Целесообразно перемонтаж с двухтрубного на однотрубный?

  • Имею частный 2-х этажный дом общей площадью 210 кв. система отопление 2-хтрубная, принудительная, котел Ринай на 365 квт. на 2 этаже 5 батарей алюминиевые, по 8 секций. на 1 этаже 9 батарей секции различные в среднем наверное 15 будет. подводящие и отводящие трубы ПП на 25. насос на 100 ватт если установить меньшее идет по маленькому кругу, т.е. ближайшие от котла батареи. Советуют переоборудовать на однотрубную, с трубой ПП 25. первый и второй этаж по отдельным контурам. Что посоветуете?
  • А краны на радиаторах стоят? Если да, то регулируй кранами, если нет, поставь. С однотрубкой в твоем случае будет еще хуже, т. к. она нормально работает в системе где не более 4-х радиаторов.
    Дмитрий:
    идет по маленькому кругу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    идет по маленькому кругу
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • для начала - выложить схему СО с указанием нагрузки отопительных приборов, характеристик насоса (не мощности =)))) - именно - полного указания производителя и модели например) .
    .
    так или иначе - рекомендация переделать "двухтрубку в однотрубку" - пахнет "староверами" =) и инфантилизмом.
    спасибо.
    Дмитрий:
    Что посоветуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    Что посоветуете?
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    именно - полного указания производителя и модели


  • =)))
    нет слов...
    а как же "уэсь Хрущевский жилфонд"??? =)
    не порите ерунды.
    =)
    Electronik22:
    она нормально работает в системе где не более 4-х радиаторов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    она нормально работает в системе где не более 4-х радиаторов.
    Electronik22:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • ***ово работает отопление во всем хрущевском жилфонде, и переход на однотрубку был связан отнюдь не с желанием сделать систему более надежной и практичной, а с банальной целью сэкономить на монтаже!
    ArtMot:
    а как же "уэсь Хрущевский жилфонд"???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    а как же "уэсь Хрущевский жилфонд"???
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • =)))))
    ну просто нет слов =)))))
    опыт Польши и восточной Германии - Вам - побоку? =))))
    продолжайте блистать "штампами" =)
    Electronik22:
    ***ово работает отопление во всем хрущевском жилфонде, и переход на однотрубку был связан отнюдь не с желанием сделать систему более надежной и практичной, а с банальной целью сэкономить на монтаже!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Electronik22:
    ***ово работает отопление во всем хрущевском жилфонде, и переход на однотрубку был связан отнюдь не с желанием сделать систему более надежной и практичной, а с банальной целью сэкономить на монтаже!
    Electronik22:
    ***ово работает отопление во всем хрущевском жилфонде
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Я давно заметил, что вы очень любите спорить, уважаемый, забывая о самом вопросе. У нас не хрущевка, а 2-х этажный частный дом, и вопрос был Целесообразно перемонтаж с двухтрубного на однотрубный? Я ответил, что нет. А почему нет, это уже другой вопрос.Целесообразно перемонтаж с двухтрубного на однотрубный?
  • не правильно Вы заметили =))))
    спорить я не люблю. а вот на "маразм про отопления" - реагирую остро =).
    в Вашем случае на фразу - "***ово работает отопление во всем хрущевском жилфонде, и переход на однотрубку был связан отнюдь не с желанием сделать систему более надежной и практичной, а с банальной целью сэкономить на монтаже!" и "она нормально работает в системе где не более 4-х радиаторов.".
    это, извините глупость Вы написали =).
    а на счет переделки двухтрубки в однотрубку - я тоже не вижу в этом смысла - о чем и написал.



