Плохо греют алюминиевые батарей - схема отопления такая...

  • Плохо греют алюминиевые батареи в собственном доме.
  • вообщем кател иммергас 23кв, батареи алюминька по 10 секций, металопластик в одну трубу 25 штаби, трубы около 70 м, батарей 15 штук. Один насос в катле + еще один такой же мощностью примерно по центру системы...
  • 15 радиаторов по 10 секций... 150 секций - по 150 Вт приблизительно 23 кВт - практически полная мощность котла. При перепаде в 20 градусов нужно проциркулировать - 1000 кг/час.
    Для трубы STABI диаметром 25 мм (надо полагать 25х3.5? PN 16?). и 70 м длинной - сопротивление (при таком расходе) составит порядка = 0.760 (кПа/м))*70 м = 53 кПа. (5.3 м.в.ст.). В то время как насос котла при расходе в 1000 кг/час) дает напор 3 м.в.ст. (http://www.komfort.com.ua/upload/iblock/e6e/Star_3_E.pdf стр. 22). Установка такого же насоса последовательно - приблизительно (С БОЛЬШОЙ НАТЯЖКОЙ) выведет систему на запланированные параметры Н= 5.3 м.в.ст и 1000 кг/час . НО - ДАЖЕ В ТАКОМ СЛУЧАЕ - У ВАС НЕ ОБЕСПЕЧЕН ТРЕБУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТЕКАНИЯ В ПРИБОРЫ (теплоноситель шурует транзитом по замыкающему участку мимо радиатора).
    Т.е.
    1. у Вас сильно заужен диаметр трубопровода.
    2. Система отопления смонтирована неправильно.
    .
    Про то кто Вам рассчитывал однотрубную систему длинной 70 м и в 15 приборов, и как он это сделал я не спрашиваю =)), потому как и так все ясно =)))).





  • и как можно из гамна ((( теперь пулю слепить (((
  • трубу поменять не проблема, но будет ли это эффективно если я поменяю только на 11 радиаторах.
    П.С. 4 уже все загипсовано и сделан ремонт

  • а если купить котел мощностью 32кв?
  • да суть то в том что нужно
    1. заставить теплоноситель затекать в радиаторы а не течь транзитом
    2. нужно уменьшить общее сопротивление системы.
    если второй пункт решается перекладкой трубы - то первый - капитальной переделкой системы, причем как Вам это сделать в случае однотрубной горизонтальной системы - я не знаю.
    Первое что напрашивается- переделать её на двухтрубную (с разделением на два крыла) - но раз уже ремонт полным ходом - то хз.



