Совмещение разных систем подачи отопления в хрущевке

  • Добрый день! У нас в Хрущевке совмещены две системы подачи отопления в квартиры, первая и вторая с нижней подачей, в первом случае подача проходит по холостому стояку, доходит до верхнего этажа и возвращается через приборы отопления в низ в обратку. Во втором случае стояки подачи и обратки проходят по разным комнатам (спальня+зал)(Зал+кухня)с низу в верх через батареи и обратно с верху в низ через батареи. В первом случае батареи всегда греют, во втором или не греют вообще или очень слабо. Пробовал спускать воду в стояках в обеих направлениях, на удивление давление после прохождения по стояку через все радиаторы совсем слабое, проверил давление на подаче оказалось очень сильное, проверил давление в системе обратки тоже сильное, а значит малое давление после радиаторов не продавит давление в системе обратки. ВОПРОС? МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛУЧАЯ РАЗНИЦУ В ДАВЛЕНИЯХ, ИЛИ ПРИЧИНА ПЛОХОГО ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИАТОРОВ В ДРУГОМ, ПРИ ЗАВОЗДУШИВАНИИ ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ ИЛИ НЕТ?
  • Это одна та же система: однотрубная с нижним расположением магистралей и П-образными контурами (стояками). Но в первом случае - с транзитным холостым подающим стояком. А во втором - с нагруженным стояком. Вообще-то терминология может отличаться, вы правильно сделали, что подробно описали - так вернее.
    У меня в 9-этажном доме тоже так сделано. Обычная схема. Контуры с транзитными холостыми стояками используются в угловых комнатах, а в средних - с обеими нагруженными (по 18 радиаторов). Просто теплопотери угловых комнат гораздо выше, к тому же они питаются от концов подвальной магистрали, значит давление и температура немного меньше, чем для средних контуров. И еще в средних минимально допустимая температура +18, а в угловых +20.
    В моем доме также имеются два "неправильных" контура - в средних комнатах, но с холостым стояком; просто для них пар не нашлось, но в проекте предусмотрена диафрагма с отверстием диаметром 5 мм для снижения расхода теплоносителя. Еще до того, как добыл проект, расчет показывал, что там нужен меньший расход, но я не мог предположить, как эту проблему решил проектировщик: а я думал заложить более тонкие трубы!
    Может, у вас просто трубы или радиаторы забиты, или кто-то регулятор вставил? Однотрубная система требует соблюдения проекта, в том числе по количеству секций в радиаторах - оно разное даже в одноименных комнатах (из-за последовательного остывания теплоносителя.