"ленинградка" - что это такое?

  • Сколько встречал людей, сведущих в отоплении, столько и мнений. Вот недавно опять сошлись не на шутку 3 спеца и каждый с пеной у рта доказывал, что вот именно "это" и есть "та самая ленинградка". Послушал их внимательно и уже который раз опять запутался.
    Итак, вот мнения:
    1. "Ленинградка"- просто любая однотрубная система отопления
    2. "Ленинградка"- однотрубная с регулирующим вентилем на магистрали, под каждым радиатором.
    3. "Ленинградка"- однотрубная без перемычек под радиатором, все радиаторы соединены последовательно.
    Мне, конечно глубоко наплевать что из них как называется правильно, но вот чисто ради спора и истины, что же такое "ленинградка" на самом деле? Кто знает достоверно, а не по слухам или от "старших товарисчей"? :acute:
    Собственно для упрощения - рисунок всех 3-ёх вариантовimg_261015.jpg




    :acute:
    img_261015.jpgimg_261015.jpg
  • Две нижних схемы вообще бред, на мой взгляд. Ленинградкой всю жизнь считали верхнюю схему.
  • вот тут люди прям в интернете выкладывают свои "ленинградки" :laugh1:
    вторая схема
    http://masstter.com/otoplenie/leningradka-sistema-otopleniya.html
    а вот тут подобие третьей
    http://okolowiki.ru/Устройство_систем_отопления
    Самое смешное, что и у местных наших спецов такой же бардак с определениями :sm029:
    a-x-e-l-1:
    Две нижних схемы вообще бред, на мой взгляд.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Две нижних схемы вообще бред, на мой взгляд.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:




  • Все бы ничего и нормально. Только вот назначение кранов на байпасе кто-бы пояснил :grin:
    Фиг с ним с расчетами..хотя бы логику их там нахождения.. :shok:
    И что там является "элементом двухтрубной"..??? :blush:
    Тут даже нет слов... :grin:
    Похоже там автор больше знаком с электротехникой..нежели с отоплением.
    На мой взгляд существует:
    однотрубная СО
    двутрубная СО
    смешанная СО.
    Однотрубную с верхним розливом назвали Ленинградкой, так как впервые эта схема была применена в многоэтажном отоплении Ленинграда по причине экономии трубного проката.
    А уже потом почему-то всю однотрубную систему отопления начали = ЛЕНИНГРАДКА.
    Ну вот так мне пояснили много времени назад.. За достоверность действительности не ручаюсь, но правдоподобность присутствует!
    Самое смешное не бардак с определениям.. а бардак с основами понимания процессов.
    В народе не зря говорят.. "хоть чугунком назови..только в печку не ставь!" (с)
    :yes3:
    Glory Const:
    вторая схема
    http://masstter.com/otoplenie/leningradka-sistema-otopleniya.html
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    вторая схема
    http://masstter.com/otoplenie/leningradka-sistema-otopleniya.html
    Glory Const:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    :shok:
    :blush:
    Glory Const:
    а вот тут подобие третьей
    http://okolowiki.ru/Устройство_систем_отопления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    а вот тут подобие третьей
    http://okolowiki.ru/Устройство_систем_отопления
    Glory Const:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:





