Кипит система отопления

  • всем привет.Вопрос к знающим.кипит система отопления ,стучат радияторы,что делать незнаю.Кател на 250кв.,раширитель на 25 л.общая площадь на 200кв.
    [ссылка на вложение не работает]
    ссылка на вложение не работает
  • Нет никакой информации для ответа, кроме упоминания наличия какой-то системы отопления!
    Тип-вид-схема---???????? :shok:
    :shok:
  • дополнения к теме С.О. на твердом топлеве ,труба РРR.д32-40.img_263294.jpgimg_263294.jpgimg_263294.jpg
  • Слишком высокая температура воды на выходе из котла.
    Возможные причины:
    - неисправность автоматики котла,
    - слишком слабый циркуляционный насос или насос неисправен
    - слишком малое давление воды на выходе из котла
    Для работы без насоса, имхо, у вас маловаты диаметры разводящих трубопроводов. Возможно не выдержаны уклоны лежаков.
    Да и расширитель лучше врезать в обратный трубопровод, перед насосом. А на его место установить автоматический воздухосборник.





  • Перепад подачи и обратки по Т*? Как работают радиаторы 1-го этажа? Фильтр перед насосом чистили? Воздух стравили весь? Объвязка котла и Р.Б.( схему или фото)
    Valodya:
    кипит система отопления ,стучат радияторы,что делать незнаю.Кател на 250кв.,раширитель на 25 л.общая площадь на 200кв.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Valodya:
    кипит система отопления ,стучат радияторы,что делать незнаю.Кател на 250кв.,раширитель на 25 л.общая площадь на 200кв.
    Valodya:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • :shok: :shok: :shok:
    Неужели котёл 250КВТ??? :blush: Может всё-таки 25 КВТ? Если всё таки 250КВТ, то конечно кипеть будет! Это с запасом хватит на 10 таких домов, да ещё и на ГВС этих домов через теплообменник останется!
    Valodya:
    Кател на 250кв.,раширитель на 25 л.общая площадь на 200кв.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Valodya:
    Кател на 250кв.,раширитель на 25 л.общая площадь на 200кв.
    Valodya:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok::shok::shok:
    :blush:
  • Похоже не хватает обратного клапана на байпасе под насосом! Кран на байпасе может быть не закрыт!
    Насос создает противодавление в обратку против подачи - отсюда и хлопки в радиаторах!
    И кстати... ППР трубы 32 и 40 это не Ду32 и не Ду40!!! Т.е. не равны этим значениям!
    sans:
    Возможные причины:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    Возможные причины:
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Как видно из рисунка, это открытая СО. Расширительный бак подключен правильно.
    sans:
    Да и расширитель лучше врезать в обратный трубопровод, перед насосом. А на его место установить автоматический воздухосборник.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    Да и расширитель лучше врезать в обратный трубопровод, перед насосом. А на его место установить автоматический воздухосборник.
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Можно, конечно. Только вот остальная система отопления станет работать плохо, а то и совсем остановится.
    ну-ну...

    bnn062:
    Как видно из рисунка, это открытая СО. Расширительный бак подключен правильно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bnn062:
    Как видно из рисунка, это открытая СО. Расширительный бак подключен правильно.
    bnn062:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • понятно и даже кран непоможет для регулирование на перемычку
  • Согласно вашему рисунку.. у вас кран на байпасе служит для открытия в случае работы системы в режиме ЕЦ?
    И еще вопрос..
    Система и схема заново монтированная?
    Или ранее работала в такой схеме???
    Valodya:
    понятно и даже кран непоможет для регулирование на перемычку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Valodya:
    понятно и даже кран непоможет для регулирование на перемычку
    Valodya:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Всем добрый вечер.Отвечаю на ваш заданый вопрос.
    1.Кран на байпасе мне посаветовали поставить для ЕЦ.
    2.Монтаж СО новый на свежый дом сделали.ранше неработал.