  • да. если даже Вы купите котел мощностью 1000 кВт - проблема не исчезнет.
  • теоретически можно попробовать переложить трубопровод на ППР 40, на перемычках радиаторов поставить вентиля для регулировки.
    и потом отрегулировать коэф.затекания в каждый прибор прикрывая перемычку - то тех пор пока разница температур на приборе на станет равне хотя бы 15 градусов.
  • когда монтировали систему первый раз было две трубы все на тройниках в батареи через краны якобы что бы можно было регулировать но эффективность этой системы была еще хуже. Я так понимаю что тогда ошибка была в том что труба подачи и обратки была одинакового диаметра. Потом переделали на одну трубу всю систему, вниз зашло вверху вышло сквозь батарею и так каждая батарея поначалу вроде показалась что система стала на много эффективнее но дальше опять показалось слабовато "спецы" посоветовали поставить еще один насос. И опять вроде стало немножко лучше. Но все равно не то пальто. На данный момент получается что батареи примерно до центра системы еще более менее горячие поставили насос по центру думали не продавливает и все равно последние радиаторы ели теплые
  • когда была старая двухтрубная система у меня получалось первые батареи практически перекрыты и последние на всю открыты и все равно были последние еле теплые.
  • еще одно забыл сказать что давление на котле очень большое от 2,5 до 2,8 такое впечатление что он высраться (извините за выражение) не может )))
  • ошибка в том что системы отопления монтирует кто попало...
    т.е. у Вас сейчас отднотрубная система БЕЗ замыкающих участков. на 15 приборов она работать нормально НЕ БУДЕТ.
    вот и нужно было на этой системе переложить начальные участки на больший диаметр (расчетик простенький проверочный сделать - чтоб не методом тыка действовать), а не городить однотрубную с длинной 70 метров и 15-тью приборами, да еще и без замыкающих участков.
    переделайте все на нормальную двухтрубную систему с двумя крыльями - так стояки и короче будут и рассчитать их проще.
    Степан:
    когда монтировали систему первый раз было две трубы все на тройниках в батареи через краны якобы что бы можно было регулировать но эффективность этой системы была еще хуже. Я так понимаю что тогда ошибка была в том что труба подачи и обратки была одинакового диаметра. Потом переделали на одну трубу всю систему, вниз зашло вверху вышло сквозь батарею и так каждая батарея поначалу вроде показалась что система стала на много эффективнее но дальше опять показалось слабовато "спецы" посоветовали поставить еще один насос. И опять вроде стало немножко лучше. Но все равно не то пальто. На данный момент получается что батареи примерно до центра системы еще более менее горячие поставили насос по центру думали не продавливает и все равно последние радиаторы ели теплые
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Степан:
    когда монтировали систему первый раз было две трубы все на тройниках в батареи через краны якобы что бы можно было регулировать но эффективность этой системы была еще хуже. Я так понимаю что тогда ошибка была в том что труба подачи и обратки была одинакового диаметра. Потом переделали на одну трубу всю систему, вниз зашло вверху вышло сквозь батарею и так каждая батарея поначалу вроде показалась что система стала на много эффективнее но дальше опять показалось слабовато "спецы" посоветовали поставить еще один насос. И опять вроде стало немножко лучше. Но все равно не то пальто. На данный момент получается что батареи примерно до центра системы еще более менее горячие поставили насос по центру думали не продавливает и все равно последние радиаторы ели теплые
    Степан:
    когда монтировали систему первый раз было две трубы все на тройниках в батареи через краны якобы что бы можно было регулировать но эффективность этой системы была еще хуже. Я так понимаю что тогда ошибка была в том что труба подачи и обратки была одинакового диаметра.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Степан:
    когда была старая двухтрубная система у меня получалось первые батареи практически перекрыты и последние на всю открыты и все равно были последние еле теплые.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Степан:
    когда была старая двухтрубная система у меня получалось первые батареи практически перекрыты и последние на всю открыты и все равно были последние еле теплые.
    Степан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • получается мне нужно сделать все туже старую систему на две трубы через тройники подача обратка к батареям и все это на кранах токль все это исполнить нужно не в штаби 25 а брать 32 ПН20?
  • Попробуй разделить существующую систему на 2, а лучше на 3 примерно равных по длине и нагрузке контура длиной метров по 30 каждый, не больше. Как будешь это делать и возможно ли это по конструкции дома - не знаю. Схему выложи для предметного разговора.
    Перемычки быть должны.
    Расстрелять таких "спецов".
    :smile3:
    Степан:
    Потом переделали на одну трубу всю систему, вниз зашло вверху вышло сквозь батарею и так каждая батарея
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Степан:
    Потом переделали на одну трубу всю систему, вниз зашло вверху вышло сквозь батарею и так каждая батарея
    Степан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Степан:
    "спецы" посоветовали поставить еще один насос.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Степан:
    "спецы" посоветовали поставить еще один насос.
    Степан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • как выложить схему, схема есть в пейнте рисовал на скорую руку но понятно
  • Зарегистрируйся, тогда сможешь вставить вложенный файл в свое сообщение.
  • не на кранах!!!!! нив коем случае!!!!!!
    в идеале термостатические вентиля. либо, на худой конец, ручные но ВЕНТИЛЯ.
    РN 20 - Вам там 100 лет не нужно. 16 - вполне хватит. Гнать подачу и обратку на всю длину 32 или 40 трубой может только в случае попутного движения теплоносителя. Действительно - рисуйте схему и прикалывайте её на сайт
    Степан:
    все это на кранах
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Степан:
    все это на кранах
    Степан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Ваш профиль не активен...
    Регистрация прошла успешно.
  • с регистрацией все норм!
    рисунок на быструю рукуimg_296748.jpg
    img_296748.jpgimg_296748.jpg
  • Откровенно говоря, я не вижу ни одного простого и безболезненного способа исправления этого инженерного кошмара. Если только на два равных контура разделить, поставить перемычки на радиаторы, а полы подвести на отдельные коллектора через смесительный узел и дополнительный насос.
  • полы то ладно на кранах могу отключить. На абум надоело что то переделывать. Получается можно отделить контуром то что уже в ремонте а остальное переделать на две трубы с регуляторами. Но получится что две первые и две последние батареи на одну трубу а остальные 11 под две трубы большего диаметра. Будет ли это эффективнее?
    сейчас без полов в доме +21, котел работает на максимуме насосы оба тоже на 3 скорости, на улице ночью было -22.

  • Схемку набросай, а то не совсем понятно, что ты хочешь сделать.
  • Вот точки 1,2 где я могу перейти на две трубы но будет ли это эффективно?img_301724.jpgimg_301724.jpgimg_301724.jpg