Петр222:
и на входе в 13 радиатор ну ни как не может быть такой же как на первом радиаторе...
И потом Вы говорите , можно было не покупать три насоса , обойтись котловым насосом , не покупать 3- х ходовые краны ( где то я с Вами согласен) -- но ведь деньги заплачены . товар установлен .
Чего я хочу добиться?: например если тем-ра носителя 47 гр на первом рад-ре, то и на последнем чтоб была тоже 46-47. , при условии, что разница между 47 гр и темп -рой подачи от котла должна быть минимальной. Вот такая у меня цель. Что можно -переделать, пока я еще ремонт не закончилНажмите, чтобы раскрыть...Петр222:Петр222:
и на входе в 13 радиатор ну ни как не может быть такой же как на первом радиаторе...
И потом Вы говорите , можно было не покупать три насоса , обойтись котловым насосом , не покупать 3- х ходовые краны ( где то я с Вами согласен) -- но ведь деньги заплачены . товар установлен .
Чего я хочу добиться?: например если тем-ра носителя 47 гр на первом рад-ре, то и на последнем чтоб была тоже 46-47. , при условии, что разница между 47 гр и темп -рой подачи от котла должна быть минимальной. Вот такая у меня цель. Что можно -переделать, пока я еще ремонт не закончил
и на входе в 13 радиатор ну ни как не может быть такой же как на первом радиаторе...
если тем-ра носителя 47 гр на первом рад-ре, то и на последнем чтоб была тоже 46-47.Нажмите, чтобы раскрыть...
автоматически
Петр222:
Чего я хочу добиться?: например если тем-ра носителя 47 гр на первом рад-ре, то и на последнем чтоб была тоже 46-47. , при условии, что разница между 47 гр и темп -рой подачи от котла должна быть минимальной. Вот такая у меня цель. Что можно -переделать, пока я еще ремонт не закончилНажмите, чтобы раскрыть...Петр222:Петр222:
Чего я хочу добиться?: например если тем-ра носителя 47 гр на первом рад-ре, то и на последнем чтоб была тоже 46-47. , при условии, что разница между 47 гр и темп -рой подачи от котла должна быть минимальной. Вот такая у меня цель. Что можно -переделать, пока я еще ремонт не закончилНажмите, чтобы раскрыть...Петр222:
Я бы этого тоже очень хотел , но извините , проходя через 12 радиаторов ( от 8 до 12 секций в каждом) и остывая в них , вода ( теплоноситель) попадает в общий стояк ( у меня - горизонтальный контур) и понижает общую температуру стояка, и на входе в 13 радиатор ну ни как не может быть такой же как на первом радиаторе...Нажмите, чтобы раскрыть...Петр222:Петр222:
Я бы этого тоже очень хотел , но извините , проходя через 12 радиаторов ( от 8 до 12 секций в каждом) и остывая в них , вода ( теплоноситель) попадает в общий стояк ( у меня - горизонтальный контур) и понижает общую температуру стояка, и на входе в 13 радиатор ну ни как не может быть такой же как на первом радиаторе...Нажмите, чтобы раскрыть...
Петр222:
когда включатся бойлер ( а он включается при остывании до определенной температуры) у меня 3 насоса отопления ( по 1 ,2 и 3 этажам ) - останавливаются , не качают . Работает насос 4 контура -на бойлер. может это излишне? не вредно ли это для котла ?Нажмите, чтобы раскрыть...Петр222:Петр222:
когда включатся бойлер ( а он включается при остывании до определенной температуры) у меня 3 насоса отопления ( по 1 ,2 и 3 этажам ) - останавливаются , не качают . Работает насос 4 контура -на бойлер. может это излишне? не вредно ли это для котла ?Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
котел понимает что нужно тнмпературу поднимать и опускать в автоматическом режиме?Нажмите, чтобы раскрыть...ArtMot:ArtMot:
котел понимает что нужно тнмпературу поднимать и опускать в автоматическом режиме?Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
но без датчика т.нар. во-ха - эта кухня работать не будет...Нажмите, чтобы раскрыть...ArtMot:ArtMot:
но без датчика т.нар. во-ха - эта кухня работать не будет...Нажмите, чтобы раскрыть...
bbsh:
Да вроде бы, должно работать и без него. Самая простая регулировка по температурам отопления и ГВС, без отопительной кривой. С приоритетом ГВС. При разогреве бойлера отключаются отопительные насосы.Нажмите, чтобы раскрыть...bbsh:bbsh:
Да вроде бы, должно работать и без него. Самая простая регулировка по температурам отопления и ГВС, без отопительной кривой. С приоритетом ГВС. При разогреве бойлера отключаются отопительные насосы.Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
а как у Вас сейчас??? котел понимает что нужно тнмпературу поднимать и опускать в автоматическом режиме?Нажмите, чтобы раскрыть...ArtMot:ArtMot:
а как у Вас сейчас??? котел понимает что нужно тнмпературу поднимать и опускать в автоматическом режиме?Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
ага, нашел. если это тот самый котел что у "хозяина темы" - то действительно прямо в плату можно подключать насос ГВС и насос СО который установлен после гидровыравнивателя. а вот по насосу котла - очень и очень странно действительно =).Нажмите, чтобы раскрыть...ArtMot:ArtMot:
ага, нашел. если это тот самый котел что у "хозяина темы" - то действительно прямо в плату можно подключать насос ГВС и насос СО который установлен после гидровыравнивателя. а вот по насосу котла - очень и очень странно действительно =).Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
Сам по себе насос (на сколько я понял) UPER 25-70 ,установленный в этих котлах. имеет характеристику сходную с UPS 25-70 - а это м.куб/час при напоре 4 м.Нажмите, чтобы раскрыть...ArtMot:ArtMot:
Сам по себе насос (на сколько я понял) UPER 25-70 ,установленный в этих котлах. имеет характеристику сходную с UPS 25-70 - а это м.куб/час при напоре 4 м.Нажмите, чтобы раскрыть...
