рубли

Переделка открытой системы отпления в закрытую

  • Добрый день!
    В этом году у нас наконец-то появится газ!
    Уже куплен котел NAVIEN Ace-24K White, дымоход, счетчик газовый.
    Появился вопрос о переделке системы отопления с открытой на закрытую.
    Отопление у меня из труб на 42, радиаторы по-моему Трубы на 100, твердотопливный котел самодельный - стоит в кочегарке. Хочу твердотопливный котел оставить для резерва. Газовый котел ставить буду на кухне.
    Вот две схемы отопления одна действующая, вторая планируемая. Как на ваше мнения все правильно или что-то не так?img_281782.jpg img_281782_2.jpg





    img_281782.jpgimg_281782.jpgimg_281782_2.jpgimg_281782_2.jpg
  • Во-первых, назначение кранов на контурах обратки не совсем понятно.
    Во-вторых, запорная арматура должна быть на самом настенном котле тоже.
    В-третьих, подключение настенного котла лучше всего сделать к тем же трубам, которые идут от старого напольника, после его кранов. А сам настенный котел можете повесить в стороне. Это потому, что старая система уже сбалансирована по гидравлике и смещение врезок может привести к тому, что одно крыло будет прогреваться сильнее другого.
    И, последнее, есть ли вообще смысл делать закрытую систему. У вашего котла реле давления воды в отоплении нет. Есть только датчик протока теплоносителя. Если вода в системе есть, насос котла работает и есть циркуляция в системе - то датчик протока должен сработать и на открытой системе.


  • а расширительный бачок для Navien зачем?
  • Дополнительный бачок он нарисовал потому что котловой, вероятно, не справится с большим объемом воды в системе.
    schalke:
    а расширительный бачок для Navien зачем?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    а расширительный бачок для Navien зачем?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • тогда там надо ставить кран?на бачок?
    bbs:
    Дополнительный бачок он нарисовал потому что котловой, вероятно, не справится с большим объемом воды в системе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Дополнительный бачок он нарисовал потому что котловой, вероятно, не справится с большим объемом воды в системе.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Надо, ноimg_281855.jpg
    schalke:
    тогда там надо ставить кран?на бачок?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    тогда там надо ставить кран?на бачок?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    img_281855.jpgimg_281855.jpg
  • не понял всё равно.
    bnn062:
    Надо, но
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bnn062:
    Надо, но
    bnn062:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Краны на обратке нужны для регулировки, что бы одинаково грели оба контура. Врезка настенного котла будет по месту подключения газа, на кухне. Краны на настенном котле в принципе можно сделать. Откуда информация об отсутствии реле давления воды у котла в отоплении? Местный мастер говорит что делать закрытую систему обязательно.
  • а какой главный аргумент,для чего оставляете старый котёл?
  • Кран для слива у меня стоит в твердотопливном котле (он находится в наинизшей точке)Ставить запорную арматуру перед расширительным бачком в принципе можно, но смысла не вижу, хотя обслуживать бачек в случае чего, будет сложнее.
  • Re: Re: Re: Переделка открытой системы отпления в закрытую
    Ответ на сообщение Максим1980 от 08.06.2012 08:33:
    а какой главный аргумент,для чего оставляете старый котёл?
    _______________________________________________________________
    Газовый котел штука сложная, выйдет из строя в 30 градусный мороз, открыл краны и топи дровами. Резерв как ни как.




  • аа,вот у вас какие жизненные принципы.Так система не разморозится в 30 градусный мороз,а на этот случай можно купить пару маслянных обогревателей,а если завтра война,то зачем вам вообще новая система отопления?
    :smile3:
    Максим1980:
    Газовый котел штука сложная, выйдет из строя в 30 градусный мороз, открыл краны и топи дровами. Резерв как ни как.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Газовый котел штука сложная, выйдет из строя в 30 градусный мороз, открыл краны и топи дровами. Резерв как ни как.
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • Сейчас они не одинаково греют?
    Тогда надо ставить регулировочные вентили, шаровыми кранами вы ничего толком не отрегулируете. Поинтересуйтесь, сколько будет стоить регулировочный вентиль на ваш диаметр, будете "приятно" удивлены.