  • Нормально однотрубка работает в любом жилфонде, если сделана руками. Также как и двухтрубка в том же случае.
    А в данном случае, похоже, как ты, Artmot, выражаешься "штукатуры" поработали. Хотя, не обижай настоящих штукатуров таким сравнением, хороших среди них тоже немного найдешь.
    Дмитрий:
    подводящие и отводящие трубы ПП на 25. насос на 100 ватт если установить меньшее идет по маленькому кругу,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    подводящие и отводящие трубы ПП на 25. насос на 100 ватт если установить меньшее идет по маленькому кругу,
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • "помошники штукатуров" =))) сами то штукатуры ни при чем... им некогда в отоплении косячить, они делом зяняты...
    =)помошники штукатуров
  • СИЛА!!!
    :wink3: :wink3: :wink3:
    Схемку бы увидеть. Если все сделано 25 пластиком,в том числе и выход от котла, то Вам удачи не видать. Тут либо насос "конячий" надо,либо,что будет правильнее, перелопачивать всю СО. На однотрубке не заморачивайтесь. Она,конечно,имеет право на жизнь,но это не Ваш случай. Много не сэкономите,а в комфорте потеряете.
    Дмитрий:
    котел Ринай на 365 квт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий:
    котел Ринай на 365 квт
    Дмитрий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :wink3::wink3::wink3:
  • А помнится сам же нёс чушь и пургу про однотрубку. Или память уже отказывает, когда твоя же глупость проявляется?
    ArtMot:
    ну просто нет слов =)))))опыт Польши и восточной Германии - Вам - побоку? =))))продолжайте блистать "штампами" =
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    ну просто нет слов =)))))опыт Польши и восточной Германии - Вам - побоку? =))))продолжайте блистать "штампами" =
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В чем глупость???
    вот уж действительно Илья - "чукча не читатель , чукча писатель" =)))). Я сравнивал по эффективности однотрубки и двухтрубки
    и даже приводил схемы того как модернизируют существующие "однотрубки" для того чтоб они были эффективны в той же мере что и современные двухтрубные системы... но Вы это не читали (и картинки не смотрели =) ) или не поняли ничего.
    =).
    Ну . например. то что невозможно устроить однотрубную систему таким образом чтоб в пятиэтажном доме все приборы отдавали положенное кол-во тепла в расчетный период - я уж точно не говорил.
    Илья - может конкретизируете свои инсинуации относительно моей глупости?
    Илья:
    А помнится сам же нёс чушь и пургу про однотрубку. Или память уже отказывает, когда твоя же глупость проявляется?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Илья:
    А помнится сам же нёс чушь и пургу про однотрубку. Или память уже отказывает, когда твоя же глупость проявляется?
    Илья:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • надо бы уточнить. а то Вы выглядите пустозвоном.
    Илья:
    А помнится сам же нёс чушь и пургу про однотрубку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Илья:
    А помнится сам же нёс чушь и пургу про однотрубку.
    Илья:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ах, да. Это похоже был некто с другим ником, который почему-то никак не хочет прописываться в сообщение. Спорил аж до всиру. Потом, когда всё же обделался, видимо сбежал. По крайней мере поиском не нашёл его изрыганий научной мысли.
    Тогда объясните АртМот, почему люди обычно на двухтрубку переходят, если по вашим словам однотрубка такая классная система и совсем без проблем? И также пошире осветите что происходит в однотрубке, когда на ветке радиаторов более некоторого количества? Вот к примеру как сказал некто Электроник, более 4 штук?
    Может тогда вдруг этот некто Электроник вдруг окажется не так и не прав, а вы как раз несёте ту самую чушь?

