Потеря давления в системе отопления

  • Доброго времени суток. Котёл настеный, двухконтурный. отопление частного дома (металом). Подскажите причины падения давления в системе.Видимых течей нет. Неделя безупречной работы- давление на ноль за одну ночь ..и так уже месяц. Котёл новый.
  • Расширитель смотрели? Там ниппель как правило стоит, может он не держит совсем. И ещё есть такая особенность, что давление ниже при остывании и выше при нагреве, у вас реагирует стрелка манометра или полный ноль? Расширитель примерно посередине разделён мембраной, которая регулирует давление при остывании/нагреве. Т.е. в одной части расширителя вода из системы отопления в другой воздух под давлением около 1.5 атм. Что-бы проверить исправность расширителя, нужно отвернуть колпачок ниппеля и нажать на ниппель. Если при этом идёт вода, мембрана повреждена и необходима замена расширителя. Если воды нет, необходимо померить давление в "сухой" части расширителя, как я говорил ранее оно около 1.5 атм.
  • Да, кстати, если давление менее 1.5 атм., его можно спокойно накачать простым автомобильным насосом. И ещё, что-бы померить давление в баке, необходимо отсечь систему отопления от котла (как правило на входе и выходе ставят краны)и слить остатки воды с котла с помощью спускного клапана. Так вы проверите давление именно в расширительном бачке без воздействия на мембрану давления системы. Удачи. Если есть уточняющие вопросы пишите постараюсь помочь.
  • резко качнули,при заполнении.теперь думаю,через воздухан травит.
    заткни воздухоотвоодчик на сутки-какие изменения?
    бачок тоже заткни,мож.ниппелек не держит.
    santexnik81:
    потеря давления в системе отопления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santexnik81:
    потеря давления в системе отопления
    santexnik81:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • А котёл двухконтурный?В этом случае возможна утечка через бойлер.
  • А котёл двухконтурный?В этом случае возможна утечка через бойлер.
    да .котёл двухконтурный.болера нет. котёл -Термона. пишут что новое конструкторское решение применили .теплообменик ГВС встроен в теплообменик отопления . вообщем трёхходового нет. давление в расширителе есть 1.2 бар.
  • Давление уходит в полный ноль? При каких условиях, на холодную, на горячую. Если выставить давление и не включать часок тоже уходит?
  • Двухконтурный-значит с бойлером-теплообменником.Проверьте на герметичность.Отключите водяной контур и проверьте ещё раз.
  • А на всех котлах одинаковая система. У меня Аристон, давление тоже падает, не за ночь но примерно раз в месяц надо воду добавлять.
  • котёл термона. нет в нём бойлера. теплообменик гвс вмонтирован в теплообменик отопления.поэтому еслиб он пропускал то давление уходило бы при потреблении горячей воды .. а оно держится при разборе.. когда работает котёл давление в норме но когда отключают электроэнергию (частенько отключают) то давление на ноль. котёл работает всего один месяц и уже раз 6-7 аналогичная ситуация по давлению.
  • Если у вас подпитка системы отопления автоматическая и есть перепады давления воды в течении суток - то, возможно, не держит обратный клапан ( он должен стоять на линии "подпитки")..
  • Здравствуйте..подскажите пожалуйста..не можем создать давление.. вроде набирам 1.2 отмасфер.. через некоторое время падает.. подтеков нет каждый час падает до нуля..в расшерители нипелек держит..
  • Это утечка.
    :sad:
    Владимир:
    Здравствуйте..подскажите пожалуйста..не можем создать давление.. вроде набирам 1.2 отмасфер.. через некоторое время падает.. подтеков нет каждый час падает до нуля..в расшерители нипелек держит..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Здравствуйте..подскажите пожалуйста..не можем создать давление.. вроде набирам 1.2 отмасфер.. через некоторое время падает.. подтеков нет каждый час падает до нуля..в расшерители нипелек держит..
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :sad: