
    Затем американка 3/4"
    Затем муфта комбинированная ПП 32 х 3/4"
    Затем пайка трубы 32ПП к муфте комбинированной.
    Затем необходимая разводка до стояка.
    На стояке ставите тройник 25х32х25 - приход 32 уход на 2-ой этаж 25 отвод на 1-ый этаж 25.
    Дальше как обычно - с каждой ветки25 делаете отводы20 на радиаторы.
    Все..
    kyg:
    Скажите пож как правильно переделать? Можно впоять муфты 25/32 после американки пп д25 или надо краны шаровые менять ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Скажите пож как правильно переделать? Можно впоять муфты 25/32 после американки пп д25 или надо краны шаровые менять ?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Спасибо! Скажите что эта за муфта комбинированная?
  • Это соединительная муфта с резьбой для присоединения.
    Наберите в поисковике муфты и фитинги для ППР труб
    Увидите множество вариантов для ППР соединений!! :grin:
    kyg:
    Скажите что эта за муфта комбинированная?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Скажите что эта за муфта комбинированная?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :grin:
  • Спасибо! А американки можно испоьзовать или они не надежные?
  • Можно! Очень надежны! Без них НИКАК!!!!
    kyg:
    А американки можно испоьзовать или они не надежные?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    А американки можно испоьзовать или они не надежные?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо! До завтра!
  • Добрый вечер! Подскажите можно ли с моей схемой подключить (на резерв) ТТ котел? Хватит ли диамеров труб?
  • Можно. Но только с определенными доделками по безопасности.
    Никак не связано с типом котла.
    kyg:
    Добрый вечер! Подскажите можно ли с моей схемой подключить (на резерв) ТТ котел?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Добрый вечер! Подскажите можно ли с моей схемой подключить (на резерв) ТТ котел?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Хватит ли диамеров труб?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Хватит ли диамеров труб?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вы сказали что нужно все ветки вести мне д25 а наши спецы мне дали совет что к последним радиаторам нужно проводить д20. Как быть вы мне можете пояснить почему 2 мнения.
  • Можете в двух словах сказать как мне проводить переключение. Мне все время нужно будет подпитывать газовый котел после перехода с ТТ котла?
  • Правильно сказали.
    Если радиаторы тупиковые, то можно и 20 - они же конечные! Только эту 20-ку откуда-то надо забрать через переходник с 32-ой. Вот и вся разница.
    На фото которое я показал на другой Вашей теме виден как включен тупиковый радиатор.
    Труба 25
    Тройник 25х20х25
    Заглушка 25
    Отвод 20 на радиатор.
    Просто мне было удобно делать именно так.
    Вы невнимательно читаете! :smile3:
    Или не разобрались с работой концевых радиаторов.
    kyg:
    Вы сказали что нужно все ветки вести мне д25 а наши спецы мне дали совет что к последним радиаторам нужно проводить д20.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Вы сказали что нужно все ветки вести мне д25 а наши спецы мне дали совет что к последним радиаторам нужно проводить д20.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    kyg:
    Как быть вы мне можете пояснить почему 2 мнения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Как быть вы мне можете пояснить почему 2 мнения.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Спасибо теперь разобрался
  • :grin:
    kyg:
    Спасибо теперь разобрался
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Спасибо теперь разобрался
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Ой, не рисковал бы!
    1. Если он резерв по отключению света - самотёком система всё равно не продавит, значит,- надо ставить резервный циркуляционный насос, а ему также нужно электричество;
    2. Если на случай поломки и растянувшегося ремонта котла в самые морозы - температура ТТ котла всегда приближена к критической для полипропилена, а время инерции регулировки температуры огромна(за это время расплавятся все переходные муфты, соединяющие ППР с железом).
    kyg:
    Подскажите можно ли с моей схемой подключить (на резерв) ТТ котел? Хватит ли диамеров труб?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Подскажите можно ли с моей схемой подключить (на резерв) ТТ котел? Хватит ли диамеров труб?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Да.[/q]
    Врет. У Навиена, как и у любого другого настенника и подача и обратка патрубки с наружней резьбой диаметром 3/4. Стало быть по полипропилену - 25-ка.
    Но стояк вообще можно 32-й сделать.
    Олег (самостроитель)
    [q]kyg пишет:
    У вас выход с котла д32?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель)
    [q]kyg пишет:
    У вас выход с котла д32?