  • Илья - сами ляпали языком - сами и аргументируйте. Отговорки - "не нашел поиском" - Вам засчитываются конечно =).
    - где я такое писал? или опять "поиск не находит"? =)
    ну а про "более 4 штук" - это вообще блестяще =)))
    Илья:
    если по вашим словам однотрубка такая классная система и совсем без проблем??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Илья:
    если по вашим словам однотрубка такая классная система и совсем без проблем??
    Илья:
    и совсем без проблем?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Илья, тот самый ник, который не пропечатывается и Артмот - это один и тот же человек. Только Артмот - его слегка просветлённая реинкарнация.:laugh1: Не обижайте его, а то над кем ещё смеяться тут будем. Причём на вопрос ваш он не ответил, а ушёл в дебри, потому как ответа не знает. А если и знает, то окажется, что Электроник прав отчасти.
    Электроник, дружище, не дрейфь, ты на том же уровне, как и Артмот, только он совсем виртуальный спец. Гггг :laugh1:
    Илья:
    Ах, да. Это похоже был некто с другим ником, который почему-то никак не хочет прописываться в сообщение. Спорил аж до всиру. Потом, когда всё же обделался, видимо сбежал. По крайней мере поиском не нашёл его изрыганий научной мысли.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Илья:
    Ах, да. Это похоже был некто с другим ником, который почему-то никак не хочет прописываться в сообщение. Спорил аж до всиру. Потом, когда всё же обделался, видимо сбежал. По крайней мере поиском не нашёл его изрыганий научной мысли.
    Илья:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
    :laugh1:
  • с таким же успехом вы можете обвинить в некомпетентности кого угодно =))) - главное - ни каких фактов! "поиск не находит". =)
  • Данные котла Rinnai RB-306GMF (Ru) выходная мощность отопление полная=34,9кВ(30,00kcal/h), частично=21,5кВ; характеристика циркуляционного насоса=7(at 5t/min)mAq. Характеристика насоса Aguario P(w)=135/180/220; Q(max m3/h)=3/5/10; H(max m)=4/6.5/8; IP44 Class H; Type AC 258-180; Италия.
    Коллектор с насосом подключены 5 контуров теплого пола, контуры указаны в схеме 1 этажа. Подводы к регистрам подключены с верхней стороны, обратка нижняя, обе с кранами. имеется клапан для спуска воздуха. В схеме указаны на верхней стороне количество секций регистров, внизу диаметр труб.
    В схеме "Подключение печи" предлагают, с выхода печи до коллектора, вместо трубы 25 заменить на 30 и сделать подвод и отвод раздельно.
    Сейчас в двухтрубном, как на схеме, циркуляционный насос подключен на III (220 в) режим, если во всех регистрах краны подвод и отвод закрываю, оставляю только крайний, то он прогревается, как только начинаю открывать регистры начиная с дальних крайнее охлаждается. повышаю температуру до 85 град. еле прогревается, даже не заметно. Наружная темп. -52, Якутия.
    Будет ли толк при замене на однотрубную.
    img_312783.jpg img_312783_2.jpg img_312783_3.jpg




    img_312783.jpgimg_312783.jpgimg_312783_2.jpgimg_312783_2.jpgimg_312783_3.jpgimg_312783_3.jpg
  • Сначала несколько вопросов:
    Все таки регистры или радиаторы? если регистры то какой диаметр труб, длинна и количество??? Или все таки радиаторы и на схеме указанно кол-во секций?
    .

  • Извини ГУРУ выразился не правильно (как тут написано "МАЛЯР") не регистры, а батареи. Так какие мысли?
  • не нужно "гуру" и прочего ...
    мысли простые - у Вас банально не отрегулированная система отопления.
    опять таки вопросы (уж извините)
    1. Диаметр "подводок" к радиаторам?
    2. Какая запорная арматура установлена перед и после радиаторов??? (шаровые краны. вентиля.... ничего не кстановлено, и т.д.)
    3. На сколько я понял из рисунков - у Вас после котлового насоса на подаче в систему отопления (после распределительного коллектора) установлен еще один насос "Акварио" мощностью 220 Вт (средний напор 6.5 метров и расходом 5 м.куб/час)?
    .
    думается что Вам просто нечем "придавить" ближние к насосу радиаторы. Шаровым краном этого не сделать, да и ручным вентилем будет затруднительно (но можно).
    Переход на однотрубку в Вашем случае ЛИШЕН ВСЯКОГО СМЫСЛА. По нормальному, с замыкающими участками и регулировкой - переделывать дорого (все равно что новую систему собрать), а без замыкающих участков - просто нанизать на трубу приборы... ни какого регулирования, разве что секции с одних радиаторов снимать и на другие навешивать (дальние , по ходу движения теплоносители, получают на однотрубке более холодный теплоноситель).
    Поэтому проще поставить НОРМАЛЬНЫЕ регулирующие устройства на радиаторы в существующей системе и "придавить" ближние приборы. Вот например судя по Вашей схеме на правой ветке первого этажа первому прибору необходим расход порядка 60 кг/час, а здоровенному из 20-ти секций, который находится в самом конце ветки 140 кг/час . Да плюс воде нужно преодолеть сопротивление трубопровода чтоб добраться до дальнего прибора. Поэтому сопротивление первого прибора должно быть увеличено закрытием клапана(вентиля и т.д.) перед прибором.
    .
    в общем проясните пожалуйста ситуацию с обвязкой приборов - подумаем детальнее чем помочь.