  • ТОгда вопросы.
    1. Если Вы когда пользуете котел и включенный НАСОС.. что делаете с этим краном? Закрываете? Или как..?
    А если авария по электричеству (насос встал) а кран закрыт...?
    2. Зачем насос заключен с двух сторон кранами (и какими именно)? Для аварийной замены ..или для чего еще??
    Поясните эти моменты..
    Valodya:
    1.Кран на байпасе мне посаветовали поставить для ЕЦ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Valodya:
    1.Кран на байпасе мне посаветовали поставить для ЕЦ.
    Valodya:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • У вас система закипает даже при включенном насосе???????????
    У вас есть возможность проверить свободное движение протока по системе???
    Не случилось ли банальное заужение (а то и почти полное перекрытие некачественной сваркой труб стояков) подачи и обратки???
    Бывает так торопяться (или просто нет опыта) что умудряются запаять стыки с МУСОРОМ!!!! Который так прилипает к горячему ППР навсегда!
    Чистота сечений проходов 100% ???
    Valodya:
    Всем добрый вечер.Отвечаю на ваш заданый вопрос.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Valodya:
    Всем добрый вечер.Отвечаю на ваш заданый вопрос.
    Valodya:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Valodya:
    дополнения к теме С.О. на твердом топлеве ,труба РРR.д32-40.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Valodya:
    дополнения к теме С.О. на твердом топлеве ,труба РРR.д32-40.
    Valodya:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • До и после ЛЮБОГО насоса (теплообменника, грязевика, котла, регулятора температуры и т.п.) ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть предусмотрена запорная арматура. См. ПТЭ ТЭ, на СНиПы даже ссылаться не буду за очевидностью момента.
    Олег (самостроитель):
    2. Зачем насос заключен с двух сторон кранами (и какими именно)? Для аварийной замены ..или для чего еще??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    2. Зачем насос заключен с двух сторон кранами (и какими именно)? Для аварийной замены ..или для чего еще??
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если мы о Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок которые с 1 октября 2003 г., то мне кажется они мало как соотносятся с частными ОДНОКВАРТИРНЫМИ домами??
    Там даже ответственность за выполнение этих Правил возлагается на руководителей-собственников энергоустановок, а не на собственников-частников этих котелков.
    А как вы объясните что в многоэтажном доме у меня в комнате батарея не имеет запорной аппаратуры???
    Просто тупо приварены к стоякам.
    Причем у половины пользователей форума думаю также!
    Может все такие какие-то существуют ограничения или условности..
    Например в зависимости от Ду??
    Вот когда я сдавал водоснабжение дома водоканалу, то мне сказали что вводной счетчик и фильтр могу не обвязывать кранами с 2-х сторон, так как это ко мне не относится поскольку я отдельный дом и подача воды ко мне тупиковая и а не транзитная. Более того у меня введен обратный клапан ХВС после всех учетных групп.
    Думаю что в частном отоплении одноквартирного дома требования к обвязкам насосов и арматуры диктуется сугубо технологичностью и удобством эксплуатации, а не иными мотивами и обязательствами.
    При ремонтах ХВС и ГВС в частном одноквартирном доме интересы иных собственников не страдают, поэтому предусмотреть конечно запорную с 2-х сторон можно везде..только смысл?
    Ну это мое видение вопроса.. может оно и ошибочное.
    sans:
    на СНиПы даже ссылаться не буду за очевидностью момента.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    на СНиПы даже ссылаться не буду за очевидностью момента.
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    См. ПТЭ ТЭ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    См. ПТЭ ТЭ
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    sans:
    До и после ЛЮБОГО насоса (теплообменника, грязевика, котла, регулятора температуры и т.п.) ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть предусмотрена запорная арматура
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    До и после ЛЮБОГО насоса (теплообменника, грязевика, котла, регулятора температуры и т.п.) ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть предусмотрена запорная арматура
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...








  • 1. ХВС тут вообще ни причем - у водоканала свои нормы.
    2. покажите мне: где и в каком месте написано, что ПТЭ ТЭ не распространяется на частников? В ПТЭ четко написано на кого оно распространяется, а на кого нет.
    3. не помню, чтоб я писал о том, что установка запорной арматуры до и после обязательна для отопительных приборов... Для системы отопления в целом - обязательна.

  • 1.при ПЦ у меня кран закрыт, А если света нету то открытый ЕЦ.Ну канечно дома постояно должен быть человек.В ближащем будущем проведу газ тогда будет намного проще. 2.краны с двух старон нужны вы правельно заметили для аварийной замены и прочиски фильтра СО кипит даже при включёном маторе
    Олег (самостроитель):
    вопросы.
    1. Если Вы когда пользуете котел и включенный НАСОС.. что делаете с этим краном? Закрываете? Или как..?
    А если авария по электричеству (насос встал) а кран закрыт...?
    2. Зачем насос заключен с двух сторон кранами (и какими именно)? Для аварийной замены ..или для чего еще??
    Поясните эти моменты
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    вопросы.
    1. Если Вы когда пользуете котел и включенный НАСОС.. что делаете с этим краном? Закрываете? Или как..?
    А если авария по электричеству (насос встал) а кран закрыт...?
    2. Зачем насос заключен с двух сторон кранами (и какими именно)? Для аварийной замены ..или для чего еще??
    Поясните эти моменты
    Олег (самостроитель):




    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • к сажелению у меня нет такой вазможности, а хотелос бы проверить
    Олег (самостроитель):
    У вас есть возможность проверить свободное движение протока по системе???
    Не случилось ли банальное заужение (а то и почти полное перекрытие некачественной сваркой труб стояков) подачи и обратки???
    Бывает так торопяться (или просто нет опыта) что умудряются запаять стыки с МУСОРОМ!!!! Который так прилипает к горячему ППР навсегда!
    Чистота сечений проходов 100% ???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    У вас есть возможность проверить свободное движение протока по системе???
    Не случилось ли банальное заужение (а то и почти полное перекрытие некачественной сваркой труб стояков) подачи и обратки???
    Бывает так торопяться (или просто нет опыта) что умудряются запаять стыки с МУСОРОМ!!!! Который так прилипает к горячему ППР навсегда!
    Чистота сечений проходов 100% ???
    Олег (самостроитель):