    Олег (самостроитель)

    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Спасибо за советы bahus! У меня если 3/4 выход с котла, достаточно мне будет ппр25 или всеже ппр32 до металл стояка д50
  • Рекомендую Вам прежде чем говорить такие слова насчет вранья, убедиться в том, что вы владеете предметом разговора.
    Никогда присоединительная резьба не была связана с проходным сечением присоединительного элемента.
    Труба может иметь присоединительный размер G3/4", однако проходное сечение может быть очень различным при этом.
    А посему поясняю:
    У Навиена проходное сечение патрубков отопления порядка 21мм
    У ППР трубы 25 для отопления - проходное сечение 16.7мм
    У ППР трубы 32 для отопления проходное сечение 21мм
    А теперь вопрос:
    Дык какую трубу применить для котла и какая она будет при этом по размерности???
    :wink3:
    bahus:
    Врет. У Навиена, как и у любого другого настенника и подача и обратка патрубки с наружней резьбой диаметром 3/4. Стало быть по полипропилену - 25-ка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    Врет. У Навиена, как и у любого другого настенника и подача и обратка патрубки с наружней резьбой диаметром 3/4. Стало быть по полипропилену - 25-ка.
    bahus:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









    :wink3:
  • Это резьба! Ни о чем не говорит!
    Замерьте проходное сечение котла!
    Диаметр труб (проходы) выше чем трубы от котла нет смысла вводить! Больше чем трубы котла, система не сможет обработать, хоть поставьте на стояк трубу 100!!!!
    Хотя наверное Бахусу это удаётся.. :grin:
    kyg:
    У меня если 3/4 выход с котла
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    У меня если 3/4 выход с котла
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    kyg:
    или всеже ппр32 до металл стояка д50
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    или всеже ппр32 до металл стояка д50
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:
  • Обоснуйте!
    Если у вас приходит в дом из центрального водопровода труба Ду15, то какой смысл ставить на разводку общий стояк в Ду20???? :shok:
    bahus:
    Но стояк вообще можно 32-й сделать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    Но стояк вообще можно 32-й сделать.
    bahus:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :shok:
  • Спасибо за совет!Скажите сильно ли повияет на отопление, если все же оставить мне стояк метал д50 из него сделать врезки на ппр25. У меня на этом стояке соит расширитель, для дровянного котла, заглушен краном. Просто в случае чего может придется дровами с насосом топиться. Что посовеуете?
    Олег (самостроитель):
    Диаметр труб (проходы) выше чем трубы от котла нет смысла вводить
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Диаметр труб (проходы) выше чем трубы от котла нет смысла вводить
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Никак не повлияет. Кроме одного - сам стояк будет разновидностью радиатора :blum3:
    В таком случае посоветую ставить ППР25 однозначно PN25 с расчетным пределом по Т=95С! В отличии от PN20 у которой Т=80С..
    В случае с ТТ котлами очень высокая тепловая инерция..
    kyg:
    Скажите сильно ли повияет на отопление, если все же оставить мне стояк метал д50 из него сделать врезки на ппр25.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Скажите сильно ли повияет на отопление, если все же оставить мне стояк метал д50 из него сделать врезки на ппр25.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blum3:
    kyg:
    Просто в случае чего может придется дровами с насосом топиться. Что посовеуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Просто в случае чего может придется дровами с насосом топиться. Что посовеуете?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • У меня PN20 а темпераура мак Т=95 (так на трубе написано)
    Олег (самостроитель):
    Т=95С! В отличии от PN20 у которой Т=80С..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Т=95С! В отличии от PN20 у которой Т=80С..
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Считаю, что владею данным предметом в достаточности. Навиен продаем и обслуживаем уже около трех лет.
    Человек Вас спросил "выход с котла". Вы ответили 32. Даже если брать наружний диаметр резьбы, а не проходное сечение (которыми Вы оперируете, хотя этого никто никогда не делает), то 32 ни при каких раскладах не получается, а где-то около 28.
    Значится теперь по поводу терминологии, чтобы уж на одном языке разговаривать.
    В отечественной терминологии применительно к стальным трубам обычно используют термин Ду. То есть диаметр условный. Это не наружний и не внутренний диаметр, а некоторый условный, проходящий в толще стенки (поскольку труба одного размера бывает с разной толщиной стенки). Это те самые Ду15, Ду20, Ду25 и т.п. К ним соответственно привязаны "импортные" диаметры резьб 1/2" 3/4" 1". Причем по факту они тоже не соответствуют заявленному номиналу.