    установлен
    установлен





  • 1. Диаметр подводок к радиаторам 20.
    2. Запорная арматура радиаторов шаровые краны установлены в подводе и отводе.
    3. Да, установлен насос Акварио.
    По схеме СО 1 этажа дальние 3 радиатора (окна типа трапеции) центральный по 20 секций и 2 боковые по 10 секций, радиаторы высотой на половину обычных радиаторов.
    Насчет "придавление" ближних радиаторов от печи, я тоже так делал, на дальние (правая ветка) доходит, когда закрываю ближние 3 радиатора, начинаю по маленькому открывать до дальний остывает.



  • именно в шаровых кранах и проблема. Шаровый кран невозможно "помаленьку открыть" там 5% открытия дадут 90% расхода.
    Вам однозначно нужно установить хотя бы ручные вентили с "барашком" на подаче, и нижние радиаторные вентили с "преднастройкой" (либо под отвертку либо шестигранник). А, в идеале , на подводках подачи установить термостатические клапана (с термоголовками) "с преднастройкой" - тогда отрегулировать систему можно будет. Насос у Вас стоит с запасом (тем более последовательно с котловым).
    Dmitrijsakha:
    Запорная арматура радиаторов шаровые краны
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Dmitrijsakha:
    Запорная арматура радиаторов шаровые краны
    Dmitrijsakha:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Dmitrijsakha:
    начинаю по маленькому открывать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Dmitrijsakha:
    начинаю по маленькому открывать
    Dmitrijsakha:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    вентили
  • на каком заборе ты это прочёл? и кто тебя уполномочил писать сию дремучую чушь людям?
    ArtMot:
    Шаровый кран невозможно "помаленьку открыть" там 5% открытия дадут 90% расхода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ArtMot:
    Шаровый кран невозможно "помаленьку открыть" там 5% открытия дадут 90% расхода.
    ArtMot:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • у Вас цифры будут каки ни будь??? или Вы опять - "просто поговорить"?
    А может Вы считаете что шаровые краны предназначены для регулирования? =)))
  • поворот шарвого крана от полного закрытия до полного открытия 90 градусов. 5% от 90 - 4,5 градуса поворота. я не уверен что при таком повороте запорный шарик вообще откроет проток. а про 90% расхода при этом, мог говорить только человек, который в глаза не видел шаровый кран. и этот человек еще берется советовать что-то по сложным системам отопления? а про прирост расхода при открытии шарового крана и использование его для регулировки, такому человеку вообще запоещено говорить. для начала увидеть предмет о котором идет разговор, понять его устройство, увидеть как он работает вживую, а потом уже что-то писать об этом. миша, признайся, ты же ничего в этом не понимаешь.
  • "не уверен - не обгоняй" =)))
    некто:
    я не уверен
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    некто:
    я не уверен
    некто:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Миша,твои цифры откуда? Я подозреваю, что ты их из носа вместе с козявками наковырял, а выдал тут как истину. Ты хоть думай прежде чем что-то писать. Ну невозможно твой бред без смеха сквозь слёзы читать.
  • Для идиотов-монтажников типа "некто" - шаровые краны не для регулирования. Если вдруг он неплотно прикрыт, то потоком вымывает уплотнитель и шар так же разрушается. Хамить переставай, ведь все возвращается.
  • Иди лесом воффа, мы обсуждаемых с Мишей цифры,которые он извлек из недр своего носа и выдал людям за достоверную информацию.
  • Ах, в запарке работы как-то пропустил твою фразу про вымывающуюся из крана прокладку, после которой хочется спросить только одно: воффа-, ты что куришь?
  • Насчет вымывание уплотнителя и разрушения шара, это какое надо иметь давление в системе чтобы все это "реализовать в жизнь"? Или вода или теплоноситель должен иметь песок или отходы от наждачки, я так подразумеваю.
    И все таки, мужики (народные умельцы) советуют переходить на однотрубную. На выходе переделать на 30, собрать коллектор из тройника 30х30х25, с отдельными выводами на 1 этаж, 2 этаж, теплый пол (раздельно для подвода и отвода), советуют 1 этаж можно разделить на 2 ветки, если говорят сомневаешься что концы будут холодные. Мужики, ОС не один дом сами своими руками собрали, имеют опыт практический, а не теоретический.