    ЛенинградкойЛенинградкой

    Glory Const:
    Самое смешное, что и у местных наших спецов такой же бардак с определениями
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Самое смешное, что и у местных наших спецов такой же бардак с определениями
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :yes3:
  • Все три рисунка, и есть "Ленинградка." "Ленинградка"- просто любая однотрубная система отопления, которая насчитывает около 16-ти видов(если не ошибаюсь)."Ленинградка" - просто по народному.(жаргон)
    Glory Const:
    1. "Ленинградка"- просто любая однотрубная система отопления2. "Ленинградка"- однотрубная с регулирующим вентилем на магистрали, под каждым радиатором.3. "Ленинградка"- однотрубная без перемычек под радиатором, все радиаторы соединены последовательно.Мне, конечно глубоко наплевать что из них как называется правильно, но вот чисто ради спора и истины, что же такое "ленинградка" рисунок всех 3-ёх вариантов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    1. "Ленинградка"- просто любая однотрубная система отопления2. "Ленинградка"- однотрубная с регулирующим вентилем на магистрали, под каждым радиатором.3. "Ленинградка"- однотрубная без перемычек под радиатором, все радиаторы соединены последовательно.Мне, конечно глубоко наплевать что из них как называется правильно, но вот чисто ради спора и истины, что же такое "ленинградка" рисунок всех 3-ёх вариантов
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    "Ленинградка" - просто по народному.
  • Рисунок 1 это единственная рабочая.
    Остальные полная чушь! Даже если захотите...нигде не найдете примеров!!!!!
    fimik:
    Все три рисунка, и есть "Ленинградка." "Ленинградка"- просто любая однотрубная система отопления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    fimik:
    Все три рисунка, и есть "Ленинградка." "Ленинградка"- просто любая однотрубная система отопления
    fimik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • ну логика простая. Если гидравлическое сопротивление отрезка трубы по любому меньше, чем сопротивление 2-ух тройников и 2-ух колен+ сопротивление радиатора, естественно теплоноситель пойдёт больше по перемычке, чем через радиатор. Вот по этой причине нижнюю перемычку (часть магистрали) и поджимают вентилем.
    Олег (самостроитель):
    Все бы ничего и нормально. Только вот назначение кранов на байпасе кто-бы пояснил Фиг с ним с расчетами..хотя бы логику их там нахождения..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Все бы ничего и нормально. Только вот назначение кранов на байпасе кто-бы пояснил Фиг с ним с расчетами..хотя бы логику их там нахождения..
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Разгавор о работе, или всё же о однотрубной С.О "Ленинградке" как таковой?
    Олег (самостроитель):
    Рисунок 1 это единственная рабочая.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Рисунок 1 это единственная рабочая.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну и пусть себе идет спокойно по основной магистральке.
    А в радиаторы и так зайдет горячая вода, даже с таким сопротивлением.
    Зачем поджимать-то? Этак на последние радиаторы вообще ничего не приедет.. :laugh1:
    Glory Const:
    ну логика простая. Если гидравлическое сопротивление отрезка трубы по любому меньше, чем сопротивление 2-ух тройников и 2-ух колен+ сопротивление радиатора, естественно теплоноситель пойдёт больше по перемычке, чем через радиатор.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    ну логика простая. Если гидравлическое сопротивление отрезка трубы по любому меньше, чем сопротивление 2-ух тройников и 2-ух колен+ сопротивление радиатора, естественно теплоноситель пойдёт больше по перемычке, чем через радиатор.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Glory Const:
    Вот по этой причине нижнюю перемычку (часть магистрали) и поджимают вентилем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Вот по этой причине нижнюю перемычку (часть магистрали) и поджимают вентилем.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • Разговор конечно изначально о термине "Ленинградка".
    Термин "ленинградка" относится только к однотрубным системам.
    Но при всем при этом надо понимать, что нарисовать можно что угодно, и даже назвать "ленинградкой".
    А вот есть ли такие варианты в практике и реальностях - это вопрос!!!! :grin:
    Рисунок 1 - в квартире где сейчас сижу и давлю клаву..
    Рисунок 2 - даже представить не могу такого воплощения в монтаже! Найдите фото примера?
    Рисунок 3 - см...выше по рис.2
    :smile3:)) :blush:
    fimik:
    Разгавор о работе, или всё же о однотрубной С.О "Ленинградке" как таковой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    fimik:
    Разгавор о работе, или всё же о однотрубной С.О "Ленинградке" как таковой?
    fimik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    :grin:



    :smile3::blush:
  • вот и ставят крантик, чтобы она не просто заходила, а именно столько, сколько нужно :wink3:
    Олег (самостроитель):
    Ну и пусть себе идет спокойно по основной магистральке.А в радиаторы и так зайдет горячая вода, даже с таким сопротивлением.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Ну и пусть себе идет спокойно по основной магистральке.А в радиаторы и так зайдет горячая вода, даже с таким сопротивлением.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • Для этого служат краны вход/выход на радиаторе!!!
    Байпас тут не при чем!!!
    Glory Const:
    вот и ставят крантик, чтобы она не просто заходила, а именно столько, сколько нужно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    вот и ставят крантик, чтобы она не просто заходила, а именно столько, сколько нужно
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • краны на радиаторе служат для уменьшения протока в радиатор. А если проток и так маленький?
    Олег (самостроитель):
    Для этого служат краны вход/выход на радиаторе!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Для этого служат краны вход/выход на радиаторе!!!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Пропорционально увеличивать диаметры магистрали и отводов. Но никак не вводить еще один кран!!!
    Glory Const:
    А если проток и так маленький?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    А если проток и так маленький?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а если нужна возможность плавной и точной регулировки? Ведь бывает же, что возникает такая необходимость?
    или наоборот, нужно выключить несколько радиаторов и запустить весь теплоноситель через один радиатор?
    Олег (самостроитель):
    Пропорционально увеличивать диаметры магистрали
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Пропорционально увеличивать диаметры магистрали
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Что мешает это делать кранами на радиаторе? Вот и делайте не меняя сечение основной подачи.
    Закройте краны всех лишних радиаторов и пустите по одному. При чем тут основная подача?
    А если нужно максимально 2 радиатора в разных концах петли??? :wink3:
    Glory Const:
    а если нужна возможность плавной и точной регулировки? Ведь бывает же, что возникает такая необходимость?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    а если нужна возможность плавной и точной регулировки? Ведь бывает же, что возникает такая необходимость?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    или наоборот, нужно выключить несколько радиаторов и запустить весь теплоноситель через один радиатор?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    или наоборот, нужно выключить несколько радиаторов и запустить весь теплоноситель через один радиатор?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :wink3:
  • Ну здрасте!
    Все хрущевки изначально делались по третьей схеме. Только радиаторы там были не по горизонтали, а по вертикали расположены.
    Олег (самостроитель):
    Рисунок 1 это единственная рабочая.
    Остальные полная чушь! Даже если захотите...нигде не найдете примеров!!!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Рисунок 1 это единственная рабочая.
    Остальные полная чушь! Даже если захотите...нигде не найдете примеров!!!!!
    Олег (самостроитель):

