Отопление пристроя. будет ли работать такая схема???

  • Всем доброго времени суток. Имею желание переделать существующее отопление пристроя с ЕЦ на систему и ПЦ, приэтом оставив ЕЦ в основном здании. Вобщем вижу такую схему (см изображение).
    Отсюда возникают несколько вопросов (в отоплении нешарю совсем):
    1. не нарушится (ухудшится) ли циркуляция в основном контуре???
    2. система довольно старая (лет 20) - как будет чувствовать себя циркуляционный насос при этом???img_275959.jpg


    img_275959.jpgimg_275959.jpg
  • Нарушится, т.к.ЕЦ может стоять или хуже...
  • Как быть тагда?
  • Батарею повесьте по ЕЦ, без насоса.
    Теплый пол возьмите отдельно из подачи и обратки у котла, через смесительный узел (трехходовой клапан, термостатический ESBE подойдет) с насосом очень небольшой мощности (надо знать, какой длины контур теплых полов).
  • Я бы сделал вот так, отключив, когда потребуется, контур пристроя. Насос работает только с пристроем.img_275997.jpgimg_275997.jpgimg_275997.jpg
  • Работать будет,добавьте перед радиатором "третью деталь",а по-русски-перемычку.
  • К какой схеме?
  • Это понятно что перемычку надо (для регулировки-если правильно понял очем речь) просто схематично рисовал.
    Спасибо за совет. только вот обратка еле теплая... и опять же открыт вопрос по работе насоса с данным теплоносителем...
    Марс Анварович:
    Работать будет,добавьте перед радиатором "третью деталь",а по-русски-перемычку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Марс Анварович:
    Работать будет,добавьте перед радиатором "третью деталь",а по-русски-перемычку.
    Марс Анварович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    kia3737:
    Я бы сделал вот так, отключив, когда потребуется, контур пристроя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    Я бы сделал вот так, отключив, когда потребуется, контур пристроя.
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Кстати вкотле имеется контур для горячего водоснабжения - сейчас не используется. схема там такая (рис). может ее както применить... Смущают вопросы:
    1 будет ли нормально прогреваться теплоноситель?
    2 большая инерционность будет?
    Может ктото делал чтото подобное???img_276024.jpg


    img_276024.jpgimg_276024.jpg
  • Если еле теплая обратка, тогда в подачу от котла врезка.
    Купи насос с запасом мощности, тогда точно справиться. Нужно смотреть данные системы (высота подъема, площадь отапливаемая и т.д.)
  • Вот этот теплообменник очень даже МОЖЕТ и можно использовать. Надо знать что за котёл, какой там по паспорту возможный расход горячей воды. Исходя из этого просчитать количество тепла, которое может дать этот теплообменник. И из этой величины исходить какую площадь тёплого пола этот теплообменник прогреет. Как-то так. Если же вы в подачу с ЕЦ врежете через насос ТП, то система работать перестанет, вы разбалансируете систему и циркуляция нарушится. Если врезать как приведено на схеме, то только в обратку.
    111:
    Кстати вкотле имеется контур для горячего водоснабжения - сейчас не используется. схема там такая (рис). может ее както применить... Смущают вопросы:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    111:
    Кстати вкотле имеется контур для горячего водоснабжения - сейчас не используется. схема там такая (рис). может ее както применить... Смущают вопросы:
    111:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Перед радиатором,он у вас на обеих схемах
  • Устанавливайте насос 25/40 - 25/60 ,достаточно будет,но байпасом с обратным клапаном.Вся система выровнится по температуре.
  • Работает насос- работает вся система, насос не работает - пристрой не топится и контур перекрыт, ЕЦ по дому.
  • в какую схему насос? и куда байпас этот?
    Марс Анварович:
    Устанавливайте насос 25/40 - 25/60 ,достаточно будет,но байпасом с обратным клапаном.Вся система выровнится по температуре.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Марс Анварович:
    Устанавливайте насос 25/40 - 25/60 ,достаточно будет,но байпасом с обратным клапаном.Вся система выровнится по температуре.
    Марс Анварович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нарисуйте рисунок у кого какие предложения
  • Что нащел:
    котел АКГВ-20-3-У
    Тепловая мощ 23+-2,3 кВт
    КПД в реж гор водоснабжения 75%
    Расход воды в реж гор водоснабжения при нагреве на 45град не менее 5,5 л/мин.
    Труба 1/2дюйма
    мощ как понимаю так считаем 1,16(теплоемкость Вт по инету)*5,5(расх)*60(мин в часе)*45(град)=17226Вт чет моного кажись... :smile3: гдето нето чтото...
    вот если 10 градусов брать = 3828.
    Все так???
    Эт и насос еще надо тихоходный как я думаю. есть такие???
    Александр-Яр:
    Вот этот теплообменник очень даже МОЖЕТ и можно использовать. Надо знать что за котёл, какой там по паспорту возможный расход горячей воды. Исходя из этого просчитать количество тепла, которое может дать этот теплообменник. И из этой величины исходить какую площадь тёплого пола этот теплообменник прогреет. Как-то так. Если же вы в подачу с ЕЦ врежете через насос ТП, то система работать перестанет, вы разбалансируете систему и циркуляция нарушится. Если врезать как приведено на схеме, то только в обратку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Вот этот теплообменник очень даже МОЖЕТ и можно использовать. Надо знать что за котёл, какой там по паспорту возможный расход горячей воды. Исходя из этого просчитать количество тепла, которое может дать этот теплообменник. И из этой величины исходить какую площадь тёплого пола этот теплообменник прогреет. Как-то так. Если же вы в подачу с ЕЦ врежете через насос ТП, то система работать перестанет, вы разбалансируете систему и циркуляция нарушится. Если врезать как приведено на схеме, то только в обратку.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    :smile3:


  • Еще такой вопрос : будет ли идти ЕЦ со скрытой подводкой труб к радиатору под полом??? (перепад 2,4м)
    kia3737:
    Работает насос- работает вся система, насос не работает - пристрой не топится и контур перекрыт, ЕЦ по дому.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    Работает насос- работает вся система, насос не работает - пристрой не топится и контур перекрыт, ЕЦ по дому.
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня перепад 1-1.5. Идет же. Правда труба в данный момент 1 1/4 металл.
  • Правильно понял что по типу такой схемы циркуляция???img_276132.jpg
    kia3737:
    У меня перепад 1-1.5. Идет же. Правда труба в данный момент 1 1/4 металл.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    У меня перепад 1-1.5. Идет же. Правда труба в данный момент 1 1/4 металл.
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_276132.jpgimg_276132.jpg
  • вот так упрощенноimg_276133.jpgimg_276133.jpgimg_276133.jpg
  • Если 23 котёл то с теплообменника ГВС можно воспользоваться на отопление отдельно взятой системы. Реально, действительно на умывальник не большой струйкой идёт горячая вода. Но тут большой перепад по температуре с холодной нагреть до 40-50С. Конечно при условии температуры воды в котле 90С. Реально, по мощности выходит примерно 5 -7 КВТ с этого теплообменника. Так что вполне должно хватить. Делаете на пристрой свою систему отопления, можно и на тосоле. Ставите насос самый маленький по диаметру и соответственно производительности. Далее диаметр делаете больше чем 1/2" ведёте на пристройку допустим 3/4 трубой. Далее будет коллектор на тёплый пол и контура. Можете и радиатор поставить, потихоньку пусть и он греет, всё конденсату с окна не будет или по-меньше будет. Тихоходный насос искать не зачем, у практически любого насоса есть 3 скорости. Определитесь потом какая будет оптимальней.
  • хотел показать что типа и подача и обратка под полом пойдут... будет так работать???
    kia3737:
    вот так упрощенно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    kia3737:
    вот так упрощенно
    kia3737:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А если типа того сделать???img_276146.jpg
    Александр-Яр:
    Далее будет коллектор на тёплый пол и контура
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Далее будет коллектор на тёплый пол и контура
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_276146.jpgimg_276146.jpg
  • А не слишком длинный контур тёплого пола получится? Больше 70 метров не рекомендуется делать! Если 50-60 м, то можно. Сначала теплоноситель, подача поступает в радиатор, а потом тёплый пол.
  • несчитал длинну еще. думаю нет. площадь 16м.
  • Просто и надёжно
  • Где именно?))
    Марс Анварович:
    Просто и надёжно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Марс Анварович:
    Просто и надёжно
    Марс Анварович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В предложенной схеме.Насос на обратку.
  • Лучше всего позовите хорошего спеца,он всё вам раскажет и покажет на месте. Так будет лучше и правельней.Мы можем только примерно подсказать,когда вы собираетесь установить нап. или на весной кател. По какой схеме повесить радиаторы,или провести ТП.Взависимости от вашей площади.