    Далее. Пластиковые трубы всегда считают по наружнему диаметру (Дн). Естественно у них тоже есть стандарты (ГОСТ, ISO и т.п.).
    Поскольку у полипропилена стенка довольно толстая, то его диаметр на один размер отличается от его резьбовых частей (хотя по факту внутренний проход его все равно меньше, чем у его резьбовой части). Именно поэтому стандартные (ну или наиболее ходовые) фитинги выглядят так: 20х1/2" 25х3/4", 32х1" и т.п. Заметьте - никаких внутренних проходов, одни наружние, да условные.
    Ладно. вернемся к нашим конкретным цифрам. Уж коли Вы считаете все по проходному сечению, посмотрим чего получается.
    Выход/вход котла 3/4". Примем толщину стенки равной 3 мм (завтра рабочий день, обязательно вооружусь штангенциркулем и замеряю наверняка). Итого получим около 21-22 мм
    Полипропилен Дн25(стенка 4.2). Проход 16,6 мм
    Полипропилен Дн32 (стенка 5,4). Проход 21,2 мм.
    Вроде бы как 32-ю правильнее ставить. Но в итоге все используют 25-ю трубу и комбинированные фитинги 25х3/4". Могу предположить, что у ППР за счет гладких стенок сопротивление меньше чем у металла, соответственно пропускная способность больше. Поэтому так и получается.
    Что же касается 32-го стояка, то действительно очень часто делают именно так. Насчет целесообразности спорить не буду, но могу предположить, что за счет этого насосу проще создать необходимый напор на этом участке, дабы качественней доставить теплоноситель на другой этаж.
    А вот 50-й стояк, я, так же как и Вы, считаю излишеством. Я вообще сторонник того, чтобы воды в СО было как можно меньше. Котлу при любых раскладах так полезнее....
    Ну вот как-то так. Вроде бы ничего не забыл...
    Олег (самостроитель):
    Рекомендую Вам прежде чем говорить такие слова насчет вранья, убедиться в том, что вы владеете предметом разговора.
    Никогда присоединительная резьба не была связана с проходным сечением присоединительного элемента.
    Труба может иметь присоединительный размер G3/4", однако проходное сечение может быть очень различным при этом.
    А посему поясняю:
    У Навиена проходное сечение патрубков отопления порядка 21мм
    У ППР трубы 25 для отопления - проходное сечение 16.7мм
    У ППР трубы 32 для отопления проходное сечение 21мм
    А теперь вопрос:
    Дык какую трубу применить для котла и какая она будет при этом по размерности???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Рекомендую Вам прежде чем говорить такие слова насчет вранья, убедиться в том, что вы владеете предметом разговора.
    Никогда присоединительная резьба не была связана с проходным сечением присоединительного элемента.
    Труба может иметь присоединительный размер G3/4", однако проходное сечение может быть очень различным при этом.
    А посему поясняю:
    У Навиена проходное сечение патрубков отопления порядка 21мм
    У ППР трубы 25 для отопления - проходное сечение 16.7мм
    У ППР трубы 32 для отопления проходное сечение 21мм
    А теперь вопрос:
    Дык какую трубу применить для котла и какая она будет при этом по размерности???
    Олег (самостроитель):








    Нажмите, чтобы раскрыть...















  • А Вы изначально "универсалку" на отопление хотели предложить? :shok:
    Армированная труба не бывает ниже Pn25. А Pn20 универсальная, к Вашему сведению тоже до 95 градусов. Собственно kyg уже об этом написал. Но это они считают пиковым кратковременным.
    Олег (самостроитель):
    В таком случае посоветую ставить ППР25 однозначно PN25 с расчетным пределом по Т=95С! В отличии от PN20 у которой Т=80С..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    В таком случае посоветую ставить ППР25 однозначно PN25 с расчетным пределом по Т=95С! В отличии от PN20 у которой Т=80С..
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
  • Скажите такую трубу можно использовать для отопления как у меня
  • Да все это мне известно.. Ну к чему эти лекции?
    В данном случае вы повторили мои рассуждения, только с обратной стороны.. :smile3:))
    Ну да ладно.. Проехали и приняли.
    Именно так. Только при этом условии вы сможете от котла получить его расчетные данные. Т.е. отводить надо проходным сечением именно такой трубы, которая удовлетворяет сечению патрубков котла!
    А уже потом хотите разводите от стояка на 2-3 ветки или 2 этажа трубой 25!
    Ну и зажали сечение на входе/выходе СО котла!
    Не поленитесь..завтра замерьте проходное сечение патрубков котла???
    Ну это вы погорячились.. :smile3:
    Объем теплоносителя связан с производительностью котла!
    20 кВт тепловой энергии ну никак через 1 литр воды не рассеить.. :smile3:
    bahus:
    В отечественной терминологии применительно к стальным трубам обычно используют термин Ду. То есть диаметр условный. Это не наружний и не внутренний диаметр, а некоторый условный, проходящий в толще стенки (поскольку труба одного размера бывает с разной толщиной стенки). Это те самые Ду15, Ду20, Ду25 и т.п. К ним соответственно привязаны "импортные" диаметры резьб 1/2" 3/4" 1". Причем по факту они тоже не соответствуют заявленному номиналу.
    Далее. Пластиковые трубы всегда считают по наружнему диаметру (Дн). Естественно у них тоже есть стандарты (ГОСТ, ISO и т.п.).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    В отечественной терминологии применительно к стальным трубам обычно используют термин Ду. То есть диаметр условный. Это не наружний и не внутренний диаметр, а некоторый условный, проходящий в толще стенки (поскольку труба одного размера бывает с разной толщиной стенки). Это те самые Ду15, Ду20, Ду25 и т.п. К ним соответственно привязаны "импортные" диаметры резьб 1/2" 3/4" 1". Причем по факту они тоже не соответствуют заявленному номиналу.
    Далее. Пластиковые трубы всегда считают по наружнему диаметру (Дн). Естественно у них тоже есть стандарты (ГОСТ, ISO и т.п.).
    bahus:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
    bahus:
    Вроде бы как 32-ю правильнее ставить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    Вроде бы как 32-ю правильнее ставить.
    bahus:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    bahus:
    Но в итоге все используют 25-ю трубу и комбинированные фитинги 25х3/4"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    Но в итоге все используют 25-ю трубу и комбинированные фитинги 25х3/4"
    bahus:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    bahus:
    Я вообще сторонник того, чтобы воды в СО было как можно меньше. Котлу при любых раскладах так полезнее....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    Я вообще сторонник того, чтобы воды в СО было как можно меньше. Котлу при любых раскладах так полезнее....
    bahus:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    :smile3:
  • Я не помню какой насос стоит в Аристоне, глянте, потом можно просто посчитать какие трубы требуются в Вашем случае. Вот ссылка, там все расписано для чайников, а не инженеров-проектировщиков (они и так это посчитают).
    http://teplodomkomplekt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=68
  • Здравствуйте спасибо за заботу гляну обязательно. Скажите вы когда нибудь использовали радиаторные ппр краны турецкие "Кальде". Говорят они не надежные и могут течь.img_259819.jpgimg_259819.jpgimg_259819.jpg
  • Труба стальная 3 различных ГОСТа, в них есть Ду, и есть Дн. Ду относится всетаки к внутреннему диаметру (он ближайший к реальному, практически все трубы реальный диаметр имеют больше чем Ду.) Толщина стенки трубы влияет только на наружний диаметр.
    Шероховатость пластика меньше, сопротивление из-за этого меньше.
    Большие диаметры - большие потери тепла на трубах, хотя пластик меньше передает тепла в атмосферу, да еще скорость потока теряется, 50-ка ниже плинтуса, будут проблемы.
    25-32 оптимально для полной мощности котла


  • У Вас (если не ошибаюсь) радиаторы чугуний?
    Ну и берите старые совковские латунные вентили Ду15.
    типа этих
    А пластиковые не пользуйте. При аварии нужно иметь возможность сменить кран. А как вы это будете делать если он впаен??????
    kyg:
    Скажите вы когда нибудь использовали радиаторные ппр краны турецкие "Кальде".
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Скажите вы когда нибудь использовали радиаторные ппр краны турецкие "Кальде".
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    этих
  • Если я сделаю с котла ппр 32 примерно 4 метра до своего старого стояка на которым висит расшириель а со стояка врезки для ппр 25. Или достаточно как у меня есть с котла ппр25 до стояка
  • Мы никогда пластиковые краны не ставили на отопление, только бронзу или латунь. Да, кстати, при настеннике не стоит оставлять старые забитые батареи. Да и чугун они не очень любят, вымывает графит и землю, абразивный износ оф.представитель говорит, нельзя старые оставлять.
  • И это правильно :smile3:)))
    Владимир:
    Мы никогда пластиковые краны не ставили на отопление, только бронзу или латунь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Мы никогда пластиковые краны не ставили на отопление, только бронзу или латунь.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • на отопление КРДП совковские использовались, а на картинке водяные.
  • Вот я бы сделал именно так!
    kyg:
    Если я сделаю с котла ппр 32 примерно 4 метра до своего старого стояка на которым висит расшириель а со стояка врезки для ппр 25.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Если я сделаю с котла ппр 32 примерно 4 метра до своего старого стояка на которым висит расшириель а со стояка врезки для ппр 25.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Но у меня система однотрубная с естественной циркуляцией работала просто я сделал закрыую. Поставил везде грязевики и все работало
  • Какой-такой расширитель? Система закрытой быть обязана, без давления котел не запустится.
  • Да я их по дурости уже купил они были дешевые я дума нормальные начал разбирать там все запаено даже не подмотаешь в случае чего
    Владимир:
    Мы никогда пластиковые краны не ставили на отопление, только бронзу или латунь
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Мы никогда пластиковые краны не ставили на отопление, только бронзу или латунь
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Она у меня и была закрытая шаровым краном в низу расширитея и расширитель закрытого типа стоит
    Владимир:
    Какой-такой расширитель? Система закрытой быть обязана, без давления котел не запустится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Какой-такой расширитель? Система закрытой быть обязана, без давления котел не запустится.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • По диаметрам естественная и принудительная сильно отличаются. Проблема только в балансировке системы, с танцами и бубном можно заставить работать почти всё. Бегать по кранам много, доа оборот воды для настенника важен, скорость ему нужна, это не чугунный котел.
  • А такой нельзя использовать с американкойimg_259833.jpg
    Олег (самостроитель):
    А пластиковые не пользуйте
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    А пластиковые не пользуйте
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_259833.jpgimg_259833.jpg
  • Вот у меня она толком и не грела и котел все время работал почти без остановки. Теперь узнал что датчик температуры на нем в обратке стоит. При моей бывшей СО у меня обратка больше 40 не поднималась
    Владимир:
    По диаметрам естественная и принудительная сильно отличаются. Проблема только в балансировке системы, с танцами и бубном можно заставить работать почти всё. Бегать по кранам много, доа оборот воды для настенника важен, скорость ему нужна, это не чугунный котел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    По диаметрам естественная и принудительная сильно отличаются. Проблема только в балансировке системы, с танцами и бубном можно заставить работать почти всё. Бегать по кранам много, доа оборот воды для настенника важен, скорость ему нужна, это не чугунный котел.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да он выйдет дороже в 3 раза обычных! К нему надо комбинированные муфты на американке покупать. Смысл?
    Есть регулировочные краны обычные для отопления.
    Вам их надо ставить сразу на радиаторы, а уже к ним подводить ППР!

  • Американки у меня куплены а эти краны у нас примерно на процентов 30 меньше стоят чем американки на 20 .
    Олег (самостроитель):
    Да он выйдет дороже в 3 раза обычных
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Да он выйдет дороже в 3 раза обычных
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Правда что лен с краской или олифой нельзя использовать? Почему?
    Олег (самостроитель):
    Вам их надо ставить сразу на радиаторы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Вам их надо ставить сразу на радиаторы
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Почему нельзя шаровыми отрегулировать не пойму
    Олег (самостроитель):
    Ну и берите старые совковские латунные вентили Ду15.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Ну и берите старые совковские латунные вентили Ду15.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вам видней.
    kyg:
    Американки у меня куплены а эти краны у нас примерно на процентов 30 меньше стоят чем американки на 20 .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Американки у меня куплены а эти краны у нас примерно на процентов 30 меньше стоят чем американки на 20 .
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Про олифу не скажу.. а лен с краской вроде как пользуют.
    Я делал нитками с рынка.
    kyg:
    Правда что лен с краской или олифой нельзя использовать? Почему?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Правда что лен с краской или олифой нельзя использовать? Почему?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Они закоксовываются по поверхности шара! Они только на откр/закр!!!!
    Иначе потом не будут держать - потекут!
    kyg:
    Почему нельзя шаровыми отрегулировать не пойму
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Почему нельзя шаровыми отрегулировать не пойму
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Скажите когда будет сделана 2-х трубка тупиковая на 4 крыла ее что постоянно нужно будет регулировать по мере нагнетания температуры.
    И можно ли использовать только 1 вентиль на радиаторе и кран маевского
    Олег (самостроитель):
    Они закоксовываются по поверхности шара! Они только на откр/закр!!!!Иначе потом не будут держать - потекут!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Они закоксовываются по поверхности шара! Они только на откр/закр!!!!Иначе потом не будут держать - потекут!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Можно.
    При 2-х трубной системе по подаче идет теплоноситель стабильной температуры, установленной на котле. Это в корне отличает ее от 1-трубной, где подача=подмес обратки.
    Поэтому при 2-х трубной настраивается радиатор один раз на требуемую температуру! И ВСЕ!
    kyg:
    И можно ли использовать только 1 вентиль на радиаторе и кран маевского
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    И можно ли использовать только 1 вентиль на радиаторе и кран маевского
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Скажите когда будет сделана 2-х трубка тупиковая на 4 крыла ее что постоянно нужно будет регулировать по мере нагнетания температуры.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Скажите когда будет сделана 2-х трубка тупиковая на 4 крыла ее что постоянно нужно будет регулировать по мере нагнетания температуры.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Дя чего служит 2 кран если я может никогда не буду снимать батарею
    Если Вам не сложно можее выложить чертеж своего отопления с диаметрами труб и длинной участков , марками вентилей кол секций и способом подключения. Когда время будет. Заранее спасибо за советы!
    Олег (самостроитель):
    Поэтому при 2-х трубной настраивается радиатор один раз на требуемую температуру! И ВСЕ!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Поэтому при 2-х трубной настраивается радиатор один раз на требуемую температуру! И ВСЕ!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Извините, задержался. Маленько в командировку съездил. :smile3:
    Итого замерял. Наружнее сечение патрубка отопления на Навиене (все следующие цифры абсолютно справедливы для ЛЮБЫХ настенных котлов. По крайней мере для Навиена, Бакси, Ардерии и Иммергаза) = 26,5 (примерно) миллиметров. Проходное сечение 16 РОВНО миллиметров.
    Ну и где мы 25-м полипропиленом заужаем???????????????????
    Размышляйте...........
    Ну зачем же так радикально. Понятно же, что я не 1 литр ввиду имел. Есть бак на 6 литров - вот до 60-70 литров самое то. Не больше. И не надо городить регистры из 108 стали с 50-ми стояками, чтобы туда потом полтонны залить.
    Олег (самостроитель):
    Ну и зажали сечение на входе/выходе СО котла!
    Не поленитесь..завтра замерьте проходное сечение патрубков котла???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Ну и зажали сечение на входе/выходе СО котла!
    Не поленитесь..завтра замерьте проходное сечение патрубков котла???
    Олег (самостроитель):

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:




    Олег (самостроитель):
    20 кВт тепловой энергии ну никак через 1 литр воды не рассеить.. :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    20 кВт тепловой энергии ну никак через 1 литр воды не рассеить.. :smile3:
    Олег (самостроитель):
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А вдруг будете? Сливать всю систему в лютый мороз????
    Не экономьте на этом...
    kyg:
    Дя чего служит 2 кран если я может никогда не буду снимать батарею
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Дя чего служит 2 кран если я может никогда не буду снимать батарею
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • :shok: :shok: :shok:
    В Выходные замерю у себя...
    Ну нифига там не 16!! :blush:
    По этому вопросу откладываем на выходные..:smile3:))
    bahus:
    Проходное сечение 16 РОВНО миллиметров.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    Проходное сечение 16 РОВНО миллиметров.
    bahus:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok::shok::shok:

    :blush:
    :smile3:
  • хорошо. сделаю Вам фотку :smile3::smile3:
  • Я тоже..:smile3:))))))) :laugh1:
    bahus:
    хорошо. сделаю Вам фотку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    хорошо. сделаю Вам фотку
    bahus:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3::laugh1:
  • Спасибо за советы я уже делаю всеже однотрубную на каждый этаж. Если греть плохо будет думаю до зимы смогу переделать. Я думаю мой дом могут спасти только ТП на первом этаже.
