рубли

Однотрубная система отопления.

  • Здравствуйте.Помогите пожалуйста понять природу явления.А именно имеем-одноэтажный частный дом,однотрубная система отопления выполнена ППР D-25мм .Алюминиевые радиаторы 500мм. меж осевое расстояние.Проблема в том,что половина радиаторов не греет.Нагретый теплоноситель проходит по нижнему каналу радиатора,не в какую не желая подниматься в верх.[​IMG] Стравить воздух не предлагать.[​IMG][​IMG]
  • А отводы к радиаторам каким диаметром выполнены?? :wink3:
    И уже обсуждалось - проверьте точки подключения к радиаторам (включая пайку тройников) на предмет случайного ремонтного заужения диаметров!
    pale:
    однотрубная система отопления выполнена ППР D-25мм .Алюминиевые радиаторы 500мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    pale:
    однотрубная система отопления выполнена ППР D-25мм .Алюминиевые радиаторы 500мм.
    pale:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • Всё выполнено одним диаметром.Подключение 3/4 угловые радиаторные вентили.Теплоноситель в прибор заходит,движется по нижнему каналу,но не поднимается в верх.
    И такая белиберда с половиной приборов.Попран элементарный закон физики,что тепло стремится в верх.
    Олег (самостроитель):
    А отводы к радиаторам каким диаметром выполнены??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    А отводы к радиаторам каким диаметром выполнены??
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Да нет .. :laugh1:
    Попран другой закон гидравлики...
    Замените подводку к радиаторам на трубу20!
    pale:
    Попран элементарный закон физики,что тепло стремится в верх.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    pale:
    Попран элементарный закон физики,что тепло стремится в верх.
    pale:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:

  • Придавите входные вентили на 20-25% проходного сечения по потоку.
    И это на всех радиаторах.
    Выжидайте 1-2 часа для устоявшегося режима.
    Затем работайте отдельно с каждым радиатором.
    pale:
    Подключение 3/4 угловые радиаторные вентили.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    pale:
    Подключение 3/4 угловые радиаторные вентили.
    pale:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Что-то,подобное приходило в голову.Такое ощущение,что циркуляция слишком велика и "задавила" холодный теплоноситель в приборах.Прошлой зимой все приборы работали отлично.Правда вместо газового работал электрокотёл,и вместо дистиллята система была заполнена незамерз.теплоносителем.Жалко на котловом насосе нет переключателя скоростей.Кроме поджать,будут ещё предложения?
    Олег (самостроитель):
    Придавите входные вентили на 20-25% проходного сечения по потоку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Придавите входные вентили на 20-25% проходного сечения по потоку.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • :grin: :grin: :grin:
    Так не бывает! И быть не может!
    Воздух в радиаторах проверяли? Так бывает только если не стравлен воздух.
    pale:
    Попран элементарный закон физики,что тепло стремится в верх.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    pale:
    Попран элементарный закон физики,что тепло стремится в верх.
    pale:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::grin::grin:

  • Невероятно,но.Первый раз столкнулся с подобным.А,что касается воздуха,то это первое о чём я тоже подумал.По совету Олега попробую отбалансировать это чудо.
    Александр-Яр:
    Так не бывает! И быть не может!Воздух в радиаторах проверяли? Так бывает только если не стравлен воздух.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Так не бывает! И быть не может!Воздух в радиаторах проверяли? Так бывает только если не стравлен воздух.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Дело плохо, но поправимо,возможно 2 варианта решения проблемы:
    1й вариант(простой)- проверь строительным уровнем ровно-ли стоят радиаторы. перекос в пару сантиметров уже критичен.
    2Й вариант - под батареями которые не греют врежь шаровые краны и чуть придави их.Возможно при пайке труб слишком затекли отверстия на уголках 3/4 и циркуляция почти прекратилась.
    Радиаторы ведь в низу у тебя всё-таки чуть-чуть греют?


  • по середине радиаторов сделать меньший диаметр
  • и маевские поставить
  • :laugh1:
    Зима уже кончилась..
    Владимир:
    по середине радиаторов сделать меньший диаметр
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    по середине радиаторов сделать меньший диаметр
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.