    Мое дело вас предупредить о возможных последствиях, а уж как вы будете делать - это дело ваше. А что, большая проблема дотянуть две трубы до котельной?
    Их нужно сделать. Хотя бы, для возможности обслуживания котла.
    Из технической документации на котел.
    Чем он это объясняет?
    Нужно не только запорный кран перед самим бачком, но и тройник с дренажным краном после него, а после тройника сам бачок.Бачок нужно обслуживать раз в год, как минимум. И для этого его надо сливать. Неужели будете сливать из-за этого всю систему? Система и оборудование от постоянного слива и залива воды лучше не станут.
    И это правильно!
    Максим1980:
    Краны на обратке нужны для регулировки, что бы одинаково грели оба контура.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Краны на обратке нужны для регулировки, что бы одинаково грели оба контура.
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим1980:
    Врезка настенного котла будет по месту подключения газа, на кухне.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Врезка настенного котла будет по месту подключения газа, на кухне.
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим1980:
    Краны на настенном котле в принципе можно сделать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Краны на настенном котле в принципе можно сделать
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим1980:
    Откуда информация об отсутствии реле давления воды у котла в отоплении?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Откуда информация об отсутствии реле давления воды у котла в отоплении?
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим1980:
    Местный мастер говорит что делать закрытую систему обязательно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Местный мастер говорит что делать закрытую систему обязательно.
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим1980:
    Ставить запорную арматуру перед расширительным бачком в принципе можно, но смысла не вижу, хотя обслуживать бачек в случае чего, будет сложнее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Ставить запорную арматуру перед расширительным бачком в принципе можно, но смысла не вижу, хотя обслуживать бачек в случае чего, будет сложнее.
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим1980:
    Газовый котел штука сложная, выйдет из строя в 30 градусный мороз, открыл краны и топи дровами. Резерв как ни как.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Газовый котел штука сложная, выйдет из строя в 30 градусный мороз, открыл краны и топи дровами. Резерв как ни как.
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • наверно там условий нет для настенного котла.
    bbs:
    Мое дело вас предупредить о возможных последствиях, а уж как вы будете делать - это дело ваше. А что, большая проблема дотянуть две трубы до котельной?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Мое дело вас предупредить о возможных последствиях, а уж как вы будете делать - это дело ваше. А что, большая проблема дотянуть две трубы до котельной?
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Так разговор вовсе не о котле, пусть его вешает, где удобно. Разговор о трубах, соединяющих котел со старой системой.
    schalke:
    наверно там условий нет для настенного котла.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    наверно там условий нет для настенного котла.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а что с трубами-замёрзнут в 30 градусный мороз,шутка,но всё же?
    bbs:
    Разговор о трубах, соединяющих котел со старой системой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Разговор о трубах, соединяющих котел со старой системой.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Честно говоря, я не понял вопроса.
    schalke:
    а что с трубами-замёрзнут в 30 градусный мороз,шутка,но всё же?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    а что с трубами-замёрзнут в 30 градусный мороз,шутка,но всё же?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ну,котёл можно повесить где хочешь вы написали,а трубы что?
    bbs:
    Честно говоря, я не понял вопроса.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Честно говоря, я не понял вопроса.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А трубы от котла идут к врезкам в старую систему. Врезки лучше расположить на трубопроводах подачи и обратки старого котла. Проблемы перемерзания не вижу, они же будут в помещении все равно.
    schalke:
    ну,котёл можно повесить где хочешь вы написали,а трубы что?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    ну,котёл можно повесить где хочешь вы написали,а трубы что?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • смысл?
    bbs:
    Врезки лучше расположить на трубопроводах подачи и обратки старого котла
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Врезки лучше расположить на трубопроводах подачи и обратки старого котла
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В самом начале уже писал, смотрите выше.
    schalke:
    смысл?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    смысл?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • от Navien?возможно да,пусть вентили ставит.
    bbs:
    В-третьих, подключение настенного котла лучше всего сделать к тем же трубам, которые идут от старого напольника, после его кранов. А сам настенный котел можете повесить в стороне. Это потому, что старая система уже сбалансирована по гидравлике и смещение врезок может привести к тому, что одно крыло будет прогреваться сильнее другого.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    В-третьих, подключение настенного котла лучше всего сделать к тем же трубам, которые идут от старого напольника, после его кранов. А сам настенный котел можете повесить в стороне. Это потому, что старая система уже сбалансирована по гидравлике и смещение врезок может привести к тому, что одно крыло будет прогреваться сильнее другого.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Говорит, что котел работать не будет.