  • Ну вот.. :shok:
    И чего 4 страницы развесили.. :laugh1:
    А это только зима и покажет..
    ну типа ДА!
    Только цена вопроса..:smile3:
    kyg:
    Спасибо за советы я уже делаю всеже однотрубную на каждый этаж.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Спасибо за советы я уже делаю всеже однотрубную на каждый этаж.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
    :laugh1:
    kyg:
    Если греть плохо будет думаю до зимы смогу переделать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Если греть плохо будет думаю до зимы смогу переделать.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    kyg:
    Я думаю мой дом могут спасти только ТП на первом этаже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Я думаю мой дом могут спасти только ТП на первом этаже.
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • Спасибо всем за советы!
    Да цена вопроса а еще что дом у меня без подвала. На первом этаже дощатые полы в основном. Двери все стоят на полах все заделанные. Можно вообще проложить ТП по доскам?
    Олег (самостроитель):
    ну типа ДА!Только цена вопроса..:smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    ну типа ДА!Только цена вопроса..:smile3:
    Олег (самостроитель):
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Смотря какой..
    Водяной нет!
    А электрический... :sarcastic hand: ну это без меня.. (с) :smile3:)))
    kyg:
    Можно вообще проложить ТП по доскам?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kyg:
    Можно вообще проложить ТП по доскам?
    kyg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :sarcastic hand:ну это без меня:smile3:
  • Вы абсолютно правы!!!!!!!!!!
    Признаю свое заблуждение :sorry2:
    Замерил на своем котле -16.7мм!!!!!!!!!!!
    Согласен - ППР25 вполне можно от котла отводить!
    Интересно..откуда я взял цифирьку 21мм??????? :blush:
    bahus:
    Итого замерял. Наружнее сечение патрубка отопления на Навиене (все следующие цифры абсолютно справедливы для ЛЮБЫХ настенных котлов. По крайней мере для Навиена, Бакси, Ардерии и Иммергаза) = 26,5 (примерно) миллиметров. Проходное сечение 16 РОВНО миллиметров.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    Итого замерял. Наружнее сечение патрубка отопления на Навиене (все следующие цифры абсолютно справедливы для ЛЮБЫХ настенных котлов. По крайней мере для Навиена, Бакси, Ардерии и Иммергаза) = 26,5 (примерно) миллиметров. Проходное сечение 16 РОВНО миллиметров.
    bahus:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :sorry2:


    Интересно..откуда я взял цифирьку 21мм???????:blush:
  • Доброй ночи!Сегодня приходили газовики чистку котла делали мне тоже сказаи что можно ппр25
  • Ну так эта... Инженеры-то на заводах не просто так сидят.....
    :drinks:
    Олег (самостроитель):
    Вы абсолютно правы!!!!!!!!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Вы абсолютно правы!!!!!!!!!!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :drinks:
  • :drinks:
    Все! Разобрался..!!!!!
    У меня же стоит резервный э/котел. Это оттуда у меня такое сечение, и поэтому я делал стояк на 32ППР!
    В том году газ-то так и не дали ..вот и пришлось систему срочно времянку делать на э/котле.
    :sarcastic hand:
    bahus:
    Ну так эта... Инженеры-то на заводах не просто так сидят.....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    Ну так эта... Инженеры-то на заводах не просто так сидят.....
    bahus:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :drinks:
    Олег (самостроитель):
    Интересно..откуда я взял цифирьку 21мм??????? [Сама невинность]
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Интересно..откуда я взял цифирьку 21мм??????? [Сама невинность]
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    :sarcastic hand:
  • Есть такая система - в Яндексе: "настильные полы". Никаких мокрых процессов, использовать можно сразу. У себя в деревне начал делать.
  • Добрый вечер! Скажите пож какого диметра стояк нужен до расширительного бака, если магистраль по дому ппр25. Спасибо вы очень помоги мне своей информацией.
    bahus:
    А вот 50-й стояк, я, так же как и Вы, считаю излишеством. Я вообще сторонник того, чтобы воды в СО было как можно меньше. Котлу при любых раскладах так полезнее....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bahus:
    А вот 50-й стояк, я, так же как и Вы, считаю излишеством. Я вообще сторонник того, чтобы воды в СО было как можно меньше. Котлу при любых раскладах так полезнее....