    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Как бы эта система не называлась, она плохая.
  • Конечно плохая. Даже очень плохая!
    Но она самая простая и дешевая. Потому в СССР практически все дома именно таким образом и строили.
    Владимир:
    Как бы эта система не называлась, она плохая.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Как бы эта система не называлась, она плохая.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • там был байпас!!!
    Просто Дачник:
    Ну здрасте!
    Все хрущевки изначально делались по третьей схеме.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Ну здрасте!
    Все хрущевки изначально делались по третьей схеме.
    Просто Дачник:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В тех квартирах, где мне довелось жить - ни в одной небыло.
    Олег (самостроитель):
    там был байпас!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    там был байпас!!!
    Олег (самостроитель):

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В тех где я - были! :smile3:
    Просто Дачник:
    В тех квартирах, где мне довелось жить
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    В тех квартирах, где мне довелось жить
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Ленинградка - верхняя, причем байпас с заужением, все остальные не далжны быть горизонтальными, они вертикальные, байпас на второй с заужением, кран на подаче ставится, на байпасе нет смысла, т.к. при закрытии происходит гидравлическая разбалансировка и может быть кирдык другим стоякам.
  • Всем привет! Помогите разобраться с таким вопросом! В квартире была
    система отопления ленинградка с чугунными радиаторами ( ввод от соседней квартиры ,расположение горизонтальное, от меня в обратку, систтема однотрубная) заменил на радиаторы аллюминевые , трубы на метопласт D26 систему сделал последовательно, в ту зиму всё и у всех работало, в этом году котельные отдали в частнику, он не топит, стали жаловатся все дома, теперь меня, и у кого измено отопление начинают обвинять в том что это и нас не топится, дом ,весь микрорайон( к слову из двух котельных оставили одну и работает один котёл, всё на угле) я нарушил систему отопления или улучшил такой переделкой?
    Если не нарушил помогите доказать расчётами, или ссылку какую киньте почитать!Алексей 01