  • Народные умельцы просто не могут отбалансировать систему, поэтому и лепят горбатого. Практический опыт показывает - хочешь комфорта и экономии энергоносителей - двухтрубная, хочешь экономии материалов - однотрубная.
    А по поводу разрушения прокладок, уплотнений, шаров и т.д. - Вы ВСЕ о кавитации что нибудь слышали? Закон Бернулли и др. никто не отменил ещё.Народные умельцы просто не могут отбалансировать систему, поэтому и лепят горбатого. Практический опыт показывает - хочешь комфорта и экономии энергоносителей - двухтрубная, хочешь экономии материалов - однотрубная.
  • те шаровые краны которые ставят на радиаторы - ЗАПОРНЫЕ. т.е. не предназначенные для работы в "промежуточных" положениях. Нормальными являются два положения - ПОЛНОСТЬЮ открыто или ПОЛНОСТЬЮ закрыто. Обусловлено это несколькими причинами среди которых:
    1. форма отверстия в шаре (острые кромки и т.д.) - не только не позволяет получить нормальную кривую характеристики регулирования, но и действительно - может вызывать кавитацию - что приводит к разрушению поверхности и дальнейшему выходу крана из строя
    2. материал уплотнения - фторопласт. имеет "холодную текучесть". в полуоткрытом состоянии часть уплотнения остается без давления - и со временем теряет свою первоначальную форму - кран выходит из строя ("не держит").
    Т.е. нормальное регулирование этими шаровыми кранами невозможно как с точки зрения гидравлики так и с точки зрения эксплуатации самих кранов.
    .
    Мне приходилось регулировать ветку с 12-ю приборами и ШК - так это АД! натурально - на первых приборах приходилось одевать на кран длинную ручку вместо родной - и постукивая молоточком по рукоятке, приложив ухо к радиатору, открывать его "на волосину" до характерного шума...
    .
    Нормальный перепад температур теплоносителя на входе в радиатор и на его выходе (в расчетный период) - 20-25 градусов. если меньше - значит через радиатор проходит бОльшее количество теплоносителя - радиатор "грабит" остальные радиаторы =). Это очень важно - попробуйте добиться такого при шаровых кранах... Немного о гидравлике =) - шаровые краны характеризуются относительно высокой пропускной способностью, например:
    Квс шарового крана Ду 15 - 17.7 м.куб/час (http://www.valtec.ru/document/article/image/shar.pdf , стр 59 (2) )
    Квс радиаторного вентиля Ду 15 - 2.5 м.куб/час (http://ua.heating.danfoss.com/PCMPDF/RLV_2012.pdf)
    это значит что если перепад давления на устройстве 1 атм - то шаровый кран пропустит через себя 17.7 тонн воды в час а радиаторный вентиль всего 2.5 тонны воды в час.
    Теперь рассмотрим радиатор ближайший к котлу. Допустим мощность его 1.5 кВт (что то около девяти секций "советского" чугуна м140...), при перепаде температуры теплоносителя в 20 градусов - он требует расхода теплоносителя 64 кг/час.
    При напоре в 3 метра в.ст полностью открытые устройства пропустят следующие количества теплоносителя:
    ШК - 531 кг/час
    РВ - 225 кг/час.
    Для того чтоб пропустить требуемые 64 кг/час нам необходимо "прикрыть" устройства. Так вот по РВ все понятно - есть таблица с его сопротивлением "относительно оборотов на открытие, от положения "полностью закрыто"" согластно ей требуемый расход будет получен при открытии вентиля на чуть более чем один оборот - это нормально осязаемая величина, ето без всяких проблем настраивается.
    А ШК? - даже если предположить что у него линейная характеристика регулирования (количество процентов открытия соответсвует уоличеству процентов расхода) - что на самом деле не так =))) - но возьмем "идеальный ШК" =) =) -
    при расходе 64 кг/час - открытие составит 12% (!!!!!!) И это при условии линейной характеристики !!! =) - в реальности зависимость далеко не линейная =) - и эти 64 кг/час "поймать, даже на таком небольшом напоре, - ПРОБЛЕМА!"!!!
    .
    В Вашем случае - переделка на однотрубку - лечение насморка отрубанием головы =))).
    Dmitrijsakha:
    Насчет вымывание уплотнителя и разрушения шара, это какое надо иметь давление в системе чтобы все это "реализовать в жизнь"? Или вода или теплоноситель должен иметь песок или отходы от наждачки, я так подразумеваю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Dmitrijsakha:
    Насчет вымывание уплотнителя и разрушения шара, это какое надо иметь давление в системе чтобы все это "реализовать в жизнь"? Или вода или теплоноситель должен иметь песок или отходы от наждачки, я так подразумеваю.
    Dmitrijsakha:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
