    Вчера сам посмотрел документацию на котел. Внутри стоит манометр который измеряет давление в системе отоплеия. Если давление падает ниже 0.6 котел начинает сигнализировать ошибку № 02, для устранения нужно вручную открыть кран до установления нормального давления в системе.
    Возникает вопрос, а котел будет работать при наличии данной ошибки?
    bbs:
    Максим1980 пишет:
    Местный мастер говорит что делать закрытую систему обязательно.
    Чем он это объясняет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Максим1980 пишет:
    Местный мастер говорит что делать закрытую систему обязательно.
    Чем он это объясняет?
    bbs:



    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Если я Вас правильно понял:
    1.Вместо кранов на обратке ставим регулировочные вентили – 2шт.
    2.Дополнительно ставим краны у расширительного бочка(+тройник с дренажным краном) и газового котла.
    3.Штуцер для подкачки системы отопления водой не нужен, подкачка производится у газового котла (узнал из паспорта)
    Изначально от твердотопливного котла контуры грелись не одинаково, т.к. одно крыло короче, поэтому на обратке одного контура был поставлен кран которым и производится регулировка нагрева контуров.
    При установке газового котла на кухне контур, который был длинным, становится коротким из-за, чего и ставим вентиль на него и соответственно регулируем.
    И все, таки тянуть трубы от газового котла в кочегарку я все таки не буду это лишние затраты. А дисбаланс в контурах отрегулируем с помощью вентилей, тот что короче прижмем.
    Еще один вопрос: Можно ли воткнуть расширительный бачек закрытого типа на место расширительного бочка открытого типа и будет ли функционировать тогда система при топке твердотопливного котла?










  • будет работать,если контакты замкнуть на датчике протока.
    Максим1980:
    Возникает вопрос, а котел будет работать при наличии данной ошибки?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Возникает вопрос, а котел будет работать при наличии данной ошибки?
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • если настенник выйдет из строя,то как будете подкачивать для твёрдотопливного?
    Максим1980:
    3.Штуцер для подкачки системы отопления водой не нужен, подкачка производится у газового котла (узнал из паспорта)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    3.Штуцер для подкачки системы отопления водой не нужен, подкачка производится у газового котла (узнал из паспорта)
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Дословно там написано: "Код неисправности "02" - Котел и трубы не наполнены водой или наполнены недостаточно"
    Манометр - показывающий прибор. А не управляющий.
    Управляющий - датчик протока, стоящий на обратке котла, после насоса. Вода в системе есть, воздуха в системе нет - насос заработал - поток воды толкнул датчик протока - котел включился.
    И замыкать ничего не надо.
    Кран подпитки на настенном котле будет работать - система одна. Вот если кран подпитки настенника выйдет из строя, или настенник отключен от сети и слит - тогда нужна дополнительная подпитка. А если система останется открытая - тогда подпитать можно через верх, и никаких дополнительных расширительных мембранных бачков не надо.
    Максим1980:
    Если давление падает ниже 0.6 котел начинает сигнализировать ошибку № 02, для устранения нужно вручную открыть кран до установления нормального давления в системе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Если давление падает ниже 0.6 котел начинает сигнализировать ошибку № 02, для устранения нужно вручную открыть кран до установления нормального давления в системе
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим1980:
    Внутри стоит манометр который измеряет давление в системе отоплеия.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Внутри стоит манометр который измеряет давление в системе отоплеия.
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    schalke:
    будет работать,если контакты замкнуть на датчике протока.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    будет работать,если контакты замкнуть на датчике протока.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    schalke:
    если настенник выйдет из строя,то как будете подкачивать для твёрдотопливного?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    если настенник выйдет из строя,то как будете подкачивать для твёрдотопливного?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • прочитай всё сначало,для чего оставляется старый котёл????если газовый выйдет из строя....тут всё что угодно может быть,потом не пожалеет что подпитку не сделал ?
    bbs:
    Кран подпитки на настенном котле будет работать - система одна. Вот если кран подпитки настенника выйдет из строя, или настенник отключен от сети и слит
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Кран подпитки на настенном котле будет работать - система одна. Вот если кран подпитки настенника выйдет из строя, или настенник отключен от сети и слит
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • конечно не надо
    bbs:
    И замыкать ничего не надо
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    И замыкать ничего не надо
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • всегда считал, что датчик - обычный сигнализатор. Датчик протока сигнализирует в плату управления о наличие протока - плата подаёт напряжение на клеммы насоса и даёт команду на розжиг. Хотя это всё конечно нюансы терминологии...
    bbs:
    Манометр - показывающий прибор. А не управляющий.Управляющий - датчик протока, стоящий на обратке котла, после насоса. Вода в системе есть, воздуха в системе нет - насос заработал - поток воды толкнул датчик протока - котел включился.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Манометр - показывающий прибор. А не управляющий.Управляющий - датчик протока, стоящий на обратке котла, после насоса. Вода в системе есть, воздуха в системе нет - насос заработал - поток воды толкнул датчик протока - котел включился.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Правильно будет его назвать реле протока. Но все это действительно нюансы.
    Немного не так: сначала запускается насос - если есть проток, реле срабатывает и дает команду на плату управления - насос продолжает работать и зажигается горелка.
    Glory Const:
    всегда считал, что датчик - обычный сигнализатор.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    всегда считал, что датчик - обычный сигнализатор.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Glory Const:
    Датчик протока сигнализирует в плату управления о наличие протока - плата подаёт напряжение на клеммы насоса и даёт команду на розжиг.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Датчик протока сигнализирует в плату управления о наличие протока - плата подаёт напряжение на клеммы насоса и даёт команду на розжиг.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ничего не понял... то есть встаю я утром в июне месяце, иду умываться, а у меня насос уже работает?
    bbs:
    Немного не так: сначала запускается насос - если есть проток, реле срабатывает и дает команду на плату управления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Немного не так: сначала запускается насос - если есть проток, реле срабатывает и дает команду на плату управления
    bbs:
    сначала запускается насос
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Все зависит от того, где ты живешь. Если за Полярным кругом - то, возможно, да. :grin:
    А если серьезно, то в летнем режиме ты открываешь кран на умывальнике - срабатывает датчик протока ГВС - переключается трехходовый на разогрев теплообменника ГВС - запускается насос - срабатывает датчик протока отопительного контура - зажигается горелка - насос крутит нагретую воду отопительного контура через первичный контур пластинчатого теплообменника - а во вторичном контуре этого теплообменника от нее греется горячая вода, которой ты моешься.
    Glory Const:
    ничего не понял... то есть встаю я утром в июне месяце, иду умываться, а у меня насос уже работает?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    ничего не понял... то есть встаю я утром в июне месяце, иду умываться, а у меня насос уже работает?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • ну вот теперь похоже на правду :laugh1:
    bbs:
    открываешь кран на умывальнике - срабатывает датчик протока ГВС
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    открываешь кран на умывальнике - срабатывает датчик протока ГВС
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • А при работе котла в режиме отопления датчик протока ГВС не срабатывает. :grin: Это похоже на правду? :smile3:
    Glory Const:
    ну вот теперь похоже на правду
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    ну вот теперь похоже на правду
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::smile3:
  • Не путайте датчик протока ГВС с датчиком давления, у которого контакты разомкнутся если давление в системе отопления упадаёт ниже 0.6
    Теперь представьте ситуацию, когда работает только твёрдотопливный котёл и в этот момент вырубили электроэнергию. Насос стал, циркуляции нет, прегрев теплоносителя в теплообменнике твёрдотопливного кола, рост давления, срабатывание аварийного клапана и так далее...