  • С точностью до наоборот!
    Вам должны доказать, что теплосъем всего района теперь у вас в квартире. :smile3:)) :grin:
    Алексей:
    Если не нарушил помогите доказать расчётами, или ссылку какую киньте почитать!Алексей 01
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Если не нарушил помогите доказать расчётами, или ссылку какую киньте почитать!Алексей 01
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3::grin:
  • Я что-то упустил. Ленинградкой первоначально называлась система отопления в Хрущёвках. Эта система была разработана институтом "Ленгорпроект" был такой, а может и сейчас есть. Разрабатывалась однотрубная система для многоэтажных домов, свыше 3х этажей. Дто как раз, стояк, поводка к радиатору и перемычка. Институтом была разработана не одна система. На верхнем рисунке как раз такая же система в горизонтальном исполнении. Та же самая подводка, только сделана снизу, а не с боку, как на вертикальной разводке. А то, что на перемычку ставят вентиля или краны, то это уже самодеятельность! Кто-то, по видимому решил, что теплоноситель будет проходить по нижней трубе, как по линии наименьшего сопротивления и радиатор не будет греть. Мнение совершенно не правильное! Так что второй рисунок, ерунда, которая ние имеет ничего общего с первоначальным проектом! Третий рисунок, так же не имеет к данной системе ни какого отношения-- это обычное, последоваельное подключение радиаторов. Именно так до сих пор во многих домах подключены полотенцеушители. Такая схема использовалась, и используется в системах с малой длиной и с большим располагаемым перепадом по давлению. Так же такая схема разводки применялась и применяется в паровых системах отопления, используется тепловая энергия пара, пароводяной взвеси и конденсата.
  • Если изобразить этот рисунок вертикально, получится обычная однотрубная система с байпасом и краном на байпасе или как обычно ставят трёхходовой непосредственно в узел байпаса. Никакой самодеятельности, каждый день такие системы встречаю.
    Александр-Яр:
    Так что второй рисунок, ерунда, которая ние имеет ничего общего с первоначальным проектом!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Так что второй рисунок, ерунда, которая ние имеет ничего общего с первоначальным проектом!
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Может что-то подобное и было, какое-нибудь рацпредложение того времени.
    Вот, только непонятно как такую систему расчитывать по теплу и по гидравлике.На однотрубных системах в методике их расчёта есть расчётный коэфициент затекания или прохождения теплоносителя через прибор. Есть коэфициент охлаждения теплоносителя, одно выходит из другого. Когда нет кранов на перемычке, то методика расчёта верна и отработана. А если краны все позакрывают, то тогда весь расчёт будет совсем другим. как же тогда просчитать теплоотдачу отдельно взятого прибора...? Это получится тоже самое, что бывает, когда в однотрубной системе самовольно повыкидывают перемычки. А в результате получается, что в одних помещениях дома тепло или даже жарко, а в других спят в пальто! За самовольные изменения системы и выкидывание перемычек кое-где штрафуют и заставляют всё потом "вернуть на Родину". С кранами же получится то, что их можно всем крутить на своё усмотрение:scratch one-s head:
    Как же тогда регулировка и балансировка системы? как это осуществить реально? Или самый простой рабочий пример,как расчитать количество секций радиатора в какую-то определённую комнату, скажем 18кв.м? Ставь больше и с регулировочным краном? Так из какой реальной температуры теплоносителя исходить?
    Glory Const:
    Если изобразить этот рисунок вертикально, получится обычная однотрубная система с байпасом и краном на байпасе или как обычно ставят трёхходовой непосредственно в узел байпаса
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Если изобразить этот рисунок вертикально, получится обычная однотрубная система с байпасом и краном на байпасе или как обычно ставят трёхходовой непосредственно в узел байпаса
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :scratch one-s head:
  • некому задавать такие вопросы, просто вот такой вот стояк:img_266526.jpg
    Александр-Яр:
    ак же тогда регулировка и балансировка системы? как это осуществить реально? Или самый простой рабочий пример,как расчитать количество секций радиатора в какую-то определённую комнату, скажем 18кв.м? Ставь больше и с регулировочным краном? Так из какой реальной температуры теплоносителя исходить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    ак же тогда регулировка и балансировка системы? как это осуществить реально? Или самый простой рабочий пример,как расчитать количество секций радиатора в какую-то определённую комнату, скажем 18кв.м? Ставь больше и с регулировочным краном? Так из какой реальной температуры теплоносителя исходить?
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_266526.jpgimg_266526.jpg
  • Ну а на сколько падает температура теплоносителя при проходе через стояк? Градусов на 15? Значит количество секций надо считать из минимальной. Маловероятно, что открытые или закрытые краны как-то очень уж сильно эту температуру изменят. К тому же известно, сколько надо тепла "вкачать" вздание в целом.
    Я все-таки за системы с регулятором и с "обратной связью". Они как раз и позволяют избежать того, что "в одних помещениях дома тепло или даже жарко, а в других спят в пальто". Иначе каждая открытая форточки или наоборот, дырявое окно замененное на герметичное, будут менять температуру во всех помещениях.
    Александр-Яр:
    Как же тогда регулировка и балансировка системы? как это осуществить реально? Или самый простой рабочий пример,как расчитать количество секций радиатора в какую-то определённую комнату, скажем 18кв.м? Ставь больше и с регулировочным краном? Так из какой реальной температуры теплоносителя исходить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Как же тогда регулировка и балансировка системы? как это осуществить реально? Или самый простой рабочий пример,как расчитать количество секций радиатора в какую-то определённую комнату, скажем 18кв.м? Ставь больше и с регулировочным краном? Так из какой реальной температуры теплоносителя исходить?
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Это расчитывается вобще без проблем. Даже есть методика "Расчёт теплопотерь здания по укрупнённым измерителям"
    Вот именно что изменится не только температура, а и линейное сопротивление стояка, а значит скорость потока и расход теплоносителя на стояк в целом. Получится, что при закрытых на перемычку 3х ходовых кранах на первых по потоку радиаторах будет снмиматься максималное количество тепла, а последним будет не хватать. В то время как при открытых кранах распределение тепла будет равномерным и расчётным. Я не беру во внимание такой нюанс, как вобще перекрытый зх ходовой. 3х ходовой, который не дооткрыт на радиатор, и закрыт на перемычку. Пусть не до конца, но большей частью. В этом случае стояк окажется на 3/4 перекрытым.
    Есть как вариант установка на стояке с перемычкой, на подводке к радиатору регулировочного крана КРДТ или старое обозначение КДР. Может кто помнит, чугунные такие были, с плоским стальным рычажком.
    Просто Дачник:
    К тому же известно, сколько надо тепла "вкачать" вздание в целом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    К тому же известно, сколько надо тепла "вкачать" вздание в целом.
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Просто Дачник:
    Маловероятно, что открытые или закрытые краны как-то очень уж сильно эту температуру изменят
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Просто Дачник:
    Маловероятно, что открытые или закрытые краны как-то очень уж сильно эту температуру изменят
    Просто Дачник:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Видел я такое, но, думаю, что здесь скорее всего отступление от проекта. Не исключено, что это делалось как часто бывало в Советские годы из-за всеобщего дефицита. Приходит снабженец со строительной организации в какой-нибудь Снабсбыт Советских времён, закупать краны, что по проекту, те же КДР ы. А ему там говорят, что нет таких кранов, будут, и то, возможно, в следующем квартале, а есть вот такие 3х ходовые, возьмите их. А что делать? замораживать строительный объект и сдачу сорвать к съезду КПСС! Купят что есть и заменят одно другим. "За неимением гербовой, пишут на простой" Моё такое мнение. Может и ошибаюсь.
  • Я думаю что ленинградка это однотрубная система с горизонтальной разводкой. Подобную схему системы я видел на фотографии на форуме АВОК, только система эта применялась ещё в начале прошлого века и слова Ленинград в названии городов ещё и в помине не было. А название этой схемы скорее всего появилось после войны и выбрана она была из за простоты монтажа и наладки, ну и естественно финансовый вопрос. И навряд ли она имеет ограничительные рамки исполнения, всё зависит от конкретной ситуации.
  • Мне сложно судить. С большими зданиями я никогда не сталкивался, в моем маленьком доме, похоже, циркуляционный насос гоняет объем воды с большим запасом. Она попадает в обратку "на ощупь" только чуть холоднее, чем была на подаче. Котел ее подогревает, потом отключается, насос гоняет воду по кругу, она постепенно остывает и котел включается снова на короткое время, чтобы воду подогреть.
    В общем, количество тепла, которое способны отдать радиаторы, в моем случае значительно меньше, чем то количество тепла, которое способен прокачать насос.
    Если в больших зданиях это не так, то это должно как-то учитываться. Например, на первом этаже батареи должны иметь в 2 раза больше секций, чем на пятом.
    Александр-Яр:
    Вот именно что изменится не только температура, а и линейное сопротивление стояка, а значит скорость потока и расход теплоносителя на стояк в целом. Получится, что при закрытых на перемычку 3х ходовых кранах на первых по потоку радиаторах будет снмиматься максималное количество тепла, а последним будет не хватать. В то время как при открытых кранах распределение тепла будет равномерным и расчётным. Я не беру во внимание такой нюанс, как вобще перекрытый зх ходовой. 3х ходовой, который не дооткрыт на радиатор, и закрыт на перемычку. Пусть не до конца, но большей частью. В этом случае стояк окажется на 3/4 перекрытым.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Вот именно что изменится не только температура, а и линейное сопротивление стояка, а значит скорость потока и расход теплоносителя на стояк в целом. Получится, что при закрытых на перемычку 3х ходовых кранах на первых по потоку радиаторах будет снмиматься максималное количество тепла, а последним будет не хватать. В то время как при открытых кранах распределение тепла будет равномерным и расчётным. Я не беру во внимание такой нюанс, как вобще перекрытый зх ходовой. 3х ходовой, который не дооткрыт на радиатор, и закрыт на перемычку. Пусть не до конца, но большей частью. В этом случае стояк окажется на 3/4 перекрытым.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Назначение 3х ходового крана сохранение неизменным количества воды циркулирующей в системе, то есть прикрывая радиатор вы одновременно открываете перемычку и на оборот, в общем при любых манипуляциях количество воды циркулирующей в стояке остаётся, как я уже сказал, неизменным.
  • Первый рисунок похож на отопление-