    ткрытии вентиляодин оборот
    даже если предположить что у него линейная характеристика регулирования


    переделка на однотрубку - лечение насморка отрубанием головы
  • золотые слова
    voffka:
    Народные умельцы просто не могут отбалансировать систему, поэтому и лепят горбатого. Практический опыт показывает - хочешь комфорта и экономии энергоносителей - двухтрубная
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    voffka:
    Народные умельцы просто не могут отбалансировать систему, поэтому и лепят горбатого. Практический опыт показывает - хочешь комфорта и экономии энергоносителей - двухтрубная
    voffka:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • спасибо =) - но как видишь - НЕ ПОНИМАЮТ!
    =)
    voffka:
    Отличную лекцию для "очумелых ручек" провел, может что-нибудь поймут.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    voffka:
    Отличную лекцию для "очумелых ручек" провел, может что-нибудь поймут.
    voffka:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Сам ерунду написал, сам себя и похвалил? Прокладка в шаровом кране выдерживает куда большие перепады давления при повороте шарика в седле крана и никуда не течёт. По такой логике в вентилях резиновая прокладка должна просто моментально растянуться и кусочками смыться. Да и по той же логике открытый наполовину шаровый кран кавитацией должен быть разрушен просто мгновенно. Почему такого не происходит в реальной жизни и также про проценты расхода через проценты открытия можно было бы узнать, если иметь хотя бы день практики. Вы же, артмот, превратили вполне уважаемый в сети форум в рассадник технического идиотизма. С чем вас и поздравляю.
  • =) по прежнему настаиваете на применении запорных шаровых кранов для установки перед радиаторами для регулирования мощности последних???
    нет, ну если Вы устанавливаете ШК от "Белимо" (например) - то да - такое возможно =))) - но стоимость решения - дороже радиаторов и трубных "подводок" =))).
    в который раз повторю - хотите что либо оспорить - пишите "по сути" вопроса. Приводите ссылки на документы , либо расчеты. Все остальное - вроде "я сорок лет монтирую системы отопления..." - профанация.
    Укажите рекомендации заводов изготовителей ЗАПОРНЫХ шаровых кранов - разрешающие их применение в качестве регулирующих устройств. =) - и Вы будете аргументированно вести дискуссию. А пока Вы их не предоставили - Вы трепло и флудер. просто тролль.
    бри-га-дир:
    Прокладка в шаровом кране выдерживает куда большие перепады давления при повороте шарика в седле крана и никуда не течёт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    бри-га-дир:
    Прокладка в шаровом кране выдерживает куда большие перепады давления при повороте шарика в седле крана и никуда не течёт.
    бри-га-дир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    запорных шаровых крановзапорных шаровых крановрегулирования мощности последних