  • С помощью насоса типа "Малыш" или обычного садового опрыскивателя.
    schalke:
    если настенник выйдет из строя,то как будете подкачивать для твёрдотопливного?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    если настенник выйдет из строя,то как будете подкачивать для твёрдотопливного?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • То есть если я правильно понял: Если есть в системе вода, то не зависимо от давления в ней котел будет работать и ни каких ошибок выдавать не будет? Тогда оставляем открытую систему, в принципе тогда не надо отделять твердотопливный котел от системы с помощью кранов(главная причина это то что он не выдержит давления)и вся переделка ограничивается врезкой газового котла и установкой регулировочного вентиля на коротком контуре? Минус дополнительные расходы :yes3: На неделе схожу к газовикам поделюсь новыми аргументами, посмотрим чего они возразят.
    bbs:
    Немного не так: сначала запускается насос - если есть проток, реле срабатывает и дает команду на плату управления - насос продолжает работать и зажигается горелка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Немного не так: сначала запускается насос - если есть проток, реле срабатывает и дает команду на плату управления - насос продолжает работать и зажигается горелка.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :yes3:
  • читайте внимательно,не чем-а как будет подкачивать,разговор о подпитке системы.
    bnn062:
    С помощью насоса типа "Малыш" или обычного садового опрыскивателя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bnn062:
    С помощью насоса типа "Малыш" или обычного садового опрыскивателя.
    bnn062:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • при чём тут ГВС и какие контакты у "датчика давления"-можно подробно.
    bnn062:
    Не путайте датчик протока ГВС с датчиком давления, у которого контакты разомкнутся если давление в системе отопления упадаёт ниже 0.6
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bnn062:
    Не путайте датчик протока ГВС с датчиком давления, у которого контакты разомкнутся если давление в системе отопления упадаёт ниже 0.6
    bnn062:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • :grin:вот вы его ещё запугали,теперь человек задумается о третьей резервной системе или о втором настенном котле-если первый выйдет из строя.
    :smile3:
    bnn062:
    Теперь представьте ситуацию, когда работает только твёрдотопливный котёл и в этот момент вырубили электроэнергию. Насос стал, циркуляции нет, прегрев теплоносителя в теплообменнике твёрдотопливного кола, рост давления, срабатывание аварийного клапана и так далее...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bnn062:
    Теперь представьте ситуацию, когда работает только твёрдотопливный котёл и в этот момент вырубили электроэнергию. Насос стал, циркуляции нет, прегрев теплоносителя в теплообменнике твёрдотопливного кола, рост давления, срабатывание аварийного клапана и так далее...
    bnn062:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    :smile3:
  • Это вы не путайте и не вводите в заблуждение.
    Сколько раз уже писать - нет у Navien Ace датчика давления отопительной воды! ТОЛЬКО ДАТЧИК ПРОТОКА ОТОПИТЕЛЬНОГО КОНТУРА!
    Возьмите уже и посмотрите документацию на котел. Посмотрите деталировку котла. Все это есть вот здесь: http://teplolab.ru/123/services/technical_documentation/index.htm
    Какой насос, какой аварийный клапан??? ТТ котёл по естественной циркуляции работает, на открытой системе. Не нужен ему насос и электроэнергия тоже не нужна.
    Главное, чтобы была вода и не было воздушных пробок. Т.е. была нормальная циркуляция.
    Краны всё же стоит поставить на ТТ котел. Хотя бы один - это точно. Для того, чтобы перекрыть через него циркуляцию, при работе настенника. Иначе, теплоноситель будет циркулировать по кратчайшему пути, а кратчайший путь - именно старый котел. А система может при этом не греться. Но я бы поставил именно два крана, для возможности проведения ремонтных работ или остановки и слива ТТ котла без остановки всей системы. Мало ли, что с ним может случиться - котел то старый.
