рубли

Регулярно падает давление в закрытой системе отопления

  • Однотрубная система из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов, котел на первом хозяйственном этаже, 5 радиаторов в комнатах на втором жилом этаже, верхняя труба подачи с автоматическим воздухоотводчиком в чердачном помещении, утеплена, мембранный бак на обратке. Эксплуатируется, как самотечная, хотя насос врезан (на всякий случай) и с этим вроде проблем нет - радиаторы нагреваются все и хорошо. Проблема: с начала эксплуатации в начале сентября при установленном (или подпитке) уровне давления в 1.2 атм, как минимум раз в неделю приходится подкачивать воду в систему - давление падает до 0.6-0.7 атм и котел отключается. Течей нигде нет, система не стучит, краны Маевского на всех батареях, а верхний воздухоотводчик стравливает вроде стравливает воздух, но не воду. В чем может быть причина? HELP!!!
  • У ВАС подпитка автоматическая? обратный клапан на подпитке есть? если есть - то может он не держит? Попробуйте набрать нормативное давление системе и перекрыть ВЕНТИЛЕМ подпитку..посмотрите динамику изменения давления за 1-2 часа..Не забудьте открыть подпидку!
  • Подпитка вручную. Т.е. набиваю давление 1.2 атм и перекрываю вентиль полностью. Первые пару дней давление падает до 1 атм, но может потому, что вместе с водой попадает воздух, а верхний клапан его сбрасывает. Потом давление держится на уровне около 1 атм, медленно снижаясь и бывает, что через пяток дней падает до 0.7 атм, когда отключается газовый котел
  • значит не держит вентиль. поставьте обратный клапан после вентиля
  • алюминиевые радиаторы выделяют в воду водород. Через время этот процесс прекратится или уменьшится. Воздухоотводчик отводит этот газ, давление падает. Известная проблема у алюминиевых радиаторов.
    saljeri:
    HELP!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    saljeri:
    HELP!!!
    saljeri:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • а полипропилен какой ?армированный?
  • Посмотрите видео по проблемам алюминиевых радиаторов здесь: http://youtu.be/4sy8XUelWz4. Здесь все - и деградация, и падение давления и пр. :wink3::wink3:
  • когда систему заполняешь,открой хоть один краник,лучше дальний(верхний).воздух,который был в системе-куда делся?задавил ты его,залил в систему ведро воды,а давление уже в норме,затем всю зиму добавляешь,пока воздух не скинешь.
    saljeri:
    верхний воздухоотводчик стравливает вроде стравливает воздух, но не воду. В чем может быть причина?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    saljeri:
    верхний воздухоотводчик стравливает вроде стравливает воздух, но не воду. В чем может быть причина?
    saljeri:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Разложение воды на водород и кислород будет осуществляться постоянно (видно на видео). Гальваническая пара: алюминиевые радиаторы и медный теплообменник. Даже "пластиковые" трубы не спасают, т.к. теплоноситель является проводящей средой. Внутри алюминиевых радиаторов создается пленка окиси алюминия толщиной 200 - 300 А (ангстрем). Но она пористая. Мы проводили диспут на Большом Воронежском форуме. Вот ссылка: http://bvf.ru/forum/showthread.php?p=15553764#post15553764
    Еще причина - выделение растворенного воздуха при кавитации на лопастях циркуляционного насоса. Здесь есть решение - поднять рабочее давление до 2 - 2,3 атм.
  • труба - полипропилен какой ?армированный?
  • В данном случае - нет. Но разве это имеет значение? На этим объекте у хозяина стояли алюминиевые радиаторы на одном этаже, на других - стальные панельники. Проблемы, естественно, только с алюминием (останавливаются из-за загазованности). Ведь армировка (алюминий или стекловолокно) не внутри, а в теле полипропиленовой трубы. А алюминиевые радиаторы деградируют и очень существенно!
  • Если нет утечки, Ваша проблема скорее всего в мембранном баке:
    1. Либо бак недостаточного размера для объема вашей системы отопления (если рабочий объем бака меньше ~ 5%объема системы отопления).
    2. Либо бак неисправен - порвана мемрана, или (и это случается чаще всего) не накачен воздухом, или воздух ушёл при неисправном ниппеле.
    Необходимо проверить исправность и накачку бака. Для этого, не отключая бак от давления системы отопления по воде, надавите на сосок воздушного ниппеля:
    а).-если ниппель снизу и сразу пошла вода - мембрана порвана.
    б).-если ниппель сверху подержите чуть подольше и убедитесь, что вода не идет.
    Вывод по а) и б): значит мембрана исправна.
    в). - если нет шипения воздуха. То воздуха в баке нет! :smile3: т.е. либо его не было изначально, либо вышел через неисправный воздушный ниппель. Надо накачать бак.
    г). - если шипение воздуха есть, проверьте давление воздуха в баке.
    Давление воздуха в опорожнённом баке (называется предустановочным давлением бака) проверяется и накачивается автомобильным насосом с манометром при опорожнённом от воды баке (т.е. бак надо перекрыть от системы и слить из него воду).
    Значение предустановочного давления бака должно равняться величине статического давления системы отопления (расстояние по высоте от низа бака до самой верхней точки системы отопления). Так, например, если эта высота составляет 8 метров, бак надо накачать воздухом на 0,8 - 0,9 атмосфер (бар) по манометру.
    Давление воды(теплоносителя) в системе отопления держите в пределах величины статического давления плюс 0,4 - 1 атм.
    При полностью подпитанной системе обязательно убедитесь, что не подтекает автоматический воздухоспускник. Положите под него лист бумаги-газеты для проверки.
    Не допускайте температуру теплоносителя выше 90 градусов при полипропиленовых трубах.
    В замкнутых системах отопления, для устойчивой работы системы, в т.ч. без её перегрева лучше использовать циркуляционный насос.
    А для комфортного поддержания температуры в помещениях, экономии топлива и исключении перегрева в системе, незаменимы автоматические терморегуляторы на приборах отопления и наличие автоматики котла по температуре наружного, или(в маленьком доме) по температуре внутреннего воздуха.
    Удачи Вам!
    рабочий





    :smile3:










  • Падение для недельного интервала незначительно и течь можно визуально не обнаружить, особенно при работающей системе и горячих трубах, так как на них такая утечка будет быстро испаряться
    saljeri:
    Течей нигде нет, система не стучит, краны Маевского на всех батареях, а верхний воздухоотводчик стравливает вроде стравливает воздух, но не воду.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    saljeri:
    Течей нигде нет, система не стучит, краны Маевского на всех батареях, а верхний воздухоотводчик стравливает вроде стравливает воздух, но не воду.
    saljeri:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А в резьбовых соединениях через уплотнения вода потихоньку не может выходить, так чтобы это не было заметно?
  • У меня нет ни одного алюминиевого радиатора, трубы железные, котел и всю систему варил сам, и тоже приходится подкачивать примерно раз в неделю, хотя протечек не заметно.
  • попробуйте опресовать воздухом и прослушать все соединения
  • Добрый день, у меня тоже закрытая система на пропилене, так вот давление падало, по причине того что был непровар в самодельном котле, и вода постепенно уходила.. два раза уже проваривали котел... и разбирал собирал кирпичную печку на 350 кирпичей... так уже все задолбало...
    система вот такая: "Добрый день, подскажите, будет ли работать система с насосом дом на два этажа 120 кв.м. система однотрубка из ПП 32, на каждом этаже контур-кольцо, подключение радиаторов "вход-сверху, выход-снизу", на каждом кольце стоит шаровый кран на обратке. Котел - "самовар" на 230 литров."
  • Подскажыте падает давление в течении 10 минут,а на протяжении 4-рьох часов добавлено 100л.води.Куда девается вода и почему падает давление?перед етим била закачяна вода и давление не падало всево один день.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.