    А пока Вы их не предоставили
  • Вам мало, приведенных мной, расчетных данных ??? =))) Тогда, наверное, Вы обладаете характеристикой регулирования для запорного ШК??? =) - будьте любезны - предоставте её для всеобщего обозрения =))). А если Вы заметили ошибку в моих расчетах - пожалуйста укажите на неё =)))).
    А пока Вы их не предоставили - Вы трепло и флудер. просто тролль.
    бри-га-дир:
    Почему такого не происходит в реальной жизни и также про проценты расхода через проценты открытия можно было бы узнать, если иметь хотя бы день практики.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    бри-га-дир:
    Почему такого не происходит в реальной жизни и также про проценты расхода через проценты открытия можно было бы узнать, если иметь хотя бы день практики.
    бри-га-дир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    А пока Вы их не предоставили - Вы трепло и флудер. просто тролль.
  • Я настаиваю на том, что вы пишете чушь и выдаёте ее за достоверную информацию. При этом нисколько не задумываетесь, что кто-то может это проверить. А про проценты расхода и открытия может любой проверить, шаровые краны в свободном доступе везде. Достаточно взять его в руки повернуть на 5% -4,5 градуса и не нужно никаких больше доводов. Не делайте других людей идиотами, многие из них имеют опыт работы больше, чем вы живёт на этом свете.
  • Так выкладывайте скорее характеристику!!!! =)))
    чего ждете???!!! =)
    бри-га-дир:
    А про проценты расхода и открытия может любой проверить, шаровые краны в свободном доступе везде.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    бри-га-дир:
    А про проценты расхода и открытия может любой проверить, шаровые краны в свободном доступе везде.
    бри-га-дир:
    шаровые краны в свободном доступе везде.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Где рекомендации производителей запорных шаровых кранов - для использования их в качестве регулирующих устройств??? - хватит трепать языком - предоставьте , наконец, доказательства в пользу Вашего бреда.
  • И вот как с таким идиотом разговаривать? Сначала расскажи откуда взялись твои 5% и 90%? Модератор, вам начать, что на вашем форуме форменный идиот выставляет себя как гуру? Хороший форум, нечего сказать.
  • =)))))
    т.е. Вы не читали моих расчетов??? =))) - "но мнение имеете" =))). это не удивительно - вы же просто непонятливый тролль =).
    Так Вы . наконец, выложите рекомендации по запорным шаровым кранам в качестве регулирующих, или нет??? а то заждались =).

  • Ты ещё и расчёты делаешь? Да ты в вопросе про обычный шаровый кран, 4 раза выставил себя идиотом. Как тебе такие цифры? Куда тебе сложные системы считать, пойди сначала на кран шаровый взгляни, идиот.
  • ну понятно =)): бри-га-дир - не читатель, бри-га-дир - писатель. =)))
    применяйте и далее: запорные шаровые краны в качестве регулирующих =) - Вы , безусловно, молодец! =)
    и главное - у Вас , как всегда, безупречная аргументация своей позиции =))) - продолжайте писать =).