    Примерно так.
    bnn062:
    Не путайте датчик протока ГВС с датчиком давления, у которого контакты разомкнутся если давление в системе отопления упадаёт ниже 0.6
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bnn062:
    Не путайте датчик протока ГВС с датчиком давления, у которого контакты разомкнутся если давление в системе отопления упадаёт ниже 0.6
    bnn062:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    http://teplolab.ru/123/services/technical_documentation/index.htm
    bnn062:
    Теперь представьте ситуацию, когда работает только твёрдотопливный котёл и в этот момент вырубили электроэнергию. Насос стал, циркуляции нет, прегрев теплоносителя в теплообменнике твёрдотопливного кола, рост давления, срабатывание аварийного клапана и так далее...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bnn062:
    Теперь представьте ситуацию, когда работает только твёрдотопливный котёл и в этот момент вырубили электроэнергию. Насос стал, циркуляции нет, прегрев теплоносителя в теплообменнике твёрдотопливного кола, рост давления, срабатывание аварийного клапана и так далее...
    bnn062:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим1980:
    Если есть в системе вода, то не зависимо от давления в ней котел будет работать и ни каких ошибок выдавать не будет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Если есть в системе вода, то не зависимо от давления в ней котел будет работать и ни каких ошибок выдавать не будет?
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим1980:
    Тогда оставляем открытую систему, в принципе тогда не надо отделять твердотопливный котел от системы с помощью кранов(главная причина это то что он не выдержит давления)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    Тогда оставляем открытую систему, в принципе тогда не надо отделять твердотопливный котел от системы с помощью кранов(главная причина это то что он не выдержит давления)
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Максим1980:
    и вся переделка ограничивается врезкой газового котла и установкой регулировочного вентиля на коротком контуре?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Максим1980:
    и вся переделка ограничивается врезкой газового котла и установкой регулировочного вентиля на коротком контуре?
    Максим1980:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нет :laugh1:
    Но управляет ведь процессом не датчик, а плата! Датчик (или реле) лишь даёт сигнал о наличии протока...
    Кстати, вот интересно, когда в зимнем режиме включается ГВС, насос останавливается перед переключением трёхходового или молотит без остановки?
    bbs:
    А при работе котла в режиме отопления датчик протока ГВС не срабатывает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    А при работе котла в режиме отопления датчик протока ГВС не срабатывает
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Это похоже на правду?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Это похоже на правду?
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:

  • В режиме нагрева отопительного контура. Так похоже?
    Датчик дает команду на включение и отключение. Управляет плата.
    bbs:
    А при работе котла в режиме отопления датчик протока ГВС не срабатывает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    А при работе котла в режиме отопления датчик протока ГВС не срабатывает.
    bbs:
    в режиме отопления
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Glory Const:
    Но управляет ведь процессом не датчик, а плата!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Но управляет ведь процессом не датчик, а плата!
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а как же приоритет ГВС?
    bbs:
    В режиме нагрева отопительного контура. Так похоже?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    В режиме нагрева отопительного контура. Так похоже?
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Зависит от логики работы конкретного котла. Чаще всего насос не останавливается.
    Лично мне этот момент не очень интересен.
    Glory Const:
    Кстати, вот интересно, когда в зимнем режиме включается ГВС, насос останавливается перед переключением трёхходового или молотит без остановки?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Кстати, вот интересно, когда в зимнем режиме включается ГВС, насос останавливается перед переключением трёхходового или молотит без остановки?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Причем здесь вообще ГВС, если речь о работе в режиме нагрева отопления?
    Glory Const:
    а как же приоритет ГВС?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    а как же приоритет ГВС?
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    нагрева отопления
  • Могу ошибаться, но на многих старых котлах датчика протока был только на ГВС.
    bbs:
    Причем здесь вообще ГВС, если речь о работе в режиме нагрева отопления?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Причем здесь вообще ГВС, если речь о работе в режиме нагрева отопления?
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да, и на многих новых тоже.
    Glory Const:
    Могу ошибаться, но на многих старых котлах датчика протока был только на ГВС.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Могу ошибаться, но на многих старых котлах датчика протока был только на ГВС.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В каких старых?в Navien всегда стоял датчик протока,а без него как вы представляете себе работу котла?до ошибки перегрева?
    Glory Const:
    Могу ошибаться, но на многих старых котлах датчика протока был только на ГВС.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Могу ошибаться, но на многих старых котлах датчика протока был только на ГВС.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Немного отойдем от темы и рассмотрим способы контроля наличия воды в контуре отопления и наличия циркуляции в системе отопления, реализованные в разных котлах.
    1. Датчик протока (или циркуляции) системы отопления. Тут все понятно: циркуляция есть - котел работает.
    2. Датчик давления системы отопления. В этом случае, действительно, если давление в системе есть, а насос неисправен - то котел горит до отключения по уставке нагрева, либо до срабатывания датчика перегрева. А если давление упало - котел отключился.
    3. Датчик протока и, дополнительно, реле давления системы отопления. Двойная защита. Так делали, в основном, в котлах ранних моделей.
    4. Датчики температуры на подаче и обратке основного теплообменника. Контроль циркуляции в этом случае идет по ним. Точнее по разнице температур подачи и обратки. Показатели обоих датчиков сравниваются электроникой котла и, при отклонении от заложенного алгоритма, происходит отключение с ошибкой об отсутствии циркуляции. На особо продвинутых моделях, в дополнение к этому способу, еще присутствует датчик давления.
    schalke:
    В каких старых?в Navien всегда стоял датчик протока,а без него как вы представляете себе работу котла?до ошибки перегрева?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    В каких старых?в Navien всегда стоял датчик протока,а без него как вы представляете себе работу котла?до ошибки перегрева?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Представители Navien в России уверяют что их котлы будут работать и при нулевом давление в системе,лишь бы была вода.Как думаете такое возможно?
  • Вы не поверите, в старых котлах не было даже автоматического байпаса... Котёл по отоплению управлялся датчиками температуры.
    К сожалению я не смогу вспомнить всех старых марок котлов, потому, как с некоторых пор, мы перестали лазить в устройство котлов (с тех пор, как появился у нас официальный сервис, смысл самим знать нюансы устройства котлов отпала). Но могу назвать старенький Юнкерс (ещё со светодиодным табло), Иммергас, Вестен, ***манн...
    schalke:
    а без него как вы представляете себе работу котла?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    а без него как вы представляете себе работу котла?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • я не в курсе и этим раньше не занимался,я говорю только про Navien-в них такого не было.
    Glory Const:
    Вы не поверите, в старых котлах не было даже автоматического байпаса... Котёл по отоплению управлялся датчиками температуры.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Вы не поверите, в старых котлах не было даже автоматического байпаса... Котёл по отоплению управлялся датчиками температуры.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я вам уже третью страницу про это говорю.
    В любом случае, какая-нибудь из перечисленных мною выше защит по циркуляции воды или давлению воды у них была.
    schalke:
    Представители Navien в России уверяют что их котлы будут работать и при нулевом давление в системе,лишь бы была вода.Как думаете такое возможно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    Представители Navien в России уверяют что их котлы будут работать и при нулевом давление в системе,лишь бы была вода.Как думаете такое возможно?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Glory Const:
    Котёл по отоплению управлялся датчиками температуры.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    Котёл по отоплению управлялся датчиками температуры.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • мне?я не в курррсе-будет нет?
    bbs:
    Я вам уже третью страницу про это говорю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Я вам уже третью страницу про это говорю.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Будет.
    schalke:
    мне?я не в курррсе-будет нет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    мне?я не в курррсе-будет нет?
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • спасибо,а то из твоих ранних красноречий я ничего не понял.
    :wink3:
    bbs:
    Будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Будет.
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :wink3:
  • была. По давлению.
    bbs:
    В любом случае, какая-нибудь из перечисленных мною выше защит по циркуляции воды или давлению воды у них была
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    В любом случае, какая-нибудь из перечисленных мною выше защит по циркуляции воды или давлению воды у них была
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот и я о подпитке закрытой системы отопления с помощью насоса типа "Малыш" или обычного садового опрыскивателя.
    schalke:
    читайте внимательно,не чем-а как будет подкачивать,разговор о подпитке системы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    schalke:
    читайте внимательно,не чем-а как будет подкачивать,разговор о подпитке системы.
    schalke:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.