Петр222:
Насколько я помню , когда вскрывали крышку котла , там стоит грундфос 25-70 или 25- 80Нажмите, чтобы раскрыть...Петр222:Петр222:
Насколько я помню , когда вскрывали крышку котла , там стоит грундфос 25-70 или 25- 80Нажмите, чтобы раскрыть...Петр222:
Какре то реле мы ставилиНажмите, чтобы раскрыть...Петр222:Петр222:
Какре то реле мы ставилиНажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
Включить все это в плату котла - проще пареной репы. Проверьте пожалуйста - если на отопление выставить 40 градусов а на ГВС 60, будет ли котел автоматически повышать температуру подачи до 70-80 градусов при нагреве ГВСНажмите, чтобы раскрыть...ArtMot:ArtMot:
Включить все это в плату котла - проще пареной репы. Проверьте пожалуйста - если на отопление выставить 40 градусов а на ГВС 60, будет ли котел автоматически повышать температуру подачи до 70-80 градусов при нагреве ГВСНажмите, чтобы раскрыть...
Петр222:
меня волнует другой момент , я выше го описал и похоже этот момент связан с гидрострелкой Майбес , там происходит перетягивание в подочу обратки ( а как же еще можно объяснить что в стрелку входит 57 гр а выходит из нее 49 гр )Нажмите, чтобы раскрыть...Петр222:Петр222:
меня волнует другой момент , я выше го описал и похоже этот момент связан с гидрострелкой Майбес , там происходит перетягивание в подочу обратки ( а как же еще можно объяснить что в стрелку входит 57 гр а выходит из нее 49 гр )Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
Вам нужно КАПИТАЛЬНО переделать систему отопления.Нажмите, чтобы раскрыть...ArtMot:ArtMot:
Вам нужно КАПИТАЛЬНО переделать систему отопления.Нажмите, чтобы раскрыть...ArtMot:
где догревать не будетНажмите, чтобы раскрыть...ArtMot:ArtMot:
где догревать не будетНажмите, чтобы раскрыть...
Петр222:
Я сегодня экспериментировал. Убавил скорости насосов всех контуров до 1 - наименьшей. Что я получил: понижение температуры на 2 гр с 49 до 47 гр (на выходе из коллектора). В действительности из под котла (до гидрострелки) выходит 56-57 гр, после гидро стрелки = понижение тем-ры на 8- 10 гр.(10 гр - это мин. 1 скорость на всех 3-х насосов, а 8 гр = это как обычно у меня стояло и стоит: 1 этаж - 3 скорость и 2 и 3 этажи - 2 скорость)Нажмите, чтобы раскрыть...Петр222:Петр222:
Я сегодня экспериментировал. Убавил скорости насосов всех контуров до 1 - наименьшей. Что я получил: понижение температуры на 2 гр с 49 до 47 гр (на выходе из коллектора). В действительности из под котла (до гидрострелки) выходит 56-57 гр, после гидро стрелки = понижение тем-ры на 8- 10 гр.(10 гр - это мин. 1 скорость на всех 3-х насосов, а 8 гр = это как обычно у меня стояло и стоит: 1 этаж - 3 скорость и 2 и 3 этажи - 2 скорость)Нажмите, чтобы раскрыть...
ArtMot:
если где то перетоп - уменьшайте количество секций в этих помещениях.Нажмите, чтобы раскрыть...ArtMot:ArtMot:
если где то перетоп - уменьшайте количество секций в этих помещениях.Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир:
В котле установлена погодозависимая автоматика, а у Вас стабильная подача.Нажмите, чтобы раскрыть...Владимир:Владимир:
В котле установлена погодозависимая автоматика, а у Вас стабильная подача.Нажмите, чтобы раскрыть...Владимир:
По гидравлической стрелке - да, она не увязана по расходам, требуется пересчитать требуемые расходы теплоносителя по веткам и их выставить. Расход считать по энтальпии воды и требуемого количества тепла. Проверить скорость воды в трубах, должна быть в районе 1м/с. Расчеты не привожу, можете сами найти в интернете.Нажмите, чтобы раскрыть...Владимир:Владимир:
По гидравлической стрелке - да, она не увязана по расходам, требуется пересчитать требуемые расходы теплоносителя по веткам и их выставить. Расход считать по энтальпии воды и требуемого количества тепла. Проверить скорость воды в трубах, должна быть в районе 1м/с. Расчеты не привожу, можете сами найти в интернете.Нажмите, чтобы раскрыть...Владимир:
расчет падения температуры после радиатора даже приводить не буду.Нажмите, чтобы раскрыть...Владимир:Владимир:
расчет падения температуры после радиатора даже приводить не буду.Нажмите, чтобы раскрыть...