    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это к чему?
    Смотрим на схему СО и читаем "переливная труба", значит открытая система. Только при таком подключении расширительного бака, будет удаляться воздух из системы, но никак не при его подключении в обратный трубопровод.
    P.S. А вот низ расширительного бака должен быть не только выше верха радиаторов но и в самой верхней точке системы отопления.
    sans:
    ну-ну...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    ну-ну...
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Для удаления воздуха ставят воздухосборники, но никак не расширители.
    Расширитель, кроме своей основной задачи (компенсации теплового расширения воды), также поддерживает минимально заданное давление в системе отопления, чем не дает ей завоздушиваться. Это при условии, что он подключен в обратку и имеется минимальная автоматика по нижнему уровню воды в расширителе.
    А по теме: надо смотреть давление до и после насоса, после котла; температуру до и после котла, желательно температуру до и после самых близких и самых дальних радиаторов; соответствует ли производительность насоса паспортной прокачке воды через котел и действительно ли насос развивает эту производительность; нет ли где незамеченных врезок в отопление; исправность запорной арматуры на котле и на насосе. Перед насосом должен быть фильтр - возможно засорен. В паечных стыках может быть мусор - я знаю случай, когда заказчику, надурившему бригаду сантехников, вместо одного из стояков вварили кусок металлического лома, по виду от трубы не отличить. Экономия на оплате труда ему вылилась в полную переделку всей системы отопления...


  • Совершенно верно, а для СО.с ЕЦ. Рас.Бак (в данной схеме) как раз, два в одном и воздухозборник и расширительный бак(если при монтаже не запороли).И находится (по описанию) в самой верхней точке выше всех радиаторов, магистральная труба у плинтуса подводки низ/низ.
    Если кипит С.О даже при работающем насосе и все радиаторы горячие, значит мощный котёл;выход --- не давать котлу много кушать и дышать,регулировать(поддувалом).имхо
    sans:
    Для удаления воздуха ставят воздухосборники, .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    Для удаления воздуха ставят воздухосборники, .
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Тем более надо проверить свободный ход протока
    Только опять вы так и не сказали.. когда кипит система что с радиаторами? Все горячие или некоторые..или как??
    Больше информации, а то тянуть приходится как из партизана :smile3:))
    А можно.
    Отсоедините кран ПОСЛЕ насоса.
    Перекройте кран на байпасе (который открываете при ЕЦ)
    Откройте кран ПЕРЕД насосом.
    На выходе из насоса приспособьте подключение широкого свободного шланга. Второй конец шланга бросьте в расширительный бак.
    Заполните расширительный бак полней.
    Запустите насос без КОТЛА!!!
    Что нужно смотреть и в чем убедиться:
    Все ваши трубы должны обеспечить свободное движение жидкости по системе. Т.е. поступающая вода из шланга от насоса в расширительный бак должна уходить (ну чуть с запозданием и поднятием уровня в баке) обратно в систему! Если этого не происходит, значит где-то сечения заужены.
    А может и вода от насоса даже не будет в расширительный бак поступать! Тогда насос либо не работает, либо опять нет протока.
    Либо насос подключен в другую сторону.. :smile3:))
    Т.е. если система кипит даже при насосе, то уж без него тем более закипит.
    И кстати...котел все таки какой мощности 25кВт или 250кВт????
    Проверив чистоту проходов труб..можно перейти к проверке чистоты проходов в радиаторы через отводы!
    Valodya:
    СО кипит даже при включёном маторе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Valodya:
    СО кипит даже при включёном маторе
    Valodya:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:
    Valodya:
    к сажелению у меня нет такой вазможности, а хотелос бы проверить
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Valodya:
    к сажелению у меня нет такой вазможности, а хотелос бы проверить
    Valodya:

    Нажмите, чтобы раскрыть...










    :smile3:


  • У вас твёрдо топливный котёл. а значит регулировка по мощности довольно условна. Судя по схеме у вас однотрубная система собранная из полипропиленовых труб на которые сверху посажены регистры, а значит количество воды в системе ограничено. Но ни это главное, При такой схеме подключения регистров принудительная циркуляция осуществляется только по трубам, регистры в такой схеме работают как в обыкновенной гравитационной системе. То есть система комбинированная, принудительная циркуляция + гравитационка. Если разобрать работу системы, то она происходит следующим образом. Насос прогоняет воду по трубам из за чего быстро повышается температура в котле, работа же регистров происходит с задержкой из за недостаточной скорости циркуляции между регистром и магистралью, то есть теплосъём существенно снижен. Здесь бы вам больше подошла либо схема двух трубная с диагональным подключением регистров, что обеспечивает максимальное значение передачи мощности, либо однотрубная, но с циркуляцией теплоносителя непосредственно через регистр.